Gábor Auth <
auth....@gmail.com> írta (2018. július 10. 15:19):
...
> Figyelj: a nulla az ugyanaz... és a kinti föld és a benti nulla is ugyanaz.
> A kintről behozott nulla és föld ugyanaz, ami a benti nulla. :)
>
> na ezt rajzold fel ...
>>
>
> Én megtettem... :)
Nézd akik ezeket az ÉV szabályokat kidolgozták, lehet picit többféle
balesetet vizsgáltak meg, mint amennyit mi itt a listán együttvéve
valaha is láttunk. Persze ettől még lehettek ők is mind hülyék, csak
azért írtam ezt, mert ne várjátok tőlem, hogy az összes gyakorlatban
valaha is előfordult helyzetet felvázoljam nektek.
De azért egy elképzelt helyzet, aminek szerintem nem 0 a valószínűsége:
1972-ben szerintem minden panelt alumínium vezetékekkel szereltek, jó
esélyed van rá, hogy a haverodnál is jó kis MM-fal van
doboztól-dobozig belebetonozva a falba.
Nekem személy szerint is volt a kezemben olyan aluvezeték (igaz, nem
MM-fal, hanem külön ér), ami egy bergmann csőben, bent a falban
szabályszerűen "elporladt". Külső behatást nem lehetett felfedezni
rajta, nem rágta meg az egér, nem olvadt meg, egyszerűen csak nem
vezette az áramot. A szigetelést felvágva benne egy darabon alumínium
helyett valami koszos szürke színű por volt, gondolom, valami vegyi
átalakulás ment végbe szép lassan a belsejében.
Az alsó szomszédunknak (szintén panel) a szintén alu MMfal-at véste ki
valami szaki, mert nem akarta elhinni, hogy a beton belsejében magától
elszakadt a kábel. Állítólag ő is valami hasonlót talált.
Namost tegyük fel, hogy a haverodnál is van ilyen "elindult" alukábel,
amit egyszercsak egy kicsit jobban megterhelnek, és megszakad bent a
falban. Nem biztos, hogy kint az erkélyen, hanem valahol bent, lehet,
hogy már fönt az elosztódoboznál. Túláram nem volt, tehát az automata
nem oldott le, zárlat nem volt, tehát a FI reléid sem oldottak le,
csak "nincs áram" az érintett konnektorokban.
Mivel védővezetőd nincs, csak fázis és nulla, így pontosan 50 % az
esély rá, hogy a nulla szakadt meg.
Most nézd meg a rajzodat! Ha a nullád szakadt meg, és akár csak
egyetlen fogyasztód bekapcsolt állapotban maradt (ezt nem veszed
észre, mert "nincs áram"), akkor az összes "okosba" (vagyis helyben)
megnullázott konnektorodba bedugott eszközöd házán ott vigyorog a
fázis.
És nem, a FI relé nem arra való, hogy a gyerek testén átfolyó áram
hatására kapcsoljon le! A gyerek teste sem arra való!!!
Nos?
Üdv:
Józsi