Za indukciona brojila bih mogao da pisem doktorat. Elektronska su malo
komplikovanija i ne znam tacan princip pretvaranja elektricne energije
u aktivnu snagu. Medjutim princip je isti. Ugradjen ili spoljni satni
mehanizam drzi ukljuceno 15 minuta maksigraf posle toga 9 sekundi
pauza pa tako u nedogled. Prosek potrosnje za 15 minuta pretvara u
snagu. Kod elekronskih brojila ima memorije i moze da se prati
uglavnom visemesecna maksimalna snaga. Oko svakog prvog isporucioc
ocitava brojilo i vraca maksigraf na nulu. Ceo ciklus pocinje
ispocetka. Znaci u toku celog meseca potrebno Ti je samo 15 minuta da
bi ostvario tu maksimalnu snagu.
Primer 1: Ukljucis potrosaca od 4 kW na 7,5 minuta maksigraf ti
pokazuje 2kW.
Primer 2: Imas 3 TA (termoakumlacione peci) od po 6 kW. U toku dana
svaki drzis ukljuceno 8 sati i punis, naravno ukljucenja se ne smeju
preklapati. Maksigraf ce ti pokazat 6 kW i sve 3 peci si napunio. Ako
ih ukljucis istovremeno opet ce napuniti sve 3 peci medjutim maksigraf
ce ti biti 18 kW. Razlika u ceni je drasticna.
Kod preduzeca je malo komlikovanija situacija posto niko ne vodi
racuna o istovremenosti ukljucenja potrosaca. Medjutim ako tehnoloski
proces dozvoljava moze se dosta toga ustedeti.
Ako Te jos sta interesuje pitaj.
Pozdrav Tibor