AKo je u pitanju TT, onda ide obavezno FID, ali kako to skužiti npr. kod
remonta postojećeg postrojenja?
Uzmimo u obzir da nemam instrument kojim ću izmjeriti otpor petlje
kratkog spoja, imam multimetar i dobru volju...
Pretpostavljam da se i nul-vodič zračne mreže također uzemljuje na
mjestima priključaka pa to dodatno otežava razlikovanje.
U principu i TT i TN-S mogu zadnjih par-100m biti položeni u zemlji i u
zraku... ovisno tko je i kako dovodio napajanje na objekt.
Dakle, prikljucak HEP-a do objekta uvijek je TN-C. Jednofazni prikljucak izvode dvozilnim kablom, trofazni cetverozilnim. Dakle, N i PE su jedan vodic, zato je TN-C.
Da li je razvod u objektu izveden kao TN ili TT najlakse utvrdis u razvodnom ormaru. Posto se u pravilu TN razvod u objektu izvodi kao TN-S, sabirnica PE vodica (zeleno-zuta) povezana je sa sabirnicom N vodica (plava). Kod TT zastite te veze nema vec je sabirnica PE spojena na uzemljenje.
P.S. Moguc je slucaj (vidi hr.rec.samogradnja - Sonde vs. traka) da su povezane N i PE sabirnica i kod TT izvedbe. Zastita ce funkcionirati, no to je u domeni gerile i sigurno nije izvedeno po projektu, ako postoji. Isto tako, prisustvo FID sklopke samo po sebi ne garantira da je sustav TT, no to je vec prosirenje osnovne teme.