pozdrav,

na vikendici imam solarnu električnu energiju.
do sada sam imao 2 akumulatora od 6V serijski spojenih u 12V.
a sada imam još jedan novi od 12V, i dodao bih ga k ova 2 od 6..

i sad me zanima dal mogu to, i kako paralelno spojiti sve zajedno ili
se to nemože?

hvala unaprijed,

Lp.

Active Phase Switching

unread,
May 7, 2012, 8:32:14 AM5/7/12
to Marko Benčić
pa dodaj u paralelu.... :-)



--
Jedan trenutak sreće vrijedi tisuću godina slave

Petar Bjelčić

unread,
May 7, 2012, 9:32:34 AM5/7/12
to

"Marko Benčić" <mark....@gmail.com> wrote in message
news:5098ba6c-d94e-4d34...@c36g2000vbu.googlegroups.com...
Moze, ali ovako:
http://free-zg.t-com.hr/paramedia/download/acu.jpg

I stavi osigurac u lanac, ako bilo koji akic u ansamblu crkne, ispravan moze
dat ogromnu struju kroz crknuti,
pa da ne dođe do pozara.

Marko Benčić

unread,
May 7, 2012, 9:03:06 AM5/7/12
to
jednostavno samo dodam u paralelu,?
nebi smjelo biti nikakvih problema?

hvala,
Lp,

Petar Bjelčić

unread,
May 7, 2012, 10:53:58 AM5/7/12
to

"Marko Benčić" <mark....@gmail.com> wrote in message
news:db3837b2-8491-408b...@i8g2000vbm.googlegroups.com...
Nema problema, ali 6V akici moraju biti istog kapaciteta, inace ce onaj sa
vecim kapacitetom
vremenom stradat. Prepunjavat ce se.
12v akic moze biti bilo kojeg kapaciteta neovisno o 6 voltnima.

zeko

unread,
May 7, 2012, 2:04:50 PM5/7/12
to

"Petar Bjelčić" <ime.p...@gmail.com> wrote in message
news:jo8itn$971$1...@ss408.t-com.hr...
>
> ako bilo koji akic

kaze homic


qwe

unread,
May 7, 2012, 2:27:42 PM5/7/12
to
A da li je moguce spojiti 20 akumulatora u seriju(moguce je), ali kave se
zamke kriju iza toga?
I ako su spojeni u seriju da li se mogu puniti pojedinacno svaki sa svojim
punjacem bez da ih ih otspajam iz serije?



Active Phase Switching

unread,
May 7, 2012, 2:45:10 PM5/7/12
to
čemu ih spajati u seriju ako češ svaki akumulator puniti sa svojim
ispravljačem? nije li smisao da se više njih puni sa jednim punjačem?

Petar Bjelčić

unread,
May 7, 2012, 6:12:11 PM5/7/12
to

"qwe" <f...@qwe.rt> wrote in message news:jo946v$9u0$1...@ss408.t-com.hr...
Moguće je, i spaja se recimo kod UPS-ova koji su preko 10kVA, tako da je
napon baterije reda 220V.
Prednost serijskog spajanja je veci napon, time manje struje.
U konačnici gledano težina akumulatora iste količine energije je manja kod
vise serijskih akića,
manja cijena, manja količina olova, elektrolita.

Od zamki mozda jedna mala. Sve čelije, a to vrijedi i za jedan akić, nikad
nisu
istog kapaciteta, i ako se duboko prazni serija, čelija sa najmanjim
kapacitetom ako se isprazni na nulu,
počinje njeno punjenje inverznim polaritetom iz ostalih čelija, i ta čelija
je uništena.

Mogu se i punit svaki akić, pa i čelija svojim punjačem, ali to nije
izvedivo
zbog zajedničkih masa na punjačima.
Trebalo bi imat punjače čiji su izlazi + i - galvanski izolirani od mase.

Pille

unread,
May 10, 2012, 10:53:18 AM5/10/12
to
Petre,zar nebi mogao pregoriti izlazni stupanj pretvaraca od solarnog?Bude
se povecao kapacitet akum. pa samim tim smanjio unutarnji otpor novonastalog
akumulatora.Manji otpor,veca struja-puffff
Isto kao kad bi Ups-u stavio jaci akumulator.


"Petar Bjelčić" <ime.p...@gmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:jo8itn$971$1...@ss408.t-com.hr...
>
> "Marko Benčić" <mark....@gmail.com> wrote in message
> news:5098ba6c-d94e-4d34...@c36g2000vbu.googlegroups.com...
> pozdrav,
>
> na vikendici imam solarnu električnu energiju.
> do sada sam imao 2 akumulatora od 6V serijski spojenih u 12V.
> a sada imam joą jedan novi od 12V, i dodao bih ga k ova 2 od 6..
>
> i sad me zanima dal mogu to, i kako paralelno spojiti sve zajedno ili
> se to nemoľe?

megamusic

unread,
May 10, 2012, 11:55:35 AM5/10/12
to

"Pille" <pal...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:jogkp0$frt$1...@ss408.t-com.hr...
> Petre,zar nebi mogao pregoriti izlazni stupanj pretvaraca od solarnog?Bude
> se povecao kapacitet akum. pa samim tim smanjio unutarnji otpor
> novonastalog akumulatora.Manji otpor,veca struja-puffff
> Isto kao kad bi Ups-u stavio jaci akumulator.
>
Unutarnji otpor ogranicava struju samo u slucaju kratkog spoja, u svim
drugim slucajevima ona ovisi o potrosacima tako da nevidim zasto bi pregorio
izlaz (DC/AC?) pretvaraca.
Inverter UPS-a je zamisljen za kratkotrajan rad (hladjenje) i nema OT
zastite (nisu potrebne - baterija je ogranicenje) i to je razlog pregaranja
u radu s dodatnim akumulatorima -
stvar se pregrije.


Pille

unread,
May 14, 2012, 1:11:49 AM5/14/12
to

"megamusic" <hrpa_...@radiommf.cjb.net> je napisao u poruci interesnoj
grupi:jogobs$llo$1...@ss408.t-com.hr...
Ma mislim da se nismo razumjeli.
Znaci mislio sam na to da nije isto dok se puni akum. od 55 Ah i 240 Ah.
Recimo da to solarno ima pretvarač kojim puni akumulatore sa 15 V dc i ako
puni poluprazni akum. 55 Ah napon ce pasti na oko 12,5 V.
Ako bi istim tim punjacem punio 240 Ah akum. napon bi pao ispod 12 V što
znaaci da je ispravljac-pretvarac preopterecen i ako nema adekvatnu zastitu
...........
Vrijednosti napona sam napisao "iz glave".