pozdrav....naletio sam na jedan "problem" koji je relativno lako rijesiv,
ali me zanima matematicko objasnjenje

naime kod punca sam radio neku el. instalaciju po nekoj supici koju ce u
buduce zvati "radiona" i stavio sam 3x16A automatske osigurace koji
osiguravaju dolazni vod, naravno uticnice su ravnomjerno rasporedjene po
fazama.

i onda ono: ajmo probati u kojem smjeru se vrti mlin cekicar (koji je sada
spojen na tu instalaciju), ali mauna, motor izbacuje osigurace (nekad
jedan, nekad dva, i svaki puta drugi, uzrok toga mi je jasan), ali....

motor je 4kw, trofazni, asinkroni, nazivna struja motora je 8,1A prepisana s
ppodatkovne plocice (ako se ne varam to je po fazi), koliku struja takav
motor povuce u startu kad rukne 16amp brzi osigurac van? po kojoj metodi
izracunati tocno koliko povuce da bih znao pravilno dimenzionirati
osigurace?

probao sam staviti osigurac od 25amp i na izbacuje, ali zanima me za
slijedeci puta kad se nadjem u slc. situacij, kako znati sta pouzdano nece
izbaciti :)

--
Raven
remove NOSPAM from mail
skype: srecko.uzelac

Marijan

unread,
Jan 25, 2009, 4:58:48 PM1/25/09
to
stavi C karakteristiku osigurača, trebalo bi raditi!


"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message news:glijui$402$1...@ss408.t-com.hr...

-Rio-

unread,
Jan 25, 2009, 5:56:45 PM1/25/09
to

"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message
news:glijui$402$1...@ss408.t-com.hr...


Asinkroni motor prilikom starta povuće od 6 do 8 puta veću struju od
nazivne, doduąe to traje nekoliko desetaka mili sekundi, no dovoljno da
izbaci brzi osigurač.
Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda će on pri pokretanju povući od 48
do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigurače i dobru mreľu.
Ako je napojna mreľa slaba, potrebno je problem zaleta rijeąiti preklopkom
zvijezda - trokut. Skuplja rjeąenja su soft-start i frekvencijski pretvarač,
no to je prevelika investicija za jedan mlin čekičar. :-)

Pozz!


srele

unread,
Jan 26, 2009, 1:51:29 AM1/26/09
to

"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message
news:glijui$402$1...@ss408.t-com.hr...
Imao sam vrlo slicne probleme sa motorom identicne snage tvom.
Mjerenje startne struje samog motora bez bez tereta , sa strujnim
kljestima je pokazalo 22A.(Fluke337 na podrucju MIN/MAX)
Nazalost nisam mjerio sa teretom ali je zanimljiva radna struja bez
tereta(prazni hod) od 5.2A po fazi!
Problem izbacivanja osiguraca kod starta sam rijesio promjenom klinastih
remena i podesavanjm njihove napetosti tako da malo prosklizu pri startu i
time smanje startnu struju


Marcelo

unread,
Jan 26, 2009, 4:14:54 PM1/26/09
to

> Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda će on pri pokretanju povući od 48
> do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigurače i dobru mreľu.
> Ako je napojna mreľa slaba, potrebno je problem zaleta rijeąiti preklopkom
> zvijezda - trokut. Skuplja rjeąenja su soft-start i frekvencijski
> pretvarač,

Kad smo vec kod soft-starta, ima li neko semu po kome ukljuciti potrosace do
1kW.
LP


Raven

unread,
Jan 26, 2009, 4:33:53 PM1/26/09
to
"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message
news:glijui$402$1...@ss408.t-com.hr...


ukratko, 25ampera drzi i taj od 4kw motor i miniwash od 8kw
hvala svima na pomoci :)

Raven

unread,
Jan 26, 2009, 5:25:21 PM1/26/09
to
> Asinkroni motor prilikom starta povuće od 6 do 8 puta veću struju od
> nazivne, doduše to traje nekoliko desetaka mili sekundi, no dovoljno da
> izbaci brzi osigurač.

to znam

> Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda će on pri pokretanju povući od 48

> do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigurače i dobru mrežu.

ono sto svi kazu je odprilike...postoji li matematicki izracun za ovo???

> Ako je napojna mreža slaba, potrebno je problem zaleta riješiti preklopkom
> zvijezda - trokut. Skuplja rješenja su soft-start i frekvencijski

> pretvarač, no to je prevelika investicija za jedan mlin čekičar. :-)

heheheh....ipak je to mlin :D

-Rio-

unread,
Jan 26, 2009, 5:49:05 PM1/26/09
to

"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message
news:glld8h$bs0$1...@ss408.t-com.hr...
/cut/

> ono sto svi kazu je odprilike...postoji li matematicki izracun za ovo???
>

Naravno da postoji.
Potrebno je pogledati nadomjesnu shemu asinkronog motora, poznavati sve
njegove parametre i zatim ubaciti u proračun za kratki spoj.
Trenutno ne znam cijeli proračun, no ako te zanima, potraľit ću u literaturi
s faksa.
Prvi trenutak pokretanja motora identičan je kratkom spoju sekundara kod
transformatora. Najviąe ovisi o ohmskom otporu vodiča, a brzina porasta
struje o induktivitetu.
Dakle, one vrijednosti od 6-8 puta nazivne struje dolazi iz tih proračuna za
različite motore.

Pozz!


-Rio-

unread,
Jan 26, 2009, 5:54:42 PM1/26/09
to

"Marcelo" <ce...@nospam.com> wrote in message
news:gll940$pou$1...@localhost.localdomain...

>
>
> Kad smo vec kod soft-starta, ima li neko semu po kome ukljuciti potrosace
> do 1kW.
> LP


Soft start radi na principu da prilikom pokretanja motor starta sa sniženim
naponom napajanja i zatim ga po rampi podiže do nazivnog napona.
Ovisno o tom principu, sklopovlje može biti manje ili više složeno.

No, motor od 1kW ne bi smio biti problem za kućne instalacije, pa soft start
uređaj nije potreban.


fire

unread,
Jan 26, 2009, 7:18:34 PM1/26/09
to
On Mon, 26 Jan 2009 23:25:21 +0100, "Raven" <rave...@hi.htnet.hr>
wrote:

>> Asinkroni motor prilikom starta povu?e od 6 do 8 puta ve?u struju od

>> nazivne, doduše to traje nekoliko desetaka mili sekundi, no dovoljno da

>> izbaci brzi osigura?.
>
>to znam
>
>> Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda ?e on pri pokretanju povu?i od 48
>> do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigura?e i dobru mrežu.


>
>ono sto svi kazu je odprilike...postoji li matematicki izracun za ovo???
>
>> Ako je napojna mreža slaba, potrebno je problem zaleta riješiti preklopkom
>> zvijezda - trokut. Skuplja rješenja su soft-start i frekvencijski

>> pretvara?, no to je prevelika investicija za jedan mlin ?eki?ar. :-)


>
>heheheh....ipak je to mlin :D
>
>
>Raven
>remove NOSPAM from mail
>skype: srecko.uzelac

Mislim da je ogranicenje te struje zapravo otpor namotaja. Znaci
izmjeri otpor namotoja i iz toga mozes otprilike izracunati tu
struju(peak).