naime kod punca sam radio neku el. instalaciju po nekoj supici koju ce u
buduce zvati "radiona" i stavio sam 3x16A automatske osigurace koji
osiguravaju dolazni vod, naravno uticnice su ravnomjerno rasporedjene po
fazama.
i onda ono: ajmo probati u kojem smjeru se vrti mlin cekicar (koji je sada
spojen na tu instalaciju), ali mauna, motor izbacuje osigurace (nekad
jedan, nekad dva, i svaki puta drugi, uzrok toga mi je jasan), ali....
motor je 4kw, trofazni, asinkroni, nazivna struja motora je 8,1A prepisana s
ppodatkovne plocice (ako se ne varam to je po fazi), koliku struja takav
motor povuce u startu kad rukne 16amp brzi osigurac van? po kojoj metodi
izracunati tocno koliko povuce da bih znao pravilno dimenzionirati
osigurace?
probao sam staviti osigurac od 25amp i na izbacuje, ali zanima me za
slijedeci puta kad se nadjem u slc. situacij, kako znati sta pouzdano nece
izbaciti :)
--
Raven
remove NOSPAM from mail
skype: srecko.uzelac
"Raven" <rave...@hi.htnet.hr> wrote in message news:glijui$402$1...@ss408.t-com.hr...
Asinkroni motor prilikom starta povuće od 6 do 8 puta veću struju od
nazivne, doduąe to traje nekoliko desetaka mili sekundi, no dovoljno da
izbaci brzi osigurač.
Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda će on pri pokretanju povući od 48
do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigurače i dobru mreľu.
Ako je napojna mreľa slaba, potrebno je problem zaleta rijeąiti preklopkom
zvijezda - trokut. Skuplja rjeąenja su soft-start i frekvencijski pretvarač,
no to je prevelika investicija za jedan mlin čekičar. :-)
Pozz!
Kad smo vec kod soft-starta, ima li neko semu po kome ukljuciti potrosace do
1kW.
LP
ukratko, 25ampera drzi i taj od 4kw motor i miniwash od 8kw
hvala svima na pomoci :)
to znam
> Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda će on pri pokretanju povući od 48
> do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigurače i dobru mrežu.
ono sto svi kazu je odprilike...postoji li matematicki izracun za ovo???
> Ako je napojna mreža slaba, potrebno je problem zaleta riješiti preklopkom
> zvijezda - trokut. Skuplja rješenja su soft-start i frekvencijski
> pretvarač, no to je prevelika investicija za jedan mlin čekičar. :-)
heheheh....ipak je to mlin :D
Naravno da postoji.
Potrebno je pogledati nadomjesnu shemu asinkronog motora, poznavati sve
njegove parametre i zatim ubaciti u proračun za kratki spoj.
Trenutno ne znam cijeli proračun, no ako te zanima, potraľit ću u literaturi
s faksa.
Prvi trenutak pokretanja motora identičan je kratkom spoju sekundara kod
transformatora. Najviąe ovisi o ohmskom otporu vodiča, a brzina porasta
struje o induktivitetu.
Dakle, one vrijednosti od 6-8 puta nazivne struje dolazi iz tih proračuna za
različite motore.
Pozz!
Soft start radi na principu da prilikom pokretanja motor starta sa sniženim
naponom napajanja i zatim ga po rampi podiže do nazivnog napona.
Ovisno o tom principu, sklopovlje može biti manje ili više složeno.
No, motor od 1kW ne bi smio biti problem za kućne instalacije, pa soft start
uređaj nije potreban.
>> Asinkroni motor prilikom starta povu?e od 6 do 8 puta ve?u struju od
>> nazivne, doduše to traje nekoliko desetaka mili sekundi, no dovoljno da
>> izbaci brzi osigura?.
>
>to znam
>
>> Ako je tvojem nazivna struja 8.1 A, onda ?e on pri pokretanju povu?i od 48
>> do 65 A (ugrubo). Potrebno je koristiti spore osigura?e i dobru mrežu.
>
>ono sto svi kazu je odprilike...postoji li matematicki izracun za ovo???
>
>> Ako je napojna mreža slaba, potrebno je problem zaleta riješiti preklopkom
>> zvijezda - trokut. Skuplja rješenja su soft-start i frekvencijski
>> pretvara?, no to je prevelika investicija za jedan mlin ?eki?ar. :-)
>
>heheheh....ipak je to mlin :D
>
>
>Raven
>remove NOSPAM from mail
>skype: srecko.uzelac
Mislim da je ogranicenje te struje zapravo otpor namotaja. Znaci
izmjeri otpor namotoja i iz toga mozes otprilike izracunati tu
struju(peak).