Fali uzmeljenje u uticnici

2,625 views
Skip to first unread message

virgo...@gmail.com

unread,
Dec 24, 2016, 7:56:01 AM12/24/16
to
Pozdrav,

Imam problem u stanu koji iznajmljujem. Kada mi je ukljucen laptop na punjac, osetim blage, neugodne "vibracije" kada prelazim rukom preko njega. Gledao sam na netu i video da svi pricaju da je problem u uzemljenju i da nije opasno po mene ili laptop. Problem je sto mi je laptop sav od aluminijuma i konstantno osecam te vibracije kad kucam. Zvao sam gazdu, on otvorio uticnicu, a tamo samo dve zice. Otvorimo drugi najblizi, ono i tu dve zice bez uzemljenja. Na trecem koji smo otvorili i koji ne pravi problem, naravno ima tri zice, ali taj se nalazi dijagonalno preko sobe i koliko vidim, jedina i najruznija opcija trenutno mi je produzni kabl.

Mogu li se ikako povezati ove dve zice da se resi problem? Trenutna uticnica izgleda ovako http://i.imgur.com/Kajln9n.jpg?1, mada imam i novu, klasicnu, koja ima one delove gore i dole.

Darko_R

unread,
Dec 24, 2016, 8:30:02 AM12/24/16
to
??
I tipkovnica je od aluminija ?
Te utičnice su iz stoljeća sedmog, moža malo mlađe,
jesi probao okrenuti utikač za 180 stupnjeva, jel isto?
Zadnje riješenje da kupiš klasičnu utičnicu i "nulu" još spojiš
na kontakt uzemljenja.
Cijela Dalmacija je valjda tako "uzemljena"
;)


virgo

unread,
Dec 24, 2016, 8:49:17 AM12/24/16
to
Hvala na odgovoru! Nije sama tastatura, ali deo ispred, gde se nalazi touchpad i sa strana je od aluminijuma, pa tu osecam te vibracije.

Da, u pravu si, ovo je bas stara zgrada, mada je cudno da u ovom utikacu sto ne pravi problem ima tri zice, a ovamo na drugom kraju stana samo dve. Probao sam sa okretanjem, nazalost ne pomaze.

Uzeo sam vec ovu uticnicu http://i.imgur.com/VrXjq7m.jpg, jer sam mislio da vec ima tri zice, a ako sam te dobro razumeo, fazu i nulu povezem normalno, a onda malom zicom povezem nulu i uzemljenje?

-Rio-

unread,
Dec 24, 2016, 9:24:03 AM12/24/16
to
On 24.12.2016. 14:49, virgo wrote:

> Uzeo sam vec ovu uticnicu http://i.imgur.com/VrXjq7m.jpg,
> jer sam mislio da vec ima tri zice, a ako sam te dobro
> razumeo, fazu i nulu povezem normalno, a onda malom zicom
> povezem nulu i uzemljenje?
>

Tako je.
To se zove nulovanje i stari je "trik" kako izmisliti uzemljenje iliti
zaštitni vod tamo gdje ga nema.
No, ako na razvodnom ormaru postoji zaštita FID sklopkom, ona neće
reagirati ako dođe do kvara na toj utičnici, odnosno na uređaju koji je
priključen na tu utičnicu jer ne postoji stvarno uzemljenje.
Opasnost je i ako netko greškom spoji fazu na kontakt uzemljenja - tad
bi moglo biti i mrtvih.
Uglavnom, budi oprezan prilikom spajanja.
Sretno!

virgo...@gmail.com

unread,
Dec 24, 2016, 9:35:55 AM12/24/16
to
Hvala na odgovoru Rio! Nisam siguran da li postoji FID sklopka, ali ovako izgleda razvodni http://i.imgur.com/S19WmhE.jpg

Mozes li mi reci kako mislis ako neko greskom spoji fazu na kontakt uzmeljenja? Mislim, ja cu svakako zvati gazdu, jer se on bolje razume, ali ako iskljucim sve osigurace, on zapamti koja zica je faza, poveze nulu i uzemljenje, ne bi trebalo da bude problema, zar ne?

Darko_R

unread,
Dec 24, 2016, 11:01:02 AM12/24/16
to
Potraži razvodnu ploču sa el. brojilom, tamo je sigurno i zaštitna
sklopka. Ovo na slici je "razvodna" ploča sa automatskim osiguračima.
Ako je kod brojila stara instalacija onda zaštite nema ili je stara "ZNS"
sklopka, i to je bolja zaštita od nikakve.
Napravi ti za početak "nulovanje", pitanje je da li je treća "slobodna"
žica pravo uzemljenje.
Ako ima "FID-elovu" ;-) sklopku za zaštitu možeš testirati da spojiš
to "uzemljenje" sa NULom, sklopka bi morala izbaciti.
Ako ne znaš što radiš onda taj dio preskoči i samo napravi zaštitu
nulovanjem za ono što ti treba.
Ostalo nek si gazda radi sam.

virgo...@gmail.com

unread,
Dec 24, 2016, 11:42:58 AM12/24/16
to
Ne znam gde bih to mogao da nadjem u zgradi, jer razvodna ploca koju sam slikao je jedina stvar koja se nalazi u stanu. Problem je sto u ovoj uticnici ne postoji treca zica, dakle dolaze samo dve, dok na drugom kraju stana, uticnica ima 3 zice, dakle i uzemljenje je povezano.

Citao sam do sada o nulovanju i neki ljudi pisu (npr ovde http://www.elitesecurity.org/t481880-0#3536336) da je opasno to raditi samo u uticnici, vec da se radi kod razvodne ploce, sto ja svakako ne bih mogao uraditi. Postoji li ikakva opasnost od npr bojlera (sporet je ukljucen na trofaznu uticnicu) ako nulujem samo u ovoj jednoj uticnici?

Darko_R

unread,
Dec 24, 2016, 12:01:02 PM12/24/16
to
On 24.12.2016 17:54, Darko_R wrote:
> On 24.12.2016 17:42, virgo...@gmail.com wrote:
>
>>
>> Ne znam gde bih to mogao da nadjem u zgradi, jer razvodna ploca koju
>> sam slikao je jedina stvar koja se nalazi u stanu. Problem je sto u
>> ovoj uticnici ne postoji treca zica, dakle dolaze samo dve, dok na
>> drugom kraju stana, uticnica ima 3 zice, dakle i uzemljenje je povezano.
>>
>> Citao sam do sada o nulovanju i neki ljudi pisu (npr ovde
>> http://www.elitesecurity.org/t481880-0#3536336) da je opasno to raditi
>> samo u uticnici, vec da se radi kod razvodne ploce, sto ja svakako ne
>> bih mogao uraditi. Postoji li ikakva opasnost od npr bojlera (sporet
>> je ukljucen na trofaznu uticnicu) ako nulujem samo u ovoj jednoj
>> uticnici?
>>
>
> OK, zaboravi onda glavnu ploču
> napravi to na utičnici( ono na zidu) a nikako, odlučno ne i nikada na
> utikaču !!
> tu neki biseri naprave sranje jer ne znaju što je utičnica a što utikač !
> ;-)
>
>
Zaboravih,
ako cijela zgrada ostane bez struje onda znaš da ima FID-elovu sklopku,
samo šuti i nitko nikada neće znati za uzrok izbacivanja !
:)
Naravno, tada nulovanje kao takvo ispada iz igre.

Darko_R

unread,
Dec 24, 2016, 12:01:02 PM12/24/16
to
On 24.12.2016 17:42, virgo...@gmail.com wrote:

>
> Ne znam gde bih to mogao da nadjem u zgradi, jer razvodna ploca koju sam slikao je jedina stvar koja se nalazi u stanu. Problem je sto u ovoj uticnici ne postoji treca zica, dakle dolaze samo dve, dok na drugom kraju stana, uticnica ima 3 zice, dakle i uzemljenje je povezano.
>
> Citao sam do sada o nulovanju i neki ljudi pisu (npr ovde http://www.elitesecurity.org/t481880-0#3536336) da je opasno to raditi samo u uticnici, vec da se radi kod razvodne ploce, sto ja svakako ne bih mogao uraditi. Postoji li ikakva opasnost od npr bojlera (sporet je ukljucen na trofaznu uticnicu) ako nulujem samo u ovoj jednoj uticnici?
>

Vaso

unread,
Dec 24, 2016, 12:48:44 PM12/24/16
to
??
Ukojim to slucajevima izbacuje FID-ovka ako si nulovao uticnicu?


--
Branko Vasiljev:
Vise se NIkada Nitko NECE Na Softveru
Obogatiti Kao g-din Bill Gates!!

Vaso

unread,
Dec 24, 2016, 12:52:01 PM12/24/16
to
Opasno je kod nulovanja u uticnici ako dodje do prekida NUL vodica do
uticnice!
Tada 'uzemljenje/kuciste' uredjaja dolazi na potencijal faze....

virgo...@gmail.com

unread,
Dec 24, 2016, 12:57:10 PM12/24/16
to
Vaso u kom smislu da dodje do prekida do uticnice? Ne vidim kako bi moglo da se prekine, osim ako ne mislis na nesto izvan stana?

Vaso

unread,
Dec 24, 2016, 1:16:43 PM12/24/16
to
Slabo pritegnut vodic ili oksidacija u uticnici, slab spoj u razvodnoj
kutiji itd....

Darko_R

unread,
Dec 24, 2016, 2:01:01 PM12/24/16
to
ma da, postoji mogučnost da majstori elektraši zamjene fazu i nulu na
glavnom vodu do zgrade
ali to uglavnom naprave tako da umjesto nule stave drugu fazu pa naprave
veselje !
:)

Vaso

unread,
Dec 24, 2016, 3:04:45 PM12/24/16
to
Navodno su barem jednom u trafo stanici prvo spojili FAZE,
a dok su spojili i NULU, bilo je kasno i tragicno za mnoga trosila!? :-)

Sinisa Platz

unread,
Dec 24, 2016, 7:44:02 PM12/24/16
to
Dajte nemojte komplicirati....
Na utičnici, vodič faze spojiš na jedan pol utičnice, vodič nule spojiš
na zaštitni kontakt, i prebrikaš sa zaštitnog kontakta na kontakt nule
na utičnici.
To naravno nije vrhunska zaštita, no barem je nekakava, za razliku od
nikakave što imaš trenutno.
Sve to ima smisla ako utikač laptopa ima tri kontakta, ako ima dva
kontakta, onda nema smisla niti nulovanje, niti uzemljenje.

Darko_R

unread,
Dec 25, 2016, 4:30:02 AM12/25/16
to
Moramo malo !
Svaki "izlaz" iz SMPS je galvanski odvojen od mreže osim "uzemljenja"
a izlaz iz napajanja nema tri već dvije žice, da je baš tolika neka
indukcija na "masu" da je osjeti, malo je čudno ali ajde, nismo svi
isto osjetljivi.
Na kraju bude ispala neka statika, kombinacija podne obloge, suhog zraka,
odjeće koju nosi itd ..
:-)

Sinisa Platz

unread,
Dec 25, 2016, 5:09:02 AM12/25/16
to
25.12.2016 u 10:05, Darko_R je napisao/la:

a izlaz iz napajanja nema tri već dvije žice, da je baš tolika neka
> indukcija na "masu" da je osjeti, malo je čudno ali ajde, nismo svi
> isto osjetljivi.


Mislio sam na tri žice na ulazu u napajanje, neka napajanja imaju šuko
utikač, naka imaju plosnati dvopolni utikač....Kako bilo, moj službeni
"lenovo" je imao šuko utikač, koji sam na prije nekog vremena odrezao i
stavio dvopolni jer sam imao smetnje kad spojim audio kabel na pojačalo....

megamusic

unread,
Dec 25, 2016, 12:30:02 PM12/25/16
to

"Darko_R" <pi...@za.to> wrote in message news:o3o25b$d6n$1...@ls237.t-com.hr...
> On 25.12.2016 01:39, Sinisa Platz wrote:
>> 24.12.2016 u 21:04, Vaso je napisao/la:
>>> On 12/24/2016 07:37 PM, Darko_R wrote:
>>>> On 24.12.2016 19:16, Vaso wrote:
>>>>> On 12/24/2016 06:57 PM, virgo...@gmail.com wrote:
>>>>>> On Saturday, December 24, 2016 at 6:52:01 PM UTC+1, Vaso wrote:
>>>>>>> On 12/24/2016 03:19 PM, -Rio- wrote:
>>>>>>>> On 24.12.2016. 14:49, virgo wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Uzeo sam vec ovu uticnicu http://i.imgur.com/VrXjq7m.jpg,
>>>>>>>>> jer sam mislio da vec ima tri zice, a ako sam te dobro
>>>>>>>>> razumeo, fazu i nulu povezem normalno, a onda malom zicom
>>>>>>>>> povezem nulu i uzemljenje?
>>>>>>>>
>>>>>>>> Tako je.
>>>>>>>> To se zove nulovanje i stari je "trik" kako izmisliti uzemljenje
>>>>>>>> iliti
>>>>>>>> zaątitni vod tamo gdje ga nema.
>>>>>>>> No, ako na razvodnom ormaru postoji zaątita FID sklopkom, ona neće
>>>>>>>> reagirati ako dođe do kvara na toj utičnici, odnosno na uređaju
>>>>>>>> koji je
>>>>>>>> priključen na tu utičnicu jer ne postoji stvarno uzemljenje.
>>>>>>>> Opasnost je i ako netko greąkom spoji fazu na kontakt uzemljenja -
>>>>>>>> tad
>>>>>>>> bi moglo biti i mrtvih.
>>>>>>>> Uglavnom, budi oprezan prilikom spajanja.
>>>>>>>
>>>>>>> Opasno je kod nulovanja u uticnici ako dodje do prekida NUL vodica
>>>>>>> do
>>>>>>> uticnice!
>>>>>>> Tada 'uzemljenje/kuciste' uredjaja dolazi na potencijal faze....
>>>>>>> --
>>>>>>> Branko Vasiljev:
>>>>>>> Vise se NIkada Nitko NECE Na Softveru
>>>>>>> Obogatiti Kao g-din Bill Gates!!
>>>>>>
>>>>>> Vaso u kom smislu da dodje do prekida do uticnice? Ne vidim kako bi
>>>>>> moglo da se prekine, osim ako ne mislis na nesto izvan stana?
>>>>>
>>>>> Slabo pritegnut vodic ili oksidacija u uticnici, slab spoj u razvodnoj
>>>>> kutiji itd....
>>>>>
>>>>>
>>>> ma da, postoji mogučnost da majstori elektraąi zamjene fazu i nulu na
>>>> glavnom vodu do zgrade
>>>> ali to uglavnom naprave tako da umjesto nule stave drugu fazu pa
>>>> naprave
>>>> veselje !
>>>> :)
>>>>
>>>
>>> Navodno su barem jednom u trafo stanici prvo spojili FAZE,
>>> a dok su spojili i NULU, bilo je kasno i tragicno za mnoga trosila!? :-)
>>>
>>>
>>
>>
>>
>> Dajte nemojte komplicirati....
>> Na utičnici, vodič faze spojią na jedan pol utičnice, vodič nule spojią
>> na zaątitni kontakt, i prebrikaą sa zaątitnog kontakta na kontakt nule
>> na utičnici.
>> To naravno nije vrhunska zaątita, no barem je nekakava, za razliku od
>> nikakave ąto imaą trenutno.
>> Sve to ima smisla ako utikač laptopa ima tri kontakta, ako ima dva
>> kontakta, onda nema smisla niti nulovanje, niti uzemljenje.
>>
>
> Moramo malo !
> Svaki "izlaz" iz SMPS je galvanski odvojen od mreľe osim "uzemljenja"
> a izlaz iz napajanja nema tri već dvije ľice, da je baą tolika neka
> indukcija na "masu" da je osjeti, malo je čudno ali ajde, nismo svi
> isto osjetljivi.
>
Problem su kondezatori u filteru, pa na izlazu bude oko 110V u odnosu na
zemlju (struja je manja od 0.5mA ali postoji).


megamusic

unread,
Dec 25, 2016, 12:30:02 PM12/25/16
to

"Vaso" <branko.va...@xnet.hr> wrote in message
news:o3mcdr$ef6$1...@sunce.iskon.hr...
> On 12/24/2016 05:57 PM, Darko_R wrote:
>> On 24.12.2016 17:54, Darko_R wrote:
>>> On 24.12.2016 17:42, virgo...@gmail.com wrote:
>>>
>>>>
>>>> Ne znam gde bih to mogao da nadjem u zgradi, jer razvodna ploca koju
>>>> sam slikao je jedina stvar koja se nalazi u stanu. Problem je sto u
>>>> ovoj uticnici ne postoji treca zica, dakle dolaze samo dve, dok na
>>>> drugom kraju stana, uticnica ima 3 zice, dakle i uzemljenje je
>>>> povezano.
>>>>
>>>> Citao sam do sada o nulovanju i neki ljudi pisu (npr ovde
>>>> http://www.elitesecurity.org/t481880-0#3536336) da je opasno to raditi
>>>> samo u uticnici, vec da se radi kod razvodne ploce, sto ja svakako ne
>>>> bih mogao uraditi. Postoji li ikakva opasnost od npr bojlera (sporet
>>>> je ukljucen na trofaznu uticnicu) ako nulujem samo u ovoj jednoj
>>>> uticnici?
>>>>
>>>
>>> OK, zaboravi onda glavnu ploču
>>> napravi to na utičnici( ono na zidu) a nikako, odlučno ne i nikada na
>>> utikaču !!
>>> tu neki biseri naprave sranje jer ne znaju ąto je utičnica a ąto utikač
>>> !
>>> ;-)
>>>
>> Zaboravih,
>> ako cijela zgrada ostane bez struje onda znaą da ima FID-elovu sklopku,
>> samo ąuti i nitko nikada neće znati za uzrok izbacivanja !
>> :)
>> Naravno, tada nulovanje kao takvo ispada iz igre.
>>
>
> ??
> Ukojim to slucajevima izbacuje FID-ovka ako si nulovao uticnicu?
>
>
Izbacuje ako je to povezano s necim na uzemljenoj uticnici, antenom, stoji
na metalnoj polici i sl.


Darko_R

unread,
Dec 25, 2016, 12:30:02 PM12/25/16
to
Izbacuje ako se na tu "nulovanu" utičnicu spoji neki potrošać, e sad kad će
izbaciti ovisi o sklopki, neke odmah, neke nakon 10min.
Probaj kod sebe sa žaruljom na fazu i uzemljenje, trebalo bi izbaciti odmah.

Sinisa Platz

unread,
Dec 25, 2016, 4:19:02 PM12/25/16
to
25.12.2016 u 18:14, Darko_R je napisao/la:

>> ??
>> Ukojim to slucajevima izbacuje FID-ovka ako si nulovao uticnicu?
>>
>>
> Izbacuje ako se na tu "nulovanu" utičnicu spoji neki potrošać, e sad
> kad će
> izbaciti ovisi o sklopki, neke odmah, neke nakon 10min.
> Probaj kod sebe sa žaruljom na fazu i uzemljenje, trebalo bi izbaciti
> odmah.
>


Koliko se ja razumijem, FID sklopka reagira na razliku struje faze i nule?
Iako ne mogu reći da sam probao, ništa se nebi trebalo dogoditi ako
priključiš ispravno trošilo na nulovanu utičnicu, bar dok ne dođe do
toga da se stvori razlika struja, a to će se dogoditi ako dotakneš dio
pod naponom i dio struje koji je došao faznim vodom ne prođe kroz tijelo
i ode u zemlju, a ne natrag kroz nul-vodič.....e tada nastane razlika
struje i aktivira se sklopka.....teoretski....

Mladen

unread,
Dec 28, 2016, 8:01:02 AM12/28/16
to
FID ce izbaciti isti trenutak kada spojis nulu i uzemljenje. Isprobano
vise puta :D (skracivanje zica prilikom montaze uticnice, uz spustenim
osiguracem)

Vaso

unread,
Dec 28, 2016, 9:43:46 AM12/28/16
to
Da, to je tako!
Ali u navedenom slucaju je problem sto u blizini NEMA uzemljenja....

Darko_R

unread,
Dec 28, 2016, 12:01:02 PM12/28/16
to
On 28.12.2016 13:46, Mladen wrote:

> FID ce izbaciti isti trenutak kada spojis nulu i uzemljenje. Isprobano
> vise puta :D (skracivanje zica prilikom montaze uticnice, uz spustenim
> osiguracem)

I kad zamjeniš nulu sa uzemljenjem i uključiš potrošač !
Prisjetio sam se jednog malog pogona gdi se izredalo nekoliko električara
i svi krivili stroj, pa zvali mene za stroj, a stroj OK.
Na instalaciji nisu šparali, obično se to radi sa 3F sabirnicama
pa utičnice na njih a ovdi su majstori za svaki stroj povukli
5x2,5mm kabel i do ormara sa automatskim osiguračima.
I ja biser izgubio cijelo dopodne dok u ormaru nisam našao
zamjenjena mjesta nule i uzemljenja za tu utičnicu na sabirnicama.
Ko zna, možda mu to eletričar namjerno napravil da mu sklopka stalno
izbacuje kad se stroj pokrene.
:)

Sinisa Platz

unread,
Dec 28, 2016, 3:54:01 PM12/28/16
to
Kako reče Vaso, NEMA uzemljenja.....

Vaso

unread,
Dec 29, 2016, 10:44:45 AM12/29/16
to
Zanimljivo!
Ja sam mislio da u pogonu s vise strojeva cim BILO GDJE spojis
nulu i uzemljenje, FID-ovka leti van.
Ili je svaki stroj imao svoju?

Darko_R

unread,
Dec 29, 2016, 12:30:02 PM12/29/16
to
Start/stop sklopka sa kontaktorom, 3 faze i nula se prekidalo.
kad si uključio FID izbacila i pogon bez struje.
a jesmo ko guglo, tražili iglu a završili na banderi !
;)

Vaso

unread,
Dec 29, 2016, 2:07:39 PM12/29/16
to
Zar ne moze biti opasno/nezgodno ako se
iskljucuju/prekidaju i nula i faze?
Zar onda ne postane PLIVAJUCA cijela instalacija iza,
a staticki elektricitet obozava takve stvari!? :-)

Darko_R

unread,
Dec 29, 2016, 3:01:02 PM12/29/16
to
Pa uzemljenje ostaje na stroju, nula je zato jer je kontaktor za 220
a 3F su za motor
ništa ne "pliva" osim tog voda, tj. nula je bila na stroju a uzemljenje
na kontaktoru kao nula.
A najzanimljivije je bilo da sklopka nije trenutno izbacila već nakon
desetak sekundi kako je stroj krenuo, pa sad ti znaj u čemu je problem.
Naravno, instalacija na stroju, utikač, sve po pravilu spojeno.

Vaso

unread,
Dec 29, 2016, 8:03:49 PM12/29/16
to
Hmm...Rekao bih da je to nepropisna i nepouzdana instalacija?
Ako je nula na stroju spojena na uzemljenje,
glavna funkcija FIDovke je upitna?
Recimo, dodje do proboja faze na uzemljenje, a dovoljni dio te struje se
vraca kroz nul-vodic i fidovka ne izbacuje?

Teoretski, kako kroz nul-vodic protjecu vece struje nego kroz
uzemljenje, obicno su i kontaktni otpori na spojevima manji.....

Mozda si zato imao probleme?

Darko_R

unread,
Dec 31, 2016, 3:01:02 AM12/31/16
to
On 30.12.2016 02:03, Vaso wrote:

>>>
>>>
>> Pa uzemljenje ostaje na stroju, nula je zato jer je kontaktor za 220
>> a 3F su za motor
>> ništa ne "pliva" osim tog voda, tj. nula je bila na stroju a uzemljenje
>> na kontaktoru kao nula.
>> A najzanimljivije je bilo da sklopka nije trenutno izbacila već nakon
>> desetak sekundi kako je stroj krenuo, pa sad ti znaj u čemu je problem.
>> Naravno, instalacija na stroju, utikač, sve po pravilu spojeno.
>>
>
> Hmm...Rekao bih da je to nepropisna i nepouzdana instalacija?
> Ako je nula na stroju spojena na uzemljenje,
> glavna funkcija FIDovke je upitna?
> Recimo, dodje do proboja faze na uzemljenje, a dovoljni dio te struje se
> vraca kroz nul-vodic i fidovka ne izbacuje?
>
> Teoretski, kako kroz nul-vodic protjecu vece struje nego kroz
> uzemljenje, obicno su i kontaktni otpori na spojevima manji.....
>
> Mozda si zato imao probleme?
>
Da ponovim, problem je jer je mastor sa svake 3f utičnice
vukao kabel do glavnog ormara, u oramru su osigurači za
svaku utičnicu, FID, sabirnice nule i uzemljenja.
Problem je bio što je samo od jedne utičnice, u ormaru,
žicu od uzemljenja spojio na sabirnicu nule a žicu od nule
na sabirnicu od uzemljenja. Sabirnice jedna do druge, masa žica
i to se vidlo ali to nitko nije gledao je su svi sumnjali
na kvar stroja.
Na stroju sve po pravilu, plava-nula, žutozelena-uzemljenje,
sve na svom mjestu.
Uključiš stroj, taman se zavrti i FID izbaci, pa ti znaj
:)

0 new messages