unutarnji fi samog vodica je 0,3mm, sa izolacijom 0,5mm...
za usporedbu sam stavio komadiæ parice iz UTP kabela koji je mega debel u
usporedbi s ovom zicom moju trazim...
inace ta zica je fantasticna za raditi brikice ako se radi o stampi sitnijih
vodova... zica je tanka ali dosta cvrsta a posebno izolacija koja se s
izolacijom na zicama od UTP-a ne da usporediti a pogotovo jer se ne skuplja
pod utjecajem topline pa je milina lemiti... onoliko kolko ju zblankiras
tolko ti je i kad zalemis... a posto je tanka moze se ugurati u rupicu uz
recimo nogicu vec ugradnjenog cipa...
mozda netko zna oznaku te zice pa da potrazim na ebayu i sl...
pozdrav
> unutarnji fi samog vodica je 0,3mm, sa izolacijom 0,5mm...
za 30AWG fi = 0.254, http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
--
StoneThrower
www.dgmicrosys.com
ako znas nekog da radi u T-comu pitaj da ti nabavi TC kabel 21x2 ili neki
drugi (zaboravih vec), komadi se bacaju u smece...
ima bas tako tanku izolaciju i vodic, reglete i razdjelnici su se znali s
time ranzirati.
jedino ne znam da li se skuplja izolacija kod lemljenja...
znam na sta mislis... budem ga probal nabaviti komadic za probu... ali bacac
kamena mi pronasao istu takvu kakvu trebam na ebayu... isto u raznim bojama
kakvu sam do sad sretao...
pozdrav
aaaa wire wrap... :-) do sad sam ih vidio u raznim bojama a vidim da ima i
na ebayu cijeli spektar...
a kaj je ovo? jel to prodaju istu zicu ili je ovo nesto drugo...
http://cgi.ebay.com/Free-Ship-5pcs-mixed-copper-wire-0-3mm-250m-/280544845105?pt=LH_DefaultDomain_0
>> unutarnji fi samog vodica je 0,3mm, sa izolacijom 0,5mm...
> za 30AWG fi = 0.254, http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
>
mjerio sa pomicnim mjerilom ali je zica bila lemljena pa je imala i tanak
sloj kositra na sebi... a i pitanje kak bi ocitao tak precizno :-)
hvala
pozdrav
<snip>
Zna neko da li se jos igdje moze kupiti stara crveno-plavi telefonski
kabl kakav se vec godinama ne koristi:
http://img362.imageshack.us/img362/8313/zicacv3.jpg
Ili ovaj crveno-crno-zuto-bijeli:
http://img247.imageshack.us/img247/1659/zica04dk5.jpg
Toga je nekad bilo po svim supama a sad u ducanu vise ne mogu naci, tu
i tamo u kojoj klijeti naletim na 5-6 metara.
--
Chupo
--
StoneThrower
www.dgmicrosys.com
> Zna neko da li se jos igdje moze kupiti stara crveno-plavi telefonski
> kabl kakav se vec godinama ne koristi:
>
> http://img362.imageshack.us/img362/8313/zicacv3.jpg
>
> Ili ovaj crveno-crno-zuto-bijeli:
>
> http://img247.imageshack.us/img247/1659/zica04dk5.jpg
>
> Toga je nekad bilo po svim supama a sad u ducanu vise ne mogu naci, tu
> i tamo u kojoj klijeti naletim na 5-6 metara.
Kabel na slikama izgleda kao varijacija Y(St)Y kabela. Potrazi pod ovim
nazivom i sigurno ces naci nesto jer se varijacije Y(St)Y kabela masovno
koriste.
--
Z
To je zica za viklanje!
... jedan od nacina spajanja elektronickih komponenti... vrlo pouzdano
i jako cijenjeno!
To je to, hvala!!!! Tu zicu trazim vec duze vremena.
Izgleda da je taj jako slican starom telefonskom:
Nisam ni znao da postoji 'kabl za javljanje pozara' :-))
<start copy/paste>
Vatrodojavni JB-Y(ST)Y
KABEL ZA JAVLJANJE POŽARA
Primjena :
Koristi se u uređajima za javljanje požara; u unutrašnjim prosotorima
kao i na vanjskim zidovima ,no nikako se ne polažu
ispod zemlje.
<end copy/paste>
I signalni YSLCY kabel izgleda slicno.
--
Chupo
meni se isto cini da je to ista zica za elektroniku koju koriste za izradu
nakita, ukrasa, buketa...
pozdrav
> In article <i3mu2e$4ic$1...@ss408.t-com.hr>, Zoltan T.
> <cut_zta...@gmail.com> says...
>> Kabel na slikama izgleda kao varijacija Y(St)Y kabela. Potrazi pod ovim
>> nazivom i sigurno ces naci nesto jer se varijacije Y(St)Y kabela masovno
>> koriste.
>>
>
> To je to, hvala!!!! Tu zicu trazim vec duze vremena.
Odlicno, sad jos samo moras naci kabel (jeftino). Predlazem da priviris na
neko gradiliste (vece, tipa poslovna zgrada) i probas trampiti kolut kabela
sa elektricarima (za pivu, gablec, itd...).
> Izgleda da je taj jako slican starom telefonskom:
Elektricari ga znaju zvati "telefonac".
> Nisam ni znao da postoji 'kabl za javljanje pozara' :-))
I bas je lijepi crveni ;-) Nisam siguran je li zakonski regulirana boja, ali
u 99% slucajeva koristi se crveni (vidio sam da koriste i obicni sivi Y(st)Y
2x2x0.8 ali nisam siguran je li i inspektor vidio)
> kao i na vanjskim zidovima ,no nikako se ne pola?u
> ispod zemlje.
Jednom sam dozivio da je kabel "prokvasio" nakon duljeg stajanja u
potopljenoj cijevi, iako su krajevi cijelo vrijeme bili na suhom. Trebalo ga
je zamijeniti jer je bio u "kratkom" iako je vizualno bio u redu.
--
Z