>> To je sasvim OK! Probaj izmjeriti otpor kade (pretpostavljam da je
>> metalna) prema mjesalici (boileru). Na taj nacin ces vidjeti da li je kada
>> povezana sa vodovodnom instalacijom. Takoder provjeri spoj sifona
>> umivaonika i boilera. Na taj nacin ces vidjeti eventualni spoj olovne
>> kanalizacijske cijevi (ako je olovna) i vodovoda. Ako svuda imas otpor
Kada je (bar meni tako izgleda) keramicka, tj. ne vidim nigdje metalnih
djelova. Umivaonika nema, nego je kada kreativno slozena tako da
istovremeno sluzi kao umivaonik (pa stoga nema niti vidljivog sifona
umivaonika).
>> reda stotinjak ili manje oma za ocekivati je da je izjednacenje
>> potencijala odradeno i da ce fidovka (shodno tvojoj konstataciji) u
>> slucaju proboja grijaca ili pada fena u kadu sa vodom izbaciti. Ujedno bi
>> ti savjetovao da ovaj nazovimo PE vod spojis sa nulom na ulazu fidovke.
BTW zasto "nazovimo PE vod"? PE vod je IMHO tocno to, zutozelena zica koja
je (u danoj tocki) razlicita od vodica nule (N). Moze biti "nazovimo
uzemljenje" (ovisi kako je ili nije spojeno sa zemljom u TT sustavima ili
zvjezdistem u TN/IT sustavima), ali PE vod je samo naziv za tu zicu (ako
ista postoji) - pa cak i ako nije ispravno spojena i ne vrsi svoju funkciju
(stoga je potrebno provjeriti i izmjeriti gdje je i kako spojena).
Sudeci po otporima oko ~0.05 ohma izmedju PE i N, izgleda mi da je vec
nulovano, vjerojatno par metara dalje u ormaricu ili mozda u zgradi
(TN-C-S?)
Fen me ne brine, jer se ne koristi, a i da se koristi nema uticnica u
kupaoni. U kupaoni postoji svjetlo gore na stropu (sto je efektivno
dovoljno zasticeno prilikom koristenja udaljenoscu i gravitacijom te IP54
plafonjerom, osim u slucaju mijenjanja zarulje sto se radi uvijek sa
izbacenim i prekidacem i osiguracem) i bojler (na kojem mislim nakaciti FID)
a koji je realno jedina opasnost koju tu vidim - proboj grijaca na plast
bojlera ili indirektno curenjem (sto su oboje svakodnevno realno moguci
problemi).
>> OBAVEZNO koristi FID 0,03A!
>> Poz i sve najbolje u novoj godini!
>
> Eee... Za pad fena u kadu treba i utičnica fena biti spojena 'iza' fidovke,
> a uzemljenje 'ispred' fidovke ( uzemljenje bitno za trošila s uzemljenjem,
> fenovi to obično nemaju)
Da, naravno, sve sto treba biti zasticeno FIDovkom mora biti spojeno iza
nje. Uzemljenje je pozeljno kako bi FID izbacila cim se problem dogodi (dok
covjeka najvjerojatnije niti nema u blizini), a ne tek kada covjek krene
glumiti vod uzemljenja - no trebala bi spasiti zivot i u potonjem slucaju.
No svakako je puno puno puno sretnije da izbaci dok nikog nema blizu.
Podjednako kao sto je pozeljno da pjesak krene preko ceste tek kada svi auti
stanu na crveno, a ne da racuna da stigne pretrcati preko ceste prije nego
auto dodje do njega (iako se i ovo drugo redovono dogadja, u vecini slucajeva
na siguran nacin)
Cim stignu svi djelovi krece se u slaganje.
BTW, ako ce kome trebati, na
http://www.ellabo.hr ima i jeftinih FIDovki po
57kn (inace su oko 230-300kn koliko sam nasao po drugim mjestima kao
aleta.hr ili
schrack.hr, navodno ima i bauhaus ali ne znam cijene).
Doduse ja cu vjerojatno morati nabaviti ove skuplje jer zelim FID "type A" a
ne "type AC" [1] (naime, biti ce spojeno osim bojlera jos i elektronike i DC
motor na to u skorijoj buducnosti, pa mi je to bitno da isto bude pokriveno
zastitom), ali mozda kome dodje korisno ako razmislja staviti a skupo mu je
dati 500-600kn za ugraditi dvije FIDovke - 115kn bi mu moglo biti znacajno
prihvaljivije (i ciniti razliku da li ce uopce staviti FID ili nece). Kazu
da nisu dosad u 2.5god imali zalbi na njih, a da je cijena povoljna jer su
made in china...
Inace, FID sklopka se na engleskom zove RCD (Residual-current device) ili
RCCB (residual-current circuit breaker), a moze se nabaviti i u varijantama
gdje je integriran u jedno kuciste FID+osigurac, kada se zove RCBO
(residual-current circuit breaker with overload protection).
Znaci pripaziti ako se uzima obicna FID (RCCB), ako kaze 25A to NE znaci da
ima osigurac koji ce izbaciti na 25A, nego je to maksimalna struja nakon
koje se rastaliti, napraviti kratki spoj ili prebrikati i prestati raditi
svoju funkciju a bez da to skuzite ako prekoracite struju od 25A!!
RCBO (integrirani FID+osigurac) pak imaju posebno izrazeno na koliko ce A ce
automatski osigurac izbaciti i zastiti FID dio integriranog paketa. I sto je
interesantno, ne dize puno cijenu, dapace nekad bude jeftiniji RCBO od RCCB(!)
Inace u ellabo navodno ima i IP65[2] razvodnih ormarica (to se inace zove
"RAZDJELNIK", oznake tipa "1R"/"2R" oznacavaju koliko ima redova osiguraca,
a NŽ/Pž su nadzbukni/podzbukni. "8M" oznacava da stane 8 osiguraca (modula?).
Inace ih ima na ebayu (traziti "Distribution Box" / "Switchboard") vec od $2
za jedan modul (samo za FID recimo), preko $6 za 3 modula, pa oko $10+ za
par vise. Kako su kod nas dobavljivi vec za ~90kn sa IP65 zastitom od
prskanja, a obzirom da mi treba za 3-4 komada (radi druge elektronike sto ce
ici unutra), mislim da cu podrzati lokalnu ekonomiju sa 89kn za 8M (IP65
certified) sa vratascima umjesto da cekam kineza.
Eto cisto informacije koje sam sakupio dosad da ostanu ako ce tko drugi
trebati nesto slicno.
sretna nova 2015 i hvala svima na komentarima!
[1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device#Type
[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code