Djuro

unread,
Jan 19, 2014, 3:10:35 AM1/19/14
to
Pozdrav ljudi

Ispricavam se ako je pitanje OT i nemojte me kritizirati ako postavim
bedasto pitanje jer nisam elektricar.

Naime imam ugradbenu indukcijsku plocu snage 7,2 kw. Kada je kuhinja
renovirana, kuhalo se na plin i nisam predvidio dovoljno jaki vod pa mi
za plocu dolazi 3x2,5 kvadrata kruta zica. Sasvim logicno to mi nije
dovoljno za svih 7 kw. Vod se nalazi na 20 amperskom automatskom
osiguracu a duljina voda izmedju osiguraca i trosila je oko 10m.

Plan je da na proljece raskopam kuhinju kako bi dosao do razvodne kutije
i provukao dodatni vod ali do onda ploca mora biti na postojecem vodu.
Ja mogu paziti ali bojim se da ce zena zaboraviti i ako ukljuci sva 4
kuhala odjednom mislim se da ce instalacija izgoriti.
Ideja je da ogranicim koliko struje moze proci kroz vod sa osiguracem,
ali ne znam koji osigurac da stavim.

Pitanje1: koliko maksimalno struje u kw moze proci kroz 2,5 kvadratnu
zicu da zica ne izgori?

Pitanje2: Koji osigurac da stavim da budem siguran da zica nece izgoriti.

Hvala za svaki odgovor.

Sinisa Platz

unread,
Jan 19, 2014, 5:39:40 PM1/19/14
to
Uobičajeno je za kabel 2.5mm staviti osigurac 16A, i tada na njega mozes
priključiti trosilo do 230x16=3680W.
Prekoračenjem snage trosila doći će do aktiviranja osiguraca, nikakva
steta se nece dogoditi...
Mozes staviti automatski osigurac kategorije D (tromi), on dozvoljava
izvjesna vremena prekoracenja opterecenja.
Vjerovatno ces se moci koristiti sa bar 3 grijace ploce istovremeno, jer
se ploce povremeno iskljucuju ili bar ne rade uvijek punom snagom.

Petar Bjelčić

unread,
Jan 20, 2014, 12:25:50 AM1/20/14
to

"Djuro" <dj...@mail.mail> wrote in message
news:lbg19m$uv0$1...@sunce.iskon.hr...
2,5 kvadrata po električarskim standardima i pravilima je predvidjena za 25A
trajno i na nju se stavlja osigurač 25A.
Na 230 V monofazno to je snaga 5.75 kW.

Pregorit nece kod 7,2 kW, odnosno tih 25A su vise smjernica nego neko
pravilo, a pravilo se smije zaobic ako prilika dopusta.
Struka je definirala 25A za taj drot uzimajuči o obzir zagrijavanje zice u
najlosijem slucaju kad je polozena u toplinski slabo vodljivu
cijev, i ne da zica pregori, pa cak ni izolaciju ne otopi, nego da se
izolacija vremenom ne osusi i ne padne.

Kad bi vod bio polozen u hladnoj vodi, dopustena struja bi bila barem 100A
ako ne smeta gubitak napona na njemu.

Vod 2,5 kvadrata, odnosno dva drota u tvojem slucaju, nula i faza, crni i
plavi struja 25A ih zagrijava da su na zraku
oko 15- 20 stupnjeva topliji od okoline, odnosno topliji u odnosu kad kroz
njih ne tece struja.
Ako su u nesto polozeni u zidu, mogu se jace grijat, a i manje, ovisi u sto
su polozeni i odvodi li im to toplinu.
Ako nisu polozeni u nista vec su PE vodovi i zazbukani, onda im zbuka odvodi
toplinu i podnose 40A i vise bez opasnosti stradavanja izolacije tokom
vremena.
O pregaranju voda nema govora bez 300A a topljenja izolacije bez 100-150A.

Teret od 7,2 kW ce podnest sa zagrijavanjem voda pod prstima na ugodno
toplo, ine vruce, pa ti nije nuzno ni mijenjat vodove.
Izolacija postaje meksa.
Veca je opasnost da se jako grije na mjestu spajanja i frkanja zice, i tu
treba posvetit paznju da spojna mjesta budu hladna.
Stavi osigurac 32A i vozi 20 min pod punom snagom, a onda popipaj kako se
vodovi griju, i njihova okolina, i ovisno u sto su polozeni,
donesi odluku. Kod tog tereta kapa rastalnog osiguraca 32A biti ce jako
topla, a automatski osigurac po bokovima ce biti topliji oko 30 stupnjeva od
okoline.
Gubitak napona na vodu biti ce 4 - 5 V. sto znaci da ce vodove grijat snaga
oko 120-150 W.



Djuro

unread,
Jan 22, 2014, 4:38:23 AM1/22/14
to
Petar Bjelčić wrote:

>
> 2,5 kvadrata po električarskim standardima i pravilima je predvidjena za
> 25A trajno i na nju se stavlja osigurač 25A.
> Na 230 V monofazno to je snaga 5.75 kW.
>

Hvala na iscrpnom odgovoru. Moja pretpostavka je da nikad ploca nece
povuci svih 7.2 kw odjednom jer jednostavno za tim nemam potrebe. Za
sada sam ostavio sve kako je, dakle vod je na 20 amperskom osiguracu a
vod 3x2,5 kvadrata i pratiti cu stanje. Na ovaj nacin uspio sam upaliti
3 polja (naravno ne sva 3 na maksimalnoj snazi odjednom) i osigurac nije
izbacio. Nazalost ne mogu probati tvoju tehniku da opteretim vod i
probam da li se grije jer su mi instalacije jako na knap. Ali vjerujem
da ce i ovako biti u redu.

U svakom slucaju obojici hvala.