>> Sad. Znam ja kakvi su efekti kad grom rokne u zgradu ili u neposrednoj blizini
>> ali me ineteresira ima li neki zakonski način da ga spriječim da to radi pošto
>
>4.9 Povezivanje sa drugim uzemljenjima
>
>4.91 Uzemljenje gromobranske instalacije i pogonska kao i zaštita
>uzemljenja niskonaponskih elektroenergetskih postrojenja i instalacija,
>u pravilu, međusobno se povezuju, osim u određenim slučajevima kad je to
>zabranjeno propisima.
>
>(tehnicki propisi - pravila gromobrana)
Vjeruj mi stari da sam studirao pravo i naslušao se u životu kojekakvih
tehnički suhoparnih tekstova ali ovaj ide među bolje.
>> A što kaže propis o tome GDJE na objektu se te dvije instalacije smiju
>> spojiti?
>> Na kojem mjestu i na koji način?
>
>Hehe, to sam ja htel pitati :)
>
Mislim da je bilo nešto na spoju sa zemljom, ovlašteni električar...
>> Sad. Znam ja kakvi su efekti kad grom rokne u zgradu ili u neposrednoj blizini
>> ali me ineteresira ima li neki zakonski način da ga spriječim da to radi poąto
>> se poslije renoviranja krova opet spojio na gromobransku traku na vrhu zgrade
>> obzirom da sam mu prvi susjed, a to su ipak bakarne ľice pa me malo strah da,,
>> u slučaju direktnog udara groma dio nebi doąao i do mene.
>
>4.8 Električna postrojenja
>4.83 Ako se električna instalacija spaja sa gromobranskim postrojenjem,
>postavljaju se na glavnoj uklopnoj
>ploči odvodnici prenapona spojeni sa uzemljenjem gromobrana.
>4.84 Električne instalacije u armiranobetonskim ili čeličnim skeletnim
>zgradama ili na metalnim masama koje
>su spojene sa gromobranskim postrojenjem, nije potrebno spajati preko
>odvodnika prenapona ni direktno sa
>gromobranskim vodovima.
Ako ti nebi bilo teško malo pojasniti ovaj moj slučaj.
Zgrada koja ima samo faze i nulu. Ja renoviram kućnu instalaciju u svom stanu
i dodam i uzemljenje. To uzemljenje spojim tako da kroz kanal koji je služio
da bi se provukao TV koax od vrha zgrade do utičnice za TV provučem žicu i
spojim se na vrhu zgrade za gromobransku traku.
Ispravno ili neispravno. Ima podlogu u zakonu ili nema.
Što se mene tiče neispravno, suludo i opasno. Umjesto da gromobran odvodi sav
potencijal dio toga puštaš da ti teče kućnom instalacijom jer si tom žicom
munju pustio unutar Faradejevog kaveza.
>> �to se mene ti�e neispravno, suludo i opasno. Umjesto da gromobran odvodi sav
>> potencijal dio toga pu�ta� da ti te�e ku�nom instalacijom jer si tom �icom
>> munju pustio unutar Faradejevog kaveza.
>
>Tako je! Vuci �ice dolje... u zemlju. Bolje i za vodovodnu cijev nego za
>k... ;)
Kad bi se mene pitalo. Ovako je susjed vrata preko i nema smisla praviti
neprijatelja od njega ali mu �elim nekako pokazati da to nije onako kako je on
zamisli i ne �eli me poslu�ati. Jedino da kupim jednu sondu i zapiknem je u
vrt po�to sam na prvom katu pa mi netreba ni mnogo �ice ni petljanja s
provo�enjem pa da on napravi isto.
Gle, nisam projektant, pa uzmi sa rezervom...
Ako se gromobransko uzemljenje spaja sa za�titnim uzemljenjem, onda se
to radi prije glavne sklopke (dakle u zemlji) i sa adekvatnim
prenaponskim za�titama odmah iza glavne sklopke, a, po mogu�nosti, i na
pojedinim razvodima, pa �ak i na pojedinim (osjetljivim) tro�ilima.
Nikad i nikakvo spajanje na trake gromobrana ne dolazi u obzir!
�to se ti�e zakona, nisam siguran da li je svaka situacija navedena (kao
tvoja), ali ti inspekcija ili elektra ne bi dopustila spajanje ako bi im
se to prezentiralo.
Obzirom da je u pitanju starija zgrada trebalo bi izvesti adekvatne
instalacije. Tu bi tu trebalo dovu�i zemlju sa trafostanice (elektra bi
tu mogla pomo�i - probaj ih kontaktirati) ili napraviti svoje uzemljenje
8za �itavu zgradu) koje nema veze sa gromobranom.
Preporu�am da susjeda koji se spaja uzemljenjem na trake gromobrana
prijavi� elektri. U slu�aju udara groma u opasnosti su i �ivoti i
imovina svih u blizini.
>Obzirom da je u pitanju starija zgrada trebalo bi izvesti adekvatne
>instalacije. Tu bi tu trebalo dovući zemlju sa trafostanice (elektra bi
>tu mogla pomoći - probaj ih kontaktirati) ili napraviti svoje uzemljenje
>8za čitavu zgradu) koje nema veze sa gromobranom.
>
Koliko se sjećam zemlja je dovedena do glavnih osigurača zgrade ali ne ide
dalje. Obzirom da se radi o više stanara koji nemaju isto viđenje problema i
obzirom da bi trebalo raskopati instalaciju zgrade i instalaciju u stanovima
bio bi ti jalov pokušaj.
>Preporučam da susjeda koji se spaja uzemljenjem na trake gromobrana
>prijaviš elektri. U slučaju udara groma u opasnosti su i životi i
>imovina svih u blizini.
>
Ahhh! Lako što je u blizini. Ja sam prvi.
To kaj je galvanski odvojeno od zemlje pri mar MV uopće ne igra ulogu. I
avion je galvanski odvojen od zemlje pa ga munja pogodi u prosjeku
jedanput godišnje.
Radi se čisto o liniji manjeg otpora. Malo čudno da nije prošlo kroz
šasiju, nego baš kroz instalaciju; Ili je pad napona na šasiji bio takav
da je preskočilo na instalaciju.
Pozdrav!
Tomy, 9A5ALL