Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

senzori za dim , relejni izlaz

13 views
Skip to first unread message

deadmau5

unread,
Feb 26, 2011, 5:04:29 AM2/26/11
to
Gdje bi kod nas mogao kupiti alarm/senzor za detektiranje dima, a da on
na sebi sadrzi relejni izlaz ? Mislim ga spojiti na mikrokontroler u
svrhu dojave alarma.

Da li takvi dim senzori uopce imaju relejni izlaz, kao npr. infracrveni
detektori kretanja, ili su se samo sirena aktivira u alarmnom stanju ?

Hvala !

mouse-zg

unread,
Feb 26, 2011, 7:44:24 AM2/26/11
to

"deadmau5" <dada...@gsgs.gr> wrote in message
news:ikaj74$6hc$1...@ss408.t-com.hr...

inace, radim bas sustave sigurnosti, i mogu ti reci da nemaju relejni
izlaz.... imaju IC celiju koja stalno salje centrali podatke o PPM....tj. o
zasicenosti


vaso

unread,
Feb 26, 2011, 7:51:34 AM2/26/11
to

"deadmau5" <dada...@gsgs.gr> wrote in message news:ikaj74$6hc$1...@ss408.t-com.hr...

Svaki senzor predviden za spajanje u neki centralni sustav mora imati nekakav izlaz...
Pri tome je sirena u senzoru opcija?

Manu

unread,
Feb 26, 2011, 8:57:49 AM2/26/11
to

"deadmau5" <dada...@gsgs.gr> wrote in message
news:ikaj74$6hc$1...@ss408.t-com.hr...
> Da li takvi dim senzori uopce imaju relejni izlaz, kao npr. infracrveni
> detektori kretanja, ili su se samo sirena aktivira u alarmnom stanju ?
>
Pa,obicno nemaju ali mozes spojiti optocoupler umjesto releja.


PIKSEL

unread,
Feb 26, 2011, 12:24:08 PM2/26/11
to
Postoje i opticki detektori dima koji IMAJU RELEJNI IZLAZ.
Ti su pogonjeni sa 12 VDC, i predvideni za ugradnju u alarmne sustave
protivprovale.
Klasicni na 24 VDC (ne adresibilni), nemaju rele, vec rade tako da im se
drasiticno
promjeni unutarnji otpor (pa potece veca struja) tako da prikljucak na
vatrodojavoj
centrali ocita pojacanu struju, pa je to znak da se javljac aktivirao.
Kod njih je (ovisno o modelu centrale) ogreanicen proj javljaca koji su
spojeni
ba jednoj liniji (ZONA).


mouse-zg

unread,
Feb 26, 2011, 1:40:37 PM2/26/11
to

"PIKSEL" <pik...@vip.hr> wrote in message
news:ikbcv3$n3p$1...@ss408.t-com.hr...

nikad nisam spajao optički senzor na protuprovalu ... ma da si u pravu ...
on radi na princio EON nadzor otpornika .... obični NO NC kontakt.... do
24V

jedna linija sa 128 maximalnih javljača u linije je petlja oliti LOOP koja
se moze podjelit na 128 zona .... a to pričamo o adresabilnim sustavima....
gdje kod konvencionalnih jedna petlja je jedna zona i bok... i sad ti nadji
kvar zone 2 npr.... uzasni sustavi...


0 new messages