Malo teorije na temu za�to:
http://www.profuseinternational.com/pdfs/DCApplications.pdf
http://www.profuseinternational.com/pdfs/DCApplications.pdf
Koliko sam sku�io, po struji prekidanja nema razlike, radi se o kvaliteti izvedbe i kontakata koji
trebaju izdr�ati sna�niji elektri�ni luk kod DC-struje....
Kod DC je jos vazan i smijer struje i max napon. Dakle ako ga spojis
"krivo" i kada ukljucis osigurac ce odma izbaciti (zgodna primjena kod
fotonaponskih modula kao zastita da nemozes pustiti struju u panele).
Drugi detalj ti je max napon, recimo ako imas da izdrzi max 125V, a ti
trebas npr. 200VDC onda moras staviti dva u seriju, obicno se onda jedan
stavlja na +, a drugi na -.
I onda, svaki put kada oblak prekrije Sunce, izbaci osiguraďż˝?
>
>"Mladen K." <mladen.kor...@ck.t-com.hr> wrote in message
>news:hdr2fv$g6r$1...@news.metronet.hr...
>> God wrote:
>> > za�to automatski osigura?i za izmjeni?nu struju npr B6A ne odgovaraju
>> > istosmjernim osigura?ima 6A?
>> > postoji neko pravilo (nepisano) po kojem se mo�e odabrati AC osigura?
>> > odre?ene nazivne struje za upotrebu u DC krugovima i obrnuto. zna li tko
>> > gdje tu karakteristiku prona?i?
>>
>> Kod DC je jos vazan i smijer struje i max napon. Dakle ako ga spojis
>> "krivo" i kada ukljucis osigurac ce odma izbaciti (zgodna primjena kod
>> fotonaponskih modula kao zastita da nemozes pustiti struju u panele).
>
>I onda, svaki put kada oblak prekrije Sunce, izbaci osigura??
>
:))
Kod FN modula se stavljaju diode, bypass i i "block" diode koje sluze da
struja iz akumulatora ne ide natrag u panel, no to ionako sprijecavaju
regulatori sami po sebi.
"Mladen K." <mladen.kor...@ck.t-com.hr> wrote in message
news:hdr2fv$g6r$1...@news.metronet.hr...
>
�im bi napon na akumulatoru postao ve�i od napona panela, potekla bi 'kontra' struja, a ako DC
osigura� izbaci pri 'krivom' spajanju, onda zna�i, trebao bi izbaciti!?
Teoretski, ako u mehanici osigura�a ostane ne�to remanentnog magnetizma, 'krivi' smjer DC struje bi
svakako doveo do pogre�ne detekcije jakosti struje....
Dozvoljeni napon, uz nazivnu struju odre�uje i neku max. energiju koja se potro�i u elektri�nom
luku. Ideja serijskog spajanja je valjda raspored te energije na oba, �to u praksi mo�e biti
problemati�no ako nisu identi�ni, te jedan prije isklju�i.
Mo�da bi radi toga korisnije/efikasnije bilo paralelno spajanje slabijih osigura�a ( ako jedan
izbaci, i drugi �e sigurno)!?
> Ideja serijskog spajanja je valjda raspored te energije na oba, �to u
> praksi mo�e biti
> problemati�no ako nisu identi�ni, te jedan prije isklju�i.
Mislim da nema sanse da oba osiguraca iskljuce u istom momentu, koliko god
nominalno bili istih karakteristika...
> Mo�da bi radi toga korisnije/efikasnije bilo paralelno spajanje slabijih
> osigura�a ( ako jedan
> izbaci, i drugi �e sigurno)!?
Iskreno, nisam nikada razmisljao o tome...
Mozda bi cak i prelazni otpori na kontaktima prikljucaka bili dovoljni da
uzrokuju nejednakost struje kroz osigurace...
Jedin sto mi pada na pamet kao eventualna korisna mogucnost je serijsko
spajanje npr. brzog osiguraca 16A i tromog 6A - recimo da bi dobio brzo
izbacivanje sa strujama iznad 16A, i dovoljno zakasnjenje na strujama od
6~16A za neki specificni pogon sa velikim udarnim opterecenjima struje...
> postoji neko pravilo (nepisano) po kojem se mo�e odabrati AC osigura�
> odre�ene nazivne struje za upotrebu u DC krugovima i obrnuto. zna li tko
> gdje tu karakteristiku prona�i?
Nema pravila, to se ne radi, eventualno za nize napone (do 48V) mozes
koristiti 220VAC osigurace sa sto vecom prekidnom moci.
Btw neki AC osiguraci su deklarirani i za DC rad.
Obicni DC osigurac nema detekciju smjera i izbacuje iskljucivo ako struja
predje limit.
Ovdje se ocito radi o regulatoru punjenja ili nekom drugom uredjaju za
fotonaponske sustave.
> Drugi detalj ti je max napon, recimo ako imas da izdrzi max 125V, a ti
> trebas npr. 200VDC onda moras staviti dva u seriju, obicno se onda jedan
> stavlja na +, a drugi na -.
Ni slucajno - jedan od njih ce isklopiti prije pa ce se na njemu pojaviti
puni napon i luk (mogucnost pozara!) pri cemu moze doci do smanjenja struje
ispod praga okidanja drugog osiguraca.
Osiguraci na + i - vodovima se koriste kod neuzemljenih sustava i moraju
biti mehanicki povezani i deklarirani za puni napon.
Ja imam Schrack-ove koji imaju oznacene + i - polove, a pise univerzalni
zastitni prekidaci - DC, i u katalogu pise "Paziti na polove!". Ako nema
detekciju smjera zasto je vazno paziti na polove?
http://www.schrack.hr/uploads/media/zastitini_uredjaji.pdf
Isprobano, na krivi polaritet izbaci.
Ima logike: Kao sto ne valja prevelika struja, za DC mrezu ne valja ni