koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen
samostalno i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu
je oprema koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim kućištem?

ako se koristi 5-žilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
potrebno dodatno spojiti još zaštitni vodič radi spoja na SIP tj.
izjednačenja potencijala?

DM

unread,
Jul 21, 2010, 4:40:40 PM7/21/10
to

"penal" <go2...@hell.hr> wrote in message
news:i27lqm$fa$1...@localhost.localdomain...

> koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
> elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen samostalno
> i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu je oprema
> koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim kućiątem?
>
> ako se koristi 5-ľilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
> potrebno dodatno spojiti joą zaątitni vodič radi spoja na SIP tj.
> izjednačenja potencijala?

propis kaze PE vodic pola od presjeka napojnih vodica trosila, min 2.5 mm2
ako koristis 5 zilni kabel, mozes zuto zel zilu kabela koristiti za
izjednacenje pot.
ne treba posebna zila


penal

unread,
Jul 21, 2010, 5:42:46 PM7/21/10
to
On 21.7.2010 22:40, DM wrote:
> "penal"<go2...@hell.hr> wrote in message
> news:i27lqm$fa$1...@localhost.localdomain...
>> koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
>> elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen samostalno
>> i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu je oprema
>> koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim kućištem?
>>
>> ako se koristi 5-žilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
>> potrebno dodatno spojiti još zaštitni vodič radi spoja na SIP tj.

>> izjednačenja potencijala?
>
> propis kaze PE vodic pola od presjeka napojnih vodica trosila, min 2.5 mm2
> ako koristis 5 zilni kabel, mozes zuto zel zilu kabela koristiti za
> izjednacenje pot.
> ne treba posebna zila
>
>
koji propis?

upravo sam prolistao PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE
INSTALACIJE NISKOG NAPONA, HRN N.B2.741 i dio HRN N.B2.754, ali niti
riječi o minimalnom presjeku vodiča za izjednačenje potencijala za moj
slučaj.

penal

unread,
Jul 21, 2010, 5:45:04 PM7/21/10
to
On 21.7.2010 22:40, DM wrote:
> "penal"<go2...@hell.hr> wrote in message
> news:i27lqm$fa$1...@localhost.localdomain...
>> koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
>> elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen samostalno
>> i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu je oprema
>> koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim kućištem?
>>
>> ako se koristi 5-žilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
>> potrebno dodatno spojiti još zaštitni vodič radi spoja na SIP tj.

>> izjednačenja potencijala?
>
> propis kaze PE vodic pola od presjeka napojnih vodica trosila, min 2.5 mm2
> ako koristis 5 zilni kabel, mozes zuto zel zilu kabela koristiti za
> izjednacenje pot.
> ne treba posebna zila
>
>
kad treba posebna žila?
ne računajući 2-žilne kabele L + N i 4-žilne kabele L1 + L2 + L3 + N)

Ivanikusis

unread,
Jul 23, 2010, 4:21:43 PM7/23/10
to
U propisima ne postoji upravljačko signalni ormar,
samo elektro ormari.

I po propisu presjek zaątitnog vodiča mora biti jednak presjeku faze do 16
mm2,
za veće presjeke moľe imati pola presjeka faze.

Pitanja: Koliki ti smije biti napon kučiąta u najgorem slučaju,
odn. odstupanje napona od SIP-a,
pa izračunaj minimlani presjek.

+ zbog sigurnosti bi doveo poseban vodić za SIP 6-10mm2,
a Z® u kabelu je tu za svaki slučaj.


"penal" <go2...@hell.hr> wrote in message
news:i27lqm$fa$1...@localhost.localdomain...

> koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
> elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen samostalno
> i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu je oprema

> koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim kućiątem?
>

> ako se koristi 5-ľilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
> potrebno dodatno spojiti joą zaątitni vodič radi spoja na SIP tj.
> izjednačenja potencijala?


penal

unread,
Jul 24, 2010, 11:04:39 AM7/24/10
to

> + zbog sigurnosti bi doveo poseban vodić za SIP 6-10mm2,
> a ZŽ u kabelu je tu za svaki slučaj.


OK, ali nemam blizu SIP.
morao bih ga povući po kanalu 8-10m u drugu prostoriju na razvodnu ploču
jer se radi o stambenom objektu, a ne industrijskom...

megamusic

unread,
Jul 24, 2010, 2:48:59 PM7/24/10
to

"penal" <go2...@hell.hr> wrote in message
news:i27lqm$fa$1...@localhost.localdomain...
> koliki mora biti minimalni presjek vodiča kojim je PE sabirnica
> elektroormara spojena sa SIP u slučaju kada je ormarić ugrađen
> samostalno i nije energetski nego upravljačko-signalni (odnosno u njemu
> je oprema koja ima ukupnu snagu par stotina wata), ali s metalnim
kućiątem?
>
> ako se koristi 5-ľilni napojni kabel npr. 5x2,5mm2 da li je i tada
> potrebno dodatno spojiti joą zaątitni vodič radi spoja na SIP tj.
> izjednačenja potencijala?
>
Sto se nalazi u tome ormaru i zasto treba 3F prikljucak kad je tako male
snage?


penal

unread,
Jul 25, 2010, 3:37:26 AM7/25/10
to

> Sto se nalazi u tome ormaru i zasto treba 3F prikljucak kad je tako male
> snage?
>
>

ne mora biti 3f.
recimo da se napaja s 3x2,5mm2, pitanje je i dalje isto...
u metalnom ormaru se nalazi kontroler s vlastitim ispravljačem i malim
DC UPS-om.

megamusic

unread,
Jul 26, 2010, 1:48:04 PM7/26/10
to

"penal" <go2...@hell.hr> wrote in message
news:i2gpjp$vka$1...@localhost.localdomain...

U principu ovisi sto se nalazi u ormaru i na sto je spojen.
To uzemljenje osim ormara uzemljuje i instalacije koje iz njega polaze a po
kojima moze doci prenapon (pogotovo ako te instalacije idu izvan podrucja
razdjelnika)
Ako je presjek tih instalacija veci od presjeka naponskog kabela uzemljenje
bi trebalo dimenzionirati prema njima.
Drugi problem je ako je taj ormar preko tih instalacija spojen s jos nekim
ormarom/strojem a koristi se TNC sustav - tada kroz tu vezu moze ici
poprilicna struja petlje a da bi se ona smanjila ormar treba uzemljiti vodom
velikog presjeka (=mali otpor=mala razlika potencijala) na zajednicko
uzemljenje.