U kuhinji imam monofaznu uticnicu predvidjenu samo za prikljucak ploce za
kuhanje (mjastor napravio jednu uticnicu samo za to - jedan vod).
Ugradbena ploca za kuhanje se moze prikljuciti i trofazno (a po uputstvima)
i monofazno. No, kad prikljucim monofazno rade mi samo dvije (od ukupno
cetiri) povrsine za kuhanje. Dakle, spojio sam nulu, uzemljenje i jednu fazu
(L1), dok su druge dvije faze L2 i L3 slobodne.
E sad pitanje, da li se mogu iz te jedne faze izvuci tri zce, i onda spojiti
i na ploci da sve faze budu zauzete i na taj nacin da mi rade sve povrsine
za grijanje. Instalacija moze izdrzati potrosnju ploce (za taj vod je
koristio presjek 2,5 mm), no pitanje je da li se to tako smije napraviti. Uz
plocu naravno nisam dobio nikakav kabel, upravo zbog toga sto ne znaju na
koji cu prikljucak staviti, a uputstva su potpuno beskorisna.
tnx unparijed,
pozz..
> Ugradbena ploca za kuhanje se moze prikljuciti i trofazno (a po uputstvima)
> i monofazno. No, kad prikljucim monofazno rade mi samo dvije (od ukupno
> cetiri) povrsine za kuhanje. Dakle, spojio sam nulu, uzemljenje i jednu fazu
> (L1), dok su druge dvije faze L2 i L3 slobodne.
spojis na jednu od 3 faze, a druge 2 "izbrikas" na tu spojenu. radna ploca
je cisto radnog karaktera (ok, nije bas 100% radni otpor, al to nije bitno,
vidi temu o zarulji malo nize), a kako tu nema pokretnih dijelova, bez
straha spojis sve zajedno u 1 tocku.
--
I am Locutus of Borg,
Your life as it has been is over,
From this time forward,
You will service... US!
Ukupna snaga plo�a i ampera�a osigura�a za tu uti�nicu?
PAZI, ovo mo�e biti krivo shva�eno, pa �e netko spojiti tri faze u
uti�nici, a ne na potro�a�u.
Najbolji savjet za one koji ovo pitaju je: na�i nekog tko zna pa nek ti
on(a) napravi.
/cut/
> Instalacija moze izdrzati potrosnju ploce (za taj vod je
>> koristio presjek 2,5 mm), ...
>>
>
> Ukupna snaga plo�a i ampera�a osigura�a za tu uti�nicu?
>
E da, to je najbitnije.
Pi�e da je postavljeno 2,5mm^2 (�to bi zapravo trebao biti za SVE uti�nice u
ku�anstvu, a ne samo za �tednjak). Max struja (ujedno i osigura�) kroz takav
kabel je 16A, �to daje max snagu od 3500W. Treba vidjeti koliko tro�i cijeli
�tednjak (sve �etiri grija�e plo�e + pe�nica).
Ako postoji potreba da u nekim trenucima treba raditi i pe�nica i sve �etiri
grija�e plo�e zajedno, ovakva instalacija ne�e biti dovoljna. Nije bez veze
gore stavljen 3f priklju�ak jer se radi o tro�ilu �ija snaga nadilazi 1f
priklju�ak u ku�anstvu (3500W na jedno priklju�no mjesto - uti�nicu).
Prtepostavljam kako se ovdje radi o posebnoj plo�i bez pe�nice!?
> Prtepostavljam kako se ovdje radi o posebnoj plo�i bez pe�nice!?
dobro pretpostavljas, ali vrlo vjerojatno u element ispod nje ide i
pecnica. ako je elektricar do tog mjesta povukao samo 1 2.5mm^2 kabel - ne
bude bas dobro ako bude radila pecnica i sve 4 grijace plohe...
Na tu uticnicu ide samo ploca za kuhanje, pecinca je na drugoj strani
kuhinje.
Hvala svima, posavjetovao sam se i sa strucnjakom koji ce to napraviti..
pozz