Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kvadratura kabela

161 views
Skip to first unread message

Ivan

unread,
Mar 3, 2008, 2:43:17 PM3/3/08
to
Prije svega, sorry ako je OT

Imam slijedeću situaciju: do dvije kuće, udaljene 300m od glavne električne
mreže, dovedena je struja kabelom od 16 kvadratnih milimetara (od strane
HEP-a). Moj dojam (kao laiku) je da je to daleko premalo; čim se uključi
aparat koji vuče više struje, odmah je u kući light show koliko padne napon.

Pitanje je - je li to premala kvadratura i, ako je, kolika bi bila optimalna
kvaratura za takav slučaj?

Fire

unread,
Mar 3, 2008, 3:03:22 PM3/3/08
to
On Mon, 3 Mar 2008 20:43:17 +0100, "Ivan" <iv...@nema.com> wrote:

>Prije svega, sorry ako je OT
>

>Imam slijede?u situaciju: do dvije ku?e, udaljene 300m od glavne elektri?ne

>mreže, dovedena je struja kabelom od 16 kvadratnih milimetara (od strane

>HEP-a). Moj dojam (kao laiku) je da je to daleko premalo; ?im se uklju?i
>aparat koji vu?e više struje, odmah je u ku?i light show koliko padne napon.


>
>Pitanje je - je li to premala kvadratura i, ako je, kolika bi bila optimalna

>kvaratura za takav slu?aj?
Takav kabel ima otpor oko 0.001ohm po metru, znaci na 300m oko
0.6(tam i natrag).Sad neznam kolko dvije kuce mogu potegnuti struju,
ali nebi rekao da je problem u kablu, nego negdje u spoju.

-Rio-

unread,
Mar 3, 2008, 3:06:21 PM3/3/08
to

"Ivan" <iv...@nema.com> wrote in message news:fqhkec$81h$1...@ss408.t-com.hr...

> Prije svega, sorry ako je OT
>
> Imam slijedeću situaciju: do dvije kuće, udaljene 300m od glavne
> električne mreľe, dovedena je struja kabelom od 16 kvadratnih milimetara
> (od strane HEP-a). Moj dojam (kao laiku) je da je to daleko premalo; čim
> se uključi aparat koji vuče viąe struje, odmah je u kući light show koliko
> padne napon.
>
> Pitanje je - je li to premala kvadratura i, ako je, kolika bi bila
> optimalna kvaratura za takav slučaj?


Radi se o Al vodičima za koje ćemo predpostaviti da im je gustoća struje 3
A/mm^2, dakle kroz svaki vodič moľe teći 48 A. Pancirni osigurač je vrlo
vjerojatno 25 A, ąto je daleko ispod maksimuma koji moľe kabel podnijeti.
Zaključak - nije stvar u tom kabelu (pogotovo ne na 300 m), kabel je sasvim
dovoljan.

Pozz!


imarin

unread,
Mar 3, 2008, 4:13:50 PM3/3/08
to
"Ivan" <iv...@nema.com> wrote in message news:fqhkec$81h$1...@ss408.t-com.hr...
> Prije svega, sorry ako je OT
>
> Imam slijedeću situaciju: do dvije kuće, udaljene 300m od glavne
> električne mreľe, dovedena je struja kabelom od 16 kvadratnih milimetara
> (od strane HEP-a). Moj dojam (kao laiku) je da je to daleko premalo; čim
> se uključi aparat koji vuče viąe struje, odmah je u kući light show koliko
> padne napon.
>
> Pitanje je - je li to premala kvadratura i, ako je, kolika bi bila
> optimalna kvaratura za takav slučaj?

Neprikladna trafo stanica je puno cesci izvor problema. Vrlo vjerojatno
svima u okolici zapocne light show kad se ukljuci neki veci potrosac.


zega

unread,
Mar 4, 2008, 4:35:26 AM3/4/08
to
Fire wrote:
> On Mon, 3 Mar 2008 20:43:17 +0100, "Ivan" <iv...@nema.com> wrote:
>
>> Prije svega, sorry ako je OT
>>
>> Imam slijede?u situaciju: do dvije ku?e, udaljene 300m od glavne elektri?ne
>> mre?e, dovedena je struja kabelom od 16 kvadratnih milimetara (od strane
>> HEP-a). Moj dojam (kao laiku) je da je to daleko premalo; ?im se uklju?i
>> aparat koji vu?e vi?e struje, odmah je u ku?i light show koliko padne napon.

>>
>> Pitanje je - je li to premala kvadratura i, ako je, kolika bi bila optimalna
>> kvaratura za takav slu?aj?
> Takav kabel ima otpor oko 0.001ohm po metru, znaci na 300m oko
> 0.6(tam i natrag).Sad neznam kolko dvije kuce mogu potegnuti struju,
> ali nebi rekao da je problem u kablu, nego negdje u spoju.

ak je tako (0.65ohm za bakar) onda na 30A napon proseta 19,5V sto i nije
malo...
1.Ohm je za alu vodice sto iznosi 30V na 30A
Kabel moze puno (disipirati) ali udaljenost ga malo muci u odrzavanju
stabilnosti napona...
z

Ivan

unread,
Mar 4, 2008, 3:54:26 PM3/4/08
to

"imarin" wrote in message news:fqhpmo$neh$1...@news2.carnet.hr...

> Neprikladna trafo stanica je puno cesci izvor problema. Vrlo vjerojatno
> svima u okolici zapocne light show kad se ukljuci neki veci potrosac.
>

tip iz elektre mi rekao da je možda problem u tome što nam u kući sve radi
na jednoj fazi (kao, sve je spojeno na jednu fazu koja je zbog toga
preopterećena, a ostale dvije su neiskorištene). Jel ima kakvog smisla u
tome, što to znači i kako se može ispitati (jer imam dojam kako ću se
načekati dok ne dođu njihovi majstori)?

imarin

unread,
Mar 4, 2008, 4:43:28 PM3/4/08
to
> tip iz elektre mi rekao da je moľda problem u tome ąto nam u kući sve radi

> na jednoj fazi (kao, sve je spojeno na jednu fazu koja je zbog toga
> preopterećena, a ostale dvije su neiskoriątene). Jel ima kakvog smisla u
> tome, ąto to znači i kako se moľe ispitati (jer imam dojam kako ću se

> načekati dok ne dođu njihovi majstori)?

Pa imate li trofazni prikljucak zakupljen od Elektre? Ako da (a vjerujem da
imate), onda nema razloga da ga ne iskoristite.

Vjerojatno kod tebe ima vise problema - sama trafostanica koja je vrlo
vjerojatno vec na rubu preopterecenja (tu ne mozes nista napraviti),
neprikladna nadzemna instalacija (isto nema prevelike pomoci), no ako je
istina da je citava kuca na jednoj fazi, tu si svakako mozete pomoci.
Pozovite profesionalnog elektricara neka vam na razvodnoj kutiji kuce
podijeli trosila po kuci ravnomjerno na sve tri faze i kvaliteta elektricne
energije ce biti sigurno bolja.

Premda mi je nekako tesko povjerovati da to vec nije napravljeno, ali cega
sam sve vidio, sve je moguce...

m.

Ivan

unread,
Mar 4, 2008, 4:55:12 PM3/4/08
to

"imarin" <ne...@mejla.hr> wrote in message
news:fqkfq2$7po$1...@news2.carnet.hr...

> Pa imate li trofazni prikljucak zakupljen od Elektre? Ako da (a vjerujem
> da
> imate), onda nema razloga da ga ne iskoristite.
>

Da, trofazni je priključak


> Vjerojatno kod tebe ima vise problema - sama trafostanica koja je vrlo
> vjerojatno vec na rubu preopterecenja (tu ne mozes nista napraviti),

Prije je cijeli blok bio na jednoj trafostanici, ali prije par godina je
napravljena jedna samo za našu ulicu tako da je ova rasterećena (a valjda su
projektirali ovu novu tako da može podnijeti sve kuće koje napaja)

> no ako je
> istina da je citava kuca na jednoj fazi,

E to bih volio znati - mogu li ja to kako provjeriti, nekavim multimetrom
ili nečim?


>
> Premda mi je nekako tesko povjerovati da to vec nije napravljeno, ali cega
> sam sve vidio, sve je moguce...
>

A čuj, to je spajano davno, ne znam od koga, ali sigurno ne od ovlaštenog
električara (oni su stavili samo zapečaćeno brojilo), tako da je taj možda
zeznuo posao
>
>

megamusic

unread,
Mar 5, 2008, 7:50:20 PM3/5/08
to

"Ivan" <iv...@nema.com> wrote in message news:fqkcu3$n4n$1...@ss408.t-com.hr...

>
> "imarin" wrote in message news:fqhpmo$neh$1...@news2.carnet.hr...
> > Neprikladna trafo stanica je puno cesci izvor problema. Vrlo vjerojatno
> > svima u okolici zapocne light show kad se ukljuci neki veci potrosac.
> >
>
> tip iz elektre mi rekao da je moľda problem u tome ąto nam u kući sve radi

> na jednoj fazi (kao, sve je spojeno na jednu fazu koja je zbog toga
> preopterećena, a ostale dvije su neiskoriątene). Jel ima kakvog smisla u
> tome, ąto to znači i kako se moľe ispitati (jer imam dojam kako ću se

> načekati dok ne dođu njihovi majstori)?
>
Vrlo moguce.Provjeri kakvo je brojilo, 3f ili 1f. Ako je 3 f i imas pristup
do 3 glavna osiguraca, iskljcuj jednog po jednog i vidi gasi li se sto po
objektu.
Btw ovakve stvari (kuca na 1f iako postoji 3f) cesto nastaju kao posljedica
ugradnje limitatora (vidio sam _cijelu ulicu_ na istoj fazi a druge 2
neopterecene!).


Ivan

unread,
Mar 15, 2008, 10:11:25 AM3/15/08
to

"megamusic" wrote in message news:fqnf9e$19n$1...@ss408.t-com.hr...

>
> Vrlo moguce.Provjeri kakvo je brojilo, 3f ili 1f. Ako je 3 f i imas
> pristup
> do 3 glavna osiguraca, iskljcuj jednog po jednog i vidi gasi li se sto po
> objektu.
>
>

Brojilo je sigurno trofazno, a situacija u ormaru s osiguračima je takva da
ih ima 3 niza po 5, a svaki niz počinje sa žutim (25 A). Onda pretpostavljam
da su to ti koje spominješ. Kada ih sve povadim, ugasi se tek jedno svjetlo
u kući. To mi nema smisla, jer bi ti trebali vući za sobom sve one koji su
ispod njih u nizu, a koji kontroliraju pojedina trošila; ili ja krivo
zaključujem?

Kada vadim ostale osigurače niza, onda se uvijek nešto pogasi. Ti osigurači
su sive, plave i crvene boje.

0 new messages