Prvenstveno me zanima sta se *tocno* desi kad se stisne gumb za
testiranje (onaj koji bi trebao uzrokovati izbacivanje sklopke),
elektricna shema, opis djelovanja, sta se moze zakljuciti iz diagrama
na svakoj sklopki:
http://img98.imageshack.us/img98/2925/fidna8.png
, ...
Prijatelj ima jednu fazu, FID-ovku, pored nje jedan 32 A osigurac koji
iskljucuje sve i jedno 10-15 16 A osiguraca koji iskljucuju pojedine
segmente kuce (mislim da ovaj 32 A iskljucuje i struju u staroj kuci).
Problem je da mu ves masina svako toliko izbaci FID-ovku a gumb za
testiranje ju ne izbacuje. Da li ta FID-ovka stiti ljude i u staroj
kuci? Meni se cini da ne, jer kad se ves masina usteka u staroj kuci,
onda ni sklopka nikad ne izbacuje (nemam pojma kako je sve skupa
spojeno a ne zna ni on).
Kod mene je opet drugi problem, ja imam 3 faze i ponekad kad pada kisa
mi izbaci FID-ovku. Osiguraci su mi 20 A i 16 A, test gumb radi OK i
sve je novo (instalacija, osiguraci, kutija, uzemljenje). Kad mi tako
izbaci FID-ovku, u 99% slucajeva je problem jedan od osiguraca (ako
njega iskljucim, dalje je sve OK). To obicno traje par sati (dok se
negdje nesta osusi) i dalje je sve OK. U 1% slucajeva moram iskljuciti
2 osiguraca.
ps
Ovo krivo pise, ne?
http://groups.google.hr/group/hr.rec.samogradnja/msg/4ffdfc8e55115562
--
Chupo
residual current device (RCD), ground fault circuit interrupter (GFCI),
ground fault interrupter (GFI) or an appliance leakage current
interrupter (ALCI)
> Kad mi tako
> izbaci FID-ovku, u 99% slucajeva je problem jedan od osiguraca (ako
> njega iskljucim, dalje je sve OK).
Ne znam da li se u tvome opisu radi o načinu izraľavanja ili krivoj
interpretaciji problema.
Naime osigurač ne moľe biti problem u slučaju izbacivanja FID sklopke.
Tnx! A FID? Je to neka njemacka kratica?
Chupo
Dobro pise opis rada, fidovka mjeri struju koja ulazi u stan i koja izlazi,
ako nisu iste znaci da je nesto probilo na masu ili je netko gurnuo cavao u
uticnicu, i ona izbacuje. A tamo pise kako testirati, nekakav fazni dio, to
mi bas nije jasno opisano. Najjednostavnije je trosilo spojiti izmedju faze
i uzemljenja.
Iz prilozene se sheme vidi to isto, tamo je test tipka uhvacena na fazu
prije fidovke, a na nulu poslije. Ako razmislis, vidjet ces da ni u ovom
slucaju nije ista struja koja ulazi i koja izlazi, jer fidovka mjeri samo
struju koja prolazi kroz nulu. Ako osim fidovke nema nikakve druge
instalacije u stanu, tj. struja potrosaca je 0, onda pritiskom na test kroz
fazu ostaje struja 0 a kroz nulu se struja povecala na neku vrijednost.
Mislio sam na ovo: '...znaci spoji neki potrosac na fazni dio a drugi
na fazu i mora izbaciti...'. Fazni dio - faza, to mi nije jasno.
> Iz prilozene se sheme vidi to isto, tamo je test tipka uhvacena na fazu
> prije fidovke, a na nulu poslije. Ako razmislis, vidjet ces da ni u ovom
> slucaju nije ista struja koja ulazi i koja izlazi, jer fidovka mjeri samo
> struju koja prolazi kroz nulu. Ako osim fidovke nema nikakve druge
> instalacije u stanu, tj. struja potrosaca je 0, onda pritiskom na test kroz
> fazu ostaje struja 0 a kroz nulu se struja povecala na neku vrijednost.
>
>
Moracu malo razmisliti o tome :-)) Ustvari, prvo moram prouciti kako
sve skupa tocno funkcionira. Nisam siguran niti da razumijem ovu shemu
koja je na svakoj sklopki :-/ Po njoj tipka spaja svih ovih 6
prekidaca, ne? A ovo desno, to predstavlja mjerni uredjaj? Ili...?
--
Chupo
Desno je relej, on prekida strujni krug kad se zadovolji uvijet za to.
Uvijet je prethodno opisan - razlika struje koja ulazi i izlazi. Ako ne
razumijes takve stvari, siguran si da zelis prespajati kucnu instalaciju?
Uglavnom, tipka ti spaja tucku 5 s tockom N u donjem redu. Ali radije se
malo bolje skoluj, ili informiraj, ne radi nesto u sto nisi siguran.
Ko je reko da cu nesta prespajati?
> Uglavnom, tipka ti spaja tucku 5 s tockom N u donjem redu. Ali radije se
> malo bolje skoluj, ili informiraj, ne radi nesto u sto nisi siguran.
>
Koje?? Ne sjecam se da sam reko da cu nesta raditi!?
--
Chupo
Sori, preskacem redove dok citam. :))
Ali je problem u segmentu instalacije kojeg osigurac stavi u pogon.
Govorio sam o standardnom postupku nakon uzastopnih izbacivanja
FID-ovke:
1. iskljuciti sve osigurace
2. ukljuciti FID-ovku
3. redom ukljucivati osigurace dok FID-ovka ne izbaci
Znaci, kad se poklopi da pada kisa i da mi FID-ovka izbaci, sad vec
unaprijed znam koji osigurac moram iskljuciti pa da mi FID-ovka ne
izbacuje. Kad kisa prestane, obicno mogu odmah ukljuciti i osigurac
cije bi ukljucivanje za vrijeme kise uzrokovalo izbacivanje FID-ovke.
Ponekad, u rijetkim slucajevima, moram iskljuciti 2 osiguraca da bi za
vrijeme kise mogo ukopcati FID-ovku.
--
Chupo
Vjerojatno je rijec o 3 F fidovki na 1F instalaciji. U ovom slucaju da bi
test radio faza mora biti spojena preko kontakata 5 i 6 (fidovka kao takva
funkcionira uvijek bez obzira na koji fazni kontakt se koristi).
Ako masina izbacuje sklopku onda je neispravna ona ili instalacija.
Ako sklopka ne izbacuje na gresku u starom dijelu kuca onda ili taj dio nije
spojen na fidovku (provjeriti isklapanjem) ili je u tome dijelu kuce
neispravna instalacija (nulovanje iza fidovke - bezrazlozna isklapanja)
>
> Kod mene je opet drugi problem, ja imam 3 faze i ponekad kad pada kisa
> mi izbaci FID-ovku. Osiguraci su mi 20 A i 16 A, test gumb radi OK i
> sve je novo (instalacija, osiguraci, kutija, uzemljenje). Kad mi tako
> izbaci FID-ovku, u 99% slucajeva je problem jedan od osiguraca (ako
> njega iskljucim, dalje je sve OK). To obicno traje par sati (dok se
> negdje nesta osusi) i dalje je sve OK. U 1% slucajeva moram iskljuciti
> 2 osiguraca.
>
Ni ovo nije problem fidovke, nesto na tom krugu se navlazi i probija izmedju
faze i zemlje - to treba potraziti i sanirati.
> Ovo krivo pise, ne?
> http://groups.google.hr/group/hr.rec.samogradnja/msg/4ffdfc8e55115562
To nije krivo, tako FID stvarno radi.
Da li je praksa da se faza spaja preko kontakata 3 i 4 ili 1 i 2 pa da
test tipka nije u funkciji (ne vidim razloga)? Kod prijatelja je
instalacija postavljena prije 2-3 mjeseca, kuca je nova.
Pretpostavio sam da kontakti 5-6 imaju posebnu funkciju ali me je
zbunio ovaj thread:
http://preview.tinyurl.com/9d5bqg
Cim sam procitao da je svejedno na koji se ulaz faza spoji, *krivo* sam
pretpostavio da ce onda sve (pa i test tipka) biti u funkciji. Sad
vidim da ispod pise da treba koristiti 'onu klemu, koja je preko
otpornika vezana na test-tipku'. Sad kad bi se bas cjepidlacilo, valjda
bi se reklo da je nula preko otpornika vezana za test tipku, ili klema
preko tipke na otpornik :-)) (bar na ovoj shemi) ali to je to, kuzi se
sta je receno.
> Ako masina izbacuje sklopku onda je neispravna ona ili instalacija.
> Ako sklopka ne izbacuje na gresku u starom dijelu kuca onda ili taj dio nije
> spojen na fidovku (provjeriti isklapanjem)
Mislim da kad izbaci FID-ovka, nema struje niti u staroj kuci, pitacu
frenda da budem siguran.
> ili je u tome dijelu kuce
> neispravna instalacija (nulovanje iza fidovke - bezrazlozna isklapanja)
>
Cini se da masina izbacuje samo u novoj kuci i to samo unutar
odredjenog podrucja kotaca programatora, kad program prodje taj dio,
onda vise ni sklopka ne izbacuje.
> >
> > Kod mene je opet drugi problem, ja imam 3 faze i ponekad kad pada kisa
> > mi izbaci FID-ovku. Osiguraci su mi 20 A i 16 A, test gumb radi OK i
> > sve je novo (instalacija, osiguraci, kutija, uzemljenje). Kad mi tako
> > izbaci FID-ovku, u 99% slucajeva je problem jedan od osiguraca (ako
> > njega iskljucim, dalje je sve OK). To obicno traje par sati (dok se
> > negdje nesta osusi) i dalje je sve OK. U 1% slucajeva moram iskljuciti
> > 2 osiguraca.
> >
> Ni ovo nije problem fidovke, nesto na tom krugu se navlazi i probija izmedju
> faze i zemlje - to treba potraziti i sanirati.
>
Uhhh, pronalazenje ce vjerojatno biti problem :-(
> > Ovo krivo pise, ne?
> > http://groups.google.hr/group/hr.rec.samogradnja/msg/4ffdfc8e55115562
>
> To nije krivo, tako FID stvarno radi.
>
>
Ali ova recenica: ''...znaci spoji neki potrosac na fazni dio a drugi
na fazu i mora izbaciti...'. Sta bi to znacilo?? Valjda 'potrosac
izmedju faze i zemlje' treba pisati :-/
OK, manje vise je sve jasno, sad jos samo ne znam sta znaci 'FID' :-))
--
Chupo
"Chupo" <bad_...@yahoo.com> wrote in message
news:MPG.23cacef3a...@news.t-com.hr...
Samo mala ispravka, fidovka se može staviti i na nulovanu instalaciju
samo treba uzemljenja voditi do ormarića i spajati ih sa nulom prije
fidovke. Ako dođe do proboja nule na "uzemljenje" (masu) doći će do
pojave povratne struje preko zaštitnog vodiča ("uzemljenja") i fid će
izbaciti.
<snip>
Bok,
hvala na poduzem objasnjenju, ovaj cu post arhivirati jer moze sluziti
ko salabahter za otklanjanje kvarova (iako se necu s tim baviti osobno,
doci ce koji dan isti elektricar koji je nedavno sve to postavio). Imam
negdje na hardu i diagram toka za otkrivanje kvarova na instalacijama,
to je isto jednom tu stavio neko s grupe...
> Nadam se da sam pomogao....
>
U svakom slucaju, tnx!
A ti javi sta je novog u vezi 16F84(A)/628(A) pa ako i dalje bude
problema ga ja isprogramiram, .hex je kod mene...
--
Chupo