Moram provuči nekih 3 metra kabela od osigurača do utičnice za klimu
kroz olastični kanal. Na klimi je navedena snaga od 1100W po
jedinici , s obzirom da je u tom dijelu grada mrežni napon 220V
izaračunao sam da će struja biti nekih 10A.
Moje pitanje je dali je za to dovoljan kabel od 3x1.5 kvadrata, tip sa
punim žicama a ne licnastim ?
Prema onoj računici o 8A po kvadratu je sasvim dovoljno ali me brine
to što kompresor u trenutku paljenja povuće više struje nego u radu,
pogotovo ako je vani hladno, pa možda zbog toga bude problema. Na vod
od klime bi stavio klasični osigurač od 16A.
Hvala na odgovoru.
Snaga je 2200W , 1100W po svakoj unutarnjoj jedinici.
U svakom slučaju možda bolje kupiti kabel veče kvadrture i biti miran,
bar on nije skup s obzirom da mi treba samo par metara :).
Prema onoj računici o 8A po kvadratu je sasvim dovoljno ali me brine
to ąto kompresor u trenutku paljenja povuće viąe struje nego u radu,
pogotovo ako je vani hladno, pa moľda zbog toga bude problema. Na vod
od klime bi stavio klasični osigurač od 16A.
Danaąnje 'pametne' klime s inverterom ne povuku velike struje u startu!?
Onda ipak stavi 2,5 kvadrata, ona će raditi non-stop 10-ak sati punom snagom
uz takve uvjete!
Za utičnicu ide osigurač barem 16A, a za rasvjetu 10A?
Ne pretjeruj, ľica 2,5 kvadrata je samo 30 POSTO deblja od 1,5 kvadrata!
Hm. Struja je nekih 6 A prije. Pri paljenju povuce vise struje, ali ti
to nece smetati kabelu, jedino mozda za osigurac. 1.5 kvadrat je
dovoljno, ali je standard za takve potrosace od 2.5 kvadrata jer ako ce
ti taj kabel biti u zidu bolje se ne igrati. Ako je vani, onda moze i
kvadrat i pol.