Pozdrav grupi,

Moram provuči nekih 3 metra kabela od osigurača do utičnice za klimu
kroz olastični kanal. Na klimi je navedena snaga od 1100W po
jedinici , s obzirom da je u tom dijelu grada mrežni napon 220V
izaračunao sam da će struja biti nekih 10A.
Moje pitanje je dali je za to dovoljan kabel od 3x1.5 kvadrata, tip sa
punim žicama a ne licnastim ?
Prema onoj računici o 8A po kvadratu je sasvim dovoljno ali me brine
to što kompresor u trenutku paljenja povuće više struje nego u radu,
pogotovo ako je vani hladno, pa možda zbog toga bude problema. Na vod
od klime bi stavio klasični osigurač od 16A.

-Rio-

unread,
Mar 13, 2009, 10:50:29 AM3/13/09
to

<dino...@hotmail.com> wrote in message
news:ccd1f6e9-206c-493e...@w34g2000yqm.googlegroups.com...

>Pozdrav grupi,
>
Moram provuči nekih 3 metra kabela od osigurača do utičnice za klimu
> kroz olastični kanal. Na klimi je navedena snaga od 1100W po
jedinici , s obzirom da je u tom dijelu grada mreľni napon 220V

> izaračunao sam da će struja biti nekih 10A.
Moje pitanje je dali je za to dovoljan kabel od 3x1.5 kvadrata, tip sa
> punim ľicama a ne licnastim ?

Prema onoj računici o 8A po kvadratu je sasvim dovoljno ali me brine
to ąto kompresor u trenutku paljenja povuće viąe struje nego u radu,
pogotovo ako je vani hladno, pa moľda zbog toga bude problema. Na vod

> od klime bi stavio klasični osigurač od 16A.
>
>
>
________________________________________________________
Dovoljan je, no preporuča se 2,5 kvadrata za kućne instalacije.
To ąto kompresor povuće viąe struje u startu, kablu neće smetati jer ta
struja pokretanja traje manje od sekunde.
No, ako je snaga 1100W, a napon 220V, kako si izračunao da je struja 10A? :)
Formula glasi I = P/U = 1100/220 = 5A.


dino...@hotmail.com

unread,
Mar 13, 2009, 11:04:53 AM3/13/09
to

> Dovoljan je, no preporuča se 2,5 kvadrata za kućne instalacije.
> To ąto kompresor povuće viąe struje u startu, kablu neće smetati jer ta
> struja pokretanja traje manje od sekunde.
> No, ako je snaga 1100W, a napon 220V, kako si izračunao da je struja 10A? :)
> Formula glasi I = P/U = 1100/220 = 5A.

Hvala na odgovoru.
Snaga je 2200W , 1100W po svakoj unutarnjoj jedinici.
U svakom slučaju možda bolje kupiti kabel veče kvadrture i biti miran,
bar on nije skup s obzirom da mi treba samo par metara :).


vaso

unread,
Mar 13, 2009, 12:19:37 PM3/13/09
to

<dino...@hotmail.com> wrote in message
news:ccd1f6e9-206c-493e...@w34g2000yqm.googlegroups.com...
Pozdrav grupi,

Prema onoj računici o 8A po kvadratu je sasvim dovoljno ali me brine
to ąto kompresor u trenutku paljenja povuće viąe struje nego u radu,
pogotovo ako je vani hladno, pa moľda zbog toga bude problema. Na vod


od klime bi stavio klasični osigurač od 16A.

Danaąnje 'pametne' klime s inverterom ne povuku velike struje u startu!?


dino...@hotmail.com

unread,
Mar 13, 2009, 12:33:09 PM3/13/09
to

> Danaąnje 'pametne' klime s inverterom ne povuku velike struje u startu!?
U mene je glulji model :)
Ista ta klima samo model sa invererterom je bila skuplja za cca
2000kn.
S obzirom da je koristimo u poslovnom prostoru, a preko ljeta vrata
moraju biti otovorena nije nam se isplatilo uzimat tu sa inverterom.

Joja

unread,
Mar 13, 2009, 1:59:31 PM3/13/09
to
Sasvim dovoljno 1,5mm kvadratnih jer to je dinamično opterećenje i nije
stalna struja a ako i racunas ispod 10A koliko trajne struje podnosi taj
kabl
"-Rio-" <rio40...@OVOgmail.com> wrote in message
news:gpdrrn$7fa$1...@localhost.localdomain...

vaso

unread,
Mar 13, 2009, 2:16:58 PM3/13/09
to

<dino...@hotmail.com> wrote in message
news:1cd2bef3-3ec8-4435...@t3g2000yqa.googlegroups.com...

Onda ipak stavi 2,5 kvadrata, ona će raditi non-stop 10-ak sati punom snagom
uz takve uvjete!


Joja

unread,
Mar 13, 2009, 3:00:51 PM3/13/09
to
to je proracun prema elektri za svaki slucaj ,ako je 1100/220 =5 onda za
svaki slucaj treba tri puta jaci kabl staviti.Tako i na uticnice u zidu
staviti kabl koji podnosi 20A a uticnica je 10A pa za svaki slucaj nema
potrebe rasipati bez veze bakar(uopče nije stvar u cijeni nego racionalnosti
a i ja bi te htio vidjeti 2,5mm kvadrata spajati na unutarnjoj jedinici gdje
su stezaljke jedva za 1,5)
"vaso" <branko.va...@inet.hr> wrote in message
news:gpe7vi$h8h$2...@sunce.iskon.hr...

dino...@hotmail.com

unread,
Mar 13, 2009, 6:40:42 PM3/13/09
to
Eto, danas sam kupio deblji kabel da budem miran.
Inace vidim da vas buni to što sam naveo 1100w, klima ima dvije
unutarnje jedinice i dva kompresora, tako da je to 2200W kada rade
obje unutarnje jedinice.
S obzirom da je mrežni napon u prostoru 220V a zna biti i manje struja
bi u idealnim uvjetima bila cca 10A.
U svakom slučaju bolje je da to sada napravim kako treba nego da
naknadno popravljam :).

vaso

unread,
Mar 13, 2009, 7:25:04 PM3/13/09
to

"Joja" <josip.be...@kc.t-com> wrote in message
news:gpeah6$332$1...@ss408.t-com.hr...

> to je proracun prema elektri za svaki slucaj ,ako je 1100/220 =5 onda za
> svaki slucaj treba tri puta jaci kabl staviti.Tako i na uticnice u zidu
> staviti kabl koji podnosi 20A a uticnica je 10A pa za svaki slucaj nema

Za utičnicu ide osigurač barem 16A, a za rasvjetu 10A?


vaso

unread,
Mar 13, 2009, 7:32:46 PM3/13/09
to

"Joja" <josip.be...@kc.t-com> wrote in message
news:gpeah6$332$1...@ss408.t-com.hr...
> to je proracun prema elektri za svaki slucaj ,ako je 1100/220 =5 onda za
> svaki slucaj treba tri puta jaci kabl staviti.Tako i na uticnice u zidu
> staviti kabl koji podnosi 20A a uticnica je 10A pa za svaki slucaj nema
> potrebe rasipati bez veze bakar(uopče nije stvar u cijeni nego
racionalnosti
> a i ja bi te htio vidjeti 2,5mm kvadrata spajati na unutarnjoj jedinici
gdje
> su stezaljke jedva za 1,5)

Ne pretjeruj, ľica 2,5 kvadrata je samo 30 POSTO deblja od 1,5 kvadrata!


Pero

unread,
Mar 15, 2009, 1:30:01 PM3/15/09
to

Hm. Struja je nekih 6 A prije. Pri paljenju povuce vise struje, ali ti
to nece smetati kabelu, jedino mozda za osigurac. 1.5 kvadrat je
dovoljno, ali je standard za takve potrosace od 2.5 kvadrata jer ako ce
ti taj kabel biti u zidu bolje se ne igrati. Ako je vani, onda moze i
kvadrat i pol.

pozz