U čemu je problem ,jel imao tko sličnih iskustava?
"Last@" <ferdo.fant...@gmail.com> wrote in message
news:fm0gk...@enews1.newsguy.com...
kak ti je pumpa spojena,jel vrti skroz ili se pali tek kad digne
temperaturu?? imas li servo klapnu na dimnjaku? ako nemas prigusi dimnjak
tj,imas klapnicu na izlazu iz kotla.
smanji taj tlak,zasto toliki? kolika je visinska razlika od kotla do
najvisljeg radijatora?
"Munta" <mu...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:fm0m16$qs2$1...@ss408.t-com.hr...
tlak ti je nepotrebno velik,ali to nema veze s ovim,namjesti termostat da na
70 pali pumpu ili probaj otvoriti klapnu na dimnjaku do kraja.
da li imate iste pumpe? mozda je tvoja prejaka pa brzo tera vodu kroz
sistem,ne stigne se zagrijati. koja je pumpa?