U dvojbi sam da li invenstirati u kondenzacijski bojler koji mi poskupljuje radove za cca 8500 kn. (duplo skuplji uredjaj + siri dimnjak + skuplje pustanje u rad..).
Kako da izracunam isplativost?, ima li kakvih savjeta vezano uz to,, kakvi su dojmovi oko kondenzacijskih uredjaja? Ima li smisla kond. ako nije podno grijanje?
Stan cca 100m2 u Rijeci,
uredjaji za koje imam ponudu:
Bosch Zw 24-2 (obicni ,24kW ) ili Bosch condens 3000w (28kW, kondenzacijski)
radijatori bi bili aluminijski 121 clanak
Na kuci je alu stolarija, ima dosta debele zidove i fasadu ali,nazalost, bez izolacije.
Jos pitanja ako se kome da :
Ima li smisla za kond. uredjaj nadoplatiti za vanjski senzor temp.? (+600kn)
Jos neki savjeti ?
Pod kondenzacijski vjerojatno misliš na bojler za toplu vodu.
Kad su kod mene iz plinare bili prije početka svega, rekli su da za moju
kuću obavezno bojler jer ima više od jednog korisnika tople vode
istovremeno (dvije kupaone). Navodno, one obične, kako se zovu, fasadne
peći imaju "bojler" od par litara što definitivno nije dovoljno i da je
samo jedna kupaona i kuhinja, jer ne stigne toliko vode zagrijati u vrlo
kratkom vremenu.
U podno grijanje ti se ne razumijem baš..
Vanjski senzor temperature bi trebao grijati kuću ovisno o vanjskoj
temperaturi. Ja ga imam jer nam je prodavač rekao da to MORA biti uz peč
koju smo kupili, dok je majstor rekao da uopće nije bitno. E sad, dal kod
mene ne funkcionira kak bi trebalo jer još nije podešeno kak spada...
On 5/25/11 3:34 PM, in article
b7bc2857-8e7a-47ff...@glegroupsg2000goo.googlegroups.com,
"tomo" <tom...@gmail.com> wrote:
Kondenzacijski bojler ti radi i sa nizom temperaturom vode, pa moras to
uracunati kod radijatora za svaku prostoriju, obicno su ti podaci za visoku
ulaznu temperaturu koja se ne koristi ni kod klasicnih bojlera (90
stupnjeva), trazi od proizvodjaca podatke snage za nizu temperaturu koju
koristi kondenzacijski bojler...vise clanaka opet veci trosak...
Mogu ti reci iz prve ruke, postavio lani kondenzacijski bojler Vailant
38kw + spremnik tople vode 120L. Racuni za plin su se smanjili oko 25% u
odnosu na prije kad sam imao Junkers protocni bojler na dimnjak snage
24kW. Grijem oko 170m2 s PVC stolarijom, bez termo izolacije u SZ
Hrvatskoj. Uvijet za ustedu s kondenzacijskim bojlerom je niska polazna
temperatura vode, kode mene je za najvece zime bio polaz u sustav
grijanja 50C, odnosno veci dio zime sam radio s polazom od 45C. Dakle,
ako ugradjujes kondenzaciju moras imati dovoljan broj clanaka da mogu
zagrijati prostor s nizom temperaturom. Uzmi vanjski senzor jer on
automatski upravlja rezimom rada bojlera pa nemas nikakve brige oko
promijene rezima rada bojlera kako se mijenjaju vanjske temperature.
Zainteresiran sam jako za kondenzacijski (slab sam na nove tehnologije, a i citam da ce u europi postati jedina opcija) dok s druge strane majstor me uvjerava da necu osjetiti razliku u potrosnji ako se ne radi o podnom grijanju. Vi isto imate obicne radijatore ?
U svakom slucaju hvala na odgovorima, mislim da cu se stvarno baciti u racunicu koliko veci moraju biti radijatori za nizu temp. grijanja + definitivno nabavljam 80l spremnik tople vode.(to sam skoro predvidio)
Ma kakav crni kondenzacijski boiler (skup i predimenzioniran definitivno).
Mislim da ti najnormalniji vailant moze zadovoljiti sve potrebe.
Sto se tice vanjskih senzora temp. to je najbolja stvar u koju mozes
investirati. Sam senzor je vrlo jeftin, a automatika je nesto skuplja ovisno
o uredaju koji uzmes. Ali sa tom automatikom (regulatorom) mozes nastelat
temp. kako hoces i to u nekoliko dnevnih programa ak ti pase. Jos ako
ugradis termostatske ventile rijesio si sve probleme. Sve nastelas optimalno
i nemoras nista dirati cijelu zimu.
Jedino je malo problematicno kod prijelaznog razdoblja kad vanjska temp. zna
biti visa od unutarnje pa ti ne pali grijanje. (ali i to se lako rijesi ako
malo pojacas krivulju grijanja u tom periodu.)
Kakvu peć????
polaznu temperaturu vode mozes i na protocnom bojleru nastelat kako ti pase,
ako imas dobru automatiku. Ukoliko imas i vanjski senzor nemoras nista
dirati kad jednom nastelas kako ti pase.
temp. polazne vode ovisi o parametrima unutarnje temp. koju si mu zadao, a
ukoliko je vanjski senzor ugraden, temp. polazne vode ovisi o dodatnom
parametru. Vrlo je bitno gdje ga postavis. Ja sam ga postavio na juznom zidu
pa mi je malo problematicno prelazno razdoblje kad je vani toplije nego u
kuci.
Da imam stari model Lipovice, za 170 m2 koristim 280 clanaka. U svakom
slucaju mislim da ce se uz sadasnje cijene plina investicija u bojler i
opremu otplatiti u roku od 10 godina koliko je zapravo i zivotni vijek
kondenzacijskog bojlera.
"robert" <robert...@bj.t-com.hr> wrote in message
news:irl4jg$kco$1...@ss408.t-com.hr...
vaillant vk int 364 i spremnik unistor vih q 120
On 5/26/11 10:12 AM, in article
1bdd6f97-ebc1-4dac...@glegroupsg2000goo.googlegroups.com,
"tomo" <tom...@gmail.com> wrote:
Lipovica ima clanke od 60 cm koji uz vodu na ulazu od 90 stupnjeva daju 185
W snage, dok uz ulaznu temperaturu od 50 stupnjeva (kondenzacijsku bojler)
daju 73 w. Sumnjam da je stavio dva i pol puta vece dimenzije, prema grubim
proracunima (treba tocno znati prostorije i raspored) predimenzionirao je za
25 % (za vodu od 90 stupnjava), dok za normalnu temeraturu koja se koristi
(70 stupnjeva) nije predimenzionirano. Raspitaj se nazovi lipovicu oni imaju
strucnjake koji ce ti preko telefona sve reci. Bolje nego da se po zimi
snrzavas.
hocu da, kljucno mi je da bude sve dobro isprojektirano. Ako ne budem
mogao zagrijati prostorije kako treba uzalud mi sve...a da ne kazem
kako je odredjen sustanar podosta zimogrozan(na) :)