Ja sam prije par godina nosio neki 4-5 kilovata agregat da vari pa ni na 80
ampera nije radio nego prekido, mislim da agregatu ne moze bit nista, ovaj
je cak imao i neki posebni gumb za pun gas ali se uspjelo nesta zapljuvat
varom, za prvu ruku da dodjes do kuce. Mozda je i do aparata.
Cemu onda osigurac sluzi?
Ako je agregat STVRNIH 2KW onda nema problema za varenje, naravno pitanje je
koji tip aparata za varenje se koristi, da li je inverterski ili
transformatorski ? Onaj sa trafoim bi mogao malo stucati jer obicno
induktivna trosila trebaju i do TRI puta vecu struju za start koja narvno
kasnije padne na normalu. Koliko je dobar koji agregat najbolje vidis sa
prenosnom flexericom ( velikom naravno) , ako starta bez problema sve je
OK....