Sustav se sastoji od kombi bojlera Junkers Euroline i 8 radijatora
(DeLonghi plocasti + 2 ljestve), 3 radijatora nemaju termo glave, dok
ostali imaju. cijevi (Viega) prolaze kroz pod i ulaze odozdo u
radijator)
Cini mi se da mi je jedini izlaz da se rijesim tih "zracnih dzepova"
da ispustim vodu iz tih radijatora (ili cak cijelog sustava) i pokusam
polako ponovo napuniti uz otvorene odzracnike.
Molim savjete i ideje.
Ukoliko otvaranjem odzračnika ne izlazi zrak,
a radijator i dalje ne grije tad nije problem u zračnim dľepovima.
Vjerujem da je kvaka u balansiranju protoka u sustavu.
1.Otvorite sve ventile na radijatorima do kraja.
2.Uključite grijanje
3.Na radijatorima najbliľim kotlu (time i najtoplijima) pritvaramo
priguąnice.
(ventili na dnu radijatora, pritvaraju se ključem)
Smanjenjem protoka kroz vruće radijatore povećavamo protok kroz ona 3
hladna
4.Nakon uspjeąnog balansiranja otvorimo pivu.
Javi lel' to to.
Pozdrav.
> Smanjenjem protoka kroz vruće radijatore povećavamo protok kroz ona 3
> hladna
> 4.Nakon uspjeąnog balansiranja otvorimo pivu.
> Javi jel' to to.
I ja vjerujem da je samo to. No bilo bi lijepo da se majstor javio i
potvrdio ili
demantirao "dijagnozu" ;)
Ne, otvorio sam sve prigušnice do kraja i opet isto.
Tocka 3:
''Na radijatorima najbliľim kotlu (time i najtoplijima) pritvaramo
priguąnice''.
:-)
Nemam takve ventile, nego one sa četvrtastim ključem, ali nije bitno
jer se gore ne mogu odzračiti, ispustio sam litre i litre vode i ništa.
"Boyinthebush" <boyint...@gmail.com> wrote in message
news:cbf5ba17-4ddb-4936...@13g2000hsb.googlegroups.com...
>>
>> Cini mi se da mi je jedini izlaz da se rijesim tih "zracnih dzepova"
>> da ispustim vodu iz tih radijatora (ili cak cijelog sustava) i pokusam
>> polako ponovo napuniti uz otvorene odzracnike.
>
>
> Ukoliko otvaranjem odzračnika ne izlazi zrak,
> a radijator i dalje ne grije tad nije problem u zračnim dľepovima.
> Vjerujem da je kvaka u balansiranju protoka u sustavu.
> 1.Otvorite sve ventile na radijatorima do kraja.
> 2.Uključite grijanje
> 3.Na radijatorima najbliľim kotlu (time i najtoplijima) pritvaramo
> priguąnice.
> (ventili na dnu radijatora, pritvaraju se ključem)
> Smanjenjem protoka kroz vruće radijatore povećavamo protok kroz ona 3
> hladna
> 4.Nakon uspjeąnog balansiranja otvorimo pivu.
Podrazumjeva se da ti je tlak u sustavu između 1,5 i 2,5 Bara
> Molim pomoc jer sam vec LUD od zraka u sustavu centralnog grijanja!
> Procitao sam sve savjete o odzracivanju radijatora koje sam mogao naci
> na grupi i sire, sve sam probao (odzracivanje kada je pumpa
> iskljucena, sustav hladan, provjerio libelom radijatore itd.) i nikako
> da istjeram zrak iz 3 radijatora. Ostali radijatori u sustavu (6 kom.)
> kada rade, rade super i griju cijelom povrsinom, a ova 3 koji ne rade
> dobro su uglavnom mlacni, a u najboljem slucaju su topli, ali samo na
> gornjem dijelu, dok je donji dio gotovo potpuno hladan!!!
Da je zrak u pitanju bilo bi obrnuto. Gornji dio bio bi hladniji od donjeg.
Znači da je problem u balansiranju, kako su drugi več rekli.
Tlak je između 1,5-2 bara.
Misliš, suženje cijevi ili neko prigušenje na ventilima? Za cijevi su
mi rekli da je vrlo malo vjerojatno da se može desiti da se zaštopaju
npr. kamencem, a da su spigane ne bi mi otpočetka radilo dobro...Termo-
glava je odvrnuta do kraja, prigušnice također, ventili na glavnom
razvodniku ito tako. Jedino ako je neki od tih ventila nekako poludio
i blokira protok iako je naizgled otvoren do kraja?
Da je zrak gore, onda bih ga mogao ispustiti na odzračniku. Provjerio
sam nagib, ima blagi uspon prema odzračniku, a kada otvorim odzračnik,
ide samo voda, ni mjehurić zraka.
Osim toga, bojler mi je počeo čudno raditi - upali se, počne grijati i
nakon cca 1 minute se ugasi, tako stoji neko vrijeme (1-2 minute) i
onda se ponovo upali i tako stalno. I tako kilav one radijatore koji
rade dobro uspije zagrijati, ali ove loše opet ne. Danas bi mi trebao
doći majstor za bojler, a za radijatore ćemo vidjeti poslije.
"Durac" <dario....@kr.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:fqoc81$i1r$1...@ss408.t-com.hr...
> Da je zrak gore, onda bih ga mogao ispustiti na odzračniku. Provjerio
> sam nagib, ima blagi uspon prema odzračniku, a kada otvorim odzračnik,
> ide samo voda, ni mjehurić zraka.
Točno. Znači da nije zrak!
Može biti problem s pumpom ili začepljen filtar pumpe (najvjerojatnije).
Nekad prije je radilo dobro, tako da to sigurno nije.
Taj problem donio je na svjetlo drugi problem o kojem ovdje govorimo, a to
je neizbalansirani sistem.
a je li moguće da je neki članak zaątopan ili sl. (tvornička greąka ili dr.)
Nike, a kako se to radi, ako smijem pitati, da znam kad pozovem meątra ako
će trebati. Samo informacije radi.
Meni je već kod puątanja u pogon procurio jedan radijator (spoj na članku,
original), a radi se o Lipovici, nije zamjerka na firmu nego jednostavno kao
informacija. Usput kompletan prvi kat mi je pod Lipovicom, tako da.... a u
potkrovlje sam se odlučio staviti Buderus u komadu i za sada zadovoljan
učinkom, doduąe bolja je izolacija itd. itd.
hvala
Osim toga, bojler mi je počeo čudno raditi - upali se, počne grijati i
nakon cca 1 minute se ugasi, tako stoji neko vrijeme (1-2 minute) i
onda se ponovo upali i tako stalno. I tako kilav one radijatore koji
rade dobro uspije zagrijati, ali ove loąe opet ne. Danas bi mi trebao
doći majstor za bojler, a za radijatore ćemo vidjeti poslije.
Filter na povratnoj cijevi zastopan ili bojler treba cistiti. Nema veze sa
zrakom!
> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
> grupi:2gyf28uef5gf.82a1gr8mijmr$.dlg@40tude.net...
>> On Fri, 7 Mar 2008 00:33:40 -0800 (PST), Boyinthebush je naškrabao:
>>
>>> Da je zrak gore, onda bih ga mogao ispustiti na odzračniku. Provjerio
>>> sam nagib, ima blagi uspon prema odzračniku, a kada otvorim odzračnik,
>>> ide samo voda, ni mjehurić zraka.
>>
>> Točno. Znači da nije zrak!
>
> a je li moguće da je neki članak zaštopan ili sl. (tvornička greška ili dr.)
Za to dijagnosticirati potrebno je IC termometrom (ili IC kamerom)
pregledati radijator i ustanoviti raspodjelu topline po njemu. Na osnovi te
raspodjele može se pretpostaviti dali je članak začepljen ili ne.
Po ovome što je ovdje opisano, teško da je to slučaj.
Kod začepljenog članka najčešče dio radiatora koji se nalazi dalje iza
začepljenja (gledajuči u odnosu na polaznu i povratnu cijev) u svom donjem
dijelu je hladniji nego onaj dio ispred, dok kod nebalansiranog sistema
cijeli radijator je hladan ili razlika temperature na ulazu i izlazu
radijatora je mala. Obično je projektirano da je ta razlika 20°C ali ovisi
o tipu centralnog.
> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
> grupi:1coj8saamimk8.1ffb7fj1svsf8$.dlg@40tude.net...
>>
>>
>> Taj problem donio je na svjetlo drugi problem o kojem ovdje govorimo, a to
>> je neizbalansirani sistem.
>
>
> Nike, a kako se to radi, ako smijem pitati, da znam kad pozovem meštra ako
> će trebati. Samo informacije radi.
> Meni je već kod puštanja u pogon procurio jedan radijator (spoj na članku,
> original), a radi se o Lipovici, nije zamjerka na firmu nego jednostavno kao
> informacija. Usput kompletan prvi kat mi je pod Lipovicom, tako da.... a u
> potkrovlje sam se odlučio staviti Buderus u komadu i za sada zadovoljan
> učinkom, doduše bolja je izolacija itd. itd.
> hvala
Ovisi o sistemu. Opiši sistem.
a ne zamaraj se zrakom i neispravnim radiatorom jer nije .
"Cici" <stara...@gmail.com> wrote in message
news:fqs3f1$bgj$1...@ss408.t-com.hr...
Sistem (znaci bojler, instalacije i radijatori) je star oko 3 godine,
bojler je Junkers Euroline (ne znam tocno snagu, morao bih pogledati),
radijatora ima 9 (7 DeLonghi Ultimate series + 2 kupaonske ljestve, 6
radijatora ima termo glave, a 3 koja su u dnevnoj sobi gdje je glavni
termostat nemaju termo glave), sistem je dvocjevni (ako pod tim mislis
da svaki radijator ima svoju zasebnu dolaznu i odlaznu cijev - sve
cijevi su regulirane preko odlaznog i dolaznog sabirnika sa
ventilima). instalacije su u podu i ulaz i izlaz u radijator su na
donjem dijelu iz poda. Cijevi su viega, promjer ne znam, onako napamet
mozda 1/2" ili 3/8"?
Sada mi je osim onog jednog radijatora koji uopce ne radi (prekjucer
sam poludio i skinuo termo glavu, misleci da je mozda u njoj problem,
ali nema ucinka...) i jednog koji radi na cetvrt snage pocele ne
grijati i ljestve u kupaonici. Zanimljivo je da ne recimo 18 sati ne
rade, a onda pocnu raditi iz cista mira, i rade mozda par sati, pa
ponovo ne griju itd. Nevjerovatno...
Po tome što ste opisali imate problem nedovoljnog i nebalansiranog protoka
vode.
Koja je temperatura vode na polazu (razdjelnik) i na povratu (sabirnik) tj.
na izlazu iz bojlera i na ulazu u bojler? Na kojoj je brzini pumpa? Ima li
filtar prije pumpe i dali je ikad očiščen? Ako ima, dali si ga probao
očistiti.
Sistem treba isprati prilikom puštanja u rad kako bi se uklonile nečistoče
od varenja i ostale nečistoče.
Ako je sistem prljav kao što ste opisali, potrebno ga je isprati i
tretirati s ovim ili sličnim sredstvom:
http://miloc.hr/kotlovska-voda/sistemi-grijanja/8-way/
Nakon što je sistem očiščen, provjereno da pumpa radi i da imate adekvatan
ukupni protok (razlika temperature na ulazu i izlazu u kotao u okviru
projektirane razlike) potrebno je sistem balansirati kako bi svako grijače
tijelo dobilo potrebnu količinu protoka.
http://www.shadlock.co.uk/energy/heat/chbal.htm
"Boyinthebush" <boyint...@gmail.com> wrote in message
news:cbf5ba17-4ddb-4936...@13g2000hsb.googlegroups.com...
> Molim pomoc jer sam vec LUD od zraka u sustavu centralnog grijanja!
> Procitao sam sve savjete o odzracivanju radijatora koje sam mogao naci
> na grupi i sire, sve sam probao (odzracivanje kada je pumpa
> iskljucena, sustav hladan, provjerio libelom radijatore itd.) i nikako
> da istjeram zrak iz 3 radijatora. Ostali radijatori u sustavu (6 kom.)
> kada rade, rade super i griju cijelom povrsinom, a ova 3 koji ne rade
> dobro su uglavnom mlacni, a u najboljem slucaju su topli, ali samo na
> gornjem dijelu, dok je donji dio gotovo potpuno hladan!!!
>
> Sustav se sastoji od kombi bojlera Junkers Euroline i 8 radijatora
> (DeLonghi plocasti + 2 ljestve), 3 radijatora nemaju termo glave, dok
> ostali imaju. cijevi (Viega) prolaze kroz pod i ulaze odozdo u
> radijator)
>
> Cini mi se da mi je jedini izlaz da se rijesim tih "zracnih dzepova"
> da ispustim vodu iz tih radijatora (ili cak cijelog sustava) i pokusam
> polako ponovo napuniti uz otvorene odzracnike.
>
> Molim savjete i ideje.
Danas bi mi trebao
doći majstor za bojler, a za radijatore ćemo vidjeti poslije.
I?
Sto je rekao majstor?
Ili majstor za radijatore?
Jel ' netko to pokusao rijesiti , ali tako i da vidi o cemu se tocno radi
ili jos uvijek pokusavas sam?
--
pozdrav pero
Svaka cast Nike, vidim da si stvarno strucan i pametan, tako da mi je
drago da si se zainteresirao za moj problem.
Ali nesto mi ne stima u ovoj teoriji. Vjerojatno je da moj sustav nije
izbalansiran kako treba (buduci da su ga radili poluidioti, ali
nazalost u to vrijeme nisam imao vremena da se sam pozabavim
grijanjem...), ali ipak je radio (odnosno grijao) kako treba prvih
godinu-godinu i pol. Nitko nije nista dirao ventile, prigusnice i dr.
za to vrijeme, da bi nakon tih godinu i pol poceo imati problema sa
nekim radijatorima: prvo su malo slabije grijali, da bi sada gotovo
potpuno prestali grijati (jedan radijator) ili povremeno pocinjali ili
prestajai raditi (kupaonske ljestve, jos jedan radijator).
Jedina ideja koja mi ostaje je da su se nekako zastopali ulazni
ventili u radijator (mozda od one prljavstine koju sam nasao kada sam
ispustao radijator - vjerojatno od one prljavstine od varenja itd. jer
cisto sumnjam da su isprali sustav). Sto ti kazes, da li je to moguce?
Sada planiram da skinem taj radijator koji mi ne radi i zamjenim ga sa
jednim koji mi dobro radi. cisto da provjerim da li je u pitanju
ventil na radijatoru, ili mozda na razdjelniku.
Ako utvrdim da je u pitanju radijator, planiram ga isprati dok je tako
skinut ne bih li ga odcepio - imas li ideju mozda s kojim sredstvom, a
da ga mogu naci u nekoj normalnoj trgovini?
Majstor za bojler je rekao dase prekidac za toplu vodu zaglavljuje i
onda se iskljucuje grijanje. Nesto ga je bio ocistio, ali opet ne
radi. Morati cu ga zvati kasnije.
Sto se tice majstora za radijatore, nazalost ne mogu naci niti jednog
pametnog, pa i dalje pokusavam sam.
Majstor za bojler je rekao dase prekidac za toplu vodu zaglavljuje i
Majstor za bojler je rekao dase prekidac za toplu vodu zaglavljuje i
Da, znam, N mora biti na zarezu.
Ako sistem nije balansiran, onda pad protoka zbog začepljenja filtera prije
pumpe ili loše pumpe, nije proporcionalan na svim radijatorima, pa onda
radijatori koji imaju veči otpor brže gube snagu od onih s manjim otporom.
Tako je lako moguće da je upravo to slučaj kod tebe.
Nisi mi odgovorio na slijedeća pitanja:
>> Koja je temperatura vode na polazu (razdjelnik) i na povratu (sabirnik) tj.
>> na izlazu iz bojlera i na ulazu u bojler? Na kojoj je brzini pumpa? Ima li
>> filtar prije pumpe i dali je ikad očiščen? Ako ima, dali si ga probao
>> očistiti.
Bez tih odgovora ne mogu ti puno više pomoći.
Ti si se fiksirao na redijator a sve što si do sad rekao to ne potvrđuje.
Stoga predlažem da odbaciš tu do sad neutemeljenu ideju i počneš postupati
sistematski kako te pokušavam navoditi.
Da bi našao problem efikasno i uspješno potrebno je izvršiti određena
ispitivanja i na osnovu njih donositi zaključke i daljnje korake. Tvoj put
je, za sad pogrešan, jer ne znaš sve detalje u funkcioniranju sistema ali
ako me budeš pratio možda ga uspiješ riješiti bez intervencije majstora.
Znaci, moguce je da radijator radi dobro neko vrijeme i onda bez
promjene ikakvih parametara prestane?
> Nisi mi odgovorio na slijedeća pitanja:
>
> >> Koja je temperatura vode na polazu (razdjelnik) i na povratu (sabirnik) tj.
> >> na izlazu iz bojlera i na ulazu u bojler? Na kojoj je brzini pumpa? Ima li
> >> filtar prije pumpe i dali je ikad očiščen? Ako ima, dali si ga probao
> >> očistiti.
Nisam izmjerio, danas cu nabaviti termometar (nazalost kontaktni, ne
IC, valjda ce ici i sa njim), pa cu izmjeriti. Za pumpu ne znam, i za
filter isto tako jer mi je malo bed prckati po bojleru. Moram ionako
naruciti majstora, pa cu njega pitati za brzinu i filter.
> Bez tih odgovora ne mogu ti puno više pomoći.
> Ti si se fiksirao na redijator a sve što si do sad rekao to ne potvrđuje.
> Stoga predlažem da odbaciš tu do sad neutemeljenu ideju i počneš postupati
> sistematski kako te pokušavam navoditi.
> Da bi našao problem efikasno i uspješno potrebno je izvršiti određena
> ispitivanja i na osnovu njih donositi zaključke i daljnje korake. Tvoj put
> je, za sad pogrešan, jer ne znaš sve detalje u funkcioniranju sistema ali
> ako me budeš pratio možda ga uspiješ riješiti bez intervencije majstora.
Ma nije mi problem platiti koliko god treba, samo da mogu naci nekoga
tko to moze rjesiti, a ne da mi se tu prosetavaju glupsoni,
filozofiraju, naplate, a onda kada ih slijedeci dan zoves da nisu
ustvari nista napravili i da dodju popraviti, ne javljaju se na
telefon.
>
> Znaci, moguce je da radijator radi dobro neko vrijeme i onda bez
> promjene ikakvih parametara prestane?
>
Bez promjene parmetara neče biti promjene ali protok je jedan parametar i
utiče na rad radijatora, a promjena u odnosu na druge radijatore ovisi o
tome koliko je debalansiran. Začepljenje filtra mijenja protok, neispravna
pumpa mijenja protok.
Sretno . Ja sem serviser Vaillanta a ne Junkersa .
"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:17cnvosxakmmj$.g223xd74dupu$.dlg@40tude.net...
> On Mon, 10 Mar 2008 23:49:46 -0700 (PDT), Boyinthebush je naąkrabao:
I meni se cini tako nesto, reci mi sto savjetujes? Da li da ispustim
vodu iz kompletne instalacije i onda polako isperem s svjezom vodom i
konacno nadopunim i odzracim? Ili da isperem s nekim sredstvom? Koliki
je problem ponovo napuniti sistem i odzraciti ga?
"Boyinthebush" <boyint...@gmail.com> wrote in message
news:cd634a9c-b6b9-4a42...@u72g2000hsf.googlegroups.com...
>>> Mislim da se nebi trebao zamarati pumpom u bojleru jer da ona ne radi
>>> nebi
>>> imao ni tople vode i bojler bi se gasio .
Između potpuno ne radi i radi ima još i područje kada pumpa NEDOVOLJNO
dobro radi. Dovoljno dobro za kotao a nedovoljno za radijatore s največim
otporom.
>>
>> I meni se cini tako nesto, reci mi sto savjetujes? Da li da ispustim
>> vodu iz kompletne instalacije i onda polako isperem s svjezom vodom i
>> konacno nadopunim i odzracim? Ili da isperem s nekim sredstvom? Koliki
>> je problem ponovo napuniti sistem i odzraciti ga?
Zar ne misliš da bi bilo logično prije svega utvrditi dali je filtar
začepljen i da pumpa normalno radi?
Zar nije glupo rastavljat razdjelnike i sabirnike pored moguče začepljenog
filtra?
Je, ne mislim rastavljari razdjelnik dok mi ne dodje serviser za
bojler i vidi za pumpu i filter (to bi trebalo biti danas).
Iako i dalje mislim da je za los rad radijatora vjerojatno kriva
prljavstina.
Sada sam razgovarao sa serviserom u vezi onoga zasto bojler (JUNKERS
Euroline) kada radi grijanje se stalno pali i gasi (kada grije
sanitarnu vodu, sve radi potpuno normalno). Prije mi je rekao da je
uzrok neki prekidac za sanitarnu vodu koji se zaglavi i ugasi
grijanje, ono se onda opet upali, pa ga on ugasi itd. Dvaput je vec
bio i nesto mrdao, a naravno, dok je on tu bojler radi savrseno, kada
ode, opet ista stvar. Onda sam mu rekao da promjeni taj dio, da ne
mora vise dolaziti i da se rjesim tog problema, da bi mi sad rekao da
za promjeniti to sranje mora rastaviti pola bojlera :-(
Vidim da mu se to bas i ne da raditi, i strah me je koliko ce me
oderati, a sada se sve pitam, da li je to sigurno to ili je mozda u
pitanju nesto vezano za pumpu ili zacepljen filter?
>> Je, ne mislim rastavljari razdjelnik dok mi ne dodje serviser za
>> bojler i vidi za pumpu i filter (to bi trebalo biti danas).
>> Iako i dalje mislim da je za los rad radijatora vjerojatno kriva
>> prljavstina.
>
> Sada sam razgovarao sa serviserom u vezi onoga zasto bojler (JUNKERS
> Euroline) kada radi grijanje se stalno pali i gasi (kada grije
> sanitarnu vodu, sve radi potpuno normalno). Prije mi je rekao da je
> uzrok neki prekidac za sanitarnu vodu koji se zaglavi i ugasi
> grijanje, ono se onda opet upali, pa ga on ugasi itd. Dvaput je vec
> bio i nesto mrdao, a naravno, dok je on tu bojler radi savrseno, kada
> ode, opet ista stvar. Onda sam mu rekao da promjeni taj dio, da ne
> mora vise dolaziti i da se rjesim tog problema, da bi mi sad rekao da
> za promjeniti to sranje mora rastaviti pola bojlera :-(
Meni to zvuči kao resetiranje zaštitnih naprava a ne popravljanje. Ako je
neka zaštita reagirala onda postoji uzrok koji tu zaštitu aktivira i ako se
uzrok ne otkloni, onda zaštita ponovo reagira. Ako je stvarno u pitanju
reagiranje zaštite onda zamjena dijela bez otklanjanja uzroka neće učiniti
ništa.
> Vidim da mu se to bas i ne da raditi, i strah me je koliko ce me
> oderati, a sada se sve pitam, da li je to sigurno to ili je mozda u
> pitanju nesto vezano za pumpu ili zacepljen filter?
Kad bojler radi savršeno, dali i onda određeni radijatori slabije griju?
Pumpa i filter mogu (ali ne moraju jedini) uzrokovati takav rad bojlera.
Nemam shemu tvog sistema niti bojlera pa ne znam što je sve moguće.
Međutim, moguče je da lošiji protok zbog pumpe ili začepljenog filtera
dovodi do reagiranja zaštitnih naprava u bojleru, jer da bi bojler normalno
radio, potrebno je da ima osiguran MINIMALNI DOVOLJNI protok vode preko
kotla.
Jucer bio serviser, cini mi se dosta pametan decko, i sto je najbolje,
ima strpljenja i volje objasniti neke stvari. Kaze da je bojler u
redu, a da je problem u instalacijama, odnosno da su neki dijelovi
instalacije (najvjerojatnije u razdjelniku, a mozda i jos u nekim
ventilima i cijevima - oni radijatori koji slabije ili uopce ne rade)
zastopani, tj. cijeli sustav ima los protok i negdje je definitivno
smanjen. Preporucio mi je da se obratim onome tko mi je radio
instalacije (buduci da oni najbolje poznaju sustav) da se sustav
temeljito ispere (po mogucnosti u kontra smjeru), razdjelnici rastave
i provjeri rad ventila i onda vidi da li jos uvijek ima problema.
Sada lovim firmu koja mi je instalirala, ali naravno, po dobrom starom
hrvatskom obicaju se ne javljaju na telefon...
Znači sistem nema filtera? Traži da ti ga ugrade što bliže pumpi, plus,
još po ventil prije filtera i poslije pumpe.
> Znači sistem nema filtera? Traži da ti ga ugrade što bliže pumpi, plus,
> još po ventil prije filtera i poslije pumpe.
Uhh, mislis li da ga mogu staviti sada kada je vec sve ugradjeno?
Nekako mi se sve te cijevi cine prilicno na knap da bi se moglo jos
ubaciti nesto izmedju...
Dosta je 20-ak cm ravnog dijela za 1 ventil i filtar. drugi ventil
vjerojatno postoji na uluzu u bojler.