Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Bakrene cijevi fi 15 i radijatori

1,764 views
Skip to first unread message

ivan

unread,
Sep 26, 2010, 5:39:37 AM9/26/10
to
Zanima me može li cijev fi 15 "podnjeti" grijanje 50 članaka lipovice
ekonomik 690? Po nekima ne po nekima da pa sada više nisam dosta
pametan. Znači od peći ide 22 pa se dalje grana 15. Hvala unaprijed.

gigi

unread,
Sep 26, 2010, 8:10:02 AM9/26/10
to
Nema problema evo kod mene grije.


Cobra

unread,
Sep 26, 2010, 10:32:50 AM9/26/10
to

"ivan" <ivan.ka...@SPAMgmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7n4ct$q5a$1...@ss408.t-com.hr...
> Zanima me moľe li cijev fi 15 "podnjeti" grijanje 50 članaka lipovice
> ekonomik 690? Po nekima ne po nekima da pa sada viąe nisam dosta pametan.
> Znači od peći ide 22 pa se dalje grana 15. Hvala unaprijed.
>
* Kod mene su od peci mislim 28 , pa vertikale 22 i do radijatora 18, 15
nisam koristio, bolje stavi malo veci promjer od 15 , da nebudes kasnije
kukao "e trebao sam ..."


Nike

unread,
Sep 26, 2010, 1:56:04 PM9/26/10
to

Koji je temperaturni režim?
90/70 ili neki drugi?

Istrijan

unread,
Sep 26, 2010, 3:12:16 PM9/26/10
to

Ja imam 12 po radijatorima
Jedino onaj koji ima 14 ćlanaka ima 14 mm-vanjski promjer
I sve radi

ivan

unread,
Sep 26, 2010, 4:15:35 PM9/26/10
to

Mislim da je taj, vjerovatno ću sutra zamjeniti dio 15 za 18.

Nike

unread,
Sep 28, 2010, 6:33:30 AM9/28/10
to

Promjer cijevi ovisi o maksimalnoj dozvoljenoj brzini u njima kako se ne bi
čuli šumovi i dozvoljenom padu tlaka.
Pad tlaka ovisi o duljini cijevi i upotrebljenim koljenima, ventilima i sl.
Ne može se tako olako određivat promjer cijevi.

Preporučena brzina u cjevovodu od glavne cijevi do radijatora je 0,2-0,3
m/s.
Preporučeni pad tlaka po ekvivalentnom metru cijevi koje idu do radijatora
(to je ekvivalentna dužina dobivena računajući i ravne cijevi, koljena,
ventile i sve ostale fitinge što su na putu vode) je 40-100 Pa.

S obzirom na 50 članaka (8,4kW), sljedeće se da izračunati:

Potrebni protok vode za tu snagu a pri Δt=20°C (90/70) je 0,36 m³/s.

Brzina u cijevi promjera od 22mm (DN20) bi bila 0,3m/s što bi bilo u
skladu s preporučenom brzinom, a pad tlaka po ekvivalentnom metru cijevi bi
bio 70 Pa što je opet u skladu s preporučenim padom tlaka od 40-100 Pa/m.

Kad bi cijev bila 18mm, pad tlaka bi bio 120 Pa/m a brzina 0,4m/s što je
van preporuka ali moglo bi proći ako nema većih dužina pa pumpa ima rezerve
i ako možete podnijeti određeni nivo buke u cijevima.

Sa cijevi 15 pad tlaka bi bio 650 Pa/m a brzina 0,75 m/s što je
neprihvatljivo.

Nike

unread,
Sep 28, 2010, 6:34:25 AM9/28/10
to
Koja je snaga peći?

Nike

unread,
Sep 28, 2010, 6:49:09 AM9/28/10
to

I sad usporedi 14 članaka i 50 članaka!

Ta je cijev dobro dimenzionirana. Pad tlaka je 92 Pa/m a brzina 0,24 što je
u skladu s preporukama.

Istrijan

unread,
Sep 30, 2010, 12:00:20 PM9/30/10
to

Zanima me program s kime si to računao i opčenito programi za izračun
cent. grijanja
Unaprijed hvala

Nike

unread,
Oct 4, 2010, 8:28:46 AM10/4/10
to
On Thu, 30 Sep 2010 18:00:20 +0200, Istrijan wrote:

> Zanima me program s kime si to računao i opčenito programi za izračun
> cent. grijanja
> Unaprijed hvala

Prvo saznaš iz tvorničkih podataka koliko snage ima pojedini članak. Onda
broj članaka pomnožiš s time i dobiješ snagu radijatora.
Od snage radijatora i razlike temperature izračunaš potrebni maseni protok
po formuli:
m=(Q*c*(T2-T1)
gdje je:
Q snaga radijatora
c specifični toplinski kapacitet vode u sistemu
T1 temperatura polaza
T2 temperatura povrata
m maseni protok

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/spht.html

Iz masenog protoka dobiješ volumni protok.
Za vodu to je cca 1kg = 1l
Toliko vode u jedinici vremena treba proteči kroz radijator i da je
temperaturna razlika jednaka (t2-t1) da bi dobio nazivnu snagu radijatora.

Ovdje možeš izračunati koliki je to pad tlaka za različite promjere cijevi.
http://www.calctool.org/CALC/eng/civil/hazen-williams_p
Potrebno je računati s unutarnjim promjerom cijevi

Program:
http://www.pipeflow.co.uk/public/control.php?_path=/497/738

Knjiga:
http://serbianforum.org/skolski-udzbenici/23033-knjiga-projektovanje-postrojenja-za-centralno-grijanje-branislav-todorovic.html

energosola...@gmail.com

unread,
Oct 31, 2017, 1:49:37 PM10/31/17
to
Falio si formulu Nike... Q/c*t2-t1.. Ovako treba

Vladimir Šprem

unread,
Nov 22, 2020, 12:12:33 PM11/22/20
to
Pozdrav,

kad se računa pad tlaka u cijevi, koja se dužina uzima u izračun, od bojlera do radijatora ili od bojlera do radijatora i od radijatora nazad do bojlera ?

Hvala ! Lp !

Vlado

Smail Aga :-)

unread,
Nov 26, 2020, 4:46:50 AM11/26/20
to
On 22. 11. 2020. 18:12, Vladimir Šprem wrote:
...
> kad se računa pad tlaka u cijevi, koja se dužina uzima u izračun, od bojlera do radijatora ili od bojlera do radijatora i od radijatora nazad do bojlera ?
>
> Hvala ! Lp !
>
> Vlado
>

Računa se pad tlaka i za povrat i za polaz i to od bojlera do prve
račve, od prve do druge račve, druge do treće... zadnje račve do bojlera
i tako natrag uzimajući u obzir i lokalne padove tlaka (na račvama, na
koljenima...). Tako se radi kad računaš veliku zgradu a za obiteljsku
kuću ti dođe majstor i postavi cijevi prema iskustvu i sigurno ti pumpa
može savladati taj pad tlaka.
0 new messages