Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Postavljanje termoventila na radijatore

159 views
Skip to first unread message

HrvojeWORK

unread,
Oct 1, 2008, 4:23:14 AM10/1/08
to
Dakle imam kombi bojler fasadni 24kw. Termostat je u dnevnoj sobi (rucni).
Zanima me ako postavim termoventile na svim radijatorima i zatvorim ih,
ukljucim termostat na max. sto se dogadja sa pumpom/tlakom...?
Dali bojler ima senzor za protok pa u slucaju povecanja tlaka (neke
opstrukcije) gasi pumpu i plamenik?

P.S. Problem je taj sto ne mogu zagrijati djecju sobu gdje klinac najcesce
boravi. Ako pojacam na termostatu onda mi je pretoplo u dnevnoj. Ako u
dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
iskljuciti!? Ili?


'ajde

unread,
Oct 1, 2008, 4:44:18 AM10/1/08
to
"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> wrote in message
news:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...

Moras postaviti termostat na visu temperaturu nego termoventil. Termoventil
ce zatvoriti radijator, a termostat nece dobiti ocekivanu vrijednost i
bojler ce i dalje raditi. Dobiti ces topliju djecju sobu bez povecanja
temerature u dnevnoj. Bojler ce vise raditi i vise potrositi jer ce se
iskljucivati tek kada voda postigne temperaturu zadanu na bojleru, sobni
termostat ga nece iskljuciti.

Jesi li razmislio o boljoj izolaciji djecje sobe?


pero

unread,
Oct 1, 2008, 4:53:06 AM10/1/08
to

"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...

> Dakle imam kombi bojler fasadni 24kw. Termostat je u dnevnoj sobi (rucni).
> Zanima me ako postavim termoventile na svim radijatorima i zatvorim ih,
> ukljucim termostat na max. sto se dogadja sa pumpom/tlakom...?
> Dali bojler ima senzor za protok pa u slucaju povecanja tlaka (neke
> opstrukcije) gasi pumpu i plamenik?

Pa o tome pricamo vec danima...:)))
Pogledaj malo stare postove...evo ti jedan c/p:
"Postoji ventil koji rjesava problem cirkulacije u slucaju da imas
sve termostatske ventile a zove se prestrujni ventil.
http://grijanje.danfoss.com/PCMPDF/VD55K637_AVDO.pdf
Druga solucija je da skines termostatske glave u dnevnom boravku (gdje
je sobni termostat) i ostavis radijatore stalno otvorene da ih
regulira sobni termostat (sto je i najispravnije).
Termostat bojlera bi trebao sam iskljucivati bojler kad voda u
bojleru dostigne namjestenu vrijednost njegovog regulacijskog
termostata (sobni termostat smo pali pumpu/3-putni ventil)"

Rekose strucnjaci na grupi da svi Vaillanti imaju taj prestrujni ventil.
--
pozdrav pero


pero

unread,
Oct 1, 2008, 5:07:09 AM10/1/08
to

"'ajde" <a@b.c> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gbvd8k$986$1...@sunce.iskon.hr...

> "HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> wrote in message

> Jesi li razmislio o boljoj izolaciji djecje sobe?

Mozda dodati koje rebro na radijator?
Novi prozor, koji dobro dihta?
--
pozdrav pero


HrvojeWORK

unread,
Oct 1, 2008, 5:13:29 AM10/1/08
to

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:gbvdnm$r4d$1...@ss408.t-com.hr...

>
> "HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
> grupi:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...
>
>> Dakle imam kombi bojler fasadni 24kw. Termostat je u dnevnoj sobi
>> (rucni). Zanima me ako postavim termoventile na svim radijatorima i
>> zatvorim ih, ukljucim termostat na max. sto se dogadja sa
>> pumpom/tlakom...?
>> Dali bojler ima senzor za protok pa u slucaju povecanja tlaka (neke
>> opstrukcije) gasi pumpu i plamenik?
>
> Pa o tome pricamo vec danima...:)))
> Pogledaj malo stare postove...evo ti jedan c/p:
> "Postoji ventil koji rjesava problem cirkulacije u slucaju da imas
> sve termostatske ventile a zove se prestrujni ventil.
> http://grijanje.danfoss.com/PCMPDF/VD55K637_AVDO.pdf

To bih trebao negdje ugraditi ili vec postoji taj ventila na Vaillantu?

> Druga solucija je da skines termostatske glave u dnevnom boravku (gdje
> je sobni termostat) i ostavis radijatore stalno otvorene da ih
> regulira sobni termostat (sto je i najispravnije).

Ali opet dobivam pretoplo u dnevnom boravku! Nisam rijesio problem.

> Termostat bojlera bi trebao sam iskljucivati bojler kad voda u
> bojleru dostigne namjestenu vrijednost njegovog regulacijskog
> termostata (sobni termostat smo pali pumpu/3-putni ventil)"

To je temperatura vode koju sam namjestas na onom kotacu? Da li to znaci ako
termostat ne gasi da ce pumpa raditi NON-STOP?

HrvojeWORK

unread,
Oct 1, 2008, 5:15:17 AM10/1/08
to

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:gbvehn$t56$1...@ss408.t-com.hr...

Problem je u poziciji namjestaja koji dobrim dijelom zaklanja radijator.
To za sada nemrem nikako rijesiti.
Ali i inace su mlaki jer je soba dosta daleko od termostata i bojlera.


pero

unread,
Oct 1, 2008, 5:27:37 AM10/1/08
to

"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...

> P.S. Problem je taj sto ne mogu zagrijati djecju sobu gdje klinac najcesce
> boravi. Ako pojacam na termostatu onda mi je pretoplo u dnevnoj. Ako u
> dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
> iskljuciti!? Ili?

Evo novog posta, pa mozda i rjesenja za tebe. ;)
Bazicni termostat?
Pa ga drzis u djecjoj sobi, a u dnevnoj si stavis termoventil da mozes
smanjiti ako ti je vruce.
--
pozdrav pero


pero

unread,
Oct 1, 2008, 5:42:33 AM10/1/08
to

"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gbvevq$tqj$1...@news1.carnet.hr...

>
> "pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
> news:gbvdnm$r4d$1...@ss408.t-com.hr...
>>
>> "HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
>> grupi:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...
>>
>>> Dakle imam kombi bojler fasadni 24kw. Termostat je u dnevnoj sobi
>>> (rucni). Zanima me ako postavim termoventile na svim radijatorima i
>>> zatvorim ih, ukljucim termostat na max. sto se dogadja sa
>>> pumpom/tlakom...?
>>> Dali bojler ima senzor za protok pa u slucaju povecanja tlaka (neke
>>> opstrukcije) gasi pumpu i plamenik?
>>
>> Pa o tome pricamo vec danima...:)))
>> Pogledaj malo stare postove...evo ti jedan c/p:
>> "Postoji ventil koji rjesava problem cirkulacije u slucaju da imas
>> sve termostatske ventile a zove se prestrujni ventil.
>> http://grijanje.danfoss.com/PCMPDF/VD55K637_AVDO.pdf
>
> To bih trebao negdje ugraditi ili vec postoji taj ventila na Vaillantu?

Munta (a on je ovlasteni vaillant serviser) kaze da imaju svi Vaillanti.
Mozes i sam provjeriti u vaillant predstavnistvu. www.vaillant.hr


--
pozdrav pero


Cobra

unread,
Oct 1, 2008, 6:28:35 AM10/1/08
to

>
> Problem je u poziciji namjestaja koji dobrim dijelom zaklanja radijator.
> To za sada nemrem nikako rijesiti.
> Ali i inace su mlaki jer je soba dosta daleko od termostata i bojlera.
>
>
>

>* Ako ti je Mlak taj radijator u sobi a ostali normalno topli ili vrući
>onda kroz njega nema dovoljnog protoka ; oni ako su otvoreni moraju biti
>svi jednako topli - : provjeri da li ti je i gornji i donji ventil na tom
>radijatoru ( donji ; skini plastični poklopac i probaj odąarafiti u ljevo
>do kraja ) ako su otvoreni do kraja prati cijev prema peći - bojleru da
>nemaą joą kakav ventil ili je majstor negdje neąto sfuąao .


Tomy, 9A5ALL

unread,
Oct 1, 2008, 8:40:12 AM10/1/08
to
> Dakle imam kombi bojler fasadni 24kw. Termostat je u dnevnoj sobi (rucni).
> Zanima me ako postavim termoventile na svim radijatorima i zatvorim ih,
> ukljucim termostat na max. sto se dogadja sa pumpom/tlakom...?
> Dali bojler ima senzor za protok pa u slucaju povecanja tlaka (neke
> opstrukcije) gasi pumpu i plamenik?

Neznam dali je to pravilo za sve bojlere, no bojler "zna" da nema protoka
kad su svi ventili zatvoreni, osim toga, kad postigne ľeljenu temp. vode u
sustavu (a to je bez protoka vrlo brzo) ionako prestaje raditi.

> P.S. Problem je taj sto ne mogu zagrijati djecju sobu gdje klinac najcesce
> boravi. Ako pojacam na termostatu onda mi je pretoplo u dnevnoj. Ako u
> dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
> iskljuciti!? Ili?

TAKO JE! KONAČNO! BRAVO (Sorry, ovo ne ide tebe, nego je ovo posvećeno
Pero-u).
Dakle, eto, vidią Pero, čovjek je shvatil ono kaj ti nemoľeą danima (zapravo
mjesecima, jer ova rasprava traje malo duľe).

Dakle, ideja sustava sa termostatskim ventilima isključuje potrebu sobnog
termostata, zapravo, on je ovdje deľurno smetalo - njegova zadana
temperatura mora biti veća od maximalne ľeljene bilo gdje u kući/stanu, kako
nebu prekinuo grijanje vode koju treba isporučiti negdje drugdje.
Dakle, ako već imaą termostat, podesi termostatske ventile u svakoj sobi
prema ľelji, a termostat podesi na max. hipotetsku moguću temperaturu.

Pozdrav!

Tomy, 9A5ALL


Tomy (9A5ALL)

unread,
Oct 1, 2008, 9:42:44 AM10/1/08
to
> Evo novog posta, pa mozda i rjesenja za tebe. ;)
> Bazicni termostat?
> Pa ga drzis u djecjoj sobi, a u dnevnoj si stavis termoventil da mozes
> smanjiti ako ti je vruce.

Oh my god.... :
This has just bring this debate to the higher level - and sky is the limit
:)

Pozdrav!

Tomy, 9A5ALL


Vene

unread,
Oct 1, 2008, 9:47:14 AM10/1/08
to
"Tomy, 9A5ALL" <MAKNItomi...@vip.hr> wrote in message

> Dakle, ideja sustava sa termostatskim ventilima isključuje potrebu sobnog
> termostata, zapravo, on je ovdje deľurno smetalo - njegova zadana

Mislim da je ipak bolje da postoji i termostat negdje, radi noci, jer po
noci nije potrebna temperatura identicna dnevnoj, dakle usteda plina. A
termostatom fino izbjegnes prigusivanje svakog radijatora prije spavanja.


Pero

unread,
Oct 1, 2008, 10:11:30 AM10/1/08
to

Gotovo sigurno na svakom od radijatora imas ventil za otvaranje, to
jest, zatvaranje samoga radijatora. Rjesenje problema je da smanjis
protok u dnevnoj sobi a povecas protok u djecjoj sobi. Mozes staviti i
termoventile da ti gase dovod vode, ovisi jel zelis trositi novce ili ne.
Makar mi je totalno cudno da ti dnevna soba ima vecu temperaturu od
manje djecje sobe. Ili je tamo malen radijator, ili ti je nesto zeznuto
na samom dovodu vode do radijatora.
Termoventili ti gase vodu svuda, jedino kaj bazni termostat moras
staviti na max ili iznad termoventila.


--
Petar Klicov, makni SPAM za reply
kaciga glavu cuva, a šta èuva kacigu !??!?
http://fly.srk.fer.hr/~kpero

nnn

unread,
Oct 1, 2008, 9:49:04 AM10/1/08
to
moľda imaą zraka u tom radijatoru

"Cobra" <9a7psj(MAKNIOVO)@hamradio.hr> wrote in message
news:gbvjcj$ja2$1...@ss408.t-com.hr...

Munta

unread,
Oct 1, 2008, 12:12:26 PM10/1/08
to

"Tomy, 9A5ALL" <MAKNItomi...@vip.hr> wrote in message
news:gbvr3c$gu8$1...@news.metronet.hr...

kog vraga joj vise objasnjavas,nema smisla,nisi jos skuzio,zenska ima gadan
problem u glavi


Alin

unread,
Oct 1, 2008, 1:27:54 PM10/1/08
to

"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> wrote in message
news:gbvc1i$k9o$1...@news1.carnet.hr...

> P.S. Problem je taj sto ne mogu zagrijati djecju sobu gdje klinac najcesce
> boravi. Ako pojacam na termostatu onda mi je pretoplo u dnevnoj. Ako u
> dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
> iskljuciti!? Ili?


Kakvi termoventili ?!?! Ako imas gl. termostat ne treba dodatno
zakomliciravati stvar termoventilima. U dj. sobi odzraci radijator i odvrni
ga na ventilu do kraja, ako i tada ne postizes temperaturu, a ne zelis
povecati grijace tijelo dodajuci mu jos koji clanak ili ako je limeni a ne
zelis staviti jaci, onda ostale radijatore pritvaraj sve dok u dj. sobi ne
postignes zeljenu temperaturu.


pero

unread,
Oct 1, 2008, 3:00:29 PM10/1/08
to

"Tomy, 9A5ALL" <MAKNItomi...@vip.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gbvr3c$gu8$1...@news.metronet.hr...

>> P.S. Problem je taj sto ne mogu zagrijati djecju sobu gdje klinac
>> najcesce boravi. Ako pojacam na termostatu onda mi je pretoplo u dnevnoj.
>> Ako u dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
>> iskljuciti!? Ili?
>

> TAKO JE! KONA�NO! BRAVO (Sorry, ovo ne ide tebe, nego je ovo posve�eno
> Pero-u).
> Dakle, eto, vidi� Pero, �ovjek je shvatil ono kaj ti nemo�e� danima
> (zapravo mjesecima, jer ova rasprava traje malo du�e).

Mhaa daa, dajte mi obrisite slinu, i stavite pelene i partiklu, stvarno je
ovo nesto novo za mene.
To sto mislis da ja to ne mogu shvatiti danima ili mjesecima je samo u
tvojoj glavi, jer ovo o cemu on prica je jasno i malom djetetu.
S tim da nije tocno da ako


"u dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece

iskljuciti". Samim time sto tamo postoji ventil, ne utice se na
iskljucivanje.
Uporno se trudite ne shvatiti ono sto ja pisem, ili bar to tako ovdje
reproducirate kako bi ispali pametni. Nema veze, nije bed.
Ova velika slova i slavodobitno vikanje je upravo jadno, jer ako je netko s
razumijevanjem citao ono sto ja pisem (priznajem da to i nije lako, radi
kolicine napisanog) taj je odaaavno shvatio da ja jako dobro znam da ce
termostat iskljuciti grijanje ako je termovenitl (podesen na slabije) u
istoj prostoriji s termostatom.
--
pozdrav pero


Tomy (9A5ALL)

unread,
Oct 1, 2008, 5:05:57 PM10/1/08
to
> Mhaa daa, dajte mi obrisite slinu, i stavite pelene i partiklu, stvarno
> je ovo nesto novo za mene.
Oho, gle, pa ona ima i osje�aje. Dobro, zna�i, nisi robot koji non-stop
ponavlja jedno te isto.

> "u dnevnoj stavim termoventil na radijatore onda termostat nikada nece
> iskljuciti". Samim time sto tamo postoji ventil, ne utice se na
> iskljucivanje.

Grrr... Ja ovo nebrem verovati... Pa daj razmisli... ne....
Slu�aj, dete mi ima 3,5godine, i vjeruj mi da bi ona ve� shvatila
problematiku ove teme!
ok, odustajem. Nema smisla.

Toliko od mene, pozdrav. Over and Out.

Hrvoje

unread,
Oct 1, 2008, 5:27:27 PM10/1/08
to
Joj... ne znam kome bi sto odgovorio. Hvala svima na savjetima. No moram
priznat da sam jos zbunjeniji nego sam bio. Ne znam za vasa prepucavanja
tako da mi je sada tesko to diskutirati.

Da pojasnim:
Dnevna je spojena sa blagavaonicom i kuhinjom, a za taj veliki prostor sam
predimenzionirao radijatore.
Tamo mi stoji i bazni termostat. U sobama su po pravilima dimenzionirani
radijatori. Dakle termostat iskljuci puno prije nego sto se soba moze
zagrijati. Pitanje je sada sto bih dobio sa prigusivanjem protoka u dnevnoj
sobi. Frka me je ako prigusim previse koliko ce se cesto paliti bojler
(recimo toliko prigusim da termostat ne iskljucuje jer se dnevna soba ne
moze zagrijati na tu temperaturu). Sada kuzim da on zgasi pumpu i plamenik i
neovisno o termostatu (barem mi vi tako rekoste).
Sto se tice prigusivanja protoka sa obicnom prigusnicom - na radijatorima su
bile bijele kapice kojima se moglo zatvoriti ili prigusiti protok. Te kapice
mi je klinac sve poskidao i pogubio, a ne mogu se kupiti posebno tako da mi
ne gine nesto kao termoventil.

Eto sada je cijeli problem iznesen. :)

Zahvaljujem na strpljenju i razumjevanju.


Pozdrav!


Nike

unread,
Oct 1, 2008, 5:51:40 PM10/1/08
to
On Wed, 1 Oct 2008 15:49:04 +0200, nnn je na�krabao:

> mo�da ima� zraka u tom radijatoru

A najvjerojatnije je problem u balansiranju sistema! I naravno,
zaklonjenost radijatora.

pero

unread,
Oct 2, 2008, 2:48:32 AM10/2/08
to

"Tomy, 9A5ALL" <MAKNItomi...@vip.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gc1pur$mua$1...@news.metronet.hr...

> Samo za sladokusce!
> Digitalni programabilni termostatski ventil :)

Nisam naravno sve citala, ali - to je nesto sto mi se svidja.
Za mali stan s centralnom dnevnom sobom (kao sto je moj) , je termostat
sasvim dostatan, ne bi mi se nikako dopala varijanta da imam samo
termoventile (a bez mogucnosti programiranja).
Za veliki stan ili kucu gdje u je u svakoj prostoriji mozda zeljena neka
druga temperatura ili neki drugi ritam grijanja/ne grijanja ovo je super
stvar. (naravno, ako su dobro napravljeni)
--
pozdrav pero


pero

unread,
Oct 2, 2008, 3:06:46 AM10/2/08
to

"Hrvoje" <opak...@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:gc0q01$bd6$1...@news1.carnet.hr...

Slazem se Nikeom da je problem vjerovatno u samom postavljanju instalacije
(i zaklonjenosti radijatora) jer bez obzira na sve radijator, ne bi smio
biti mlak ako su drugi vruci.
Ocito taj radijator iz nekog razloga ne radi dobro.
Mozda bi trebao pozvati nekog centralasa da vidi ucemu je problem.
Ako u nekoj prostroji zelis konstantno imati visu temperaturu nego u dnevnoj
onda rjesenje s termoventilom u dnevnoj sobi u kojoj termostat nije bas
nesto, cinjenica je da ce ti termostat gasiti bojler kada se u dnevnoj
postigne zadana temperatura.
Mozes naravno probati s tim da malo smanjis protok u dnevnoj sobi, i mozda
uspijes dobiti tu neku razliku, pa dok dnevna soba dosegne zadanu
temperaturu, mozda ce za to vrijeme djecja biti nesto toplija.
Ali ne cini mi se to bas neko trajno i dobro rjesenje jer nemas mogucnost
koristiti termostat onome cemu je namijenjen, nego njegovu ulogu sasvim
podredjujes eventualnom boljem grijanju djecje sobe.
Mozda da smanjis radijator u dnevnoj sobi?
(pretpostavljam da si do sada vec zakljucio, ali da ne bi bilo zabune, ja
nisam strucnjak)
--
pozdrav pero


nnn

unread,
Oct 2, 2008, 4:33:12 AM10/2/08
to
da to je sigurno problem, ali radijator radi toga ne bi smio biti mlak
"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:1r3b0j0e0bqt8.k...@40tude.net...
> On Wed, 1 Oct 2008 15:49:04 +0200, nnn je na�krabao:
>
>> mo�da ima� zraka u tom radijatoru

Nike

unread,
Oct 2, 2008, 5:48:04 AM10/2/08
to
On Thu, 2 Oct 2008 10:33:12 +0200, nnn je na�krabao:

> da to je sigurno problem, ali radijator radi toga ne bi smio biti mlak

Ako nije balansiran sistem taj radijator mo�da ne dobiva dovoljan protok
vode i zbog toga je mlak.

M

unread,
Oct 2, 2008, 7:05:12 AM10/2/08
to
Jako lijepa igra�ka, ali ja (kao elektroin�enjer) vi�e volim mehani�ki
regulacijski ventil i termostat u prostoriji s obi�nim radijatorskim
ventilom.
Mo�da ima smisla tko je na toplani, ali sve je super dok radi, dok se
baterija ne potro�i, dok te ne pro�e volja za �itanjem manuala ako ti je
zima...

Financijski uglavnom neisplativo kod ljudi koji imaju svoj termostat za
bojler (recimo s tjednim programatorom).

Ako je problem s hladnim radijatorom to se rje�ava prigu�nicama na ostalim
radijatorima i to je to.

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message

news:gc1qrc$2f3$1...@ss408.t-com.hr...

robert

unread,
Oct 2, 2008, 7:28:27 AM10/2/08
to

"Hrvoje" <opak...@yahoo.com> wrote in message
news:gc0q01$bd6$1...@news1.carnet.hr...

Ma ne zahvaljuj prijatelju, strpljenja i razumijevanja treba imati za PERU
(ba� sam se dobro nasmijao).
Tomy ti je najbli�e pojasnio situaciju, ali �u ga samo malo nadopuniti
"Bojler "zna" da nema protoka
kad su svi ventili zatvoreni, osim toga, kad postigne �eljenu temp. vode u


sustavu (a to je bez protoka vrlo brzo) ionako prestaje raditi."

Ispravka je da boiler ionako prestaje raditi kada postigne maksimalnu
zadanu temperaturu. (a zadao si je na termostatu i na samom boileru).

Prigu�nica slu�i da bi na�telao optimalni protok u radijatoru ovisno o
udaljenosti (to jednom na�tela� i ne treba� dirati), za sva ostala
svakodnevna �telanja slu�i termostatski ventil. Ako ti se radijator sporije
zagrijava otvori� prigu�nicu ja�e, ako ti neravnomjerno zagrijava, odzra�i
ga. Ali ja mislim da tebe zanima ne�to drugo.

Ako se ne varan ti bi htio da ti je u dje�joj sobi toplije od dnevne u kojoj
je termostat. E pa upravo je zato dobro imati i termostat i termostatske
ventile.
Odgovor na tvoje pitanje �to bi dobio prigu�ivanjem protoka u dnevnoj sobi
je: Dobio bi �eljenu temperaturu i ne mora te biti frka kako �e raditi
boiler, jer kada postigne max. temperaturu ugasit �e se i prigrijavati svako
malo po potrebi za taj krug grijanja (tomy je objasnio). Dakle krug grijanja
regulira se termostatskim ventilima.
Boiler dobije naredbu od termostata da zagrije temp. prostora na 22. za to
mu treba toplina polazne vode od npr. 65 i to je maksimum kojim �e grijati
polaznu vodu (du�e ili kra�e ovisno o krugu grijanja).

Termostat se u pravilu postavlja tamo gdje najvi�e boravi� (tj. tamo gdje
ho�e� da ti bude najvi�e toplo), a termostatski ventili su dodatna
regulacija.

nadam se da je pomoglo

pozz


HrvojeWORK

unread,
Oct 3, 2008, 3:21:07 AM10/3/08
to
Sve jasno. Tako nesto sam i pretpostavljao.
Samo jos moram pronaci gdje je prigusnica na radijatoru?
DAkle sa jedne strane je navoj za termoventil a odmah na istom komadu cca
10cm nasuprot je prigusnica?


"robert" <robert...@bj.htnet.hr> wrote in message
news:gc2b6m$ghr$1...@ss408.t-com.hr...

Alin

unread,
Oct 3, 2008, 4:16:25 AM10/3/08
to

"HrvojeWORK" <opak...@yahoo.com> wrote in message
news:gc4h54$15d$1...@news1.carnet.hr...

> Sve jasno. Tako nesto sam i pretpostavljao.
> Samo jos moram pronaci gdje je prigusnica na radijatoru?
> DAkle sa jedne strane je navoj za termoventil a odmah na istom komadu cca
> 10cm nasuprot je prigusnica?


Prigusnica je na odvodu, a podesava se imbusom ...


0 new messages