Hvala!
"Asterix" <ivan...@yahoo.com> wrote in message
news:fg4983$ddl$1...@ss408.t-com.hr...
> Naime, imam Junkersov kombi bojler koji ima običan termostat TR21 (onaj na
> kotur, 24V DC, bez baterijskog napajanja). Budući da bi mi dobro doąlo da
> mi se grijanje pali u određenom vremenu kupio sam u Metrou digitalni
> termostat s baterijskim napajanjem. Ali postoji problem. Moj originalni
> junkersov termostat ima 3 ľice koje idu iz bojlera (spojene na 1, 2 i 4
> kleme - napon između 1 i 4 je 24V DC kao i između 2 i 4 24V DC), digitalni
> termostat ima samo 2 klemice.
> Zna li tko kako spojiti i mogu li neąto skuriti ako nasumice spajam po 2
> ľice na digitalni termostat?
>
> Hvala!
Frend je išao tako nešto sam spajati, skurio je dosta da je mu ni bojler
više nije radio. Zvao je hitne intervencije, čovjek mu je sve popravio i
dobro naplatio. Tako da ne znam kako spojiti žice ali znam da možeš skuriti.
:-)
"Asterix" <ivan...@yahoo.com> wrote in message
news:fg4983$ddl$1...@ss408.t-com.hr...
> Naime, imam Junkersov kombi bojler koji ima običan termostat TR21 (onaj na
> kotur, 24V DC, bez baterijskog napajanja). Budući da bi mi dobro doąlo da
> mi se grijanje pali u određenom vremenu kupio sam u Metrou digitalni
> termostat s baterijskim napajanjem. Ali postoji problem. Moj originalni
> junkersov termostat ima 3 ľice koje idu iz bojlera (spojene na 1, 2 i 4
> kleme - napon između 1 i 4 je 24V DC kao i između 2 i 4 24V DC), digitalni
> termostat ima samo 2 klemice.
Pa i nije bas tako...
Imam dva digitalna termostata sa satom...
Ok jedan ima bistabilni relay i baterije taj se ponasa kao sklopka...
Ali drugi vailantov nema nikakav relay i trazi napajanje 24V od bojlera
da bi radio i ima 3 kontakta...
E sad ako netko ko ima takav termostat meni moze reci sto se dogadja na
toggle pinu jer nesto me zeza...
od tri zice jedna je masa, druga 24V a treca mi je nepoznanica...
Mislim ja sam radio pullup preko otpornika i bojler se upali ali zanimam
me na orginal sustavu koji je ispravan kako tocno ide stanje...
Kad spojim termostat ona mi plese ovisno o podesenjima od nekog napona
do nekog napona, ali ne ide od o do 24 pa me zanima koji napon mora biti
na tom upravljackom pinu kad je prehladno i koji napon kad je pretoplo u
sobi...
Onda bi ja po tom naponu slozio termostat (pomak razine i slicna s#$")...
Ako je na 24 V i Vaillant onda je to modulirajući termostat. On nema on-off,
nego je napon na trećem pinu proporcionalan razlici između podeąene i
stvarne temperature u sobi. Probaj mjeriti promjene napona kad mjenjaą
podeąenu temperaturu (naravno 24 V napajanje mora biti prisutno).