Uskoro cu uredjivati jednu sobu u visokoprizemnoj starijoj kuci. Najprije
bih trebao izbaciti stari na pola truli hrastov parket ispod kojega su daske
i ter papir na zemlji. Zemlja je na jednom mjestu ulegnula i potrebno je
izbetonirati novi pod. Zanima me da li je dovoljno iskopati 20 cm zemlje,
izravnati podlogu, staviti novi ter papir, mrezu za armiranje, pa betonsku
deku od 15 do 20 cm ili bi trebalo kopati dublje i nasipavati podlogu sa
sljunkom? Napominjem da su temelji betonski i da nema vlage.
Hvala!

BoriS


Adriatic

unread,
Aug 29, 2005, 12:44:57 PM8/29/05
to
Sve to + 5 cm stiropora


--
Pozdrav

Adriatic
"BoriS" <bo...@helicom.hr> wrote in message
news:det611$3c5$1...@ss405.t-com.hr...

BoriS

unread,
Aug 29, 2005, 5:11:09 PM8/29/05
to

> Sve to + 5 cm stiropora

Ok, stiropor na beton?! A što na stiropor, klasicnu glazuru? Bas tu glazuru
sam mislio izbjeci tako da nalijem samonivelirajucu glazuru jer mi treba
potpuno ravna podloga radi kasnijeg postavljanja laminata. Moze li malo
podrobnije o redoslijedu slojeva?

BoriS


Kruno

unread,
Aug 30, 2005, 3:46:50 AM8/30/05
to
Radio sam istu stvar ovo ljeto.
Dakle, prvo smo izvadili stare daske ispod koje je bila zemlja. Zatim smo
iskopali oko 30 cm zemlje.

Nakon toga:

1. Šljunak 15 cm
2. Betoniranje 10 cm bez armature
3. Hidroizolacija (2 premaza sa Hidrotesom (www.kema.si) )
4. Klasična glazura - 4 cm
5. Ako ti glazura nije 100% ravna, sada bi išla nivelirajuća masa - meni
nije trebala
6. Laminat


Da li možeš izbjeći glazuru, nemam pojma. Imaš kod Samoborke nekakve
nivelirajuće mase na bazi gipsa kojima možeš postići nešto deblji sloj pa se
raspitaj.

Pozdrav.


bor...@gmail.com

unread,
Sep 6, 2017, 11:41:01 AM9/6/17
to
Želim betonirati u prizemlju pod i stavljati brodski pod stari beton sam izbacio i sad želim novi da stavim stavio sam prvo prljavi pijesak i dobro sa zabom nabio ,dali sad da stavim hidro izolaciju (najlon ) ili ne samo beton preko toga 8cm sa armaturom i poslije mislim košuljicu betonsku 4cm debelu sta ispod kosuljice da stavim dali najlon ili nesto drugo lijep pozdrav Boro

Krunoslav Nezic

unread,
Sep 12, 2017, 5:49:18 AM9/12/17
to
On 06.09.2017 17:41, bor...@gmail.com wrote:
> Želim betonirati u prizemlju pod i stavljati brodski pod stari beton sam izbacio i sad želim novi da stavim stavio sam prvo prljavi pijesak i dobro sa zabom nabio ,dali sad da stavim hidro izolaciju (najlon ) ili ne samo beton preko toga 8cm sa armaturom i poslije mislim košuljicu betonsku 4cm debelu sta ispod kosuljice da stavim dali najlon ili nesto drugo lijep pozdrav Boro


Najlon nije hidroizolacija.

Pravilan redoslijed:
- sljunak, 20-30cm
- AB ploca, min. 10cm
- hidroizolacija, bitumenska traka za varenje V4, preklopi min. 10cm
- termoizolacija, min. 8cm
- cementni estrih, min 5cm
- podna obloga

Nikica Malezic

unread,
Sep 20, 2017, 5:50:24 AM9/20/17
to
On 12.9.2017. 11:49, Krunoslav Nezic wrote:

> Najlon nije hidroizolacija.
>
> Pravilan redoslijed:
> - sljunak, 20-30cm
> - AB ploca, min. 10cm
> - hidroizolacija, bitumenska traka za varenje V4, preklopi min. 10cm
> - termoizolacija, min. 8cm
> - cementni estrih, min 5cm
> - podna obloga

I kao dodatak, bilo bi dobro ploču ankerirati u temelj.


---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com

Kovica

unread,
Sep 26, 2017, 4:33:05 AM9/26/17
to
Bravo, to je to.

Darko_R

unread,
Sep 28, 2017, 12:28:58 PM9/28/17
to
eeee
da se tak delalo početkom sedmdesetih prošlog stoljeća sad bi mi
prizemlje bilo
sigurno 5-6 stupnjeva toplije

Fastah

unread,
Sep 29, 2017, 4:26:55 PM9/29/17
to

"Nikica Malezic" <nmalezi...@gmailUkloni.com> wrote in message
news:optdkv$fav$1...@sunce.iskon.hr...
> On 12.9.2017. 11:49, Krunoslav Nezic wrote:
>
>> Najlon nije hidroizolacija.
>>
>> Pravilan redoslijed:
>> - sljunak, 20-30cm
>> - AB ploca, min. 10cm
>> - hidroizolacija, bitumenska traka za varenje V4, preklopi min. 10cm
>> - termoizolacija, min. 8cm
>> - cementni estrih, min 5cm
>> - podna obloga
>
> I kao dodatak, bilo bi dobro ploču ankerirati u temelj.
>

koja je najbolja metoda?
pretpostavljam busenje rupa u temelj i nabijanje sipki? koja udaljenost od
vrha temelja? gustoca provrta? dubina i promjer rupa za sipke? rebrasto
zeljezo? nacin spajanja sa armaturom koja ce doci u beton poda...
najjednostavnije je savijanje i vezivanje drotom no je li to dovoljno ili
bas mora biti vareno?
volio bih cuti misljenje strucnjaka jer majstorima svaki dodatni posao se
nece svidjeti...

pozdrav