guglao sam ovu grupu i prije par god je netko stavio neku stranicu koja kao
odokativno preracunava koliko grijanja treba za koju prostoriju...
za dnevni boravak, 20m2, visina 2,6 mi je dalo rezultat da treba 7kw
snage... malo sam racunao i to bi me ispalo oko 45 radijatorskih clanaka
(lipovica) sto mi se cini previse.... pa sta cu cijeli jedan zid prekriti
radijatorom?! :)
znaci kuca je zidana sa supljom ciglom, na vanjskom djelu klasicna fasada
preko koje je prije par god. stavljena stiropor fasada (10cm), na stropu je
knauf i vuna (20cm)... Prozori su PVC sa LOWe staklima, kat ispod je prostor
koji je grijan....
treba li dosta za prostoriju od 20kvadrata 7kw snage grijanja?
hvala
pozdrav grupi
7 kW bi trebalo biti dosta za 100 kvadrata, a ne za 20, naravno ovisno o
gradnji.
Racunaj 60 do 80 W po kvadratu, najodokativnija metoda. Cisto da dobijes
neku predodzbu. A stvarni proracun ti moze napraviti projektant, a cak i
dobar majstor-instalater ce ti dobro procjeniti gubitke topline.
LP
MarkoB
"MarkoB" <ime.b...@ri.htnet.hr> wrote in message
news:ggu0sd$g3j$1...@ss408.t-com.hr...
LP
MarkoB
> 100 w - m3- dobro grijanje
I prilično nepotrebno prazan đep na račun kupca u 80% a ponekad nmože biti
i nedovoljno!
Blago onima koji godine škole svedu na jedan broj!
> znaci kuca je zidana sa supljom ciglom, na vanjskom djelu klasicna fasada
> preko koje je prije par god. stavljena stiropor fasada (10cm), na stropu
> je knauf i vuna (20cm)... Prozori su PVC sa LOWe staklima, kat ispod je
> prostor koji je grijan....
>
> treba li dosta za prostoriju od 20kvadrata 7kw snage grijanja?
Gledaj, jedan članak lipovice solar 600 je 185 W, moja kuća je niska
prizemnica, stara cigla 30cm zidovi, plastika bez Low-e, bez stiropora,
također na stropu knauf i 12cm vune, 19m2 je boravak i visine 2.6m. Imam 25
članaka i ako termoventil odvrenem malo preko crvene točke nemogu ľivjeti od
vrućine, temperatura se kreće od 24-26°C. Znači stanje skoro isto kao kod
tebe ąto se tiče izoliranosti i 25 članaka(4.6kW) je i previąe za moj ukus.
Ja bih ti preporučio omjer 1-1.5 članak po kvadratu prostora.
> Ja bih ti preporučio omjer 1-1.5 članak po kvadratu prostora.
s ovom izolacijom koju on ima i to je vjerovatno previse i to mozda cak i za
duplo...ali to moze vrlo precizno reci samo proracun..
kod mene je za sobu od kakvih 15tak m2 ispalo cini mi se manje od 1kw...sa
slicnom izolacijom kakvu on ima..
treba gledati po kubiku, ne po m2.
ne pravim se pametan, nego samo upozoravam :)
LP
MarkoB
Ma dobro si ti reko čovjeku. Imao bih samo za napomenuti da bi se za ovakva
pitanja trebao negdje napisati nekakvi FAQ.
Evo, ovo je isto već bilo prije mjesec dana (21.11.2008. Proračun grijanja)
Evo sad ću copy/paste dio svog odgovora tamo:
<CITAT>
Za malo tocnije vidi u knjiznici Strelec: Plinarski prirucnik (u mom 6.
izdanju od str 558 do 569 i str. 579) imas dijagrame i neki brzinski
proracun. I to je poprilicno tak-tak ali je prilicno tocno u dijagramu
iskazana potrebna ukupna toplina potrebna za grijanje stana odnosno za
grijanje kuce. Odredivanje svake prostorije je tu bez pravog proracuna malo
problem. Npr. kupaonica moze biti usred stana a moze biti kao sto sam vidio
jedan slucaj u potkrovlju sa tri vanjska zida i sa pola poda iznad otvorenog
prostora. Razlika u potrebnoj toplini je drasticna.
E, da. Podaci u prirucniku su malo zastarili jer se prema novim propisima
zadnjih par godina moraju graditi kuce s puno boljom izolacijom pa
vrijednosti iskazane tamo su cak za koju trecinu nize.
</CITAT>
Ja sam npr. radio sa 12 mm vanjski promjer iako mi je stari majstor
savjetovao da je dosta ćak i 8 mm(govorim za radijator od 12
rebara)(dvocijevni sistem)
I nakon toliko god. mislim da bi sada stavio i 8 mm iako mislim da nema
ni priključaka za taj promjer.
E to ti puno zavisi od "reľima" grijanja tj. polazne i povratne temperature
vode ili narodski rečeno; Nije ti isto da li imaą neku starinsku peć koja
ide na 90/70°C ili neki novi niskotemperaturni ili nedajboľe kondenzacijski
kotao (uz kondenzacijski vjerojatno nećeą koristiti radijatore nego podno
grijanje ili fan coile ali spominjem radi ilustracije).
ovo je izracun
s tim da uzmes koliko je kalorijska vrijednost članka i onda izracunas
koliko to treba , te nakon toga povecas 1-2 rebra po radijatoru, dakle ako
je spavaca soba 13 rebara ti stavis 14 ili 15 ako ti je slabija izolacija
ili stariji prozori , ili je soba na sjeveru
pozdrav
"aniho" <ani...@online.hr> wrote in message
news:ggtv1l$c95$1...@ss408.t-com.hr...
E pa, viąe zavisi od toga nego od duljine cijevi. Otpor raste s kvadratom
brzine tj. protoka (u formuli za otpor u cjevovodu je brzina na kvadrat) a
linearno s duljinom cijevi (u formuli je samo L-duljina bez kvadrata). Ako
se duplo poveća duljina cijevi dupli je otpor a ako se vuplo poveća brzina
4x je veći otpor, za 3x veću brzinu je 9x veći otpor...
a npr za 90/70°C je protok nekih 43kg/h a za 40/30 je 87kgh.