maxmad

unread,
Jan 7, 2010, 9:28:22 AM1/7/10
to
Imam bojler Thermopact int 280 e ( 28 kw, samo grijanje) i nedavno sam
na njega spojio termostat VRT24O ( CALORMATIC 240) , spojio sam �ice 3 i 4
prema shemi. Thermostat mi se �ini radi ok ali imam osje�aj da ga bojler ne
prati.
U ku�i ( 90m2,100 �lanaka, lipovica) imam na radijatorima
termoventile, i �ini mi se da bojler reagira samo na njih. Zna�i termostat
uga�en a bojler grije i dalje
( kad je na bojleru 50C uklju�uje se pumpa i plamenik a na 61C se
isklju�uje plamenik).

Ispitiva�em napona vidim da na stezaljki 4 ( na bojleru) se pojavljue
napon kad je na termostatu isklju�eno grijanje i obratno.

U �emu je problem, za�to bojler ne reagira na termostat, odnosno
cijelo vrijeme grije bez obzira na termostat ?

Mata

unread,
Jan 7, 2010, 11:34:40 AM1/7/10
to
--
Slican problem imao sam i ja...no zapravo se radilo o banaloj gresci kod
spajanja...naime prije VRT termostata imao sam stari analogni vailantov
termostat koji radi na jednom naponu (mislim da je 12 v) dok je VRT koji
sada imam trebao vise (mislim da je 24v)...prilikom spajanja pogledajte
upute kako se isti spaja NA BOJLERU...vjerovatno ste dobro spojili VRT no
na bojleru ima brika (kod mene je bila ) koju treba prespojiti da bojler
termostatu posalje pravo napajanje i tada ce termostat raditi kako treba...

Velim banalna stvar


VA�NA OBAVIJEST

Ova elektroni�ka po�ta (i sve prilo�ene datoteke) je povjerljiva i
namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko Vi ili Va�a organizacija niste navedeni primatelj ili je zbog gre�ke
pri adresiranju ili prijenosu ova poruka krivo upu�ena, nije dozvoljeno njen
sadr�aj koristiti ili dalje proslje�ivati.
Molim Vas da u navedenom slu�aju odmah obavijestite po�iljaoca kori�tenjem
"Reply" naredbe, te trajno obri�ete originalnu poruku i sve njene kopije sa
svog ra�unala. Svako neovla�teno kori�tenje, objavljivanje, prerada, obrada,
reprodukcija, prikazivanje, preno�enje, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovla�tene uporabe ove elektroni�ke po�te podlije�e zakonskoj odgovornosti
.
Po�iljatelj nije odgovoran za to�an i potpun prijenos informacija koje su
sadr�ane u poruci, kao ni za eventualna ka�njenja u njenom prijenosu.
"maxmad" <srecko....@oriflame.hr> wrote in message
news:hi4r27$7nd$2...@news.metronet.hr...

>
>
>
>


maxmad

unread,
Jan 8, 2010, 4:02:02 AM1/8/10
to

"Mata" <domain.s...@nowhere.brljb> wrote in message
news:hi52ca$lnp$1...@nntp.amis.hr...

>
>> Imam bojler Thermopact int 280 e ( 28 kw, samo grijanje) i nedavno sam
>> na njega spojio termostat VRT24O ( CALORMATIC 240) , spojio sam 锟絠ce 3 i
>> 4
>> prema shemi. Thermostat mi se 锟絠ni radi ok ali imam osje锟絘j da ga bojler
>> ne
>> prati.
>> U ku锟絠 ( 90m2,100 锟絣anaka, lipovica) imam na radijatorima
>> termoventile, i 锟絠ni mi se da bojler reagira samo na njih. Zna锟絠
>> termostat
>> uga锟絜n a bojler grije i dalje
>> ( kad je na bojleru 50C uklju锟絬je se pumpa i plamenik a na 61C se
>> isklju锟絬je plamenik).
>>
>> Ispitiva锟絜m napona vidim da na stezaljki 4 ( na bojleru) se
>> pojavljue
>> napon kad je na termostatu isklju锟絜no grijanje i obratno.
>>
>> U 锟絜mu je problem, za锟絫o bojler ne reagira na termostat, odnosno

>> cijelo vrijeme grije bez obzira na termostat ?
>>
> --
> Slican problem imao sam i ja...no zapravo se radilo o banaloj gresci kod
> spajanja...naime prije VRT termostata imao sam stari analogni vailantov
> termostat koji radi na jednom naponu (mislim da je 12 v) dok je VRT koji
> sada imam trebao vise (mislim da je 24v)...prilikom spajanja pogledajte
> upute kako se isti spaja NA BOJLERU...vjerovatno ste dobro spojili VRT no
> na bojleru ima brika (kod mene je bila ) koju treba prespojiti da bojler
> termostatu posalje pravo napajanje i tada ce termostat raditi kako
> treba...
>
> Velim banalna stvar


Ovaj termostat se spaja na 220 V ako sam dobro upu锟絜n.
Spojio sam 3 i 4 stezaljke na bojleru tako锟絜r, dali je potrebno spojiti i
stezaljku 5 ?


Bukofsky@work

unread,
Jan 8, 2010, 4:25:51 AM1/8/10
to

"maxmad" <srecko....@oriflame.hr> wrote in message
news:hi6sac$ccl$2...@news.metronet.hr...


Ne, to je za slucaj ako imas mogucnost (modul) za telefonsko ukljucenje i to
je meni radilo probleme kad sam spojio (u pocetku) sad je odspojeno i sve OK

madmax2

unread,
Jan 8, 2010, 4:31:10 PM1/8/10
to

"Bukofsky@work" <m...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hi6tm5$h3$1...@ss408.t-com.hr...

>
> "maxmad" <srecko....@oriflame.hr> wrote in message
> news:hi6sac$ccl$2...@news.metronet.hr...
>>
>> "Mata" <domain.s...@nowhere.brljb> wrote in message
>> news:hi52ca$lnp$1...@nntp.amis.hr...
>>>
>>>> Imam bojler Thermopact int 280 e ( 28 kw, samo grijanje) i nedavno
>>>> sam
>>>> na njega spojio termostat VRT24O ( CALORMATIC 240) , spojio sam �ice 3
>>>> i 4
>>>> prema shemi. Thermostat mi se �ini radi ok ali imam osje�aj da ga
>>>> bojler ne
>>>> prati.
>>>> U ku�i ( 90m2,100 �lanaka, lipovica) imam na radijatorima
>>>> termoventile, i �ini mi se da bojler reagira samo na njih. Zna�i
>>>> termostat
>>>> uga�en a bojler grije i dalje
>>>> ( kad je na bojleru 50C uklju�uje se pumpa i plamenik a na 61C se
>>>> isklju�uje plamenik).
>>>>
>>>> Ispitiva�em napona vidim da na stezaljki 4 ( na bojleru) se
>>>> pojavljue
>>>> napon kad je na termostatu isklju�eno grijanje i obratno.
>>>>
>>>> U �emu je problem, za�to bojler ne reagira na termostat, odnosno

>>>> cijelo vrijeme grije bez obzira na termostat ?
>>>>
>>> --
>>> Slican problem imao sam i ja...no zapravo se radilo o banaloj gresci kod
>>> spajanja...naime prije VRT termostata imao sam stari analogni vailantov
>>> termostat koji radi na jednom naponu (mislim da je 12 v) dok je VRT koji
>>> sada imam trebao vise (mislim da je 24v)...prilikom spajanja pogledajte
>>> upute kako se isti spaja NA BOJLERU...vjerovatno ste dobro spojili VRT
>>> no na bojleru ima brika (kod mene je bila ) koju treba prespojiti da
>>> bojler termostatu posalje pravo napajanje i tada ce termostat raditi
>>> kako treba...
>>>
>>> Velim banalna stvar
>>
>>
>> Ovaj termostat se spaja na 220 V ako sam dobro upu�en.
>> Spojio sam 3 i 4 stezaljke na bojleru tako�er, dali je potrebno spojiti
>> i stezaljku 5 ?
>
>
> Ne, to je za slucaj ako imas mogucnost (modul) za telefonsko ukljucenje i
> to je meni radilo probleme kad sam spojio (u pocetku) sad je odspojeno i
> sve OK
>
>

I kako je sada spojeno na bojleru kod vas ?
Kod mene je samo spoj na N i L ( napajanje, to nije dirano ) , 3 i 4
dolazi sa termostata.
5,7 ,8,9 su slobodni . Dali je to dobro spojeno ?

iZac

unread,
Jan 9, 2010, 3:43:40 AM1/9/10
to

VRT 240 se spaja na 2 zice i to tako da se terminal 3 na termostatu spoji na
terminal 3 na bojleru, te 4 ide na 4. Vrlo jednostavno. Napajanje L-faza,
N-nula, zemlja se ne dira. Slobodno ostaju terminali 7,8,9,5.
Znaci trebalo bi biti dobro spojeno. Ako je grijanje stalno ukljuceno ,
postoji mogucnost da je sama zica koja dolazi od termostata do bojlera
neipravna, tj. mozda kad ste busili rupe za tiple za novi termostat ste
ostetili zicu te se sad dodiruju. Eto to mi je palo na pamet.

Nike

unread,
Jan 9, 2010, 6:08:49 AM1/9/10
to
On Thu, 7 Jan 2010 15:28:22 +0100, maxmad wrote:


>
> Ispitiva�em napona vidim da na stezaljki 4 ( na bojleru) se pojavljue
> napon kad je na termostatu isklju�eno grijanje i obratno.
>

�ta obratno?
Dali ima napona kad je grijanje uklju�eno na obje stezaljke (3 i 4)
Dali ima napona na 3 i na 4 kad je grijanje isklju�eno i ako nema na nekoj,
koja je to?

iZac

unread,
Jan 9, 2010, 1:52:03 PM1/9/10
to
Valjda je mislio da faza svjetli i kad je termostat ukljucen i kad je
iskljucen. Vjerojatno je greska u samom dovodnom kablu - postoji mogucnost
(ako je licnati kabl) da se par niti dodiruju pa zatvaraju strujni krug.

madmax2

unread,
Jan 10, 2010, 6:02:29 AM1/10/10
to
Nije problem u dolaznom vodi�u, nije u kratkom spoju.
Kad je vrt240(sobni termostat) u modu grijanja ( ikona radijatora on ) na
3 i 4 ima napona i obratno kada nema ikone radijator terminal 4 je bez
napona. Ali bojler i dalje radi po svome.
Sa lijeve strane terminala ima kratkospojnik u poziciji II, prema uputama za
bojler to je u slu�aju kada Pumpom upravlja termostat i termostat izlaznog
voda.
Primjetio sam da kada namjestim �eljenu temperaturu i napravim off/on na
prekida�u na bojleru bojler radi prema sobnom termostatu ali samo na po�etku
a dalje po svome ( grije do 60C ohladi se do 40/50C i opet nastavi
grijati). Na samogradnja.binares �e biti slika sa prikazom terminala.

Dakle da objasnim problem joďż˝ jednom, temp. u sobi 18C na sobnom termostatu
namje�teno 10C ( ikone sat,sunce se vide, ikone radijatora nema) , na
bojleru potenciometar pozicija 7, bojler i dalje grije od 40 do 60 C bez
obzira na sobni termostat.


"iZac" <skajsk...@gmail.com> wrote in message
news:hiaj8f$le$1...@gregory.bnet.hr...

Nike

unread,
Jan 10, 2010, 6:52:40 AM1/10/10
to
On Sun, 10 Jan 2010 12:02:29 +0100, madmax2 wrote:

> Nije problem u dolaznom vodi�u, nije u kratkom spoju.
> Kad je vrt240(sobni termostat) u modu grijanja ( ikona radijatora on ) na
> 3 i 4 ima napona i obratno kada nema ikone radijator terminal 4 je bez
> napona. Ali bojler i dalje radi po svome.
> Sa lijeve strane terminala ima kratkospojnik u poziciji II, prema uputama za
> bojler to je u slu�aju kada Pumpom upravlja termostat i termostat izlaznog
> voda.
> Primjetio sam da kada namjestim �eljenu temperaturu i napravim off/on na
> prekida�u na bojleru bojler radi prema sobnom termostatu ali samo na po�etku
> a dalje po svome ( grije do 60C ohladi se do 40/50C i opet nastavi
> grijati). Na samogradnja.binares �e biti slika sa prikazom terminala.
>
> Dakle da objasnim problem joďż˝ jednom, temp. u sobi 18C na sobnom termostatu
> namje�teno 10C ( ikone sat,sunce se vide, ikone radijatora nema) , na
> bojleru potenciometar pozicija 7, bojler i dalje grije od 40 do 60 C bez
> obzira na sobni termostat.
>


Koji je to bojler? Po onome �ta si ti napisao, ne mogu na�i ni�ta na netu.
Proizvo�a�?
Puna oznaka modela?

Nike

unread,
Jan 10, 2010, 7:49:26 AM1/10/10
to

madmax2

unread,
Jan 10, 2010, 8:07:02 AM1/10/10
to
Vaillant Thermocompact VC INT 280 E


"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message
news:1nxt8b8x55wes$.1mg6g0ools9dy$.dlg@40tude.net...

Nike

unread,
Jan 10, 2010, 9:00:56 AM1/10/10
to
On Sun, 10 Jan 2010 14:07:02 +0100, madmax2 wrote:

> Vaillant Thermocompact VC INT 280 E

> Ako je Vaš uređaj za grijanje opremljen regulacijom
> ovisnom o vremenskim uvjetima ili regulatorom sobne
> temperature, morate provesti sljedeće podešavanje:
> • Okrenite zakretnu sklopku (1) za podešavanje
> temperature u polaznom vodu grijanja do desnog
> graničnika.

madmax2

unread,
Jan 27, 2010, 4:27:47 PM1/27/10
to
Nakon �to sam vratio na staro stanje, spojio termostat vrt za na
priklju�ek 7,8,9 a 3 i 4 kratko spojio bojler radi o�ekivano. Dakle rekao
bih da je mati�na plo�a ispravna .

"madmax2" <srec...@gmail.com> wrote in message
news:hicjfo$pg5$2...@localhost.localdomain...