Dosta često bojler izbaci na displej F24 i prestane grijat vodu
(da, izlazim mokar iz kade i resetiram ga i onda radi...) ili ako je
centralno g.
prestane raditi centralno g.

Ima li tko slična iskustva i ąto da se radi?

Ivica


Dolby

unread,
Oct 7, 2005, 4:29:18 AM10/7/05
to
"Ivica Druľak" <ivica....@zg.htnet.hr> wrote in message
news:di58ti$sr8$1...@news1.xnet.hr...

Imaą u jednoj od dvije knjiľice koje si dobio s njim popis greąaka. Ako me
dobro sjećanje sluľi F.24 bi bilo premalo vode u sistemu. Meni je bacao tu
greąku makar je grijanje bilo isključeno. Nadopuni vodu i probaj onda.

Evo linka sa uputama u kojima piąe neąto o greąkama:
http://edit-hr.vaillant.com/mod/netmedia_pdf/data/atmo_turboBLOCK_Plus_ruk.pdf


Deckard

unread,
Oct 7, 2005, 7:10:07 AM10/7/05
to
Ivica DruYak je napis[h]ao...
> Dosta =3Festo bojler izbaci na displej F24 i prestane grijat vodu

> (da, izlazim mokar iz kade i resetiram ga i onda radi...) ili ako je
> centralno g.
> prestane raditi centralno g.
>
> Ima li tko sli=3Fna iskustva i =3Fto da se radi?

Fino uzmes fini brus papir, skines oplate bojlera, odsrafis
elektrodu, posmirglas sve necistoce (obicno bijele boje), vrtis
natrag i vozi dalje :-) To je inace dio postupka ciscenja bojlera,
moj si je friend tako ustedio i zivaca i novaca, a i kod mene smo
odradili isto i OK je.

--
Deckard

Ernest

unread,
Oct 9, 2005, 3:15:23 AM10/9/05
to
Kod mene je bilo F22 u nekoliko navrata.
morao sam odzracivati sistem na radiatorima.
Sad je OK.