Nedugo je kod mene bio majstor pa mi malo objasnjavao za ozracivanje je
vazno da ti je radjator dobro postavljen sto bi znacilo da je onaj dio gdje
se nalazi ventil za ozracivanje lagano podignut za nekoliko stupnjeva prema
gore od drugog kraja da bi se zrak skuplju bas tamo, osim toga jako ti je
vazno za ravnomjerno grijanje podesiti prigusnice to su ti ventili koje se
nalaze na izlaznoj cijevi iz radjatora oni ti ustvari odredjuju protok vode
kroz njega pa ti je rekao da je neka filozofija da radijator koji je
najbliľe bojleru bude jace prigusen a onaj zadnji da bude otvoren razlog tom
je taj sto kada bojler pumpa toplu vodu ona prodje kroz prvi radjator i vrat
se vruca do bojlera te on prestane grijat misleci da je voda vruca ali ti
ustvari zanji radijator samo malo mlak jer je voda do njega tek stigla u
svakom slucaju nazovi servis i plati 200kn nemoj se igrati ne isplati se jos
ce ti i pocistit bojler.
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.605 / Virus Database: 385 - Release Date: 01.03.2004
Da, ali zato uvijek najprije spojią ąlauf na pipu, pustią vodu, zatvorią i
tek onda spojią na sistem i nikakav zrak neće ući.
Nema kod mene ąlaufa, samo jedan leptir-ventil u bojleru(na dnu) s kojim se
nabija pritisak tj. nadopunjava voda!
Stvar je u tome ąto nisam nikad uspio istjerati sav zrak i sumnjivo mi je to
kad ga donekle i ispustim opet se za kratko vrijeme stvori! Zato sam i naveo
na koliko mi je temp. vode u sistemu za vrijeme full grijanja, moľda je
70-80°C previąe pa voda već počinje isparavati? Ako smanjim temp. vode, onda
nemogu postići ľeljenu temp. u prostorijama!
Ugasiti grijanje odnosno zaustaviti pumpu preko termostata. Na taj mali
ventil nadopuniti tlak vode do 1.9 -2 bara (sada kada je voda u sistemu
vruca-na hladno samo do 1.5 bara). Naravno svi ventili na radijatorima
moraju biti otvoreni. Sada na svakom radijatoru polako otvorimo ventil za
ispustanje zraka jako malo i sa loncicem u ruci ispustamo zrak dok iz
radijatora ide samo mlaz vode bez pljuckanja (to znaci da jos ima zraka u
tom radijatoru). Nakon jedan dva radijatora provjeravamo tlak vode u sistemu
po potrebi ponovo nadopunimo. Kada smo ispustili zrak iz svih radijatora i
kada vise nema zraka idemo na balansiranje sistema. Dakle svi su ventili i
sve prigusnice (donji ventili na radijatorima) skroz otvoreni (ili ih sada
otvorite). Krecemo od najblizeg radijatora do bojlera. Na tom radijatoru
zatvorimo prigusnicu do kraja lagano i onda otvorimo oko 2 kruga, na
slijedecem oko 2 i pol i tako redom svakog daljneg za pola kruga (na
prigusnici-glavne ventile ne diramo) dok ne dodjemo do zadnjeg. Sada ponovo
provjeriti sve odzracnike i prigusnice da ne ide voda van i onda okrenemo
termostat na max i cekamo da se svi radijatori ugriju. Ne znam koje su
velicine radijatori pa se moze desiti da sada nakon balansiranja pojedini
radijator ne grije po cijeloj povrsini, na njemu onda otvoriti prigusnicu za
cetvrtinu kruga i malo pricekati. Na radijatorima koji su blizi bojleru i
dobro griju mozemo malcice pritvoriti prigusnicu (cetvrtina kruga) kako bi
natjerali vodu i kroz onaj radijator koji vam ne grije. Sorry opis je duzi i
procedura je malo spora ali to je to nema brzeg puta. U slucaju problema
novi post:))))
>>Nakon toga isključi grijanje i po potrebi dopuni vodu do 1.5 bara.
>>Ako vodu dopunjavaą preko ąlaufa računaj na to da je u ąlauf uuvjek neąto
>>zraka koji će uću u sistem.
>
> Nema kod mene ąlaufa, samo jedan leptir-ventil u bojleru(na dnu) s kojim se
> nabija pritisak tj. nadopunjava voda!
> Stvar je u tome ąto nisam nikad uspio istjerati sav zrak i sumnjivo mi je to
> kad ga donekle i ispustim opet se za kratko vrijeme stvori! Zato sam i naveo
> na koliko mi je temp. vode u sistemu za vrijeme full grijanja, moľda je
> 70-80°C previąe pa voda već počinje isparavati? Ako smanjim temp. vode, onda
> nemogu postići ľeljenu temp. u prostorijama!
Ja sam imao iste probleme tako dugo dok nisam promjenio sve odzracne loncice.
Sad je sve u redu vec dvije godine. No, ja govorim o starijem bojleru.
Svako rucno odzracivanje na radijatorima je bilo bezuspjesno.
Hvala na iscrpnom pojašnjenju, probaću tako! Za sad znam da su mi sve
prigušnice otvorene do kraja...
Javit ću kako je prošlo!
Naravno! Ako odzracni loncici nisu ispravni u trenutku kada se grijanje gasi
voda se ohladi smanji se volumen i onda u sistemu nastaje mali podtlak i
dolazi do uvlacenja zraka koji se onda skuplja u dijelu sistema koji to
dozvoljava (na svakom radijatoru i na povisenim dijelovima cijevi) kasnije
iako grijanje ponovo radi nemamo dovoljni tlak (max 2.5 bara) da
komprimiramo taj zrak i da sprijecimo klokotanje odnosno da uspostavimo
normalnu cirkulaciju vode a kako znamo pumpa nije u stanju tjerati zrak i
zbog toga neki dijelovi sistema (radijatori) ne rade kako treba.
Ma koji potlak? Pa i kad se sistem ohladi on je joą uvijek na viąem tlaku od
atmosferskog. Kad bi bio potlak manometar bi pokazivao ispod nule :-o
Isprika zbog davanja primjedbe, a ne dajem nikakvo rjeąenje.
Budući da ni ja ne znam kako bi se navedeni primjer rijeąio mogu i ja samo
nagađati. Evo jedan takav pokuąaj;
moľda je dovod vode s donje strane bojlera (preko navedenog leptir ventila)
pa se zrak nakuplja ispred ventila na najviąoj točci vodovoda pa kad se
nadopunjava sistem vodom, nadopunjava se i zrakom. (+ voda iz vodovoda ima
viąe otopljenih plinova na 12-13°C koji se otpuątaju kad se zagrije na 80°C
ali to je relativno malo)
Pozdrav!
Evo, napravio sam sve točno kako tu piąe! Radijatori rade svi, sad treba
samo čekati da vidimo da li će to potrajati! Prije dok sam odzračivao nakon
nekoliko dana uredno jedan te isti radijator mi nije radio. Nisu mi jasne te
priguąnice, prije su sve bile otvorene do kraja, moľda je u tome bio
problem!?
Isto se dogadja kod mene kada grijem na automatiku.
Kod mene je ovako, termostat iskljuci pumpu kada je temp. u nocnim satima
preniska (ispod 45 C) tj. kada vise nema drvi u peci, a kada palim pec
ujutro odmah ukljucim pumpu i ona tako vergla cijeli dan.
Pretpostavljam da je na ovaj nacin malo teze zaobici automatiku plinskog
bojlera, daj si kreativnosti ili pozovi servis samo nemoj dozvoljavati da ti
objasne kako je nesto normalno a u praksi totalno ne funkcionira. U smislu
fenomena mjehurica prosao sam sito i reseto isto se dogadjalo i mojim
starcima i na ovaj je nacin rijeseno.
znam da quotam krivo, ali sto ljudi sto cudi ...............
"Mali stric" <po...@net4uOBRISIME.hr> wrote in message
news:c22ns5$mm4$1...@bagan.srce.hr...
Bez obzira na "qotanje" plinski bojler ne radi dok pumpa ne radi. Kod
plinskih bojlera termostat pali i gasi pumpu a kod peci na drva, plin ili
ulje ta regulacija je nesto drugacija ili postoji samo rucna regulacija koju
svako koristi kako misli da mu treba:))))
> Kod tebe moze biti problem da ti termostat koji ukljucuje pumpu starta
> prekasno tj. na previsokoj temperaturi, tako da se kod svakog prvog
> ukljucivanja stvori nesto mjehurica u bojleru koji se nakon toga neugodno
> smjeste u radijatorima.
Da, to sam i ja mislio, a onda sam promjenio odzracne loncice o kojima
govorim jos jednom :) Kod svakog prvog starta bojlera, mislio sam da
ce se isti razletit. Kad je pumpa radila i odgurala taj zrak tko zna
kud, onda je bilo u redu. Cim bi sistem malo odstajao (nekih par
sati) opet ista stvar. Sto bi vise stajao, to bi problem bio gori.
> Kod mene je ovako, termostat iskljuci pumpu kada je temp. u nocnim satima
> preniska (ispod 45 C) tj. kada vise nema drvi u peci, a kada palim pec
> ujutro odmah ukljucim pumpu i ona tako vergla cijeli dan.
Zato vise i nemas problema. Pumpa radi cijeli dan i izgura zrak nekud,
pa se ne cuje klokotanje, ali zrak je tu negdje (pretpostavljam
samo).
> loncice.
>
>>Sad je sve u redu vec dvije godine. No, ja govorim o starijem bojleru.
>>Svako rucno odzracivanje na radijatorima je bilo bezuspjesno.
>
> Naravno! Ako odzracni loncici nisu ispravni u trenutku kada se grijanje gasi
> voda se ohladi smanji se volumen i onda u sistemu nastaje mali podtlak i
Ja nisam imao problema sa tlakom. Tlak je bio u redu (relativno). Imao sam
oscilacije prouzrokovane tim istim zrakom. Stvar je u tome da su odzracni
loncici na najvisem dijelu (ma tko bi rekao :)) i oni su uvijek bili
puni zraka. Ja sam pokusao to odzraciti rucno na njima, pritiscuci iglicu,
ali to je bilo potpuno bezuspjesno. U trenutku kad mi je vec bilo dosta
klokotanja, kupio sam si nove loncice. Promjenio sam sve loncice, a
klokotanje je prestalo u roku pola dana.
Radijatore sam uvijek odzracivao i u njima nije bilo zraka, ali je
uredno sve klokotalo do promjene odzracnih loncica.
Stariji bojleri su imali jedan odzracni ventilic u sebi (HERMES-neki
austrijsko njemacki bojler) pa sam morao i na njemu odzracivati sistem jer
su cijevi bile tako izvedene da se nije mogao sam odzraciti (taj mi je popio
zivaca) onda sam promijenio bojler (Beretta) i vise nema klokotanja.
Moram priznati da sam vec i ja razmisljao o tome da se zajedno s vodom kroz
taj ventil pusti u sistem i zrak, jer sam redovito nakon nadopunjavanja
sistema vodom morao odzracivati radijatore...
> Bas mi je drago. Prigusnice sluze za balansiranje sistema tako da protok
> vode kroz radijatore bude podjednak. Kada se one jednom podese na njih
treba
> zaboraviti. Regulaciju temperture odredjenog radijatora vrsimo sada samo
> pomocu ventila na odredjenom radijatoru. Naravno morate paziti da je tlak
> vode u sistemu uvijek iznad 1,5 bara do 2,5 kod potpuno vruceg cijelog
> sistema (mislim da je kod vas OK 2 bara). Odzracivanje budete morali
raditi
> nekoliko puta jer sudeci po tome sto ste rekli negdje u sistemu je mozda
> krivi nagib cijevi ili cak toga "zlocestog" radijatora i onda zrak teze
> natjeramo na mjesto gdje ga mozemo ispustiti tj na odzracni ventil. Uvijek
> kada vam odredjeni radijator prestane grjati (mozda sam par clanaka)
> zaustavite pumpu i odzracite. Sistem se nikad ne odzracuje dok pumpa radi.
Pa kod mene je pritisak oko 2,8 bara kod potpuno vruceg sistema i neovisno
da li ja nadopunjavam sistem vodom ili ne sa onim leptir ventilom, bojler
sam postigne taj pritisak i u slučaju da ostavim pritisak na 1,5 bara nakon
odzračivanja. Na skali barometra od 1,2 - 3 su podebljane crtice ąto smatram
da je to zona optimalnog pritiska u sistemu, nije li tako?
Imam joą jedno pitanjce, evo sad sam maloprije pogledao na manometar i vidim
da je pritisak pao ispod 1 bara!
Sistem se sam ugasio prije 1h otprilike jer je postignuta zadana
temperatura u kući! Jel to normalno da je takva oscilacija u pritisku za
vrijeme kad sistem ne radi?Mislim, to je ipak 2 bara razlike?
Ma moľe doći do potlaka kad npr mjeąajući ventil dobro brtvi pa se u
određenom trenutku desi da je zato ąto je premala exp. posuda, ili je posuda
probuąena..., pa se prilikom punjenja sistema toliko napuni sistem da
kasnije kod zagrijavanja tj. uslijed ąirenja vode proradi sigurnosni ventil
i ispusti dio vode. Poslije, naravno pri hlađenju voda se skuplja i dolazi
do pada tlaka pa i potlaka. Ma ne znam točno morao bi malo listati
literaturu. Zapravo kad malo razmislim, ovdje bi moglo biti da je otiąla
expanzijska posuda pogotovo ąto ako sam dobro čitao postove, postoji i
velika oscilacija tlaka.
Nadam se da ovo čita i netko tko se bolje kuľi, ja se eto u ovim stvarima
joą učim, čovjek uči dok je ľiv :-)
Pozdrav!
>čovjek uči dok je ľiv :-)
>
> Pozdrav!
>
>
Mislim da su "netjaci" ipak pomogli "strikanu" (Malom stricu) da (barem
djelomicno) rijesi problem, odnosno da mozda ima razloga sam (ili sa
kvalificiranom osobom) pregledati sistem. U nasim postovima dali smo
indicije -odzracni ventilici, manometar, ekspanziona posuda, sigurnosni
ventil jer to naravno nakon odredjenog radnog vijeka treba pregledati a ne
kao ((imam ........(nesto) i radilo je besprijekorno skoro 10 godina a sada
se najednom desava nesto cudno)). U svakom slucaju vjerujem da smo svi nesto
naucili i pomogli koliko je bilo moguce a to i jest bit ovakvih
razgovora -uciti i nauciti:))))
Amen! :-)
Zaąto se meni npr. događa da kad pritisnem ventil na exp. posudi da kroz
njega izlazi voda? Jeli je to normalno ili moram napuniti zrak u exp.
posudu?
Alex
>>Pozdrav!
>
> Zašto se meni npr. događa da kad pritisnem ventil na exp. posudi da kroz
> njega izlazi voda? Jeli je to normalno ili moram napuniti zrak u exp.
> posudu?
Ne, nije normalno i moras promjeniti exp. posudu. Da li su ti mozda
osilacije pritiska u sistemu toplo-hladno velike?
> U svakom slucaju vjerujem da smo svi nesto
> naucili i pomogli koliko je bilo moguce a to i jest bit ovakvih
> razgovora -uciti i nauciti:))))
>
>
Evo, zahvaljujem Josipu i ekipi na temeljitom objasnjenju odzracivanja
i balansiranja sistema.
Napravili smo sve po uputama i sad je zadnja soba napokon topla :-)
Preporucam se eventualnim pitanjima i ubuduce :-)
Andreja