prosle godine smo mijenjali bojler i dobili uz njega neki nepovratni ventil,
no kupili i unitasov nepovratni ventil za cini mi se 90kn.
od tada svaki dan cvili, no ne da mi se skidati ga, jer ce uskoro trajno u
mirovinu.
iako, sad, tokom ljeta, neko vrijeme nije cvilio. a ljeti je pritisak
vjerojatno manji nego inace, pa pretpostavljam da i to ima veze.
rjesenje? osim promjene, ne znam.
covjek bi rekao da sto skuplji to bolji, no izgleda po primjerima da ipak
nije tako.
tako da ocito nema pravila, i kupi prvi koji ti dodje pod ruku.
Taj ventil nije po konstrukciji samo nepovratni nego povratno-nepovratni sto
u protivnom znaci da ne propusta protok vode tople u hladnu ali usljed
grijanja dolazi do porasta tlaka i tada onaj povratni vrati tlak u
instalaciju.
E taj povratni ventil stvara brujanje jer se kod otvaranja hladne vode
napravi pad tlaka u hladnoj vodi a povratni ventil reagira na 1.5 bara
razlike tlaka izmedju spremnika i hladne vode .
Jedino mogu reci da je ventil neispravan i moguce je staviti 3/4" zbog veceg
protoka .
> Taj ventil nije po konstrukciji samo nepovratni nego povratno-nepovratni sto
> u protivnom znaci da ne propusta protok vode tople u hladnu ali usljed
> grijanja dolazi do porasta tlaka i tada onaj povratni vrati tlak u
> instalaciju.
> E taj povratni ventil stvara brujanje jer se kod otvaranja hladne vode
> napravi pad tlaka u hladnoj vodi a povratni ventil reagira na 1.5 bara
> razlike tlaka izmedju spremnika i hladne vode .
> Jedino mogu reci da je ventil neispravan i moguce je staviti 3/4" zbog veceg
> protoka .
Hoćeš reći nepovratno-sigurnosni. Nepovratno da voda ide samo u smjeru
bojlera i sigurnosni da smanji tlak kad naraste iznad 8 bara (ili neki
drugi broj bara ovisno o tipu ventila).
Drugo, kad tlak vode u bojleru naraste iznad dozvoljenog uslijed povećanja
volumena zagrijane vode, onda on, ako je ispravan, izbacuje višak vode na
otvor za tu namjenu a ne nazad u cjevovod hladne vode.
Ako je cijev ispred ventila topla onda ventil vrača vodu u cjevovod i
neispravan je. Ako izbacuje vodu na otvoru (kapa) kad bojler zagrijava,
onda je ispravan. Tlak mreže bi trebao biti između 3 i 4 bara, a ako je
viši potrebno je ugraditi regulator tlaka na glavni kućni dovod vode iza
mjerila i namjestiti ga na 3,5-4 bara.
Sigurnosni ventil se treba jednom mjesečno provjeriti odvrtanjem kape
ventila dok ne procuri, pa ponovnim zavrtanjem. Ovo osigurava da ventil ne
"zapeče".
Pištanje kada netko otvori hladnu vodu znači da nepovratni dio ventila nije
ispravan i zbog pada tlaka hladne vode(kod otvaranja hladne vode na nekoj
od slavina) vruća voda (sada pod višim tlakom) ide nazad u dovodnu cijev
hladne vode bojlera dok se tlakovi ne izjednače. Potrebna je zamjena
ventila novim. Ponekad, zbog loše kvalitete, novi ventili isto mogu biti
neispravni.