Bojler normalno grije vodu, termostat isto tako radi bez problema.
Grijac sam promijenio prije 3-4 mjeseca kad sam ocistio i kamenac.
Perilica je prikljucena na istu fazu i ona ne zagrijava instalaciju
(bojler i ona nisu bili ukljuceni u isto vrijeme). I njena uticnica i
osigurac su bili vruci dok je bojler bio upaljen.
Ima li netko ideju sto bi mogao biti razlog za pregrijavanje
instalacija?
U nekom od prekidaca ili kucista osiguraca je s vremenom oslabio kontakt
pa iskri ?
--
I See Offline People !
Lo� kontakt.
1. O�isti kontakte na �icama na prekida�u i na samom prekida�u
2. Ako i dalje grije obavezno pod hitno promjeni prekida� - ne razmi�ljaj
jer bi se mogao rastopiti/zapaliti ili ne�to tre�e
Bili ste u pravu. Kontakti u samom bojleru nisu bili bas najbolji pa
sam sve kabele primijenio, ali to nije pomoglo. Zatim sam ocistio i
kontakte na samom prekidacu, ali se i dalje grijalo. Na kraju sam
direktno spojio zice bez prekidaca i kabeli se vise nisu grijali.
Izvor problema je pronadjen i idem po novi prekidac.
Hvala svima.
> Izvor problema je pronadjen i idem po novi prekidac.
Nek bude 16A , inace opet problemi
> Nek bude 16A , inace opet problemi
Novi ima deklariranih 20A. Ovaj dosadasnji je imao vise od 30 godina
staza.