centralno grijanja - mis ventil

384 views
Skip to first unread message

ddd

unread,
Oct 31, 2005, 12:58:44 PM10/31/05
to
Pozdrav svima,

Molim kratku poduku i objasnjenje za sto sluzi mis ventil na dovodu/odvodu
tople vode iz centralnog grijanja? Nalazi se u blizini peci i kroz njega ide
odvod i dovod tople vode za radijatore. Kvadratnog presjeka sa 4 cijevi koje
ulaze i izlaze iz njega. Na njemu je regulator od 1-10. Pise da je
proizvodjac ESBE.

Kako se koristi, tj. kako se regulira i sto na njemu znaci 1 a sto 10? Kakva
su iskustva i kako da ga podesim.

Hvala svima na savjetima.


Chupa

unread,
Oct 31, 2005, 3:05:16 PM10/31/05
to
kada ga zatvoris (valjda najmanja brojka) onda
samo grijes za toplu vodu - to se obicno koristi
ljeti.. u jakoj zimi preporuka otvoriti skroz :)

Pozdrav!

--
kupujem komplet klimu za Tempru 1.9Tds

Drago

unread,
Oct 31, 2005, 3:24:50 PM10/31/05
to
ukratko...sa tim ventilom mijesas dva kruga, krug radijatora i krug
kotla, tj. udio kolicine vode koja struji kroz kotao sa kolicinom koja
struji kroz radijatore. Tako mozes u radijatorima dobiti vodu
temperature od sobne (mis ventil na 0) do temperature kotla (mis na
max), svrha je izbjegavanje kondenzacije u kotlu i precizna regulacija
vode u radijatorima, taj ventil ima svrhu kod kotlova sa vecom kolicinom
vode, postavnim motorom i automatikom koja regulira toplu vodu u
radijatorima ovisno o vanjskoj temperaturi, vecina centralasa nema pojma
cemu sluzi i ugradjuju ga bez veze i gdje treba i gdje ne treba. Volio
bih znati kakav imas kotao, ventile na radijatorima i da li imas kakav
sobni termostat ili neku automatiku? Inace ESBE su najkvalitetniji
ventili i ugradjuju se tvornicki na CTC kotlove, bijah u toj tvornici u
Svedskoj ;)

ddd

unread,
Nov 1, 2005, 2:18:37 AM11/1/05
to
> ukratko...sa tim ventilom mijesas dva kruga, krug radijatora i krug
> kotla, tj. udio kolicine vode koja struji kroz kotao sa kolicinom koja
> struji kroz radijatore. Tako mozes u radijatorima dobiti vodu
> temperature od sobne (mis ventil na 0) do temperature kotla (mis na
> max), svrha je izbjegavanje kondenzacije u kotlu i precizna regulacija
> vode u radijatorima, taj ventil ima svrhu kod kotlova sa vecom kolicinom
> vode, postavnim motorom i automatikom koja regulira toplu vodu u
> radijatorima ovisno o vanjskoj temperaturi, vecina centralasa nema pojma
> cemu sluzi i ugradjuju ga bez veze i gdje treba i gdje ne treba. Volio
> bih znati kakav imas kotao, ventile na radijatorima i da li imas kakav
> sobni termostat ili neku automatiku? Inace ESBE su najkvalitetniji
> ventili i ugradjuju se tvornicki na CTC kotlove, bijah u toj tvornici u
> Svedskoj ;)


Da probam malo objasniti (laicki)
- kotao CTC Aegir i CTC plinski plamenik (nazalost sad ne znam detalje, cini
mi se oko 40 kW)
- mislim da nemam regulaciju kotla prema vanjskoj temp
- ventili najobicniji na svim radijatorima (bez termostata i slicno)
- sobni termostat je Vaillant s mogucnosti programiranja cijelog tjedna

Molim savjete kako bi ga trebao koristiti, prednosti/mane u mom slucaju i
ostali savjeti ako ima.
Hvala!

ddd

unread,
Nov 1, 2005, 2:19:30 AM11/1/05
to

> kada ga zatvoris (valjda najmanja brojka) onda
> samo grijes za toplu vodu - to se obicno koristi
> ljeti.. u jakoj zimi preporuka otvoriti skroz :)

Mislim da nije... Nema veze s toplom vodom. Na cijevima od radijatora je, a
topla voda ide posebno...
Taj ventil nije u kotlu nego izvan, na cijevima

Nike

unread,
Nov 1, 2005, 3:43:33 AM11/1/05
to
Dana Gospodnjeg Mon, 31 Oct 2005 18:58:44 +0100, ddd je u poruci
<news:dk5m0m$km5$1...@ss405.t-com.hr> interesnoj skupini hr.rec.samogradnja u
stvaralačkom grču naškrabao:

Svrha mu je da kontrolira količinu vode koja ide radijatorima, bez da
utječe na ukupni protok vode koja teče kotlom. Kad bi se kontroliralo sa
običnim ventilom, svako prigušenje ventila dovelo bi do smanjenja protoka
vode preko kotla i time ugrozilo normalan rad kotla koji zahtjeva
konstantan protok. Ovako je to izbjegnuto.
Ima još namjena, ali glavna je održavanje istok protoka u jednom dijelu
kruga dok se regulira temperatura vode.
Što se tiče namještanja, u tvom slučaju, nakon balansiranja svih
radijatora, namjesti ventil tako da je razlika između polaza i povrata vode
20°C (90-70 ili 70-50 ovisno o tipu grijanja)!

Isto tako, ako imaš termostatske ventile na radijatorima onda je potrebno i
ugraditi termostatsku automatiku tog ventila kako bi održavao konstantnu
temp. vode u sistemu, koja prilično varira djelovanjem termostatskih
ventila radijatora!

Drago

unread,
Nov 1, 2005, 3:43:12 AM11/1/05
to
ima veze i sa toplom vodom, dobro kaze covjek, u ljeti se taj ventil
pritvori i onda je zatvoren krug samo za toplu vodu

Drago

unread,
Nov 1, 2005, 6:30:47 AM11/1/05
to
ddd wrote:
> Da probam malo objasniti (laicki)
> - kotao CTC Aegir i CTC plinski plamenik (nazalost sad ne znam detalje, cini
> mi se oko 40 kW)
> - mislim da nemam regulaciju kotla prema vanjskoj temp
> - ventili najobicniji na svim radijatorima (bez termostata i slicno)
> - sobni termostat je Vaillant s mogucnosti programiranja cijelog tjedna
>
> Molim savjete kako bi ga trebao koristiti, prednosti/mane u mom slucaju i
> ostali savjeti ako ima.
> Hvala!
>
>
>
Da objasnim rad automatike sa regulacijom prema vanjskoj temperaturi,
bit ce ti jasnije: na osovinicu mis ventila se postavlja jedan mali
motoric kojim upravlja elektronika, ona u zavisnosti od vanjske temp.
tim motoricem regulira temperaturu vode u polaznom vodu, podesi se
krivulja koja ovisi o termickim gubicima kuce i elektronika vozi po
njoj, sto je vani niza temperatura...temp. u radijatorima je visa i
obrnuto. Dakle ti bi trebao glumiti rad te elektronike :) naravno to
nema previse smisla, jer bi non stop trebao visiti u kotlovnici :), zato
preporucujem da si nadjes empirijski polozaj mis ventila za recimo dva
slucaja - temperature oko 5C (prosjecna temperatura zimi kod nas) i
temperature ispod nule. Temp. kotla postavi na 65-70C, u prostoriji gdje
je sobni termostat otvori do kraja ventile na radijatorima, ventile
prigusi samo u prostorijama gdje ti je prevruce. Cirkulacionu pumpu
postavi na brzinu koja osigurava dobar protok na najudaljenijim
radijatorima (mala razlika temperature izmedju polaznog i povratnog
voda), ukoliko sum nije znacajniji i ne smeta te onda nasarafi pumpu na
najvecu brzinu, drzi sva vrata u kuci otvorena gdje je to moguce da se
sto vise izjednaci temperatura (osim u spavacoj sobi i sl.) i to je to,
uzivaj ;)

ddd

unread,
Nov 1, 2005, 8:40:13 AM11/1/05
to

> ima veze i sa toplom vodom, dobro kaze covjek, u ljeti se taj ventil
> pritvori i onda je zatvoren krug samo za toplu vodu


Molim malo objasnjenje. Kako taj ventil utjece na toplu vodu (sanitarnu) ako
je postavljen na cijevi koje vode/odvode vodu u/iz radijatora, kad postoje
posebne cijevi koje vode toplu vodu (sanitarnu) iz kotla??
Hvala


Drago

unread,
Nov 1, 2005, 9:17:41 AM11/1/05
to
da, u principu kod ovog tvog kotla niti nema veze jer nemas dodatne
pumpe za toplu vodu i termostata, voda u bojleru se grije slicno kao na
Stadlerici, direktno vodom iz kotla, kod ovih drugih sistema je pozeljno
u ljeto zatvoriti mis ventil, makar ni ti neces pogrijesiti ako ucinis isto.