postavljam si podno grijanje. Sve sam napravio do samog postavljanja
cijevi. Trgovac me uvjerava da je najbolje uzeti alu-plast cijevi ali
one su toliko krute da imam osjecaj da cu si prije polomiti ruke nego
postaviti te cijevi.
Jel netko zna iz osobnog iskustva kakve su cijevi najbolje za
postavljanje u glazuru i gdje je najbolji izbor tih cijevi?
Hvala za svaki odgovor.
aluminijska ovojnica je pozeljna iz vise aspekata. barijera je
difuziji o2. bez toga sustav s plasticnim cijevima vise slici onom s
otvorenom no onom sa zatvorenom ekspanzijskom posudom u pogledu
korozije. naki proizvodaci kotlova preporucaju ugradnju izmjenjivaca
topline izmedu kotla i podnog grijanja ukoliko je isto izvedeno s
plasticnim cijevima bez al ovojnice i cini mi se time uvjetuju
garanciju.
druga prednost jest manja toplinska dilatacija plastike s al-om.
naima, sama plastika ima za jedan red velicine vecu toplinsku
dilataciju u mm po m za svaki °C od metala. ugradnjom al u plasticnu
cijev, ljepilo izmedu al i plastike drzi plastiku da se ne rastegne.
naravno, ukoliko je al i ljepilo dovoljno dimenzionirano da zadrze
naprezanje uslijed dilatacije...
imas li skupi niskotemperaturni kotao s tankim stijenkama IT ne bi
dvojio o al-plastici, u suprotnome vazi....
btw, da li ti je netko izracunao grijanje ili radis u diy-u po
vlastitom nahodenju?
Radim sam. U kuci vec imam postojece centralno grijanje pa mi ne treba
skupi i dobro proracunati sistem vec cisto kao pripomoc da nemam hladne
podove u prostorijama gdje cu imati plocice.
"Djuro" <ne...@nesto.mail> je napisao u poruci interesnoj
grupi:hdbgsu$pii$1...@joe.softnet.hr...
Stavio sam 3 cm podnog stiropora, preko njega gradjevinsku foliju i na
foliju klasicnu armaturnu mrezu 4mm. Na mrezu cu vezati cijevi i sve
skupa cu zaliti sa 4-5 cm estriha
Najjednostavije ti je s PEX cijevima. Imaš različite proizvodjače a
time i cijene.
Jeli on misli na ove:
http://www.webgradnja.hr/katalog/4975/aluplast-cijevi-herz/
PEX ili PEX-AL-PEX cijevi od Rotexa, Velte, Viege, Wirsbo, Rehau i sl. su
cijevi za tvoje potrebe.
Ne slu�aj puno trgovce jer njihova je zada�a da ti ne�to svoje prodaju i
sumnjive savjetnike. Kruta cijev s aluminijskim pla�tem (efekt pam�enja
nakon savijanja) se ne stavlja za podno grijanje veďż˝ za sanitarnu vodu i
centralno grijanje.
Zbog vi�e temperature centralnog grijanja plasti�na cijev se vi�e iste�e pa
je dodan aluminij da smanji istezanje i da se cijev lak�e formira.
Za razliku od nje, cijev za podno se iste�e zajedno s podom a po�eljno je
da je �to fleksibilnija radi lak�eg polaganja i izvo�enja petlji.
Vodi ra�una da u hladnim zonama pored prozora i vrata polo�i� gu��e (10-15
cm razmaka) a u centru rije�e (20-30cm razmaka ovisno o izolaciji ku�e).
Vodi isto ra�una da ni jedna petlja nema vi�e od 100m (za 17mm cijev)radi
pada tlaka. Ako je prostorija ve�a, trebat �e ti vi�e od jedne petlje.
PEX cijev ne difuzira O2. Pola�e se jednostavno kao da je malo deblji
kabel.
Kupi vezice za kabel i hvataj je vezicama za armaturu.
Cijevi i ostali pribor imaďż˝ u Feroterma, Petrokova, Termokomerca isl.
Na kraju, da napomenem, prije i poslje izvedbe podnog (prije nego se izlije
estrih) bilo bi _mudro_ pozvati majstora ili in�enjera koji se time bavi da
da savjet prije monta�e cijevi i pregleda izvedeno nakon polaganja jer je
to ipak jeftinije nego �temati estrih ili baciti pare zbog neispravno
izvedenog cijevovoda a ipak si u�tedio novce za samo polaganje cijevi.
Evo i malo literature:
http://rapidshare.com/files/15165602/09-11_teh_inf_povrsinsko_grejanje_hladjenje.pdf
--
�lan foruma Refrigeration Engineer pod nickom "nike123"
www.refrigeration-engineer.com
nego jel ima negdje kod nas tog REHAU materijala za kupit, ili
jos bolje neki cjenik da si provjerim posto su cijevi,
razdjelnici i alat - jer cu za koju godinu radit upravo tako
nesto :)
Imaďż˝ u Feroterma!