Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Izolacija potkrovlja

114 views
Skip to first unread message

Nikica Malezic

unread,
Jan 5, 2011, 4:47:11 PM1/5/11
to
Htio bih kvalitetno izvesti toplinsku izolaciju potkrovlja (krov je
ventilirani).
Rogovi su 14cm i između njih bih stavio mineralnu vunu 14cm, preko
rogova 2cm Stirodura (pošto nigdje nisam nasao 2cm mineralne vune),
preko toga parnu branu (najlon) i negorive knauf ploče.
Da li to bude OK, odnosno da li stirodur moze doci povrh mineralne vune?

Rajnus

unread,
Jan 5, 2011, 5:32:52 PM1/5/11
to
On Wed, 05 Jan 2011 22:47:11 +0100, Nikica Malezic
<nmalezi...@globalnet.hr> wrote:
> Rogovi su 14cm i izme u njih bih stavio mineralnu vunu 14cm, preko
> rogova 2cm Stirodura (pošto nigdje nisam nasao 2cm mineralne vune),

A zasto ne 10 u rogove i 5 pod rogove. Toplinski mostovi se takodjer
moraju izolirati. I zasto pobogu stiropor?

--

samo Osijek!

from Android mobile

Nikica Malezic

unread,
Jan 5, 2011, 7:39:24 PM1/5/11
to
On 5.1.2011. 23:32, Rajnus wrote:

>
> A zasto ne 10 u rogove i 5 pod rogove.

Zbog visine potkrovlja. Svaki cm je bitan.

>Toplinski mostovi se takodjer
> moraju izolirati.

Znam. Zato pitam da li je 2cm styrodura dovoljno. BTW nasao sam 2cm
knauf insulation DP-10

>I zasto pobogu stiropor?

Zašto ne ? npr.
http://www.kemenovic.com/toplinska_izolacija_potkrovlje.html

reno

unread,
Jan 6, 2011, 2:22:31 PM1/6/11
to

"Nikica Malezic" <nmalezi...@globalnet.hr> wrote in message
news:ig2oq2$tb7$1...@speranza.aioe.org...

> Htio bih kvalitetno izvesti toplinsku izolaciju potkrovlja (krov je
> ventilirani).
> Rogovi su 14cm i izme�u njih bih stavio mineralnu vunu 14cm, preko rogova
> 2cm Stirodura (po�to nigdje nisam nasao 2cm mineralne vune), preko toga
> parnu branu (najlon) i negorive knauf plo�e.

> Da li to bude OK, odnosno da li stirodur moze doci povrh mineralne vune?

Ako su rogovi 14cm, ne mozes staviti vunu 14cm. Jedino ako spustas vunu malo
ispod rogova. Moras ostaviti malo prostora do dasaka (ili sto vec imas) Vrlo
bitno je i kakvu foliju imas s vanjske strane (ako je paropropusna, onda i
mozes do dasaka vunu, ali ako imas ljepenku, moras ostaviti razmak za
prozracivanje)
Za stirodur prvi glas.. a moglo bi biti dobro. Uglavnom, sto god radis,
parna brana obavezno. (njena funkcija je opisana na puno mjesta na netu).
Pazi na toplinske mostove i to je to. Ako ti hladan zrak zimi do�e do knaufa
imat ces obilan kondenzat u obliku mokrih fleka nad kojima ces moci plakati
jer nemas vise pristupa do tog mjesta da ga izoliras. Zato sve fino polako i
detaljno napraviti.
Sretno! :-)


Nikica Malezic

unread,
Jan 6, 2011, 6:28:41 PM1/6/11
to
On 6.1.2011. 20:22, reno wrote:

> Ako su rogovi 14cm, ne mozes staviti vunu 14cm. Jedino ako spustas vunu malo
> ispod rogova. Moras ostaviti malo prostora do dasaka (ili sto vec imas) Vrlo
> bitno je i kakvu foliju imas s vanjske strane (ako je paropropusna, onda i
> mozes do dasaka vunu, ali ako imas ljepenku, moras ostaviti razmak za
> prozracivanje)

Kroviste je novo, podaskano, a preko dasaka je paropropusna folija.
Daske su se rasusile par mm. Krov je ventiliran
(kontraletve/letve/odzračnici). Po tome vjerujem da nece biti problema
sa prozracivanjem izolacije,

> Za stirodur prvi glas.. a moglo bi biti dobro. Uglavnom, sto god radis,
> parna brana obavezno. (njena funkcija je opisana na puno mjesta na netu).

> Pazi na toplinske mostove i to je to. Ako ti hladan zrak zimi dođe do knaufa


> imat ces obilan kondenzat u obliku mokrih fleka nad kojima ces moci plakati
> jer nemas vise pristupa do tog mjesta da ga izoliras. Zato sve fino polako i
> detaljno napraviti.
> Sretno! :-)

Hvala.

Bob

unread,
Jan 7, 2011, 2:43:36 AM1/7/11
to
> Pazi na toplinske mostove i to je to. Ako ti hladan zrak zimi dođe do
> knaufa imat ces obilan kondenzat u obliku mokrih fleka nad kojima ces moci
> plakati jer nemas vise pristupa do tog mjesta da ga izoliras. Zato sve
> fino polako i detaljno napraviti.


Da li mozes malo objasniti sto su to toplinski mostovi kada govorimo o
postavljanu izolacije krova.


mate

unread,
Jan 7, 2011, 6:28:35 AM1/7/11
to

Pozz,

Trenutno sam u istim problemima (postavljam izolaciju u potkrovlju).
Kod mene ide ovako:
Crijep, letve, kontraletve, terpapir, daska, između rogova 15 cm kamene
vune (tvrde!!! - ona mekana je sranje...), 5 cm stiropora preko svega,
parna brana, 3-5 cm prostora i onda vodilice pa knauf.

Nažalost ako se po zimi ne planiraš smrzavati, a preko ljeta kuhati moraš
to i platiti. Sve zavisi u kojoj si regiji i koje su ljetne/zimske
temperature pa tako i izoliraš...
Ja sam u Slavoniji i nadam se da će biti dovoljno.

Sin&sha

unread,
Jan 7, 2011, 7:28:38 AM1/7/11
to

"mate" <bla...@pero.com> wrote in message
news:1mlamcl011cns.p9pnm2zuirrp$.dlg@40tude.net...

> On Wed, 05 Jan 2011 22:47:11 +0100, Nikica Malezic wrote:
>
>> Htio bih kvalitetno izvesti toplinsku izolaciju potkrovlja (krov je
>> ventilirani).
>> Rogovi su 14cm i između njih bih stavio mineralnu vunu 14cm, preko
>> rogova 2cm Stirodura (poąto nigdje nisam nasao 2cm mineralne vune),

>> preko toga parnu branu (najlon) i negorive knauf ploče.
>> Da li to bude OK, odnosno da li stirodur moze doci povrh mineralne vune?
>
> Pozz,
>
> Trenutno sam u istim problemima (postavljam izolaciju u potkrovlju).
> Kod mene ide ovako:
> Crijep, letve, kontraletve, terpapir, daska, između rogova 15 cm kamene
> vune (tvrde!!! - ona mekana je sranje...), 5 cm stiropora preko svega,
> parna brana, 3-5 cm prostora i onda vodilice pa knauf.
>
> Naľalost ako se po zimi ne planiraą smrzavati, a preko ljeta kuhati moraą

> to i platiti. Sve zavisi u kojoj si regiji i koje su ljetne/zimske
> temperature pa tako i izoliraą...

> Ja sam u Slavoniji i nadam se da će biti dovoljno.

Ako se ne varam, preporuke proizvođača su za kontinentalnu Hrvatsku 30cm
krovne izolacije. Ovo tvoje i nije neąto posebno, tim prije ąto se izolacija
ne kupuje "mekana ili tvrda" - tvrda je često ona za plivajuće podove. Treba
provjeriti toplinsku provodljivost, ąto se da točno vidjeti u brojkama, za
svaku debljinu i svaki proizvod.
U Rijeci sam. Kopkao sam po proizvođačkim specifikacijama i na kraju sam se
odlučio za Isover vunu. Ispod crijepa 3 cm stiropora, ispod dasaka 19 cm
vune. Između rogova 15 pa preko rogova popreko 5 pa gipsane ploče. Ne mogu
se sjetiti točne oznake vune, bilo je to prije nekoliko godina, ali iąao sam
na onu s "najvećim brojevima" :)
Ispostavilo se da je dobro, pogotovo ąto se radi i o prostoru koji je
otvoren do kroviąta a gore je galerija i dvije sobe. Uspije to fino
zagrijati jedna klima.


0 new messages