Primjetio sam da sustav grijanja i dalje funkcionira nakon
�to sam ga odzra�io i malo nadopunio. Tlak ne prelazi 1,5 bara
bara na 90 C, a na hladno je oko 0,7 bara. (ina�e lo�i se 24h)
Pitanje je �emu onda ekspanzijska posuda?
Mogu li nastaviti koristiti grijanje bez zamjene ekspanzijske
posude do kraja zime?
> Pitanje je �emu onda ekspanzijska posuda?
A ubit �e te financijski izdatak za posudu of 200-ak kn!
CUT
>Pitanje je �emu onda ekspanzijska posuda?
>Mogu li nastaviti koristiti grijanje bez zamjene ekspanzijske
>posude do kraja zime?
>
Samo ime ti kaze zasto sluzi :)
promjeni je.. 150-200 kn
* A zasto ju nebi "popravio" , ili sta se ima na njoj pokvariti, ako ne
pusta vodu na ventilu za pumpanje ! ispusti malo sistem na "0" bara i u ex.
posudu napumpaj zrak tako da ima pola posude zraka pola vode, i onda u
sistem ponovno pusti vodu na pritisak od 1,5 bara i tada taj pritisak nebi
trebao puno varirati (topla hladna), i neznam zasto grijes sistem na 90
stupnjeva , to je previse i za G. Kotar i Liku .
Ako imas sigurnosni ventil (mentro ventil) na cca 3bar ili
manje - teoretski mozes grijati i bez posude, s time da ces
morati povisiti tlak tako da u radu (90C) bude blize 2bar-a kako
bi zastiti o pumpu, a sam ventil ce ti zastiti instalaciju od
prevelikog tlaka ako temperatura ode preko dozvoljenog.. s
posudom bi tlak trebao biti vise manje konstantan cijelo vrijeme.
Otkud ti znaďż˝ koliki su njemu radijatori i toplinski gubici?
Ne postoje grafikoni koji povezuju protok i STATI�KI tlak (onaj s manometra
npr. na kotlu).
Postoje Q-dp ili ekvivalentni Q-h dijagrami (prvi je protok-tlaku barima a
drugi protok-tlak u visini vodenog stupca) a koji govore o protoku pri
odre�enom tlaku otpora cjevovoda. Krivulja ide kao nekakva nizbrdica i onda
je u takvom dijagramu istina da je pri manjem tlaku (tj. otporu cjevovoda)
ve�i protok i obrnuto.
Dakle, onaj tlak koji pokazuje manometar na kotlu, nije taj tlak otpora
cjevovoda. Taj se tlak BTW mijenja ovisno o otvorenosti ventila na
radijatorima.