Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući
zajednička "0" koja bi po mom miąljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
punog opterećenja).
Kak da to najelegantnije rijeąim a da ne ątemam zidove ?
Savjeti, iskustva dobrodoąli
Hvala i pozdrav,
Zlatko
> Preuređujem kuhinju, i sada na mjesto gdje je trofazna utičnica dolaze
> elementi kuhinje pa će se ta utičnica naći neiskorištena.
> Ja bih ju pretvorio u jednofaznu i na nju bi se trebalo priključiti
> jednofazna pećnica 3,4kW, kuhinjska napa 300 W, kuhalište 2 kW i mikrovalna
> pećnica 1 kW.
>
> Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući
> zajednička "0" koja bi po mom mišljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
> punog opterećenja).
>
> Kak da to najelegantnije riješim a da ne štemam zidove ?
>
> Savjeti, iskustva dobrodošli
>
>
> Hvala i pozdrav,
> Zlatko
Prespoji je na dvije faze tako što ćeš sad imati dvije utičnice, svaka na
svojoj fazi (nule (recimo plava i smeđa) i dvije faze (crna i crna) a
uzemljenje možeš spojiti na obje). U razvodnoj ploči moraš naći smeđu od
tog kabela (treća faza) i odspojiti je sa osigurača i spojiti na sabirnicu
nule. Spoji pećnicu na jednu utičnicu a "kuhinjska napa 300 W, kuhalište 2
kW i mikrovalna pećnica 1 kW" na drugu (može biti i dupla, trajni
priključak i sl.)
Tako si dobio po svakoj fazi 3,5 kW što je točno 16A koliko je dozvoljena
snaga priključnice i nominalna snaga za presjek žice od 2,5mm2 koja je već
u staroj trofaznoj utičnici. Znači, sve po PS-u. :-))
Obavezno isključi napon dok ovo radiš! Ako bilo koji dio ploče ostane pod
naponom pokrij ga debelim najlonom i osiguraj izolir trakom. Ja sam
električar i NIKADA ne radim pod naponom! Prije nego bilo što takneš,
provjeri ispravnost prob-lampe, pa onda lampom provjeri ono što misliš
dirati, pa tek onda pipni sa dlanom okrenutim od onoga što pipaš! Dok
provjeravaš prob-lampom drugom rukom drži nešto metalno i uzemljeno ili je
nasloni na goli zid (bolje svijetli nego kad se krug zatvara preko cipela).
mozes povuci kabel od 4mm za masu.., ili povuci dva paralelno (2.5mm)
Da je fazni pomak 180 stupnjeva, dvije faze jednako opterecene,
kroz nulti vod ne bi uopce tekla struja.
Nulti vod uzimajuči u obzir teret, i fazni pomak, ne bi
smio biti tanji od 4 kvadrata.
Ako je tanji, napravi slijedece:
Upotrebi samo dvije faze, svaka na svoj utikac,
jednu nulu imas, a drugu nulu napravi sa onim vodom sto imas visak od trece
faze, na nacin da na razvodnom ormaru ili osiguracima
ga premjestis sa faze na nulu.
"Zlatko" <ddf...@hjdsh.ht> wrote in message
news:dk7et4$7cn$1...@bagan.srce.hr...
Po standardu je 2,5 kvadrata = osigurač 16A, ali kolika je vrijednost struje
koja je "opasna" za vodič od 2,5 kvadrata kada bi njegova zaątita mogla
stradati. Znam da ljudi stavljaju i osigurače 20 i viąe ampera (a da ne
govorim o "krpanju" osigurača) kad priključuju recimo jednofazne aparate za
zavarivanje ...
Hvala svima na odgovorima i pozdrav,
Zlatko.
"Petar Bjelčić" <viper(ukloni)@adriavision.com> wrote in message
news:dk82vk$e20$1...@ss405.t-com.hr...
A onda joą jednom provjeri ispravnost prob-lampe.
Barem su mene tako učili.
Pa ako je kabel u pitanju a vjerojatno je, jer se 3 fazni prikljucci povlace
PPR u industriji i PPL kabelima dozvoljeno je opterecenje od 20 A pa se time
moze i koristiti osigurac od 20 A (DIN 57100)
Ako je rijec o obicnom P vodicu 2.5mm2 polozenog u cijev onda se stavlja 16A
osigurac.
burke
>Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući
>zajednička "0" koja bi po mom mišljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
>punog opterećenja).
ja sam tako napravio u kuhinjii sve radi ok. zajednicka nula nece biti
preopterecena zbog faznog pomaka.
U slučaju da ti je istovremeno uključeno 3,4kW na jednoj i 2kW na drugoj
fazi, zbog faznog pomaka, kroz nulu će teći samo oko 13,5A, znači manje nego
kad je uključeno samo 3,4kW na jednoj fazi.
Ako su opterećene sve tri faze struja kroz nulu će bit joą manja.
Dakle 2,5mm2 je sasvim dovoljno, ali samo u slučaju ako su to različite
faze, tj. ako su fazno pomaknute. Ako je to istoimena faza onda se struje
zbrajaju.
Gledaj da ti napa i mikrovalna budu na istoj fazi.