Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Trofazna utičnica ...

1,021 views
Skip to first unread message

Zlatko

unread,
Nov 1, 2005, 5:09:40 AM11/1/05
to
Preuređujem kuhinju, i sada na mjesto gdje je trofazna utičnica dolaze
elementi kuhinje pa će se ta utičnica naći neiskoriątena.
Ja bih ju pretvorio u jednofaznu i na nju bi se trebalo priključiti
jednofazna pećnica 3,4kW, kuhinjska napa 300 W, kuhaliąte 2 kW i mikrovalna
pećnica 1 kW.

Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući
zajednička "0" koja bi po mom miąljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
punog opterećenja).

Kak da to najelegantnije rijeąim a da ne ątemam zidove ?

Savjeti, iskustva dobrodoąli


Hvala i pozdrav,
Zlatko


Nike

unread,
Nov 1, 2005, 5:53:22 AM11/1/05
to
Dana Gospodnjeg Tue, 1 Nov 2005 11:09:40 +0100, Zlatko je u poruci
<news:dk7et4$7cn$1...@bagan.srce.hr> interesnoj skupini
hr.rec.samogradnja,hr.sci.elektronika u stvaralačkom grču naškrabao:

> Preuređujem kuhinju, i sada na mjesto gdje je trofazna utičnica dolaze

> elementi kuhinje pa će se ta utičnica naći neiskorištena.


> Ja bih ju pretvorio u jednofaznu i na nju bi se trebalo priključiti

> jednofazna pećnica 3,4kW, kuhinjska napa 300 W, kuhalište 2 kW i mikrovalna


> pećnica 1 kW.
>
> Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući

> zajednička "0" koja bi po mom mišljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
> punog opterećenja).
>
> Kak da to najelegantnije riješim a da ne štemam zidove ?
>
> Savjeti, iskustva dobrodošli
>
>
> Hvala i pozdrav,
> Zlatko

Prespoji je na dvije faze tako što ćeš sad imati dvije utičnice, svaka na
svojoj fazi (nule (recimo plava i smeđa) i dvije faze (crna i crna) a
uzemljenje možeš spojiti na obje). U razvodnoj ploči moraš naći smeđu od
tog kabela (treća faza) i odspojiti je sa osigurača i spojiti na sabirnicu
nule. Spoji pećnicu na jednu utičnicu a "kuhinjska napa 300 W, kuhalište 2
kW i mikrovalna pećnica 1 kW" na drugu (može biti i dupla, trajni
priključak i sl.)
Tako si dobio po svakoj fazi 3,5 kW što je točno 16A koliko je dozvoljena
snaga priključnice i nominalna snaga za presjek žice od 2,5mm2 koja je već
u staroj trofaznoj utičnici. Znači, sve po PS-u. :-))

Obavezno isključi napon dok ovo radiš! Ako bilo koji dio ploče ostane pod
naponom pokrij ga debelim najlonom i osiguraj izolir trakom. Ja sam
električar i NIKADA ne radim pod naponom! Prije nego bilo što takneš,
provjeri ispravnost prob-lampe, pa onda lampom provjeri ono što misliš
dirati, pa tek onda pipni sa dlanom okrenutim od onoga što pipaš! Dok
provjeravaš prob-lampom drugom rukom drži nešto metalno i uzemljeno ili je
nasloni na goli zid (bolje svijetli nego kad se krug zatvara preko cipela).

Hrvoje Kusulja

unread,
Nov 1, 2005, 7:08:47 AM11/1/05
to

mozes povuci kabel od 4mm za masu.., ili povuci dva paralelno (2.5mm)

Petar Bjelčić

unread,
Nov 1, 2005, 10:52:30 AM11/1/05
to

Pa kod opterecenja vise od jednom fazom struje u nultom vodu se
ne zbrajaju zbog faznog pomaka od 120 stupnjeva.
Zbrajaju se vektorski, izracunaj sam hipotenuzu.

Da je fazni pomak 180 stupnjeva, dvije faze jednako opterecene,
kroz nulti vod ne bi uopce tekla struja.

Nulti vod uzimajuči u obzir teret, i fazni pomak, ne bi
smio biti tanji od 4 kvadrata.
Ako je tanji, napravi slijedece:

Upotrebi samo dvije faze, svaka na svoj utikac,
jednu nulu imas, a drugu nulu napravi sa onim vodom sto imas visak od trece
faze, na nacin da na razvodnom ormaru ili osiguracima
ga premjestis sa faze na nulu.


"Zlatko" <ddf...@hjdsh.ht> wrote in message
news:dk7et4$7cn$1...@bagan.srce.hr...

Zlatko

unread,
Nov 1, 2005, 1:48:58 PM11/1/05
to
Sada sam to malo bolje pogledao ľice su 2,5 kvadrata tako da bi ova opcija
sa prebacivanjem jedne ľice faze u nulu bila najbolja, jedino joą nisam
otvarao kutiju s osiguračima, jedino ąto znam je da svako od tih faza ima
svoj osigurač (16A).

Po standardu je 2,5 kvadrata = osigurač 16A, ali kolika je vrijednost struje
koja je "opasna" za vodič od 2,5 kvadrata kada bi njegova zaątita mogla
stradati. Znam da ljudi stavljaju i osigurače 20 i viąe ampera (a da ne
govorim o "krpanju" osigurača) kad priključuju recimo jednofazne aparate za
zavarivanje ...


Hvala svima na odgovorima i pozdrav,
Zlatko.

"Petar Bjelčić" <viper(ukloni)@adriavision.com> wrote in message
news:dk82vk$e20$1...@ss405.t-com.hr...

mladen

unread,
Nov 1, 2005, 3:07:42 PM11/1/05
to

"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message
news:1jgpg1eaqq1jm.y8x2tcow7eu1$.dlg@40tude.net...
> Ja sam
> električar i NIKADA ne radim pod naponom! Prije nego bilo ąto takneą,
> provjeri ispravnost prob-lampe, pa onda lampom provjeri ono ąto mislią
> dirati, ...

A onda joą jednom provjeri ispravnost prob-lampe.
Barem su mene tako učili.


Marijan

unread,
Nov 2, 2005, 2:16:32 AM11/2/05
to
u iznimnim slučajevima je dozvoljen osigurač od 20A


burke

unread,
Nov 2, 2005, 5:37:45 AM11/2/05
to

"Marijan" <marijan_...@elma.hr> wrote in message
news:dk9oo8$6o5$1...@ss405.t-com.hr...

>u iznimnim slučajevima je dozvoljen osigurač od 20A

Pa ako je kabel u pitanju a vjerojatno je, jer se 3 fazni prikljucci povlace
PPR u industriji i PPL kabelima dozvoljeno je opterecenje od 20 A pa se time
moze i koristiti osigurac od 20 A (DIN 57100)

Ako je rijec o obicnom P vodicu 2.5mm2 polozenog u cijev onda se stavlja 16A
osigurac.

burke


Spuzva

unread,
Nov 2, 2005, 5:49:21 AM11/2/05
to
Zlatko je napisao/la ovo:

>Mislio sam razdvojiti trofaznu utičnicu u tri jednofazne, ali me mući

>zajednička "0" koja bi po mom mišljenju bila preopterećena (cca 7 kW kod
>punog opterećenja).

ja sam tako napravio u kuhinjii sve radi ok. zajednicka nula nece biti
preopterecena zbog faznog pomaka.

Zeljko

unread,
Nov 4, 2005, 4:07:25 PM11/4/05
to
Ma nema beda uopće, ne moraą podebljavat nulu jer će ti maximalno
opterećenje na nuli biti samo 3,4kW kada je uključena pećnica, a to je manje
od 16A.

U slučaju da ti je istovremeno uključeno 3,4kW na jednoj i 2kW na drugoj
fazi, zbog faznog pomaka, kroz nulu će teći samo oko 13,5A, znači manje nego
kad je uključeno samo 3,4kW na jednoj fazi.
Ako su opterećene sve tri faze struja kroz nulu će bit joą manja.
Dakle 2,5mm2 je sasvim dovoljno, ali samo u slučaju ako su to različite
faze, tj. ako su fazno pomaknute. Ako je to istoimena faza onda se struje
zbrajaju.
Gledaj da ti napa i mikrovalna budu na istoj fazi.


0 new messages