... nije bas pitanje za newse.
> moze li se nosiva greda dimenzija 25x40 s 4 16-ice u dz i 2 14-ice u gz
> promijeniti u npr. 40x20, s nekim drugim izborom armature, kako mi ne bi
> "visila" ispod stropa?
(6+6) 16-ica u dz i 5 16-ica u gz.
dz: sipke idu u dva reda.
vilice obavezno na razmaku minimalno 10cm.
hvala na odgovoru i oprosti na sljedecem pitanju, ali ipak su krupne
stvari u igri:
koliko mogu taj odgovor uzeti zdravo za gotovo, odnosno da li se inace
bavis statikom ili je to onako od oka?
vilice ce ocigledno morati biti 35x15; 6 je dovoljno ili 8?
da li ti mozda trebaju jos koji podaci iz statickog proracuna?
> > (6+6) 16-ica u dz i 5 16-ica u gz.
> > dz: sipke idu u dva reda.
> > vilice obavezno na razmaku minimalno 10cm.
>
> hvala na odgovoru i oprosti na sljedecem pitanju, ali ipak su krupne
> stvari u igri:
> koliko mogu taj odgovor uzeti zdravo za gotovo, odnosno da li se inace
> bavis statikom ili je to onako od oka?
nije od oka, to mi je posao, pa sam na brzinu provjerio.
ali zdravo za gotovo mozes uzeti tek kad imas papir s pecatom i potpisom u
ruci.
preporucio bih ti da priupitas onog koji ti je napravio i pocetni proracun.
> vilice ce ocigledno morati biti 35x15; 6 je dovoljno ili 8?
ovako napamet cca 8, mozda i 10.
> da li ti mozda trebaju jos koji podaci iz statickog proracuna?
trebalo bi mi:
moment (oznaka M ili m), poprecna sila (T ili V), MB, kvaliteta armature.
da, najbolje bi bilo njega pitati, ali je on na zalost na godisnjem i ne
mogu do njega, a radovi su u toku pa ga ne mogu cekati
kako se slaze armatura u dz - donji red pa 2cm pa gornji, ili gornji u
sredinu grede ili ...
ako to tako napravim, kako cu gurnuti gredice unutra? gredica je, mislim,
visa vec od tih samih 15 cm vilice, a svaka bi, ako se ne varam, trebala
prolaziti kroz armaturu grede
to je greda izmedju dvije prostorije u prizemlju, gdje je izbacen nosivi
zid
vl. tezina 2.5 kN/m'
zid 25cm 14.25
fert 48.04
M=87.13 kNm
ako ti treba: khb=1.928, kz=0.925
T ni V nemam
MB30, RA 400/500
jel' te mogu ugnjaviti za jos par pozicija? sve su mi grede stavili tako
da vire ispod stropa, a to mi bas i nije jako lijepo rjesenje ako postoji
i drugo...
"tomi" <moje_i...@yahoo.com> wrote in message
news:opsb42rb...@news.carnet.hr...
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.732 / Virus Database: 486 - Release Date: 29.07.2004
> kako se slaze armatura u dz - donji red pa 2cm pa gornji, ili gornji u
> sredinu grede ili ...
ne, razmak izmedu gornjeg i donjeg reda armature u donjoj zoni = 0 (nula).
lijepo ih zavezes sa zicom.
> ako to tako napravim, kako cu gurnuti gredice unutra? gredica je, mislim,
> visa vec od tih samih 15 cm vilice, a svaka bi, ako se ne varam, trebala
> prolaziti kroz armaturu grede
dakle nemas niti nadzornog ...
na duzini gredice koju ces ugurati u gredu otuces glinu i beton ( u biti
mort) oko glavne armature u gredici i odrezes resetkasti dio armature (onaj
gornji koji viri iz glineno-betonskog dijela gredice) koji (i ako) ti smeta
za ugurati u gredu.
glavnu armaturu gredice pak uguraj izmedu gornjeg i donjeg reda armature u
donjoj zoni grede ili negdje iznad toga. vidis kako ti pase da si izravnas
donje rubove grede i stropa.
> M=87.13 kNm
lagani ispravak:
(6+6) 16-ica u dz i 6 16-ica u gz.
> T ni V nemam
onda ti ne mogu reci koje vilice. pogledaj negdje blizu M-a bi to trebalo
pisati, jedinica je kN. naziv poprecna sila ili slicno. mozda na skici pise.
ili mozda negdje pisu lezajne reakcije, to ti je ista velicina.
> MB30, RA 400/500
>
> jel' te mogu ugnjaviti za jos par pozicija? sve su mi grede stavili tako
> da vire ispod stropa, a to mi bas i nije jako lijepo rjesenje ako postoji
> i drugo...
ajde onda na mail mnb at hi hinet hr