Imamo Vaillantovu peć na plin za centralno i pripadajući (12 ili 24v, koliko
već je) termostat u dnevnoj sobi. Prije kakvih mjesec dana, peć se nije
htjela gasit, pa smo zvali majstore. Bili su, zamijenili termostat, i stvar
je radila bez problema. Do jučer.
Od jučer opet isti problemi - peć se ne gasi, iako je temperatura u sobi
dosegla željenu temperaturu. Jednostavno radi dok ne dođe do maksimuma i
održava tu razinu temperature u kotlu. Na termostat ne reagira što god ja ga
njemu radio. Ja sam smanjio maksimalnu temperaturu da baš ne grije ko luda
(prema onim grafovima). Majstori će doći u ponedjeljak-utorak, no s obzirom
da su prošli puta očito nešto propustili (jer mi je nevjerojatno da je
novi-novcati termostat krepao nakon mjesec dana), molim ideje što bi moglo
biti.
Peć je WRC Klassik BW, a termostat Calormatic FBGa.
Help!
D.
Mislim da je ovo problem za servisera a ne za grupu
Prvo to je pec VKclasic sa pripadajucom VRC regulacijom koja ide samo uz tu
pec , a ovaj FBG u sobi nije termostat a pogotovo ne calormatic jer to ne
postoji nego je to korektor s kojim samo korigiras postavke zadane na VRC
setu u peci.
Da predjemo na tvoj problem osim VRC seta imas vanjski senzor i senzor kotla
koji javljaju VRC temperature prema cemu pec radi ili ne .
U ovom slucaju otisao je jedan od ta dva senzora pa pec nece ugasiti nego
ide do granicnog termostata sto je oko 80C .
Molim te budi njezan prema zerviseru samo treba uzeti unimer i izmjeriti
vrijednosti senzora te zamjeniti neispravan .
Pozdrav ! Vaillant servis .
jel ti termostat gasi kotao ili pumpu?
Sto ću kad na grupi očito ima i dobrih servisera :-)
> Prvo to je pec VKclasic sa pripadajucom VRC regulacijom koja ide samo uz
> tu pec , a ovaj FBG u sobi nije termostat a pogotovo ne calormatic jer to
> ne postoji nego je to korektor s kojim samo korigiras postavke zadane na
> VRC setu u peci.
Na "tome u dnevnoj sobi" izričito piše "Calormatic FBGa".
Ako to nije termostat, što on zapravo radi? Mjeri li on temperaturu u sobi i
prema njoj odlučuje? Sori ako je pitanje glupo, no ne kužim se u to, a baš
me zainteresiralo.
Isto tako, serviser mi je prošli puta objasnio da je FBG taj koji gasi peć
kad temperatura u dnevnoj dosegne željenu temperaturu. Jel to točno? Kako to
funkcionira?
> Da predjemo na tvoj problem osim VRC seta imas vanjski senzor i senzor
> kotla koji javljaju VRC temperature prema cemu pec radi ili ne .
> U ovom slucaju otisao je jedan od ta dva senzora pa pec nece ugasiti nego
> ide do granicnog termostata sto je oko 80C .
> Molim te budi njezan prema zerviseru samo treba uzeti unimer i izmjeriti
> vrijednosti senzora te zamjeniti neispravan .
Bit ću nježan. Nije mi do svađe, bitno mi je samo da se popravi i da radi,
da ne dobijem na kraju mjeseca prevelik račun za plin :-)
D.
Mozes li mozda na binse poslati koju sliku peci i FBG i dali je taj FBG
montiran isto kad i pec ili kasnije .
Upravo poslano, hr.misc.binaries
D.
Zaboravih napisati - da, montiran je isto kad i peć, s time da smo prije cca
mjesec dana kupili novi, potpuno isti takav, jer je ovaj kao bio krepao
(vidi originalni post). Prije je na istom mjestu bio neki peti, no i peć je
bila druga, na lož-ulje...
Domagoj
Da sve stima to je upravo ono sto sam napisao u prvom postu VKclasic sa VRC
clasic automatikom i korektorom FBG .
Na FBG nisam jos vidio da pise calormatic jer je to naziv za regulacije
novije generacije u nazad tri godine a ovo je stari korektor vjerovatno
novije proizvodnja no to nema veze
Taj korektor ili FBG nema veze sa ovim sto se kod tebe dogadja on samo sluzi
da ne moras silaziti i na kotlu podesavati temperaturu .
U tvom sistemu pumpa radi cijelu zimu i nikako se korektor ne moze spoiti na
nju .
U zadnjih par mjeseci sam imao par istih slucajeva i bili su neispravni
vanjski senzori tako da kotao ide do granicmog termostata .
Unimerom izmjeriti otpore i usporediti vrijednosti s tabelo u uputstvima
kotla .
Pozdrav ! Nadam se da je bilo dovoljno jasno :-) .
Vaillant servis . Ako ne rijesis a iz Zagreba si javi se na mail pa cemo
pogledati .
Imam i stari korektor pri ruci, koji je ugrađen zajedno s peći 2001. godine
i na njemu isto piše calormatic. :-)
> Taj korektor ili FBG nema veze sa ovim sto se kod tebe dogadja on samo
> sluzi da ne moras silaziti i na kotlu podesavati temperaturu .
Ako sam dobro shvatio, vanjski senzor, u ovisnosti o vanjskoj temperaturi,
odlučuje koliko će peć jako grijati kuću, a ja korektorom samo to pojačavam
odnosno smanjujem, ako mi je vruće odnosno zima. Jel tako?
Je li takav način rada (ako se ne varam, to se zove atmosferska regulacija)
bolji ili lošiji od termostata u sobi? Može li se uopće na moju peć spojiti
takav sobni termostat? (Čisto me zanima teoretski, ne vjerujem da bih išao u
to.)
> U zadnjih par mjeseci sam imao par istih slucajeva i bili su neispravni
> vanjski senzori tako da kotao ide do granicmog termostata .
Vidjet ćemo kad dođu majstori. Javim što je točno bilo.
Domagoj
Korektor je samo daljinski upravljac za podesavanje grijanja , ako ga skinas
sa zida a ostavis podnozje sa zicama sve mora raditi isto samo se podesava
na peci .
Na svaku pec se moze spoiti sobni termostat ali se onda mora maknuti
automatika , korektor i vanjski senzor medjutim automatika je puno bolja i
stedljivija varijanta .
Taj nacin regulacije se zove (klizna regulacija) jer se konstantno mijenja
temperatura ovisno o vanjskim uvjetima a sobni termostat je ON-OFF
regulacija .
Pozdrav .
Koliko kosta taj korektor i gdje se moze nabaviti?