Prvi link ne govori nista...
A drugi link je link prodavaca pumpi koji reklamira prodaju svojih pumpi za
odvod kondenzata i sugerira ispustanje kondenzata preko pumpe u
kanalizaciju. Znaci, pobija tvoju izjavu.
Uglavnom, kontaktirao sam viessman, vele da za bojlere do cca 20 kw moze u
odvod, iznad toga treba neutralizator (granule). Medjutim, nije mi jasno,
ako bojler od recimo 15 kw radi cca 1 litru kondenzata na sat, to je 24
litre na dan. Ako 24 l ispustis u odvod, i to ne smeta odvodu, zasto bi
odvodu smetalo cca 120 l?
Cini mi se da je to vise radi neke eko price, ekologije, utjecaj kiselog pH
na podzemne vode,..., nego da kondenzat moze smetati PLASTICNIM odvodnim
cijevima. Ne znam jedino sto je s gumenim brtvama na istima...
Ima tko kakvu provjerenu informaciju oko ovoga?
Koliko sam uspio iskopati, pH kondenzata od plinskog bojlera je cca 3.4. Da
li taj pH moze smetati odvodnim cijevima i njihovim brtvama?
news:MPG.2aeb8f1cf...@news.t-com.hr...