On 23.08.2012 22:04, Philip Pirrip wrote:
> Premda namjeravam uzeti ugradbenu ploču (vjerojatno 2 indukcijske zone)
> i ugradbenu pećnicu, uzmimo za primjer štednjak, najobičniji ovaj
>
http://goo.gl/Hg0RK
> Kaže da je priključna snaga 8700 W. Pa kakva pobogu instalacija ide za to??
Trofozna suko uticnica, kabel 4*2.5 ili 5*2.5 mm2.
>
> I na ovom koji sad imam, star je 40 godina, piše 6.3kW, 220V, =1800W
> (ovo treće možda za pećnicu?). Žice u dovodu promjera 2mm.
Velicina vodica u elektrotehnici se izrazava u mm2, a ne kao promjer.
Vjerovatno mislis na vodic presjeka 2.5mm2...
>Osigurač je 16A. Ne jednom su bile uključene sve tri njegove ploče, a i pećnica. I
> nikad nije pregorio osigurač. U čemu je štos?
Osigurac 16A moze podnijeti snagu 16*230=3680W.
Znaci, ako ukljucis 3 grijace ploce na max. snagu ili 2 ploce i pecnicu
osigurac mora pregoriti.
Osigurac moze podnijeti izvjesno preopterecenje u odredjenom vremenu,
ovisi jeli osigurac rastalni ili automatski, i koja je karakteristika
(...B, C, D, ....).
Recimo da, otprilike, mozes osigurac 16A osteretiti sa 5kW u trajanju od
par desetaka sekundi do desetak minuta, ovisno o modelu, tipu, itd...
Naravno, ako je osigurac original, a ne "friziran"...
>
>
> Dalje, budući da instalacija u zidu ima samo fazu i nulu, trebam li se
> mučiti s dovođenjem uzemljenja (trenutno nemam pojma ni je li dovedeno
> do stana). Dosad je u kutiji gdje je spojen kabel od štednjaka njegova
> žica uzemljenja bila spojena sa žicom za nulu.
Trebao bi imati trofaznu instalaciju u kuci i povuci 5 zilni kabel
presjeka 2.5mm2 i trofaznu uticnicu za prikljucak stednjaka.
Ipak, mozes bez preinaka i bez bojazni spojiti tvoj stednjak na
postojecu monofaznu uticnicu.
Osigurac ne smije biti jaci od 16A.
Stednjak ce biti "nulovan", sto nije zadnja rijac tehnike, ali
zadovoljava osnovne uvijete.
Ako ukljucis previse grijacih tijela na stednjaku, izbacit ce osigurac,
nema bojazni od stete ili opasnosti po zivot...