Pitanje: dali se viąe isplati polagati bakreno uľe ili pocinčana traka koja
se koristi za gromobran, kolika je dubina ukopa, kolika je duzina polaganja,
dali je potrebna sonda, ako da dali se stavlja na kraju ili početku
uzemljenja?
Ako netko zna neku korisnu stranicu na netu neka poąalje.
Hvala.
> Trebao bih pomoæ kako napraviti uzemljenje.
> Objekat je starija drvena kuæa u kojoj je nedavno postavljena nova
> elektrièna instalacija i ureðena kupaona.
>
> Pitanje: dali se vi¹e isplati polagati bakreno u¾e ili pocinèana traka koja
> se koristi za gromobran, kolika je dubina ukopa, kolika je duzina polaganja,
> dali je potrebna sonda, ako da dali se stavlja na kraju ili poèetku
> uzemljenja?
> Ako netko zna neku korisnu stranicu na netu neka po¹alje.
>
> Hvala.
To bi trebao pitati nekog arhitekta ili dipl. ing. Elektrotehnike tj.
energetike. Ili odi na prvo gradiliste i potrazi lokalnog arhitektu ili
elektrotehničara, oni bi ti to trebali znati reci
E da mi je vidjet tog arhitekta koji se kuľi u postavljanje uzemljenja :-)))
Naľalost ne znam ni ja puno o tome jer sam strojar ali da o tome zna
arhitekt...
Trebalo bi pitati električara (i to ne inľenjera osim ako nema iskustva u
praksi) tj. čovjeka koji je u praksi vidio kako izgledaju stari munjovodi
izvedeni na jedan ili drugi način pa da kaľe koji je duljeg vijeka trajanja,
itd.
mi smo postavili pocinčanu gromobransku traku. na dubinu 80 cm.
dužina trake 12 m. električar je tako rekao, tako smo napravili
a da li je OK - valjda je.
tako nekako...
sve ovisi od vrste tla, pravilo je, sto je vise kameno tlo, duza traka,
dakle, za neke prosjecne zemljane terene bude dovoljan bunt trake, da
dobijes otpor uzemljenja manji od 10 Ohma, sad bude jos bolji rezultat zbog
mokrog terena.. treba mjerit u susi...
fora je da treba pazit da traku polazes na "kant" kako bi bio sto bolji
kontakt, tj. dodirna povrsina izmedju terena i trake bude sto veca, a
prelazni otpor manji. Traku je najbolje polagat u pravocrtni rov, bez
onog... skopam rupu i sve bacim unutra, jer u pravocrtnom uzemljivacu napon
koraka bude najpovoljniji...
ukoliko je teren sljunkovit dobro je zabit sondu na kraju uzemljivaca, ili
se spojit na kakve metalne nase u zemlji... ili ako je ulicna bandera
blizu-na njen uzemljivac..
i da se vratim otporu uzemljenja, on je bitan zbog fid sklopke i dodirnog
napona, npr. za fid xx/0,5A j eminimalni otpor 100Ohma, al gledano z
anajnepovoljnije uvjete, za xx/0,3 166Ohma ... uglavnom, sto osjetljiviji
fid, i zastita je bolja, no... ako blizu zagrmi.. osjetljivi jako rado
izbacuju, pa nije zgodno za frizidere i zamrzivace...
mislim da sam pomogao malo...
kod nas elektra trazi da u KPMO udjes s trakom (ormar s brojilom na procelju
gradjevine), al to svaka elektra ima po svoje..
zasto??? niko nezna... ko da je struka drugacija...
>Trebao bih pomo? kako napraviti uzemljenje.
>Objekat je starija drvena ku?a u kojoj je nedavno postavljena nova
>elektri?na instalacija i ure?ena kupaona.
Nista od klasicnog uzemljenja. Uzemljenje se danas izvodi preko
razvodnih kutija, dakle ide na trafo ako je naponska mreza
nova.
U slucaju starije preporucujemo ukopavanje u vlazniju podlogu
elementa povecane povrsine.
najbolje je bakreno uze. pocincana traka nevalja jer cink se vremenom unisti
i zeljezo ti shrdja....
dubina ukopa je oko 60 cm pa na vise...
sonda se vise stavlja na mjesta gdje treba privremeno nesto uzemljit....