Nastavak problema sa oscilacijom tlaka u peći

200 views
Skip to first unread message

flexomac

unread,
Jul 26, 2011, 5:01:02 AM7/26/11
to
Prvo se ispričavam na podužem postu.Ovo je postojeći problem i o njemu
sam pisao već u 11 mjesecu prošle godine, ovo je nastavak.
Na postoječe grijanje dodana je viadrusova peć na drva i sada imam u
kombinaciji ložu i drva. I sada dolazim do problema kada je peć
smontirana i ponovo puštena voda tlak je bio na 2.1 i u peći i u sistemu
pošto imam 2 tremomanometra. Kada se peć upalila i voda počela kolati
ispustili smo zrak iz radijatora dodali još vode koliko je falilo i sve
je bilo ok. Međutim nakon tjedan dana vidio sam da mi je tlak pao
dodajem vode u hladan sistem i opet je tlak 2.0. Palim peć i sada se
događa da mi je sigurnosni ventil prije ekspanzione posude koja je na
povratnoj cijevi poćeo ispuštati vodu i vidim da je tlak porastao u peći
i sistemu na oko 2.5-2.8 bara. Nakon što smo ispustili malo vode i
spustili tlak na 2.0 sada dolazimo do toga ćim se peć ugasi tlak u njoj
pada na 1.4 bara a kada ju ponovo upalimo tlak raste na 2.0 kako bi i
trebao bit. Mene zanima šta bi mogao biti uzročnik ovom padu i rastu
tlaka. Ovo nam se do sada nikada nije dešavalo barem nisam bio
primječivao, tlak sistema je bio 2.0 i kada je peć radila i kada nije
možda smo jednom ili dva puta dodali vodu u tijeku sezone grijanja. Sada
sam došao do ideje(majstoru su ustvari) da zamjenim postoječu
ekspanzionu posudu koja je od 30 litara sa 50 litarskom jer je ova
postoječa je stara jedno desetak godina. Zanima me da li će posuda od 50
litara biti dovoljna za sistem od cca 240 rebara lipovice ekonomi 690
(ovi radijatori su u 80% ostatak je 500) te bojler od 80 litara. Nigdje
sistem ne pušta sve je provjereno i voda nigdje ne curi, u 6 mjeseci
grijanja nakon što sam ovo primjetio niti jednom nisam dodao vodu osim
što je postojala oscilacija hladno 1.4 toplo 2.1. Montaža je bila
izvršena od ovlaštene firme za viadrus i oni kažu da bi trebalo
postaviti veću posudu tj. 50 litarsku ali svejedno bi volio dobiti još
koji savjet.

Nike

unread,
Jul 26, 2011, 7:09:09 AM7/26/11
to
On Tue, 26 Jul 2011 11:01:02 +0200, flexomac
<flexoma...@molimgmail.com> wrote:

> Nigdje sistem ne pušta sve je provjereno i voda nigdje ne curi, u 6
> mjeseci grijanja nakon što sam ovo primjetio niti jednom nisam dodao
> vodu osim što je postojala oscilacija hladno 1.4 toplo 2.1. Montaža je
> bila izvršena od ovlaštene firme za viadrus i oni kažu da bi trebalo
> postaviti veću posudu tj. 50 litarsku ali svejedno bi volio dobiti još
> koji savjet.

Oscilacija mora biti, a kolika je ovisi o volumenu vode u sistemu,
veličini ekspanzijske posude i razlici temperature na hladno i vruće.

Postoje proračuni i software koji proračunava posudu. Neki majstori to
rade prst-oko metodom.
Potrenbi podaci su:
Snaga kotla
Ukupna količina vode u sistemu
Potrebni statički tlak u sistemu tj. visinska razlika između mjesta
uljevanja i posude i najviše točke instalacije.
Maksimalni dozvoljeni radni tlak kotla.

Uz posudu potrebno je proračunati i sigurnosni ventil, osigurati kotao od
pregrijavanja u slučaju kvara pumpe i nestanka struje itd...itd...


--
http://www.refrigeration-engineer.com
http://fanzo.org/forum/

tUP gLUP

unread,
Jul 26, 2011, 3:34:36 PM7/26/11
to
Jesi li provjerio imas li u ekspanzionoj posudi potreban tlak zraka od oko 1,5 bar?
Ako to nisi provjerio, uradi slijedece:
- na odzracnom ventilu radijatora (najvisem u sustavu) ispusti vodu dok god ide, ostavi odzracni ventil otvoren. Naravno stavi posudu jer ce vjerojatno izaci jos nesto vode
- manometrom za mjerenje tlaka u zracnicama (gumama) vozila izmjeri tlak na ventilu ekspanzione posude
- ukoliko nije 1,5 bar napumpaj posudu do tog tlaka
- ukoliko je 1,5 bar - morati ces staviti vecu ekspanzionu posudu
Zatvori ventil na radijatoru, natoci vode u sustav do 1,8 - 2,0 bar, odzraci, opet dotoci vode, znas vec kako to ide...
Prihvatljiva razlika tlaka toplo-hladno je do 0,2 - 0,3 bar. Naravno, veca ekspanziona posuda - manja razlika.

Tatica

unread,
Jul 27, 2011, 9:41:33 AM7/27/11
to
On 26.7.2011 21:34, tUP gLUP wrote:
> Jesi li provjerio imas li u ekspanzionoj posudi potreban tlak zraka od oko 1,5 bar?
> Ako to nisi provjerio, uradi slijedece:
Dok je tlak u sistemu probaj malo na odzračnom ventilu od ekpanzione
posude ispustiti malo zraka-ako ide voda onda je posuda u banani tj.membrana