kako nece ometati ?! recimo da dodje do proboja izmedju faze i zemlje u
bojleru. Da je ispravno spojeno, onda struja ide:
(a) START: ormaric L - FID L - bojler L, nakon toga se grana na:
(b1) [normalan rad] bojler N - FID N - ormaric N, i
(b2) [detektirani kvar] bojler PE - ormaric PE.
FID ce izbaciti kada b1 - a1 > 30mA (sto je isto kao i b2 > 30mA)
Medjutim ako su PE i N spojene nakon FID, onda je situacija:
(a) START: ormaric L - FID L - bojler L, nakon toga se grana na:
(b1) [normalan rad] bojler N - FID N - ormaric N, i
(b2) [detektirani kvar] bojler PE - ormaric PE, i
(b3) [nedetektirani kvar] bojler PE - neko drugo trosilo PE - neko drugo
trosilo N [prebrikano!] - bojler N - FID N - ormaric N
i b1 i b3 ce FID gledati kao su OK!! iako je samo b1 OK.
Sto ce dovesti do toga da FID nece izbaciti kada treba [kada do kvara dodje],
nego znacajno kasnije (ako uopce: ovisi o strujama, spojevima itd).
I opet ponavljam: uzemljenje i nula ne smiju biti brikane nakon FID-ovke!
Nemojte se zezati s tim...
> Veliko sranje je kod tvog sistema da kod prekida odlaza nule iz zgrade
> dobijaš puni napon na uzemljenje što ti je sigurna smrt. Srećom to se
Sigurna smrt je malo preuvelicavanje. Ne ubija napon, nego struja.
> rijetko dešava, to može uzrokovati samo mehanički kvar (eksplozija,
> iskopi bagerom...)
TN-C-S ima svojih rizika koje sam naveo (pogledati link na wikipediu za
usporedbu iz prethodnih postova). Rizik sa ispravnim nulovanjem (TN-C-S) je
jedan od najmanjih, podjednak kao za ukopanim uzemljenjem lokalno (TT).
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system#Comparison
U navedenom primjeru da bi doslo do nesretnog slucaja, bager bi morao iz
bunta otkinuti samo nulu (ne i fazu, inace rizika nema), ne bi smio ostetiti
izolaciju faze te je spojiti sa zemljom/bagerom (da ne izbaci osigurac
trafostanice), ne bi smio prekinutu nulu spojiti za zemljom (da ne izbaci
RCD trafostanice), i za to isto vrijeme bi korisnik morao dotaknuti
istovremeno recimo bojler i slavinu (pod uvjetom da nisu lokalno spojeni
uzemljenje i vodovodne cijevi, sto bi po pravilima struke trebali biti, ali
nazalost nerijetko nisu). I tek onda bi mu zivot bio u opasnosti - te bi do
izrazaja dosla lokalna FIDovka u kupaoni (koju upravo instalira) da mu spasi
zivot.
Puuuuno veci rizik mu onaj koji je isti u svim sistemima (i TN-S, i TN-C-S,
i TT) - dakle kvar lokalnog uredjaja koji onda "probija" (recimo spomenuti
bojler kojem grijac probije na plast), a sto se svakodnevno dogadja (za
razliku od eksplozija i bagera izmedju kuce i trafostanice).
I tu ce mu FID najvise pomoci.
P.S. nemamo pojma kakvu dolaznu instalaciju OP zapravo ima. Po zadnjim
slikama, do njega dolaze iz ulaza dva kabla (zutozeleni i sivi), sto bi
teoretski impliciralo TN-S ili TT, ali su spojeni skupa na (nulovanu)
sabirnicu pa se postavlja pitanje zasto je onda nulovano kada je doticno
pozeljno samo kao "upgrade" TN-C na TN-C-S sustav.
Izgleda dosta sfusareno ta instalacija po meni...