ToMo

unread,
Dec 11, 2012, 8:04:54 AM12/11/12
to
Dakle centralno grijanje, dvije etaze. Na gornjoj etazi, radijator u
spavacoj sobi, zadnji u nizu serijskog spoja radijatora, je hladan.
Pocelo otkad sam ukljucio grijanje ove sezone. Odzracen je, bar mislim,
jer cim otvorim ide voda. Do sad je 8 godina sve radilo bez problema.
Termostatski ventil je otvoren do kraja. Jedino mi pada na pamet da se
on blokirao. Kako to dijagnosticirati? Ako je on blokiran, onda bi i
cijeli taj odjeljak za toplu vodu trebao biti blokiran, ne? Ali
radijator prije njega grije. Ne znam, prvi put se s tim susrecem, hvala
na prijedlozima.
--
ToMo

Coin

unread,
Dec 11, 2012, 8:57:34 AM12/11/12
to

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:ka7b6g$v1o$8...@sunce.iskon.hr...
Prijedlog ti je da platiš Matu. Nije skupo, jedino teško ga je uloviti ovih
dana. Broj ti mogu na mail.


gox

unread,
Dec 11, 2012, 9:07:05 AM12/11/12
to
kod mene ista stvar!!!probaj ovo ručku ventila zatvorią i pustią vodu na
ventilu koji se nalazi s donje strane radijatora (kontra ručke)uzmi lavor
jer bude dosta vode izaąlo nadopuni sistem i ovori ručkicu ventila ako ne
počne grijat ponovi postupak!!!!

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:ka7b6g$v1o$8...@sunce.iskon.hr...

BO

unread,
Dec 11, 2012, 9:44:20 AM12/11/12
to
> Termostatski ventil je otvoren do kraja. Jedino mi pada na pamet da se
> on blokirao. Kako to dijagnosticirati?

Ako je cijev koja vodi prema ventilu topla, onda je do ventila. Zna se
zaglaviti, pogotovo ako si preko ljeta ventil drzao zatvoren (Ubuduce sve
otvori nakon sezone) Skini termostatsku glavu ventila (ne cijeli ventil,
samo tu glavu, mozda mozes i rucno odvrnuti navoj) i pogledaj jel ti iglica
utisnuta u ventil. U mom slucaju (Hertz ventil) iglica treba strsati 2-4 mm
iz ventila. Nemas je za sta primiti da je izvuces, vec uzmi neki spic ili
tanki sarafciger i utiskuj dok se ne razradi i iskoci van. Budi uporan,
nekad treba stisnuti par desetaka puta. To je moje iskustvo, pa vidi...

Coin

unread,
Dec 11, 2012, 9:39:44 AM12/11/12
to

"gox" <go...@email.t-com.hr> wrote in message
news:ka7ep0$nmk$1...@ls237.t-com.hr...
> kod mene ista stvar!!!probaj ovo ru�ku ventila zatvori� i pusti� vodu na
> ventilu koji se nalazi s donje strane radijatora (kontra ru�ke)uzmi lavor
> jer bude dosta vode iza�lo nadopuni sistem i ovori ru�kicu ventila ako ne
> po�ne grijat ponovi postupak!!!!
>

�to �e time dobiti uz pretpostavku da je zablokirao termo ventil (ili kakav
god bio na gornjoj strani)???


ToMo

unread,
Dec 11, 2012, 1:15:08 PM12/11/12
to
Probao sam cijev prije ventila i nije topla. Ali ima samo 10 cm cijevi
prije zida. E sad, jel to automatski znaci da je nesto sa cijevima ili
zbog toga sto je zastopan ventil, tim ogrankom ne struji voda pa je i
cijev hladnija. Ne znam, nemam iskustva s tim...
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 11, 2012, 1:16:11 PM12/11/12
to
Coin wrote:
> Prijedlog ti je da plati¹ Matu. Nije skupo, jedino te¹ko ga je uloviti ovih
> dana. Broj ti mogu na mail.

Aj posalji podatke na mail, hvala. (tomoduic gmail com)
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 11, 2012, 1:27:06 PM12/11/12
to
Sad sam skinuo glavu i ta iglica viri tih nekih 4 mm iz ventila. Jel to
sigurno znaci da je ventil otvoren? Jel moze biti slucaj da je iglica
izvucena a neki drugi dio ventila i dalje blokira ili treba traziti
dalje u cijevi neki uzrok?
--
ToMo

Djuro

unread,
Dec 11, 2012, 4:30:59 PM12/11/12
to
Skini termo glavu i ako mozes primi iglicu kljestima i izvuci je van.
Ako tada proradi onda ti je zastekao ventil i dalje ga razradi kako ti
je "Bo" rekao. Ako to ne prodje, pogledaj prigusnicu da li ti je
otvorena do kraja. Provjeri si i tlak u sistemu da li je normalan
(1.5-2.0 bara). Ako nista od toga nije onda se ponovo javi pa cemo
pokusati dalje.

Zvonko Križanec

unread,
Dec 11, 2012, 5:11:41 PM12/11/12
to
>
Dali si provjerio prigušni ventil na izlazu iz radijatora, koji se voli
zaštopati od nastalog taloga u cirkulaciji
ogrijevne tekućine, naroćito na zadnjem radijatoru gdje je cirkulacija
najsporija, pa dolazi brže do taloženja.
Pokušaj zavrnuti prigušni ventil do kraja,te ga potom odvrnuti do kraja, ako
nakon toga primjeti se razlika u
toplini na ulazu iza regulacionog termoventila, onda nije problem na ulazu u
radijator već na izlazu zaštopano,
skinuti radijator i isprati ga da se odstrani talog, i očistiti prigušni
ventil prije vračanja nazad !
Pozdrav.
>
"Djuro" <d...@dj.net> wrote in message news:ka88mf$cub$1...@ls237.t-com.hr...

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 2:43:39 AM12/12/12
to
Djuro wrote:
> Skini termo glavu i ako mozes primi iglicu kljestima i izvuci je van.

Napisah jucer navecer da sam skinuo glavu i da je iglica vani.

> Ako tada proradi onda ti je zastekao ventil i dalje ga razradi kako
> ti je "Bo" rekao. Ako to ne prodje, pogledaj prigusnicu da li ti je
> otvorena do kraja. Provjeri si i tlak u sistemu da li je normalan
> (1.5-2.0 bara). Ako nista od toga nije onda se ponovo javi pa cemo
> pokusati dalje.

Prigusnica je onaj donji ventil na izlazu vode iz radijatora? Mislim, ne
znam sto bi nju kontrolirao jer je nitko nije dirao od ugradnje, ali
mogu pogledati. Tlak je oko 1.3-1.4.
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 2:45:04 AM12/12/12
to
Zvonko Križanec wrote:
>>
> Dali si provjerio prigušni ventil na izlazu iz radijatora, koji se
> voli zaštopati od nastalog taloga u cirkulaciji ogrijevne tekućine,
> naroćito na zadnjem radijatoru gdje je cirkulacija najsporija, pa
> dolazi brže do taloženja. Pokušaj zavrnuti prigušni ventil do
> kraja,te ga potom odvrnuti do kraja, ako nakon toga primjeti se
> razlika u toplini na ulazu iza regulacionog termoventila, onda nije
> problem na ulazu u radijator već na izlazu zaštopano, skinuti
> radijator i isprati ga da se odstrani talog, i očistiti prigušni
> ventil prije vračanja nazad !

Jutros dok je bojler bio pod punim gasom osjetio sam da je dovodna cijev
topla, a radijator i dalje hladan. Ok, probat cu popodne prckati sa
prigusnicom da vidim ima li razlike. Hvala svima na volji i idejama.
--
ToMo

BO

unread,
Dec 12, 2012, 3:17:23 AM12/12/12
to
> Sad sam skinuo glavu i ta iglica viri tih nekih 4 mm iz ventila. Jel to
> sigurno znaci da je ventil otvoren?

Ne znam kako su razliciti proizvodjaci rijesili kostrukciju. U mom slucaju
je tih 3-4 mm krajnje otvoreni polozaj. U zatvorenom polozaju je igla skroz
u tijelu ventila ili jako malo strsi, dovoljno da ne mozes primiti
klijestima kad se zaglavi...

BO

unread,
Dec 12, 2012, 3:25:27 AM12/12/12
to


> Prigusnica je onaj donji ventil na izlazu vode iz radijatora?

To bi trebao biti ventil na donjim dijelu radijatora koji je pokriven
okruglim nazubljenim cepom. Kad odvrnes cep ispod je imbus utor, kljuc 5 ili
6. Pricam sve kako je kod mene i jos nekim ugradnjama koje sam vidio...Mozda
bi bilo dobro da zapamtis polozaj ventila da znas kasnije vratiti u isti,
jer bi to terbao biti polozaj s kojim je sistem u balansu. Znaci zavrci i
broji okretaje.

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 4:13:53 AM12/12/12
to
BO wrote:
> To bi trebao biti ventil na donjim dijelu radijatora koji je pokriven
> okruglim nazubljenim cepom. Kad odvrnes cep ispod je imbus utor,
> kljuc 5 ili 6. Pricam sve kako je kod mene i jos nekim ugradnjama
> koje sam vidio...Mozda bi bilo dobro da zapamtis polozaj ventila da
> znas kasnije vratiti u isti, jer bi to terbao biti polozaj s kojim je
> sistem u balansu. Znaci zavrci i broji okretaje.

Evo kako to izgleda kod mene:
http://imageshack.us/g/194/termoventil01.jpg/
Nisam fotkao prigusnicu, ali ima plasticni cep ispod kojeg je siroki
vijak s utorom za veliki odvijac.
--
ToMo

Coin

unread,
Dec 12, 2012, 4:25:25 AM12/12/12
to

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:ka9i1g$p88$7...@sunce.iskon.hr...
>
> Evo kako to izgleda kod mene:
> http://imageshack.us/g/194/termoventil01.jpg/
> Nisam fotkao prigusnicu, ali ima plasticni cep ispod kojeg je siroki
> vijak s utorom za veliki odvijac.


Opali joą dvije fotke, jednu iz daljine da se vidi cijeli radijator i jednu
sa libelom na radijatoru (označi na kojoj su strani ventili.

P.S. Doma sam bez posla pa imam preko glave vremena za ovo :)


Coin

unread,
Dec 12, 2012, 4:22:49 AM12/12/12
to

"gox" <go...@email.t-com.hr> wrote in message
news:ka9h84$7on$1...@ls237.t-com.hr...
> ako nije zablokirao termo ventil postoji mogučnost stvaranja zračnog đepa
> poąto je to zadnji radijator u nizu!!!

Moguće.


gox

unread,
Dec 12, 2012, 4:01:38 AM12/12/12
to
ako nije zablokirao termo ventil postoji mogučnost stvaranja zračnog đepa
poąto je to zadnji radijator u nizu!!!
"Coin" <plavironhill@g*mail.com> wrote in message
news:ka7gjc$p73$1...@ls237.t-com.hr...
>
> "gox" <go...@email.t-com.hr> wrote in message
> news:ka7ep0$nmk$1...@ls237.t-com.hr...
>> kod mene ista stvar!!!probaj ovo ručku ventila zatvorią i pustią vodu na
>> ventilu koji se nalazi s donje strane radijatora (kontra ručke)uzmi lavor
>> jer bude dosta vode izaąlo nadopuni sistem i ovori ručkicu ventila ako ne
>> počne grijat ponovi postupak!!!!
>>
>
> ©to će time dobiti uz pretpostavku da je zablokirao termo ventil (ili

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 5:49:26 AM12/12/12
to
Coin wrote:
> "gox" <go...@email.t-com.hr> wrote in message
> news:ka9h84$7on$1...@ls237.t-com.hr...
>> ako nije zablokirao termo ventil postoji mogučnost stvaranja
>> zračnog đepa pošto je to zadnji radijator u nizu!!!
>
> Moguće.

Ok, a gdje je taj zracni djep ako kad ja odvrnem ventil za odzracivanje
ide 4-5 sekundi bez prestanka voda?
Ako voda ne bi prestala izlaziti, to znaci da je termoventil ok jer
pusta vodu u radijator, je tako?
Sto bi onda vodilo ka zastopanoj prigusnici na dnu radijatora, je tako?
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 5:50:59 AM12/12/12
to
Coin wrote:
> Opali još dvije fotke, jednu iz daljine da se vidi cijeli radijator i
> jednu sa libelom na radijatoru (označi na kojoj su strani ventili.

Poslijepodne. Pucas na to gdje bi se gravitacijski stvarao talog, pa je
veca sansa za blokadu prigusnice ako je na najnizoj tocki?
--
ToMo

BO

unread,
Dec 12, 2012, 6:24:00 AM12/12/12
to
> Evo kako to izgleda kod mene:
> http://imageshack.us/g/194/termoventil01.jpg/

Izgleda kao da nije stisnut...Probaj kljestima jel se moze jos izvuci i
stiskati necim tvrdim da li ide normalno unutra van. Meni to izgleda
ispravno...

pero

unread,
Dec 12, 2012, 6:26:26 AM12/12/12
to
Pogledaj na forumu, mozda pomogne (sam svoj majstor--> odzracivanje
radijatora, npr. post br 97.)
http://www.forum.hr/showthread.php?p=42486125#post42486125

--
pozdrav pero

Coin

unread,
Dec 12, 2012, 7:09:12 AM12/12/12
to

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:ka9nni$p88$1...@sunce.iskon.hr...
> Coin wrote:
>> Opali joą dvije fotke, jednu iz daljine da se vidi cijeli radijator i
>> jednu sa libelom na radijatoru (označi na kojoj su strani ventili.
>
> Poslijepodne. Pucas na to gdje bi se gravitacijski stvarao talog, pa je
> veca sansa za blokadu prigusnice ako je na najnizoj tocki?

Otprilike to. Da bih dobio cijelu sliku treba vidjeti gdje su ventili,
priključci, kakav je nagib, onda se na grupi moľe raspravljati i pronaći
rjeąenje.


ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 8:22:32 AM12/12/12
to
Coin wrote:
> "ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message
> news:ka9nni$p88$1...@sunce.iskon.hr...
>> Coin wrote:
>>> Opali još dvije fotke, jednu iz daljine da se vidi cijeli
>>> radijator i jednu sa libelom na radijatoru (označi na kojoj su
>>> strani ventili.
>> Poslijepodne. Pucas na to gdje bi se gravitacijski stvarao talog,
>> pa je veca sansa za blokadu prigusnice ako je na najnizoj tocki?
>
> Otprilike to. Da bih dobio cijelu sliku treba vidjeti gdje su
> ventili, priključci, kakav je nagib, onda se na grupi može
> raspravljati i pronaći rješenje.

Onda ovo zvuci kao zanimljiva opcija:
+++++++++++
Zatvori sve ventile na radijatoru.
Otvori odzraćni ventil i ispusti sav pritisak iz radijatora. Kad
prestane izlaziti voda, znači da je tlak u radijatoru na nuli.
Sada netko nek drži i dalje posudu na odzračnom ventilu, otvori donji
ventil – prigušnicu.
U radijator bi preko povratnog voda trebala ulaziti nova voda , a kad
kroz odzraćni ventil poteče voda , istoga zatvori.
Sada se može otvoriti i gornji ventil na radijatoru.
Na ovaj način se može provjeriti dali voda odlazi (dolazi ) kroz
povratni vod. Ako nakon ovoga sve opet ne radi, tada treba to pogledati
netko tko se razumije u instalacije, da vidi mogući uzrok kvara.
+++++++++++
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 8:22:53 AM12/12/12
to
BO wrote:
> Izgleda kao da nije stisnut...Probaj kljestima jel se moze jos izvuci i
> stiskati necim tvrdim da li ide normalno unutra van. Meni to izgleda
> ispravno...

Cu probat popodne.
--
ToMo

Coin

unread,
Dec 12, 2012, 8:26:19 AM12/12/12
to

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:kaa0js$p88$1...@sunce.iskon.hr...
> Coin wrote:
>> "ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message
>> news:ka9nni$p88$1...@sunce.iskon.hr...
>>> Coin wrote:
>>>> Opali joą dvije fotke, jednu iz daljine da se vidi cijeli
>>>> radijator i jednu sa libelom na radijatoru (označi na kojoj su
>>>> strani ventili.
>>> Poslijepodne. Pucas na to gdje bi se gravitacijski stvarao talog,
>>> pa je veca sansa za blokadu prigusnice ako je na najnizoj tocki?
>>
>> Otprilike to. Da bih dobio cijelu sliku treba vidjeti gdje su
>> ventili, priključci, kakav je nagib, onda se na grupi moľe
>> raspravljati i pronaći rjeąenje.
>
> Onda ovo zvuci kao zanimljiva opcija:
> +++++++++++
> Zatvori sve ventile na radijatoru.
> Otvori odzraćni ventil i ispusti sav pritisak iz radijatora. Kad
> prestane izlaziti voda, znači da je tlak u radijatoru na nuli.
> Sada netko nek drľi i dalje posudu na odzračnom ventilu, otvori donji
> ventil - priguąnicu.
> U radijator bi preko povratnog voda trebala ulaziti nova voda , a kad
> kroz odzraćni ventil poteče voda , istoga zatvori.
> Sada se moľe otvoriti i gornji ventil na radijatoru.
> Na ovaj način se moľe provjeriti dali voda odlazi (dolazi ) kroz
> povratni vod. Ako nakon ovoga sve opet ne radi, tada treba to pogledati
> netko tko se razumije u instalacije, da vidi mogući uzrok kvara.
> +++++++++++


Za ovo treba dvoje :)
Jedan da radi oko radijatora a drugi da dopunjava sistem. Uostalom, za bilo
ąto oko centralnog treba dvoje.


Kresimir

unread,
Dec 12, 2012, 12:52:53 PM12/12/12
to
Pozz ! Ako ne riješiš i iz zg si možeš pozvati na 0959005471





"ToMo" je napisao u poruci interesnoj grupi:kaa0kh$p88$1...@sunce.iskon.hr...

Gnjavator

unread,
Dec 12, 2012, 12:57:39 PM12/12/12
to
Nek proba izvuďż˝ iglicu pa ako ima sistem ko kod mene onda
iglica samo sti��e ventil, a neka opruga ili neki drugi vrag ga vra�a
nazad, nisam rastavljo ventil, iako sam jednom bio blizu rastavljanja.
neko od uku�ana je u jednoj sobi bio zavrnio ventil do kraja i ostavio
tak cijelu godinu. Kad je do�lo vrijeme da se grije radijator ne
grije. Skinem ja "glavu" sa ventila, vidim iglica str�i milimetar-dva
vanka. Uhvatim ja sa kombinirkama i naivno povu�em iglicu i iza�e
iglica vanka, a ventil nije popustio. :-( Ono, mo�e� je normalno
vratit i izvu� kao �to je bila :-X
Druga faza je bila da oprezno probam iglicu malo stisnuti
nadaju�i se da je ostalo malo mjesta da se stisne pa oslobodi da se
vrati... nakon pol sata zajebancije bez rezultata do�la je tre�a
faza...
Tre�a faza je bila da sam uzo �eki�ak od pol kile i po�eo
�temat prvo lagano samo po iglici ali me ignorirala... onda sam izlupo
ventil sa svih strana onak po�teno po na�elu "ili �e� se oslobodit ili
�u te razbit" isto tako je bilo udaranja po iglici toliko da se na
vrhu ra�irila toliko da se sad mo�e samo jedna strana ugurat u ventil.
Ali nakon 15-ak minuta �temanja ventil je proradio i eto, dan-danas
7-8 godina kasnije joďż˝ uvijek veselo radi, ali sada dobro pazim da kad
zavr�i sezona grijanja nijedan ventil ne bude nimalo zatvoren da nebi
moro ponavljat operaciju iako imam negdje par komada ventila u
rezervi.

ToMo

unread,
Dec 12, 2012, 2:38:24 PM12/12/12
to
ToMo wrote:
> Dakle centralno grijanje, dvije etaze. Na gornjoj etazi, radijator u
> spavacoj sobi, zadnji u nizu serijskog spoja radijatora, je hladan.
> Pocelo otkad sam ukljucio grijanje ove sezone. Odzracen je, bar mislim,
> jer cim otvorim ide voda. Do sad je 8 godina sve radilo bez problema.
> Termostatski ventil je otvoren do kraja. Jedino mi pada na pamet da se
> on blokirao. Kako to dijagnosticirati? Ako je on blokiran, onda bi i
> cijeli taj odjeljak za toplu vodu trebao biti blokiran, ne? Ali
> radijator prije njega grije. Ne znam, prvi put se s tim susrecem, hvala
> na prijedlozima.

Evo najnovijeg izvjesca:
Dakle prvo sam dignuo tlak sa 1.4 na 1.7, tolko da imam mesa za
otpustanje vode i dignuo temp sa 22 na 23 da grije. Zatim sam zatvorio
sve radijatore na gornjoj etazi (ukupno 6 radijatora, 2 kupaonska i 4
obicna) i otvorio samo tog problematicnog. Nakon minutu-dvije nisam
uocio nikakvu promjenu.

Onda sam zatvorio i termoventil i prigusnicu (bila je potpuno otvorena i
kad sam je poceo zasarafljivati, lagano je curkala voda. Kad je vijak
dosao do kraja, prestalo je curkati, dakle kao samo dok se okrece pusta
malo). Onda sam otvorio ventil za odzracivanje i potekla je voda ali
nakon 2-3 sekunde je stala. Ok. Sad sam otvorio termoventil i odmah je
voda pocela izlaziti - dakle ventil radi. Onda sam njega zatvorio i
otvorio prigusnicu. Ista stvar, voda izlazi. Dakle nije zastopana ni
prigusnica.

Onda sam nju i termoventil otvorio do kraja. I pustio malo da vidim sto
ce se dogadjati. Ono sto je zanimljivo je da, iako su svi radijatori
bili zatvoreni, kupaonski su i dalje bili vruci (imaju obicne ventile) a
ovi sobni su se vec malo ohladili. Kad bi otvorio odzracni ventil bilo
kojeg od njih, izlazila bi topla voda, a kroz problematicni hladna.

Nakon cca 15 minuta culo se da voda struji kroz radijator, ali se
grijala samo gornja trecina, donje dvije su i dalje bile hladne.

Onda sam krenuo kao balansirati sustav, ono sto sam povatao.
Skuzio sam da se prigusnica svakog od njih okrece 6 punih okreta, pa
kako imam 6 radijatora, reko, aj svakog slijedeceg po udaljenosti od
bojlera cu odvidati za okret vise, tako da prvi, kupaonski, najblizi
bojleru odvrnem za jedan okret, a da mi zadnji, sesti, problematicni,
bude ful otvoren. Inace, sve prigusnice su prije bile ful otvorene. I
kad sam to napravio, moozda se toplina na dodir ruke prosirila prema
donjem dijelu radijatora, vise nego prije. Vidjet cemo sto ce se dalje
dogadjati, ja dalje vise nemam neke ideje.

Dvije stvari su zanimljive:
1. Zasto se od 2003-e tako nesto nije dogadjalo? Nikad nisam zatvarao
termoventile do kraja, uvijek su bili otvoreni najmanje 3 do 6. Da li
ikakve veze moze imati prelaz s gradskog na prirodni plin ljetos?
2. Ove zime kad sam krenuo odzracivati sustav, nigdje nije bilo zracnog
dzepa. Inace svake zime bude uglavnom u drugom kupaonskom radijatoru, i
to puno zraka, kojeg kad ispustim, to je to, nigdje drugdje ne izlazi zrak.
--
ToMo

Coin

unread,
Dec 13, 2012, 12:20:57 AM12/13/12
to

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:kaamj0$7jh$1...@ls237.t-com.hr...

<uuuuhhhh>

Mato je rije�enje za tebe. Neko vrijeme kad sam bio besposlen a on bez
voza�ke vozio sam ga po terenu. Ne mo�e� vjerovati gdje se sve mo�e stvoriti
gnjobica kamenca koja pravi takve probleme a on u momentu zna je prona�i.

No ako ne �eli� anga�irati majstora onda ima� drugo rije�enje - zamijeni
ventile na tom radijatoru, problem je definitivno u nekom od njih. Nema tu
ni�ega nadnaravnog.


gox

unread,
Dec 13, 2012, 2:13:00 AM12/13/12
to
otvorite sve radijatore i normalno upalite grijanje,na radijatoru koji ne
radi zatvorite termo ventil i sa druge strane radijatora s donje strane
imate ventil njega otvorite(neki ventili imaju na sebi kao malu plasti�nu
pipicu i otvaraju se sa istim klju�i�em s kojim se odzra�uje gornji ventil
za zrak!!!a neki se otvaraju klju�em dovoljno je samo 15 stupnjeva
okrenut(iz okomitog u vodoravan polo�aj na navoju imate crticu )ispustite
svu vodu,zatvorite taj ventil napunite sistem i otvorite termo ventil ako je
i dalje hladan ponovite postupak!!!

"ToMo" <To...@Mo.To> wrote in message news:ka7b6g$v1o$8...@sunce.iskon.hr...
> Dakle centralno grijanje, dvije etaze. Na gornjoj etazi, radijator u
> spavacoj sobi, zadnji u nizu serijskog spoja radijatora, je hladan.
> Pocelo otkad sam ukljucio grijanje ove sezone. Odzracen je, bar mislim,
> jer cim otvorim ide voda. Do sad je 8 godina sve radilo bez problema.
> Termostatski ventil je otvoren do kraja. Jedino mi pada na pamet da se
> on blokirao. Kako to dijagnosticirati? Ako je on blokiran, onda bi i
> cijeli taj odjeljak za toplu vodu trebao biti blokiran, ne? Ali
> radijator prije njega grije. Ne znam, prvi put se s tim susrecem, hvala
> na prijedlozima.
> --
> ToMo


ToMo

unread,
Dec 13, 2012, 3:10:30 AM12/13/12
to
gox wrote:
> otvorite sve radijatore i normalno upalite grijanje,na radijatoru koji ne
> radi zatvorite termo ventil i sa druge strane radijatora s donje strane
> imate ventil njega otvorite(neki ventili imaju na sebi kao malu plastičnu
> pipicu i otvaraju se sa istim ključićem s kojim se odzračuje gornji ventil
> za zrak!!!a neki se otvaraju ključem dovoljno je samo 15 stupnjeva
> okrenut(iz okomitog u vodoravan položaj na navoju imate crticu )ispustite
> svu vodu,zatvorite taj ventil napunite sistem i otvorite termo ventil ako je
> i dalje hladan ponovite postupak!!!

1. Zasto taj postupak rjesava problem?
2. Ako ne zatvorim i prigusnicu, nece voda nikad prestati teci?!?
3. Sto sa zrakom nakon punjenja radijatora, ne spominjes odzracivanje?
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 13, 2012, 3:12:04 AM12/13/12
to
Coin wrote:
> Mato je riješenje za tebe. Neko vrijeme kad sam bio besposlen a on
> bez vozačke vozio sam ga po terenu. Ne možeš vjerovati gdje se sve
> može stvoriti gnjobica kamenca koja pravi takve probleme a on u
> momentu zna je pronaći.
>
> No ako ne želiš angažirati majstora onda imaš drugo riješenje -
> zamijeni ventile na tom radijatoru, problem je definitivno u nekom od
> njih. Nema tu ničega nadnaravnog.

Ali mi nije logicno, ako se pokazalo da kroz oba ventila ide voda, da je
u njima problem?
Ma zvati cu ja sigurno tog Matu ili bilo koga drugog, ocito je da sam
necu rjesiti problem.
Trenutno, jutros, radijator je topal recimo cetvrtinu povrsine, ona
cetvrtina najbliza termoventilu.
--
ToMo

VI

unread,
Dec 13, 2012, 7:51:46 AM12/13/12
to
"Skini termostatsku glavu ventila (ne cijeli ventil, samo tu glavu,
mozda mozes i rucno odvrnuti navoj) i pogledaj jel ti iglica utisnuta u
ventil. U mom slucaju (Hertz ventil) iglica treba strsati 2-4 mm iz
ventila. Nemas je za sta primiti da je izvuces, vec uzmi neki spic ili
tanki sarafciger i utiskuj dok se ne razradi i iskoci van. Budi uporan,
nekad treba stisnuti par desetaka puta. To je moje iskustvo, pa vidi..."

ToMo meni se ovo svake godine desava i moj savjet je da uradis ovo sto
ti je vec predlozeno, da bi oslobodio protok u ventilu moras osloboditi
membranu ispod te iglice...ja uzmem laksi cekic i polako kuckam dok se
membrana ne oslobodi i pogura iglicu. Tada iglica "federira" na pritisak
i topla voda udje u radijator...
Sretno!

ToMo

unread,
Dec 13, 2012, 8:37:58 AM12/13/12
to
VI wrote:
> ToMo meni se ovo svake godine desava i moj savjet je da uradis ovo
> sto ti je vec predlozeno, da bi oslobodio protok u ventilu moras
> osloboditi membranu ispod te iglice...ja uzmem laksi cekic i polako
> kuckam dok se membrana ne oslobodi i pogura iglicu. Tada iglica
> "federira" na pritisak i topla voda udje u radijator... Sretno!

Moja iglica se ne da tako lako pritisnuti unutra, nisam jos probao muski
je gurati, ali viri tih 3-4 mm. Ako je i onda moguce, iako je iglica
vani, da membrana ili stojevec unutra nije do kraja otvoreno, onda ima
smisla kuckati cekicem. Probat cu popodne pa javim.
--
ToMo

ving

unread,
Dec 13, 2012, 12:48:05 PM12/13/12
to
zacvikana iglica na ventilu skini glavu i prodrmaj iglicu

"ToMo" <To...@Mo.To> je napisao u poruci interesnoj
grupi:ka7b6g$v1o$8...@sunce.iskon.hr...
> Dakle centralno grijanje, dvije etaze. Na gornjoj etazi, radijator u
> spavacoj sobi, zadnji u nizu serijskog spoja radijatora, je hladan.
> Pocelo otkad sam ukljucio grijanje ove sezone. Odzracen je, bar mislim,
> jer cim otvorim ide voda. Do sad je 8 godina sve radilo bez problema.
> Termostatski ventil je otvoren do kraja. Jedino mi pada na pamet da se
> on blokirao. Kako to dijagnosticirati? Ako je on blokiran, onda bi i
> cijeli taj odjeljak za toplu vodu trebao biti blokiran, ne? Ali
> radijator prije njega grije. Ne znam, prvi put se s tim susrecem, hvala
> na prijedlozima.
> --
> ToMo

--


Cobra

unread,
Dec 13, 2012, 6:04:21 PM12/13/12
to

> Evo najnovijeg izvjesca:
> Dakle prvo sam dignuo tlak sa 1.4 na 1.7, tolko da imam mesa za otpustanje
> vode i dignuo temp sa ""22 na 23"" da grije. Zatim sam zatvorio sve
> radijatore na gornjoj etazi (ukupno 6 radijatora, 2 kupaonska i 4 obicna)
> i otvorio samo tog problematicnog. Nakon minutu-dvije nisam uocio nikakvu
> promjenu.
>
* Temperatura čega je 22 na 23 ° Termostat u sobi ili temperatura vode, i
pitanje , na koliku temperaturu grijeą vodu koja teče kroz cjevi i
radijatore ?


ToMo

unread,
Dec 14, 2012, 3:13:50 AM12/14/12
to
> vode, i pitanje , na koliku temperaturu griješ vodu koja teče kroz
> cjevi i radijatore ?

23 na termostatu. Nisam gledao na bojleru kolika je temp vode (mogu
popodne vidjeti), ali potenciometar za temp vode je recimo na nekih 60%.
--
ToMo

ToMo

unread,
Dec 14, 2012, 3:16:13 AM12/14/12
to
ving wrote:
> zacvikana iglica na ventilu skini glavu i prodrmaj iglicu

Ok, ali kako onda objasnjavas, ako si citao dalje, da kad sam zatvorio i
termoventil i prigusnicu i otvorio odzracni ventil, te nakon sto je
izasla preostala voda pod tlakom, otvaranje i zatvaranje termoventila je bez
greske utjecalo na izlazenje i prestanak izlazenja vode? To meni
prilicno precizno govori o tome da je ventil ispravan mehanicki.
--
ToMo

Hrvoje

unread,
Dec 14, 2012, 5:55:37 AM12/14/12
to
Ja sam isprobao s dizanjem tlaka, spustanjem temperature vode primarnog
kruga (za grijanje) kako bih smanjio i skoro zanemarive otpore zbog
razlicite gustoce vode (hladne u radijatoru i tople vode u sustavu) i
nista nisam postiga. Inace je temperatura vode oko 70°C ovisno o
vanjskoj temp.
Danas cu probati smanjiti pretlak u radijatoru na minimum pa probati.
Malo me frustrira cinjenica da mi sve manje preostaje sanse za popravak
bez da mijenjam ventil.