Pozdrav svima,

na katu obiteljske kuće imam postavljene radijatore koje opskrbljujem
vrućom vodom preko jednocijevnog sustava - jedna cijev služi za dovod
vode, na ulazu u radijator (na gornjem dijelu) nalazi se Herzova
termostatska glava. Izlaz iz radijatora nalazi se na donjem dijelu
radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome
što grije samo gornja polovica radijatora. U seriju su spojena tri
radijatora (svaki 20 rebara) od kojih srednji grije malo slabije a
zadnji najslabije.

Odrađeno:

-Sustav sam više puta pokušao izbalansirati s obzirom na to da se glavni
termostat u kući nalazi u prizemlju;ista se stvar ponavlja i kada su u
prizemlju radijatori zatvoreni pa vjerujem da snaga bojlera nije u
pitanju (bojler je inače namjerno predimenzioniran za sustav budući da
nas opskrbljuje i toplom sanitarnom vodom)
-više puta su radijatori odzračivani i sustav nadopunjavan vodom zbog tlaka.

Molim mišljenja i prijedloge,

unaprijed hvala,

Goran

matko

unread,
Mar 18, 2013, 3:18:03 PM3/18/13
to
On Mon, 18 Mar 2013 19:19:11 +0100, Goran
<goranboz...@yahoo.com> wrote:


>radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome
>ᅵto grije samo gornja polovica radijatora. U seriju su spojena tri
>radijatora (svaki 20 rebara) od kojih srednji grije malo slabije a
>zadnji najslabije.

Ne razumjem se u detalje radiatorske tehnologije ali razumijem da
si termostatski ventil stavio na ulaz radiatora A, izlaz
radiatora A je spojen na ulaz radiatora B, izlaz radiatora B ide na
ulaz radiatora C te izlaz C ide nazad prema kotlu.

Radiatori dobro rade jer imas u stvari jedan golemi radiator s
ulazom i izlazom na jednu stranu i limiterima protoka izmedju 3
sekcije.

Nije problem u radijatorima, vec je problem u projektu i njegovoj
realizaciji.


Goran

unread,
Mar 18, 2013, 5:07:12 PM3/18/13
to
> Nije problem u radijatorima, vec je problem u projektu i njegovoj
> realizaciji.
>
hvala na mišljenju, Matko!

...i meni se čini da je stvar u projektu, no zanima me koji dio projekta
je zeznut...na katu postoji još (u odnosu na prije spomenute radijatore)
paralelno spojeni jedan radijator s manjim brojem rebara i, također
paralelno, podno grijanje u kupaonici na koje se serijski nadovezuje
kupaonski "lojtra" radijator. Svi griju toliko da ih se mora prigušivat
(iste Herz termostatske prigušnice kao i na ona tri radijatora s početka
priče).

pričekat ću još neko vrijeme, možda još netko da kakav komentar, potom
k' instalateru.

Pozdrav,
Goran

briglja

unread,
Mar 18, 2013, 5:26:31 PM3/18/13
to
On 18.3.2013. 19:19, Goran wrote:
> Pozdrav svima,
>
> na katu obiteljske kuće imam postavljene radijatore koje opskrbljujem
> vrućom vodom preko jednocijevnog sustava - jedna cijev služi za dovod
> vode, na ulazu u radijator (na gornjem dijelu) nalazi se Herzova
> termostatska glava. Izlaz iz radijatora nalazi se na donjem dijelu
> radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome
> što grije samo gornja polovica radijatora. U seriju su spojena tri
> radijatora (svaki 20 rebara) od kojih srednji grije malo slabije a
> zadnji najslabije.

Čini mi se da bi ipak trebali biti spojeni paralelno.

matko

unread,
Mar 18, 2013, 6:07:59 PM3/18/13
to
On Mon, 18 Mar 2013 22:07:12 +0100, Goran
<goranboz...@yahoo.com> wrote:


>kupaonski "lojtra" radijator. Svi griju toliko da ih se mora prigušivat
>(iste Herz termostatske prigušnice kao i na ona tri radijatora s početka
>priče).

Ovdje pise da su radiatori opremljeni svaki svojom prigusnicom.

Kad su radiatori spojeni u seriju dovoljna je jedna prigusnica na
zadnjem uredaju.

Nisam dobro upoznat s tehnikom tlacnih vodenih posuda
( radiatora ), nemam podatak o presjeku vertikalnog kanala
lamele ali sticem dojam da spajanjem oba na istu stranu kod
vrlo dugog radijatora postize efekat "kratkog spajanja" radiatora
kojim se smanjuje kolicina topline koja ostaje u bloku omogucuje
da do ostalih radiatora dodje vise topline jer samo dio
rebara ima brzi protok vode.

Meni kod takvog sistema s 3 duga ne ide bez paralelnog
spajanja i ne bez regulatora po radiatoru.




Bruno Babic

unread,
Mar 19, 2013, 5:30:08 AM3/19/13
to
On 18.3.2013. 19:19, Goran wrote:
> na katu obiteljske kuće imam postavljene radijatore koje opskrbljujem
> vrućom vodom preko jednocijevnog sustava - jedna cijev služi za dovod
> vode, na ulazu u radijator (na gornjem dijelu) nalazi se Herzova
> termostatska glava. Izlaz iz radijatora nalazi se na donjem dijelu
> radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome
> što grije samo gornja polovica radijatora. U seriju su spojena tri
> radijatora (svaki 20 rebara) od kojih srednji grije malo slabije a
> zadnji najslabije.

Stavi termostatsku glavu na posljednji radijator u nizu jer ako ti prvi
radijator zatvori, ostali su doslovno neupotrebljivi.

No, s obzirom na to da su spojeni serijski, a ne paralelno, koji god
radijator da ti zatvori protok, automatski je ostatak serije u
problemima jer nema vise kruzenja tople vode.

--
bbabic(a)globalnet.hr
2b||!2b?

Bruno Babic

unread,
Mar 19, 2013, 5:34:03 AM3/19/13
to
On 19.3.2013. 10:30, Bruno Babic wrote:
>> vode, na ulazu u radijator (na gornjem dijelu) nalazi se Herzova
>> termostatska glava. Izlaz iz radijatora nalazi se na donjem dijelu
>> radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome

Sada mi je pala na pamet jos jedna stvar koja ce ti mozda pomoci.

Ako su ti radijatori slozeni ovako kako si opisao, onda mozes relativno
malim zahvatom napraviti premosnicu tako da ces moci svaki radijator
pojedinacno kontrolirati.

Dakle, rjesenje problema je da se napravi T spoj prije ulaznog ventila i
T spoj nakon izlaza iz radijatora te se ta dva spoja povezu. U trenutku
kada ventil zatvori, voda ce moci kruziti do slijedeceg radijatora preko
te premosnice. Na taj nacin si dobio neovisne radijatore, unatoc tome
sto su spojeni u seriju.

--
bbabic(a)globalnet.hr
2b||!2b?

zg828

unread,
Mar 20, 2013, 5:13:35 PM3/20/13
to
zeznuo si jednocijevno sa ovim paralelnim kratkim granama, tako da ti
sva topla voda ide kroz njih, a kroz jednocijevnu granu ne zeli.
na jednocijevno od tri radijatora se moze spojiti slicna grana
(jednocijevna s isto tri radijatora), kako bi protok kroz obje bio
pola/pola.
trebas na tim kupaonskim paralelama sto vise otezat protok, za pocetak
zatvori skoro do kraja da budu samo mlaki, a ne vruci, tako ces dobiti
protok kroz jednocijevni dio.
ventil na svakom jednocijevnom radijatoru je obilazni. kad ga zatvoris
onda voda obilazi taj radijator. tako da na prvom najvise pritvori, na
drugom manje, a na trecem otvori do kraja.
i javi rezultat.

Goran

unread,
Mar 24, 2013, 5:38:12 PM3/24/13
to
On 03/20/2013 10:13 PM, zg828 wrote:
> On 18 o�u, 19:19, Goran <goranbozoMAKNI...@yahoo.com> wrote:
>> Pozdrav svima,
>>
>> na katu obiteljske ku�e imam postavljene radijatore koje opskrbljujem
>> vru�om vodom preko jednocijevnog sustava - jedna cijev slu�i za dovod
>> vode, na ulazu u radijator (na gornjem dijelu) nalazi se Herzova
>> termostatska glava. Izlaz iz radijatora nalazi se na donjem dijelu
>> radijatora s iste strane na kojoj se nalazi i ulaz. Problem je u tome
>> �to grije samo gornja polovica radijatora. U seriju su spojena tri
>> radijatora (svaki 20 rebara) od kojih srednji grije malo slabije a
>> zadnji najslabije.
>>
>> Odra�eno:
>>
>> -Sustav sam vi�e puta poku�ao izbalansirati s obzirom na to da se glavni
>> termostat u ku�i nalazi u prizemlju;ista se stvar ponavlja i kada su u
>> prizemlju radijatori zatvoreni pa vjerujem da snaga bojlera nije u
>> pitanju (bojler je ina�e namjerno predimenzioniran za sustav budu�i da
>> nas opskrbljuje i toplom sanitarnom vodom)
>> -vi�e puta su radijatori odzra�ivani i sustav nadopunjavan vodom zbog tlaka.
>>
>> Molim mi�ljenja i prijedloge,
>>
>> unaprijed hvala,
>>
>> Goran
>
> zeznuo si jednocijevno sa ovim paralelnim kratkim granama, tako da ti
> sva topla voda ide kroz njih, a kroz jednocijevnu granu ne zeli.
> na jednocijevno od tri radijatora se moze spojiti slicna grana
> (jednocijevna s isto tri radijatora), kako bi protok kroz obje bio
> pola/pola.
> trebas na tim kupaonskim paralelama sto vise otezat protok, za pocetak
> zatvori skoro do kraja da budu samo mlaki, a ne vruci, tako ces dobiti
> protok kroz jednocijevni dio.
> ventil na svakom jednocijevnom radijatoru je obilazni. kad ga zatvoris
> onda voda obilazi taj radijator. tako da na prvom najvise pritvori, na
> drugom manje, a na trecem otvori do kraja.
> i javi rezultat.
>
Gospodo, hvala svima na vremenu utro�enom u moj problem�i�, probat �u
problem rije�iti s pritvaranjem ventila kako je predlo�io zg828 jer mi
se �ini kako u ovome ima najvi�e smisla. Nemojte mi ostali zamjeriti,
kako sam nisam iz toplina�ke struke mo�da nisam niti situaciju najbolje
opisao pa vama koji se bolje ku�ite u to preostaje samo naga�anje onoga
�to znate da fali u opisu. Javit �u rezultat u svakom slu�aju.

alen.ko...@gmail.com

unread,
Jan 3, 2015, 9:49:08 AM1/3/15
to
kad je u pitanju jednocjevni sistem na radijatorima moraju biti ventili za jenocjevni sistem. rade tako da pola protoka ide u radijator a pola kroz ventil prema drugom radijatoru tako da nema veze da li je jedan ventil zatvorio ili ne. u tvom slucaju kad je prostorska temperatura zadovoljena i termoglava zatvori zatvoren je cijeli sistem. najbolje rijesenje kod slabog protoka na jednocijevnom sistemu su usponski ili bajpas ventili Hertz. kod postavke ventila za jednocjevni sistem treba voditi racuna o tome koja je cijev polaz a koja povrat jer ako je obicni ventil vanjska cijev je polaz a kod termostatskog je obrnuto dakle unutarnja je polaz.