Neću o peripetijama,ozračivanju itd.
Uglavnom ne pali se.
Trepkaju svjetla za smetnje u dovodu zraka (treperi kao kuća znak prekriľen
i trepće fen prekriľen (automatska prilagodba duljine cijevi je aktivna).
Monter nema pojma u ćemu je problem.
Bojler je 36 kW turbotec.
Dimnjak je fasadni debeli (100..onaj kaj unutra ima dovod zraka).
2 koljena, cca 3.4 max 4 m sve zajedno...
Ksad stisnem tipku s plamenom(resetiranje greąke), opet ista stvar se
deąava.
Pumpa radi ..prije se čulo puno zraka, sad je ok.
Termostat je spojen, calormatic 240..2 ľice ..nisu kontra okrenute joą jenom
sam provjerio.
Probal sam onu f-ju da mora radit neovisno o temperaturi dakle nije on.
Pooomooooććććć !!!
Počne pa napiąe S99 ...pa onda S33.
Naravno da te obje nisi u legendi objaąnjenja greąaka.
Kaj se tiće dimovoda piąe da moľe i do 26 metara s time da se za svaki 90st.
zglob smanjuje duľina za 1 m.
Dakle moja 2 zgloba i 4 m nije problem.
--
Miroslav Karabelj,
voditelj proizvodnje elektroničkih uređaja
Samoborska 26
10432 Bregana
Croatia
+385/1/3375-508
+385/91/510-7727
+385/91/3375-511
elekt...@horvatic.hr
"parmenid" <parmni...@gmail.com> wrote in message
news:fj1tr3$cs5$1...@ss408.t-com.hr...
U prostoriji nije zima, nema vlage.. Kotlovnica uredna usred kuće skoro.
Temperatura viąa nek u mojoj sobi...cca 19-22st.
"MKarabelj" <miroslav...@zg.htnet.hr> wrote in message
news:fj2qts$42$1...@ss408.t-com.hr...
Ne kuzim zasto ovdje trazis pomoc, ako je bojler nov novcat.
Pa imas garanciju.
Evo, Munta ti je ovlasteni serviser , pa se obrati njemu, ili nekome drugoma
, ima ih fala bogu dosta.
Osim toga ako majstor ne zna u cemu je problem imas Vaillant predstavnistvo
koje ima tehnicku podrsku i uskace u takvim slucajevima.
http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Servis_i_ugradnja/
--
pozdrav pero
Mene samo zanimalo kaj bi moglo bit jer sam nervozan, nemam tople vode i
zima mi je.
Srećom pa je juľina pa se neću smrznut.
Ono kaj ľelim znat je kad mi garancija poćne vrijedit ?
Kaľu mi garancija ti vrijedi kad serviser pusti u pogon i lupi pečat.
Al kaj ak bojler ne valja ?
Bojim se da mi se ne stvori začarani krug u kojem serviser optuľuje montera,
monter slijeľe ramenima, Vaillant veli "nismo krivi" itd.
Dal monter mora imat neki certifikat od Vaillanta da bi se njegova ugradnja
uvaľila ili tak nekaj ?
Thanks na inputu !
" pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:fj333u$jlh$1...@ss408.t-com.hr...
> Ono kaj ľelim znat je kad mi garancija poćne vrijedit ?
> Kaľu mi garancija ti vrijedi kad serviser pusti u pogon i lupi pečat.
Pa valjda. :)
> Al kaj ak bojler ne valja ?
>
> Bojim se da mi se ne stvori začarani krug u kojem serviser optuľuje
> montera, monter slijeľe ramenima, Vaillant veli "nismo krivi" itd.
>
> Dal monter mora imat neki certifikat od Vaillanta da bi se njegova
> ugradnja uvaľila ili tak nekaj ?
Vaillant ti ima dobru servisersku mrezu, i tehnicku podrsku , samo ti
pustanje u pogon i potvrdjivanje garancije mora obaviti ovlasteni serviser ,
i mislim da nece biti problema.
Cak i ako taj ne zna rijesiti problem, rijesiti ce ga Vaillant
predstavnistvo, imo.
--
pozdrav pero
Servisera nemam pojma kolkoima, ne vidim popis.
Ak mi dođe tip kak da znam da smije prčkat ?
Ima neku "legitimaciju" haha ?
Ma znam d puąem na hladno..ali svako ko je gradio kuću, kupaonu itd (a ja
jesam u zadnjih godinu dana) zna o ćemu pričam.
Lud sam viąe..nią nejde glatko..znam da majstori nisu ponekad krivi..al to
ne pomaľe mom čiru na ľelucu.
Thanks !
" pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:fj352q$ofc$1...@ss408.t-com.hr...
> Servisera nemam pojma kolkoima, ne vidim popis.
> Ak mi dođe tip kak da znam da smije prčkat ?
> Ima neku "legitimaciju" haha ?
http://www.vaillant.hr/Krajnji_korisnici/Servis_i_ugradnja/Serviseri/Hrvatska/
Tu klikni i otvorit ce ti se pdf s popisom.
--
pozdrav pero
Ili deblji dimnjak (120-80)
Nemam pojma kaj da velim.
U uputama su desetine metara....
" pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:fj36tf$t0n$1...@ss408.t-com.hr...
> Monter bio u Vaillantu i kao rekli su mu da ovi novi bojleri (turbotec)
> rade s dimnjacima do 3 i pol metra..a ovo je kao 4.
>
> Ili deblji dimnjak (120-80)
>
> Nemam pojma kaj da velim.
> U uputama su desetine metara....
Ja stvarno ne znam , na stranicama od Vaillanta (
http://www.vaillant.hr/stepone2/data/downloads/ca/2e/01/Prospekt_atmo_turboTEC_092007.pdf )
se spominje 4.5 m , ali nisam sigurna da li je to bas tvoj bojler.
Nazovi sam Vaillant pa pitaj.
Mozda imas uputstva i za bojler na dimnjak i za fasadni pa se ti deseci
metara odnose samo na onaj na dimnjak.
Stvarno ne znam, gluparam, ali ako je bojler nov i postavljao ti ga je
ovlasteni servis - moras dobiti ono sto si kupio , s tim da naravno ispravno
radi. Uostalom taj ko ti ga je postavljao (tko ti je montirao?) bi morao
znati moze li taj bojler na to mjesto ili ne, ako je njegova greska duzan ju
je ispraviti.
Popis ovlastenih servisera je dugacak, odaberi nekog tko ce ti to srediti
pod garancijom, ali moj je savjet da prvo provjeris u Vaillantu - da li
simozda sam napravio gresku prilikom izbora.
--
pozdrav pero
olalala ili dok vas ne pobije CO ilitga monoksid, nije se za saliti s
dimnjacima, ako fasadni ne vuce znaci da mu je kontra pritisak prejak, a
prema opisanom vi imate klasicni dimnjak samo postavljen po fasadi ( s
vanjske strane zida a ne unutarnje) najvjerojatnije vam je problem da se
dimnjak ohladi i onda ne vuce dok se ne zagrije (zato posle vuce)
fasadni dimnjak je onaj kaj izlazi kroz zid van horizontalno i tu
zavrsava...
--
Original_G
--------------------------------------------
Si vis pacem, para bellum
--------------------------------------------
Za 80-125 duljina je 14m-2.5m po koljenu dakle u mom slučaju 9.5 m pa joą
treba i neki dio kaj skuplja kondenzat.
Rjeąenje bi bilo da stavim na okomiti zid na ovaj, smanjim na jedno koljeno
i duljinu za 1m...
Dakle u mom slučaju 3m + 1koljeno = 4m.
Bumo vidli kaj bu s toga.
Thanks na svakoj pomoći.
koliko vidim iz svega ovoga,imas prevelike otpore u dimovuku zbog duzine i
broja koljena pa ti presostat ne moze zatvoriti strujni krug. nemoj nista
prckati,pricekaj majstora jer bi mogao ostati bez garancije.
da naravno da imamo iskaznice sa slikom,imenom i prezimenom, te brojem
mako mila!!! pa jeste vi normalni?? potusit cete se ko zacavi u tom podrumu!
garantirano imate neizoliran dimnjak,nepropisno napravljen. kazes izmedju
dva koljena? koliko koljena i koliko metara aluminijeke dimnjace imate do
dimnjaka?
koji vam to dimnjacar dao suglasnost?? trebate ga tuziti!
CO je produkt loseg sagorjevanja plina zbog lose podesenog
plamenika koji ne prima dovoljno zraka. produkt sagorjevanja
dobro podesenog uredjaja bi trebala biti skoro pa cista vodena
para. tako su mi bar objasnili.
nemam bojler nego plinsku pec, koja se sama iskljuci nakon nekog
vremena kad dimnjak ne povuce. u podrumu imamo i pec na loz
ulje, a kako obje peci nisu smjele ici na isti dimnjak ugradjen je
aluminijski vanjski dimnjak na fasadi. krivo sam se izrazio kad
sam rekao da imam fasadni dimnjak jer sam mislio na ovaj, a ne
na onaj koji samo viri kroz fasadu.
problem je upravo taj da se dimnjak previse ohladi. i jutros kad
sam pisao poruku bio je isti problem koji sam, nakon sto sam
postao poruku, ponovo propirio metodom s ventilatorom.
zanimljivo je da se to prosle godine nije tako cesto dogadjalo kao
ove.
podrum je prostorija u kojoj se ne boravi.
dimnjak je visine 7m! 4 koljena dok se ne izadje iznad nivoa zemlje.
3 godine je dimnjak radio bez ikakvih problema i nikad
problema s njim. prosle je poceo povremeno stvarati probleme,
a ove sve cesce.
sljedece godine ako bude srece, a pogotovo love ide sanacija
starog dimnjaka i demontaza vanjskog.
imas neizolirani aluminijski dimnjak,tj. obicnu cijev,imas 4 koljena. pa
koji ti je to dimnjacar potpisao?? sreca tvoja pa ljudi izmislili abgass.
ostajem pri tome da dimnjacara treba prijaviti! 4 koljena?!?! Alu cijev!?!?!
da je to u EU iso bi taj koji ti je to radio laganini u zatvor a s njim ruku
pod ruku i dimnjacar. katastrofa
>CO je produkt loseg sagorjevanja plina zbog lose podesenog
>plamenika koji ne prima dovoljno zraka. produkt sagorjevanja
>dobro podesenog uredjaja bi trebala biti skoro pa cista vodena
>para. tako su mi bar objasnili.
Mislim da ono sto prodaju pod zemni plin je metan a ne vodik. ;-)
Dakle u dimnjak ide CO2 i H20 u plinovitom obliku uz ostalo. Ako se
u dimnjaku doticno ohladi ispod 100 stupnjeva na stijenci dimnjaka se
kodenzira voda koja se spusta prema dolje.
>problem je upravo taj da se dimnjak previse ohladi. i jutros kad
>sam pisao poruku bio je isti problem koji sam, nakon sto sam
>postao poruku, ponovo propirio metodom s ventilatorom.
>zanimljivo je da se to prosle godine nije tako cesto dogadjalo kao
Stvar je s kvalitetom izolacije ako je imas. S vremenom dolazi do
natapanja vodom izolacije u stijenci te unutrasnja stijenka brze
gubi toplinu prema vani.
ajd smiri se malo, nema razloga da se nerviras uzalud.
tko bi iole pametan stavio obicnu aluminijsku cijev kao dimnjak?
ja sigurno ne bih. u sredini je aluminijska cijev, onda ide izolacija
(tervol najvjerojatnije) i onda jos vanjska aluminijska oplata.
lako je moguce da se s vremenom izolacija navlazila i izgubila
svoja prava svojstva pa se dimnjak prebrzo ohladi.
jedino ova koljena koja idu od peci do dimnjaka nisu izolirana.
ajd daj prijedlog kako postojeci "dupli" dimnjak, koji je iznutra
ozbukan i koji se dugo koristio uz pec na lozenje, a kasnije s
plamenikom na loz ulje, sigurno presaltati na plin. jel dovoljno
samo na njega spojiti plinsku pec ili bi trebalo ubacivati neke
aluminijske "uloske". rostfrei su mi preskupi. promjer svake
cijevi dimnjaka je 14x14cm. ide od podruma, kroz kucu. u
tavanu bih ga mogao djelomicno porusiti i ubaciti te uloske
do podruma ili da nista ne diram?
Sad maknuli jedno koljeno i ukoso pustili van i radi.
Opcija je sad da il ostane ruľno ukoso, il da platim 2100 kn veći dimnjak
(125-80).
Odlučio bi se na to kad bi mogel vratit ovaj koji mi ne treba...ovak nią.
Glupo mi je to kaj tip nije znal duľinu na koju moľe vuć, a ja nakon jednog
dana iskustva i guglanja bar to znam za skoro sve tipove bojlera.
Ok, ako tip već nije bistar ni pametan, onda bar očekujem iskustvo.
Uglavnom sad radi. ALi nisam zadovoljan. Htio sam bar jednom napravit kak
spada. Da je rekel da nejde na tu daljinu 2 stvari bi ispale bolje...nebi mi
trebalo dodatnih 1 metar dimnjaka i jedno koljeno manje, dakle i to je
kolko...250-300 kn manje. Samo bi pomaknuli na zid pod 90 od ovoga i sve bi
bilo ok.
Da je rekel odmah da treba deblji dimnjak i to nebi bil problem.
Da je rekel odmah da treba deblji dimnjak i to nebi bil problem.Uzel bi pol
metra debel da je rekel da mu treba.
Aj dobro, ak nią drugo, sad je toplo.
Pitanje:
Na kolko st da postavim toplu vodu za pipe ?
Kolko vodu u sistemu grijanja (mislim da je max 75)...naravno to ovisi o
projktiranom grijanju al cca kolko za normalno starinsko "Lipovica"
centralno s dovoljno članaka.
Pozdrav !
> Glupo mi je to kaj tip nije znal duľinu na koju moľe vuć, a ja nakon
> jednog dana iskustva i guglanja bar to znam za skoro sve tipove bojlera.
> Ok, ako tip već nije bistar ni pametan, onda bar očekujem iskustvo.
Da li si sam odabrao i kupio bojler , a on ti ga je samo montirao , ili si
kod njega (ili u suradnji s njim i kupovao) ?
> Uglavnom sad radi. ALi nisam zadovoljan. Htio sam bar jednom napravit kak
> spada. Da je rekel da nejde na tu daljinu 2 stvari bi ispale bolje...nebi
> mi trebalo dodatnih 1 metar dimnjaka i jedno koljeno manje, dakle i to je
> kolko...250-300 kn manje. Samo bi pomaknuli na zid pod 90 od ovoga i sve
> bi bilo ok.
>
> Da je rekel odmah da treba deblji dimnjak i to nebi bil problem.
Ne znam kako to ide, ali ovako sa strane gledajuci - on nije montirao bojler
kako treba, greska je njegova, i cini mi se da bi ju trebao ispraviti.
Ajd' napisi ko ti je to radio, bas me zanima. Da li je uopce ovlasteni?
(moze i na mail, ako zelis)
--
pozdrav pero
Ja sam rekao da bi ja čim jači dakle ak moľe i treba 36kW.
On je otiąu u Feroterm i napravio ponudu.
Ja sam otiąo drugi dan i traľio da mi isprintaju ponudu, proučio i čuo se s
njim ko da kupi...jer i frend ima rabat.
Htio sam u principu njemu olakąat da se ne gnjavi ak mu je guľva da mi čim
prije počne delat.
Dakle ja sam kupio po ponudi izrađenoj na njegovo ime.
Trebal sam ga pustit da on kupi i plati...(iako mu bi ja prije moral dat
lovu vjerujem).
U tom slućaju bi delal kaj god hoće dok ne proradi a ja bi platitio samo
implementrano.
Dakle zajebal sam ja jer sam vjeroval tipu i htio mu olakąat i pomoć.
Ne znam jel ovlaąteni monter. Kontaktira sa serviserom Vaillantovim i bio je
kod njih.
Poąaljem ime na mail.
kako god,ne nerviram se ja nista,al covjece,4 koljena izmedju peci i
dimnjaka? katastrofa,taj dimnjacar a bogme i majstor koji ti je radio pec
pojma nemaju.
> ajd daj prijedlog kako postojeci "dupli" dimnjak, koji je iznutra
> ozbukan i koji se dugo koristio uz pec na lozenje, a kasnije s
> plamenikom na loz ulje, sigurno presaltati na plin. jel dovoljno
> samo na njega spojiti plinsku pec ili bi trebalo ubacivati neke
> aluminijske "uloske". rostfrei su mi preskupi. promjer svake
> cijevi dimnjaka je 14x14cm. ide od podruma, kroz kucu. u
> tavanu bih ga mogao djelomicno porusiti i ubaciti te uloske
> do podruma ili da nista ne diram?
>
>
nisam siguran al mislim da bi ga bilo dovoljno dobro ocistiti,nisu potrebne
nikakve sanacije osim ako je propao iznutra zbog kiselog kondenzata,naravno
ako ga je bilo. zovni dimnjacara al ovaj put nekog koji zna posao,nekak ga
dobro ocisti i pogleda kamerom.
jel ti problem da ga sad premjestis blize? to je majstoru par sati posla a i
cini mi se da ti je moralno duzan to napraviti ako nista drugo.
de mi reci koliko si platio taj bojler i koliko je razlika izmedju njega i
kotla od 32 kW
> (moze i na mail, ako zelis)
Cakam, kaj ces, znatizelja radi. :)
--
pozdrav pero
mislim da je dimnjacar dao suglasnost za taj vanjski dimnjak, a da su pec
spojili majstori koji su montirali pec i izveli ostatak plinske instalacije
po
kuci. ima toga par godina pa me sjecanje slabo sluzi.
> nisam siguran al mislim da bi ga bilo dovoljno dobro ocistiti,nisu
> potrebne nikakve sanacije osim ako je propao iznutra zbog kiselog
> kondenzata,naravno ako ga je bilo. zovni dimnjacara al ovaj put nekog koji
> zna posao,nekak ga dobro ocisti i pogleda kamerom.
to sam i ja pretpostavljao. imam ja video opremu s kojom bih mogao sam
snimiti unutrasnjost pa cu to vjerojatno prije dimnjacara sam obaviti, a
onda
njega zvati da cujem i njegovo misljenje. kad smo uvodili plin nisu mogle
obje peci na isti dimnjak. uvjetovali su ubacivanje ulozaka u postojeci
dimnjak i izbacivanje stare peci. ova solucija nam se nije svidjela jer tko
zna moze ova stara, jednom kad opskrba plinom zagusti, dobro doci. sad
bih ja ipak spojio obje na isti dimnjak, ali s mehanizmom da mogu rucno
saltati koja pec ce biti spojena na dimnjak.
nemoze loz ulje i plin kao energent na isti dimnjak!!
al mislim da je razlika s onim od 32 reda veličine par-sto kuna.
Nije problem da ide bliľe...zapravo
situacija trenutna je
Zid Bojler-------->3.5m dimnjak Zid van
tj.
Plin, olazne cijevi su oz ovaj gornji zid. Cijela prostorija je ąirine1.20
m.
___________
I I
I B---------> I-->
I___________
dakle ide posred kotlovnice
prvotno je trebal ić
Zid Bojler
koljeno
Zid okomito ---------->3.5 m dimnjak Zid van
I
I B
I L------------>
Ide uz zid al ima dodatno koljeno i metar cijevi viąe
a mogel bi ić
Zid
zid okomito Bojler ------>3.5 m dimnjak zid van.
I
I
I_B----------->
Dakle ista situcija ko strenutno kad radi samo kaj bi dimnjak bil pol metra
kraći joą.
Jedino kaj onda cijevi za vodu i plin moraju ić drukčije.
Ima par sati posla ziher.
Problem je jedino kaj mu ne vjerujem i moľda bi rađe platil nekom drugom da
to napravi kak spada.
U svakom slućaju premjeątanje s plaćanjem mi je jeftinija varijanta od ąireg
dimnjaka (2100 kn)
"Munta" <mu...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:fj6io7$r2g$1...@ss408.t-com.hr...
> Ne znam jel ovlaıteni monter. Kontaktira sa serviserom Vaillantovim i bio
> je kod njih.
> Poıaljem ime na mail.
I ??
--
pozdrav pero
..,.imam pitanje: zasto nisi kupio atmobojler kad vec nisi kupio kotao kak
sam ti preporucio? koliko kuzim imas dimnjak od stare kotlovnice? i 32kW
kotao bi ti bio sasvim dovoljan.
...pri tome mislim na kotao koji ide na dimnjak a ne na fasadnu opciju.
Uzeo 36 po preporuci viąe majstora...mak bu dost nakon fasade i potkrovlje
priključim na isti bojler,...iako vjerujem da bum stavil posebni jednog
dana.
> ..,.imam pitanje: zasto nisi kupio atmobojler kad vec nisi kupio kotao kak
> sam ti preporucio? koliko kuzim imas dimnjak od stare kotlovnice?
Imam...ali do potkrovlja ga ima 6 m, a od te deke joą 6 m (skoro pa vrh
krova)...ukupno viąe 12 m...pa sam se bojal d bu ovisan o atmosferskim
uvjetima (kad neće npr potegnut ak je pritisak itd)
Ovaj gornji dio od potkrovlja je rađen sa uloącima i po PS-u proąle
godine...
ali prvih 6m je cigla i ko zna kaj je unutra, iąta il niąta..a s obzirom da
ide usred kuće nije mi se sviđala ta varijanta...varijanta s rosfrajnom
cijevi nutra-van mi se činila komliciranom i skupom.
Osim toga ideja je bila da se sruąi zid kotlovnice prema kuhinji (jer kak
viąe nije velka peć unutra ima mjesta), te da se na taj način poveľu 2
dijela kuće i proąiri kuhinja...u tom slučaju atmo nebi bila dobra opcija.
Pitanje:
Kak da sloľim pritisak. Jutros me panika uhvatila kad je bil na 3 bara, pa
sam ga spustio na 2 (vruć)
Bojler je u prizemlju (kotlovnica) otprilike s pumpom u razini gornje cijevi
radijatora u prizemlju, a najviąi radijator na katu je dakle cca 2-2.5 m
iznad.
Kak da naątelam na hladno, i kolko toleriram u radu.
Koju izlaznu temp vode u sistemu da poątelam (ide do 75) ? (sad na 65)
Vode za koriątenje ? (sad na 55)
Thanks !
vodu si naštelaj tako da nije prevruca,glupo je bacati energiju na
zagrijavanje a onda ju rashladjivati,takodjer iznad 55c se pojacano stvara
kamenac.
polazni vod ti je ok,kad zahladi pojacaj.
pritisak, 1.2-1.5bara to ti je nekak univerzalna mjera,tlak se namjesti na
hladno i nema toleriranja,dobro moze0,2 bara u plus kod zagrijavanja ali ne
vise,a moze i vise,al ja to sriktam tak da ne raste ni mrvicu.
8L
Nisam ni znal da ima i veća. jedino za Junkersa u ponudi je bila 25 L.
Ispravna je.
Nemam pojma koji je predtlak...nemrem sam vidjet ?
Bum pital tipa kad dojde kak je napumpal.
Na kolko bi trebalo bit ?
rekao si da imas 250 clanaka,zna ci plus
> instalacija......bar 25 litara posuda. aj reci tocnu kolicinu clanaka da
> izracunam velicinu posude.
cca 230...prebrojim točno pa javim.
> ako je ispravna i dobrog volumena onda najvjerojatnije imas zraka u
> instalaciji.
Nema zraka. Sve ok. Bilo je prevec vode.
Sad je kad grije najace na cc 2.6bara.Da joą otpustim vode ?
> vodu si naątelaj tako da nije prevruca,glupo je bacati energiju na
> zagrijavanje a onda ju rashladjivati,takodjer iznad 55c se pojacano stvara
> kamenac.
Ok.
> polazni vod ti je ok,kad zahladi pojacaj.
Ok.
> pritisak, 1.2-1.5bara to ti je nekak univerzalna mjera,tlak se namjesti na
> hladno i nema toleriranja,dobro moze0,2 bara u plus kod zagrijavanja ali
> ne vise,a moze i vise,al ja to sriktam tak da ne raste ni mrvicu.
Kak mislią nema toleriranja. Oą reć da je jednak neovisno o temperaturi vode
tj sistema ?
Thanks na tvom vremenu.
Duľnik sam....vratim to kad tad. Ne velim to bezveze, čujemo se na mail.
Pozdrav !
bez obzira na temperaturu vode tlak mora uvijek biti jednak,za to ti sluzi
ekspanziona posuda,da preuzme "rastezanje" vode prilikom zagrijavanja,tj. da
taj visak vrati tokom hladjenja.
ako je premala onda ne moze odraditi posao kako treba,tada dolazi do
povecanja pritiska u mrezi
Uslikam pa poąaljem na binariese....
"Munta" <mu...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:fjc70g$qjv$1...@ss408.t-com.hr...
> >
>> Kak mislią nema toleriranja. Oą reć da je jednak neovisno o temperaturi
Ima više fotki...resizal sam i jpg kompresiral pa nisu teške.
U principu zanima me jel ekspanziona uopće spojena da ima ikakvu
ulogu...cijev na kojoj je cijev tople vode iz spremnika u kupaonu.
"Munta" <mu...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:fjc70g$qjv$1...@ss408.t-com.hr...
Nisam pratio raspravu ali da pojasnim neke stvari.
Ova ekspanzionka nije za grijanje vec za ekspamziju tople sanitarne i vode i
u tu svrhu sluzi savrseno. Ako curi sigurnosni ventil na spremniku vode
znaci da je potrebno ugraditi "smanjivac tlaka" u vanjski saht hladne vode.
Druga ekspanzionka je na ledjima bojlera - vidi se sa gornje strane bojlera,
plosnata je i sive boje. Na vrhu ima ventil za punjenje zraka i ispitivanje.
Ako tlak jako varira tj. ako ima puno clanaka onda treba staviti jos jednu
posudu na sistem grijanja. Ako se sistem napuni na nekih 1.5 bar na hladno -
normalno je da tlak naraste do 2 bara kad se voda ugrije na 60 stupnjeva i
to nije zabrinjavajuce. Zabrinjavajuce je ako cesto curi sigurnosni ventil
a tlak na hladno nije veci od 1.5, sto znaci da ekspanzionka nije ispravna.
pozdrav
Sigurnosni ventil ne curi..bar nije niš mokro nit vidim da kaplje.
Kad je hladno onda je 1.7 , a kad full grije(stavio sam da termostat
podešava temp pa možda i do 70et ide temp) onda i do 2.8 se diže...valjda je
to okonda.
Thanks na pojašnjenjima.
"iZac" <skajsk...@gmail.com> wrote in message
news:fjh2jd$6jb$1...@ss408.t-com.hr...
ekspanziona posuda na bojleru ti je premala za tako veliko grijanje.
nije normalno da tlak naraste pola bara kad se voda zagrije!
"parmenid" ako imas pitanja slobodno mi se javi na mail,ovako mi se vise ne
da.
> "parmenid" ako imas pitanja slobodno mi se javi na mail,ovako mi se vise
> ne da.
Ili da pozove servisera, ovlastenog , koji dobro radi? :)
--
pozdrav pero
..valjda me kuzis "pero",ak kazem da nije normalna oscilacija tlaka u
toplo/hladno na grijanju i napisem da nije dovoljno velika eksp.posuda i
onda se neko drugi javi i kaze da je oscilacija od pol bara normalna:))
ne da mi se raspravljat o tlakovima i kak bi to trebalo funkcionirati.
> ..valjda me kuzis "pero",ak kazem da nije normalna oscilacija tlaka u
> toplo/hladno na grijanju i napisem da nije dovoljno velika eksp.posuda i
> onda se neko drugi javi i kaze da je oscilacija od pol bara normalna:))
> ne da mi se raspravljat o tlakovima i kak bi to trebalo funkcionirati.
Kuzim te da ti se ne da raspravljati, jer za to ipak sluze serviseri, koji
ce rijesiti problem i pomoci, imo.
O samom tlaku nisam bas kompetentna raspravljati, ali mislim da to uveliko
ovisi i o bojleru i o visini podesene temperature (vode), mozda cak i pol
bara u nekim okolnostima i nije previse (ne moras me uvjeravati u suprotno,
ja sam stvarno laik i ne pokusavam osporiti tvoju tvrdnju).
Ali ono sto bih , ipak preporucila onima (narocito s novim bojlerm pod
garancijom) koji imaju problema - je - da zovu ovlasteni servis.
Newsi mozda sluze nekoj raspravi, pomoci i savjetu , ali kod ovakvih stvari
, mislim da je dobar servis pravo rjesenje problema.
Ili naravno mail tebi (kao ovastenom serviseru, ako ti vjeruje na rijec) :)
--
pozdrav pero
bilo 20 stupnjeva u sistemu ili 80,tlak se nesmije micati ako je sve dobro
odradjeno.
u pravu si,ovdje se moze dati savjet ili pomoci naci rjesenje ali svaki
popravak treba odraditi serviser. treba struku postovati a i plin je u
pitanju.
> bilo 20 stupnjeva u sistemu ili 80,tlak se nesmije micati ako je sve dobro
> odradjeno.
Ja nisam ovlasteni serviser , kao ti, ali kad se nesto zagrije , onda raste,
ako se zagrije jako (previse) , oda mozda i raste , u nekim (ne)
predvidjenim omjerima. Stvarno nisam bas sigurna da se zagrijavanjem vode
, tlak ne smije povecavati, jer to mi je malo cudno, ali ako ti tako tvrdis,
ok,
Ja , s druge strane mislim da tlak oscilira , ovisno o temperaturi, ali to
mora biti u nekim granicama.
> u pravu si,ovdje se moze dati savjet ili pomoci naci rjesenje ali svaki
> popravak treba odraditi serviser. treba struku postovati a i plin je u
> pitanju.
Istina. Znaci , nek zove ovlastenog servisera. Ako si to ti nek zove tebe,
a,ko sam to ja nek zove mene???
--
pozdrav pero
..ja ne razumijem sta vama svima tu nije jasno oko tlaka u sistemu i zasto
svi govorite o nekoj toleranciji od pola bara,ono hladno 1.5 a toplo 2 bara
to je ok,e pa nije ok.
u sistemu imate eksp.posudu koja vam sluzi da kompenzira porast tlaka u
mrezi koji nastaje usljed rastezanja vode zbog povecanja temperature.
ako npr. imate sistem od 230 clanaka kao sto to ima "parmenid" onda samo u
clancima imate 115-120 litara vode,kad tome pridodate kolicinu vode u mrezi
koja je napravljena od crnih cijevi za lozenje na drva,znaci radjena je sa
velikim promjerima,litraza sistema se znacajno povecava. postoje i
empirijski podatci za procjenu sadrzaja vode u cijelom sistemu a to je 12,04
litre/kilowat. dakle,empirijski proracun njegove mreze je 361,2 litre.
voda se pri 80celzijusa rasteze,tj povecava obujam za 2,9%, dakle u njegovom
slucaju ce se voda u sistemu rastegnuti za novih 10,47 litara. dakle,za
pravilan rad sistema treba imati posudu od najmanje 22 litre, ali se zbog
sigurnosti uzima prva veca koja je dostupna na trzistu,a to je 25litara. u
bojleru od 36 kW je ugradjena posuda od 10 litara a to nikako nije dovoljno
za pravilan rad sistema.
bilo je govora na seminaru da se ti bojleri od 36 kW nece isporucivati s
ekspanzionim posudama jer se koriste na vecim sistemima ali to nazalost nije
proslo jer su monteri(vecina njih) a bogme i serviseri totalne ovce i svaki
spomen proracunavanja i postotaka u njima stvara strah i ledi im krv u
zilama.
takodjer se mora izracunati i predtlak u posudi,ali to je vec druga tema.
dakle, bilo 20 ili 80 stupnjeva, kazaljka se ne mice ni mrvicu,ako je sve
napravljeno kako treba.
pozdrav!
"Munta" <mu...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:fjmra0$7rs$1...@ss408.t-com.hr...
da nebi bilo nejasnoca,posuda je podjeljena po pola sa membranom,s jedne
strane je zrak s odredjenim predtlakom a s druge je voda,znaci posuda od 10
litara ima prihvat od 5 litara vode,ona od 25 litara ima 12,5 itd
> dakle, bilo 20 ili 80 stupnjeva, kazaljka se ne mice ni mrvicu,ako je sve
> napravljeno kako treba.
Gle ja sam samo laik, i mislim svoje , (da se kazaljka mice) a ti , ako si
ovlasteni serviser , i tvrdis to sto tvrdis , onda svima daj svoje podatke ,
javno, i narihtaj im da to tako i bude.
Ja i dalje mislim da se kazaljka mice, mozda gluparam, ali ti si tu da
sveopcoj javnosti dokazes suprotno.
Ali to sto tvrdis samo ovdje, pod nickom, kao ovlasteni servieser, a ime
tvoje firme koja tako dobro radi nije dostupno, niti se moze znati jesi li
ili nisi to sto tvrdis , i da li mozes kazaljku zadrzati u jednom polozaju,
ne ulijeva mi neko dublje povjerenje.
Mislim , nekako mi nije jasno, ako si tako dobar , da uspijevas ono sto se
cino vrlo osobito,(to ne micanje kazaljke) i ovlasteni si serviser, zasto
onda jasno i glasno ne kazes - ja sam taj i to mogu, pa da te neko pozove i
to potvrdi.
Sorry , ali do sada sam jos nekako i vjerovala to sto pricas , ali sada
nekako odustajem.
Jer mislim da su oscilacije u tlaku sveprisutne , ovisno o temperaturi vode.
I to pokazuje ta spravica s kazaljkom.
Ok, mozda sam ja glupa, ali nekako mi to ne prolazi.
Evo ljudi, obratite se Munti ako zelite da vam kazaljka stoji na mjestu, ali
molim vas , onda ovdja javite da li je to stvarno tako.
Sorry, Munta , nije osobno, dapace , vecina (tj. skoro sve) toga sto si
napisao stoji, pa i nemam nsta protiv, ali ovo mi nekako nije jasno.
(valjda moj bed, nemoj se obazirati)
--
pozdrav pero
dobro podesena i odgovarajuce velicine eksp.posuda je glavni krivac zasto
kazaljka stoji,uzmite knjige i strucnu literaturu pa citajte i obrazujte se.
evo,poslo sam ti podatke na mail,posto mi ne vjerujes.
evo ti jedan primjer,kad mi ne vjerujes: kako to da kad pustas toplu
vodu,tlak u bojleru ne raste a vodu(sanitarnu) zagrijavas na 65 a to znaci
da bojler radi punom snagom i grije vodu od sistema na 90 stupnjeva, a
tlak,tj.kazaljka se ne mice??
odgovor molim.
> dobro podesena i odgovarajuce velicine eksp.posuda je glavni krivac zasto
> kazaljka stoji,uzmite knjige i strucnu literaturu pa citajte i obrazujte
> se.
Jasno mi je da se moze dodati velika (ili dzinovska) expanziona ,koja ce
podnijeti taj veci tlak, i kazalka ce stajati na mjestu, ali ne vidim smisla
u tome.
Bojler ima svoju ex. posudu i (ne govorim o parmenidu, nego opcenito) i nije
potrebno da sad svi kraj bojlera imamo jos i dodatnu expanzionu da bi
kazaljka mirovala. Mislim ja.
--
pozdrav pero
> evo,poslo sam ti podatke na mail,posto mi ne vjerujes.
Nisam dobila nikakav mail, ali i ne radi se o tome da ti ne vjerujem.
Uostalom sto tocno mislis da ti ne vjerujem?
> evo ti jedan primjer,kad mi ne vjerujes: kako to da kad pustas toplu
> vodu,tlak u bojleru ne raste a vodu(sanitarnu) zagrijavas na 65 a to znaci
> da bojler radi punom snagom i grije vodu od sistema na 90 stupnjeva, a
> tlak,tj.kazaljka se ne mice??
Ne zagrije se sva voda u sistemu nego vrlo malo vode (samo u bojleru) , sto
ne utice na tlak, jer expanziona niti ne osjeti to povisenje tlaka na to
malo vode.
(odgovor naravno nisam znala sama, nego sam pitala, iako sam i mislila da je
zagrijavanje sanitarne vode i zagrijavanje vode koja je u cijelom sistemu
sasvim nesto deseto)
--
pozdrav pero
Iskustveno pak ako mi tlak naraste na 2.8 bara, i onda zatvorią radijator il
2 pa ovaj i dalje oscilira i ľivćani i preveć mu je, ja bi barem bil mirniji
da ne oscilira ak nią drugo iako moľda bojleru i nije problem izdrľati
toliko.
Bio mi je jučer serviser na moljakanj montera i podesil je...
jer nakon kaj je prekjučer selio dimnjak monter, opet nije htio kresnut, a
nakon toga je i dodatno javljal F33 (presostat ne preklapa il tak nekaj)...
Dakle jučer bio serviser, podesio kaj treba i sad radi.
Tlak joą uvijek varira al to je i za očekivati.
Nazovem tog servisera pa se posavjetujem oko ekspanzione kolko bi me to
koątalo.
Thanks na pomoći...javim se tebi Munta sluľbeno ak bu trebalo
Nadam se da je thread sad mrtav.
Pozdrav i thanks !
" pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:fjo4i6$pfe$1...@ss408.t-com.hr...
...........
Malo citam postove i tak ali mi nikak nisu jasne ove "osobne zamjenice".
Nick "Pero" - kaze: "vjerovala sam" i pise kao zenska
Nick "Munta" - odgovara Peri kao da je musko.
Ne kuzim, ili je to do mene?
I nisu vam te kazaljke i tlakovi tako bitni. Pozdrav.
Rađe izdvojim kolko treba pa sam mirniji i ne razmiąljam viąe o grijanju ni
bojleru do redovitog godiąnjeg servisa.
Odem do tipova u Vaillant, nazval bum par servisera pa bum vidjel kaj
odlučim.
Ali ľalosno mi je da u danaąnje vrijeme kaj god da delam moram guglat i
lovit "majstore" u greąkama.Čak bi i platio duplo kad bi skupoća bila
garancija kvalitete, ali bojim se da to nije slučaj uvijek.
Thanks joą jednom svima na inputu.
Bok !
"iZac" <skajsk...@gmail.com> wrote in message
news:fjot8f$6rh$1...@ss408.t-com.hr...
vidis zast je uzaludno objasnjavat kako stvari trebaju funkcionirati kad je
u hrvatskoj uvedena tolerancija od pol bara sto se tice oscilacije u
grijanju.
kao sto rekoh,skoro svi monteri,dobro,njima se ne moze zamjeriti sto ne
znaju,njihovo je da posarafaju i ajd bok,ali problem je sto je i vecina
servisera pojma nema,ti koji ne znaju,oni su se jadni ni krivi ni duzni
sticajem okolnosti nasli u serviserskim vodama,nazalost nisu im jasni
osnopni pojmovi a o elektricnoj strani bojlera da se ne govori,zato je
uvedena jedinstvena ploca,prikaz greske i tako to:)
ne treba dodati dzinovsku posudu,treba dodati tocno proracunatu posudu,a to
sto ti tvoj joker broj kaze da je zagrijavanje sanitarne vode nesto sasvim
deseto od zagrijavanja sistema grijanja onda se i on ubraja u onu gornju
skupinu,dakle on je neki cjevar-zavarivac koji je najednom postao serviser
pa mu relacije u milibarima nisu bas jasne. to je isto ko da ti gradjevinac
kaze da je neboder od 50m visine nagnut u jednu stranu za 2 metra od
vertikalne ose u granicama tolerancije.
........parmenid,kupi ekspanzionu posudu od 25 litara i natlaci sistem na
1-max.1.2bara vidjet ces da nece vise biti problema,a sto se tice tebe pero
ti nastavi traziti savjete od svog jokera kojem je koliko vidim sasvim
normalno vidjeti dva bojlera u kupatilu i jos ih popravljati.
> I nisu vam te kazaljke i tlakovi tako bitni. Pozdrav.
Nisu, nisu, malo se zabavljamo. ;)
--
pozdrav pero
> Moľda i nisu "toliko" bitni...ali ja bi bil mirniji da kad podesim
> termostat da on upravlja temperaturom vode, pa je digne na 75 na neko
> vrijeme ne ode pritisak na 3 bara i blinka...s 1.6 na 3 nije oscilacija od
> pola bara.
Nije, to je previse.
> Rađe izdvojim kolko treba pa sam mirniji i ne razmiąljam viąe o grijanju
> ni bojleru do redovitog godiąnjeg servisa.
> Odem do tipova u Vaillant, nazval bum par servisera pa bum vidjel kaj
> odlučim.
Tako je , nek ti oni u Vaillantu preporuce servisera , i onda ga ne pustaj
dok to ne narihta.
Ili zovi Muntu. Ako tvrdi da to moze porihtati, daj mu priliku.
> Ali ľalosno mi je da u danaąnje vrijeme kaj god da delam moram guglat i
> lovit "majstore" u greąkama.Čak bi i platio duplo kad bi skupoća bila >
> garancija kvalitete, ali bojim se da to nije slučaj uvijek.
Da, nije. Moras naci dobrog majstora, s kojim ces biti zadovoljan. :)
--
pozdrav pero
> ne treba dodati dzinovsku posudu,treba dodati tocno proracunatu posudu,a
> to sto ti tvoj joker broj kaze da je zagrijavanje sanitarne vode nesto
> sasvim deseto od zagrijavanja sistema grijanja
To sam rekla ja a ne on, u svakom slucaju, kod zagrijavanja sanitarne vode
ne raste tlak u sistemu , jer se ni voda u sistemu ne zagrijava.
onda se i on ubraja u onu gornju
> skupinu,dakle on je neki cjevar-zavarivac koji je najednom postao serviser
> pa mu relacije u milibarima nisu bas jasne.
:)) (ni tebi stosta nije jasno, ocito) Nema veze.
btw, mail nisam dobila, pa sad jesi li ti serviser i to jos tako caroban....
,a sto se tice tebe pero
> ti nastavi traziti savjete od svog jokera kojem je koliko vidim sasvim
> normalno vidjeti dva bojlera u kupatilu i jos ih popravljati.
Ne popravlja ih, nema potrebe. :)
--
pozdrav pero
,a sto se tice tebe pero
> ti nastavi traziti savjete od svog jokera kojem je koliko vidim sasvim
> normalno vidjeti dva bojlera u kupatilu i jos ih popravljati.
Ti se jos nisi potrudio odgovoriti na pitanje , kakve veze ima da li je
jedan bojler ili dva.
Jasno mi je da se zalazes za kupaonicu bez bojlera na dimnjak , ali zasto ne
dva a jedan da, nije mi jasno.
(lijepo si objasnio situaciju s napom, pa ne vidim zasto te muce ta dva
bojlera)
--
pozdrav pero