Dana 25.08.2014. 08:36, duncan je napisao:
> A nije knauf popucao po spojevima? Mre�ica je stavljena na preklopu ili po
> cijelom knaufu?
> Nekako se bojim stiropora, ba� zbog toga jer ne di�e, a ve� sad imamo
> problema s vlagom, nismo jo� identificirali za�to.
> Stan je u stambenoj zgradi, zadnji kat. Ravni krov, ali pred par godina je
> stavljen krov, dvostre�ni s blagim nagibom (lim-bez ikakve izolacije) i
> stavljena PVC stolarija. Krov ne pu�ta.
> Te ugra�en fasadni bojler umjesto klasi�ne plinske pe�i.
> Od onda zimi, preko no�i se nakupi tolko vlage, recimo u spava�oj sobi da je
> zid na spoju s plafonom mokar... Sad, neznam jel to zbog toga jer je strop
> bez izolacije pa je 5-6 stupnjeva hladniji od recimo sredine prostorije ili
> je ne� drugo posrijedi. Zra�imo nekoliko puda dnevno po 10 min, na na�in da
> se otvore svi prozori (istok+jug+zapad)
> Trenutna vlaga padne na recimo 45%, ali do jutra je na 60 - 65%.
> Ve� ako se su�i nutra, upalim odvla�iva�, koji potegne cca 0,5-0,7L vode
> preko no�i.
> Zato se nekako bojim stiropora...
Izoliranje iznutra je najgora varijanta, ali u nekim slucajevima jedina.
S obzirom da si u zgradi zid ne mozes izolirati izvana (osim ako svi
stanari ne postignu dogovor), ali strop? Imas li pristup na tavan da
postavis izolaciju na strop?
Ako je odgovor da, postavi prvo PE foliju na strop, pa na nju 10-12cm
mineralne vune. Mozes i vise, ovisno o tome koliko si spreman uloziti.
Od viska glava ne boli. Pe foliju nastavljati iskljucivo preklopima od
5-10cm koje medjusobno spajas dvostrano ljepljivom trakom.
Ako je odgovor na gornje pitanje ne, tada moras izolirati iznutra, ali
vodi racuna da zbog ugradnje novije stolarije koja dobro brtvi i
sprecava prirodnu ventilaciju, te zbog neizoliranih zidova i stropa, a
time i hladnijih, pojavljuje ti se kondenzat na najhladnijim dijelovima,
a to je spoj zida i stropa koji je vjerojatno izveden kao AB serklaz, a
beton je uz kamen materijal sa najgorim termoizolacijskim svojstvima.
Zapravo bi se moglo reci da ih ni nema. Iz tog razloga postavljanje
parne brane s unutarnje strane termoizolacije je iznimno vazno da bi se
sprijecila kondenzacija. Parna brana zadrzava pritisak vodene pare na
toplijoj strani zida, te zbog toga ne dolazi do kondenzacije. Parna
brana je u biti obicna PE folija, ali vrlo je vazno da spojevi moraju
biti paronepropusni. Dakle polijepiti spojeve dvostrano ljepljivom
trakom bez prekida. I ne probijati foliju raznoraznim sarafima, cavlima,
klamericama, i sl. Tu se najcesce grijesi. Dakle, u tvom slucaju s
unutarnje strane zida stavi mineralnu vunu (ne stiropor, zbog
paropropusnosti) izmedju vertikalnih CD profila, a na nju PE foliju.
Preko toga horizontalne CD profile na koje sarafis Knauf ploce. Na taj
nacin ne probijas sarafima PE foliju, osim na nuznim mjestima gdje se
profili krizaju, ali ako je spoj cvrst prolazak vodene pare je
neizbjezan, ali minimalan. Dalje samo gletas i farbas, te spoj zida i
stropa potegnes kao resku od trajnoelasticnog PU kita bijele boje koji
se moze i farbati po potrebi. Cesto se na to mjesto preporuca akrilni
kit, ali iskustvo je pokazalo da taj kit s vremenom (1-2 god.) postaje
krut i pojavljuju se pukotine.
Redovito provjetravanje stana se podrazumijeva.