Imam u potkrovlju stan koji je cijeli spojen na fidovku.
Poąto će u kupaonu doći masaľna kada dobio sam savjet da stavim dodatnu
osjetljiviju fidovku samo za kupaonu.
1. Dal je dostatna ona od 0,03 ili moram potraľiti 0,01?
2. Automatski osiguraći koje imam su B tipa, dal je potrebno nabavljati
"brľe" A tipa za kupaonu i koje amperaľe ako uzmemo u obzir da imam jedno
rasvjetno mjesto, jednu utičnicu za veąmaąinu, i jednu za masaľnu kadu?
3. Kako spojiti novu fidovku na postojeću? Dal je dovoljno uzeti 1 ulaznu
fazu i nulu na ulazu u staru fidovku i spojiti to na novu fidovku, pa na tu
novu fidovku fazu staviti preko osiguraća a nulu ostaviti?

Hvala


tom tom

unread,
Oct 3, 2007, 6:39:04 PM10/3/07
to

"dex" <d...@email.htnet.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:fe08me$i88$1...@ss408.t-com.hr...

0.03 je i viąe nego dovoljno.
Osiguraće ostavi kakvi jesu.
Za novu fidovku moraą otpojiti i faze i nule od strujnih krugova u
kupatilu(one koje mislią ątititi) i spojiti na novu fidovku.Za nulu ti treba
posebna sabirnica.


Marcelo

unread,
Oct 4, 2007, 1:58:45 PM10/4/07
to
Ja bi ti preporucio 0.01 sigurnost nikad nije previse osim toga na zapadu je
to po pravilu i nema teh. prijema bez toga.
pozdrav

"tom tom" <tom...@optinet.hr> wrote in message
news:fe15mf$q7u$1...@localhost.localdomain...

Iluvatar

unread,
Oct 5, 2007, 2:12:10 AM10/5/07
to
On Thu, 4 Oct 2007 00:39:04 +0200, "tom tom" <tom...@optinet.hr>
wrote:


>Za novu fidovku mora? otpojiti i faze i nule od strujnih krugova u
>kupatilu(one koje misli? ?tititi) i spojiti na novu fidovku.Za nulu ti treba
>posebna sabirnica.
>

Mozes li malo pojasniti zasto? Kod mene je kupaonska fidovka spojena
preko glavne i sve radi ok.

Bukofsky

unread,
Oct 5, 2007, 4:30:49 AM10/5/07
to

"Iluvatar" <iluvata...@recro.hr> wrote in message
news:v8lbg3d9b1pod1li8...@4ax.com...

Kupaonska FID-ovka (ili po naski ZUDS) moze biti spojena preko glavne
fidovke... Ako stavis fidovku s proradnom diferencijalnom strujom 0.01 A
onda postoji mogucnost da ce ti u slucaju da imas vesmasinu spojenu na taj
krug izbacivati non stop... a FID 25/0,03A ti je ok, prema pravilniku za
elektricne instalacije s kadom ili tusem potrebno je postaviti zastitni
uredaj diferencijalne struje 30mA