Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Nosivost tavana

648 views
Skip to first unread message

ropa

unread,
Dec 5, 2014, 3:33:46 PM12/5/14
to
Koliko kukuruza smijem staviti na tavan (t/m2).

Raspon između nosivih greda je 3,8 m, ispuna 25x25 cm, gredice 14 cm,
profil armature se ne sjećam, betona 3 prsta povrh ispune.

Znam da se na osnovu ovakvih "preciznih" podatak ne može da pravi odgovor,
ali dajte barem otprilike.

Hvala

Nikica Malezic

unread,
Dec 5, 2014, 3:46:58 PM12/5/14
to
On 5.12.2014. 21:33, ropa wrote:
> Koliko kukuruza smijem staviti na tavan (t/m2).
>
> Raspon izmeÄ u nosivih greda je 3,8 m, ispuna 25x25 cm, gredice 14 cm,
> profil armature se ne sjeÄ am, betona 3 prsta povrh ispune.
>
> Znam da se na osnovu ovakvih "preciznih" podatak ne moĹže da pravi
> odgovor, ali dajte barem otprilike.
>
> Hvala


Ovo mi se čini kao monta strop... Neznam točno kolika bi bila nosivost
monta stropa, ali možemo pretpostaviti s obzirom na sličnosti da je
slična nosivosti fert stropa

Dopuštena nosivost fert gredica je 300kg/m2. Nosivost fert stropa do
sloma je minimalno 1000 kg/m2 (kod raspona od 6m). Kod manjih raspona se
kreće i do 2000 kg/m2

Gyz

unread,
Dec 5, 2014, 3:49:16 PM12/5/14
to
pojma nemam

ali...
ako sad ubranu kuruzu, koja je puna vlage
predebelo utrpaš na tavan... 101% da ti bu počela plesnivet

tak da, ako deneš dovoljno tanko da ne plesnivi
nemaš frke sa nosivošću
;->>>

ropa

unread,
Dec 5, 2014, 4:05:01 PM12/5/14
to
Dana Fri, 05 Dec 2014 21:47:04 +0100, Nikica Malezic
<nmalezi...@uklonigmail.hr> je napisao(la):

> fert strop


je, kod nas se za takav strop kaže monta, ali gle, ja sad ne kužim razliku
fert-monta

ovako sam ja to gradio prije 20-tak godina (osim što nisam stavljao
dodatnu plošnu armaturu)
http://www.pravimajstor.com/stranice/gradnja/kako-se-radi/Fert-medukatna-konstrukcija

ropa

unread,
Dec 5, 2014, 4:05:28 PM12/5/14
to
suva kuruza

ropa

unread,
Dec 5, 2014, 4:06:11 PM12/5/14
to
suva kuruza

Nikica Malezic

unread,
Dec 5, 2014, 4:50:33 PM12/5/14
to
On 5.12.2014. 22:06, ropa wrote:
> Dana Fri, 05 Dec 2014 21:47:04 +0100, Nikica Malezic
> <nmalezi...@uklonigmail.hr> je napisao(la):
>
>> fert strop
>
>
> je, kod nas se za takav strop kaĹže monta, ali gle, ja sad ne kuĹžim
> razliku fert-monta
>
> ovako sam ja to gradio prije 20-tak godina (osim ĹĄto nisam stavljao
> dodatnu ploĹĄnu armaturu)
> http://www.pravimajstor.com/stranice/gradnja/kako-se-radi/Fert-medukatna-konstrukcija
>

Monta se kod nas nekad davno koristila (od 50ih do 70ih). Sa njom se kod
nas ne gradi već više od 30 godina. Primjetio sam čak kod nekih
stambenih zgrada izgrađenih 60ih monta strop...Fert se počeo koristiti
negdje 60ih godina.

Monta je malo "primitivnija" verzija ferta...

Ovdje izmeđuostalih tipova stropova možeš naći i monta strop.
http://www.gradst.hr/Portals/9/PropertyAgent/1167/Files/3935/05-BK2-Stropovi.pdf

BTW, vidi da ih u "susjedstvu" još proizvode:
http://www.opeka.co.rs/?page_id=50

Djuro

unread,
Dec 9, 2014, 1:48:24 PM12/9/14
to
Već dosta dugo je kod nas minimalna vrijednost korisnog (uporabnog)
opterećenja u stambenim zgradama 1,50 kN/m2 ili 150 kg/m2 pa je to onda
vrijednost koja sigurno prolazi. S obzirom na to da raspon od 3,8 m nije
veliki vjerojatno moľe i viąe, ali nikad se ne zna.


"ropa" <babog...@gmail.com> wrote in message
news:op.xqewq...@mata-pc.h1telekom.hr...
Koliko kukuruza smijem staviti na tavan (t/m2).

Raspon između nosivih greda je 3,8 m, ispuna 25x25 cm, gredice 14 cm,
profil armature se ne sjećam, betona 3 prsta povrh ispune.

Znam da se na osnovu ovakvih "preciznih" podatak ne moľe da pravi odgovor,

Krunoslav Nezic

unread,
Dec 16, 2014, 10:30:02 AM12/16/14
to
Za Monta/Fert strop se uzima 150kg/m2 dozvoljenog opterecenja ako se
gredice ne pojacavaju dodatnom armaturom, a vjerujem da kod tebe nisu
pojacavane. S obzirom na racunsku tezinu kukuruza od 750kg/m3, ispada da
mozes nasuti 20cm kukuruza na strop bez bojazni od preopterecenja. Ako
se radi o tavanu gospodarske zgrade, mozes nasuti i vise (do 35cm), jer
na stropu takve zgrade nije toliko bitno ako se pojave pukotine zbog
povecanog progiba.
0 new messages