Pozdrav!

Ima li možda netko saznanja da li postoji propis koliko minimalno mora
biti ventilacijski otvor u prostoriji (kupaoni) u kojoj je atmosferski
plinski bojler.
Naime, imam slijedeći problem. Radili smo adaptaciju kupaone i predviđen
je bio ventilator za ventilaciju na mjestu gdje je do sada bila samo
rešetka. Sada kada je gotovo sve gotovo, majstori su me obradovali s
informacijom da zbog tipa bojlera ne smiju ugraditi ventilator. Okej,
rekoh, stvar nije za zezanje, argumenti su u redu, na kraju krajeva i
neko pravilo. I sve to ne bi bio nikakav problem da ti isti majstori
nisu demontirali staru kupaonu, skidali bojler i bili upoznati s tipom
istoga, a kasnije, kada su radovi počeli, vlastoručno smanjili postojeći
otvor za ventilaciju (cca. 23x11cm) i prilagodili za ugradnju
ventilatora s cijevi promjera 11cm. I sad, na kraju, nemam ventilator i
imam dvostruko manji ventilacijski otvor. Majstori me, naravno,
uvjeravaju da to nije nikakav problem, al sam recimo dobio drugo i treće
mišljenje i dobio suprotne odgovore, odnosno da otvor neće biti
dovoljan. I sad ne znam kaj da mislim i radim, a bio bih nekako mirniji
kad bih vidio negdje crno na bijelo koliki bi trebao biti otvor, ako je
tak nešto uopće propisano.

Unaprijed hvala na odgovoru!

pero

unread,
Sep 28, 2010, 4:49:35 PM9/28/10
to

"Anzor" <addre...@invalid.invalid> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7thk8$2io$1...@ss408.t-com.hr...
> Pozdrav!
>
> Ima li moľda netko saznanja da li postoji propis koliko minimalno mora

> biti ventilacijski otvor u prostoriji (kupaoni) u kojoj je atmosferski
> plinski bojler.
> Naime, imam slijedeći problem. Radili smo adaptaciju kupaone i predviđen
> je bio ventilator za ventilaciju na mjestu gdje je do sada bila samo
> reąetka. Sada kada je gotovo sve gotovo, majstori su me obradovali s

> informacijom da zbog tipa bojlera ne smiju ugraditi ventilator. Okej,
> rekoh, stvar nije za zezanje, argumenti su u redu, na kraju krajeva i
> neko pravilo. I sve to ne bi bio nikakav problem da ti isti majstori
> nisu demontirali staru kupaonu, skidali bojler i bili upoznati s tipom
> istoga, a kasnije, kada su radovi počeli, vlastoručno smanjili postojeći
> otvor za ventilaciju (cca. 23x11cm) i prilagodili za ugradnju
> ventilatora s cijevi promjera 11cm. I sad, na kraju, nemam ventilator i
> imam dvostruko manji ventilacijski otvor. Majstori me, naravno,
> uvjeravaju da to nije nikakav problem, al sam recimo dobio drugo i treće
> miąljenje i dobio suprotne odgovore, odnosno da otvor neće biti

> dovoljan. I sad ne znam kaj da mislim i radim, a bio bih nekako mirniji
> kad bih vidio negdje crno na bijelo koliki bi trebao biti otvor, ako je
> tak neąto uopće propisano.

Ako si iz Zg onda propisi idu od strane Gradske plinare. Ako nisi, onda od
lokalnog distributera plina.
Ono sto GP kaze je da moras imati na vratima prostorije u kojoj je bojler
resetke nanvratima ( i gore i dolje) 2x po 150 cm (kvadratnih)
Otvor za ventilaciju je ok (ali nije dovoljan, jer tesko da moze dovesti
dovoljno kisika za sagorjavanje), ali ventilator ne smijes imati nikako (ako
imas bojler na dimnjak) tj. smijes, ali ne smijes ga koristiti istovremeno s
bojlerom, kao ni kuhinjsku napu, ako se ne zelis ugusiti. To se rjesava s
elktricarem koji ugradi salter koji jedno iskljuci ako se drugo upali.
--
pozdrav pero


Smail aga :-)

unread,
Sep 29, 2010, 4:45:27 AM9/29/10
to

"pero" <netrebak...@gmail.com> wrote in message
news:i7tkbh$7tq$1...@ss408.t-com.hr...

Pero, svaąta se ti informiraą o bojlerima i ostalom, i puno znaą pa
ostavljaą dojam kao da si majstor ili projektant ali ipak nisi ni jedno ni
drugo, pa kad ne znaą cijelu priču, u ovakvim stvarima gdje je opasno po
ľivot, nemoj davati definitivne "sigurne" odgovore. Ovo ąto si napisala ti
nije baą točno tj. je djelomično, ali priča ne zavrąava na tome. Razlog
zaąto kupaonica ima na vratima reąetku min. 150cm^2 svijetlog otvora gore i
dolje je da se prema P600 (standard po kojem radi ZG plinara) smatra da je
kupaonica i prostorija ispred (gledano prema zraku za izgaranje) jedna
prostorija. Treba vidjeti od str 60 pa nadalje u spomenutoj normi ili u
Plinarskom priručniku da li tako povezane prostorije zajedno imaju dostatan
volumen zraka za izgaranje, a gleda se i prostorija uz njih... piąe u
standardu. Plinara ne traľi samo te dvije reąetke nego traľi malo viąe (a to
piąe u normi). Dakle, ne moľeą dati odgovor ovako iz rukava bez da vidią
prostor.
Moj savjet korisniku je da, ako je ikako moguće, stavi fasadni bojler koji
je neovisan o zraku u kupaonici (dovod zraka i odvod dimnih plinova su cijev
u cijevi). I osim toga, svako takvo preuređenje bi prema plinari, trebalo
popratiti projektom ovlaątenog inľenjera. Druga je stvar kako se to
majstorski izvodi u praksi.
Zaključak, da bi bili sigurni, ako se rade ikakve promjene kao ove, trebalo
bi imati nekog tko zna proračunati to sve prema spomenutoj normi.
I ljudi... klonite se atmosferskih kotlova. Ionako sad već Evropa prelazi
samo na kondenzacijske kotlove koji su bolji ne samo zbog iskoristivosti
nego, evo, i sigurnosti.


pero

unread,
Sep 29, 2010, 4:56:01 AM9/29/10
to

"Smail aga :-)" <aga....@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7uubh$p8j$1...@localhost.localdomain...

> Pero, svaąta se ti informiraą o bojlerima i ostalom, i puno znaą pa
> ostavljaą dojam kao da si majstor ili projektant ali ipak nisi ni jedno ni
> drugo, pa kad ne znaą cijelu priču, u ovakvim stvarima gdje je opasno po
> ľivot, nemoj davati definitivne "sigurne" odgovore.

Ovo su newsi. Odgovor koji netko ovdje dobije - nikada nije siguran i samo
ce glup covjek uzeti nesto ovdje napisano zdravo za gotovo.
Ljudi (ne samo strucnjaci) dobronamjerno odgovaraju i govore svoja iskustva,
pokusavaju pomoci savjetima, na onome koji pita je da to provjeri...narocito
kod ovako ozbiljnih stvari kao sto je plin.

Ovo ąto si napisala ti
> nije baą točno tj. je djelomično, ali priča ne zavrąava na tome. Razlog
> zaąto kupaonica ima na vratima reąetku min. 150cm^2 svijetlog otvora gore
> i dolje je da se prema P600 (standard po kojem radi ZG plinara) smatra da
> je kupaonica i prostorija ispred (gledano prema zraku za izgaranje) jedna
> prostorija. Treba vidjeti od str 60 pa nadalje u spomenutoj normi ili u
> Plinarskom priručniku da li tako povezane prostorije zajedno imaju
> dostatan volumen zraka za izgaranje, a gleda se i prostorija uz njih...
> piąe u standardu. Plinara ne traľi samo te dvije reąetke nego traľi malo
> viąe (a to piąe u normi).

Pa dobro, sto onda nisti nadodao to sto pise?
Ono sto ja znam je da se ventilator i napa ne smije koristiti zajdno s
bojlerom, da treba biti resetki, da treba oskrinuti prozor kako bi bilo
dovoljno kisika za izgaranje, redovno kontrolirati bojer (dimnjacar i
serviser) pratiti kako bojer gori (je li plavicas ili zuto-crveni plamen)...
Ti slobodno nastavi...

--
pozdrav pero


pero

unread,
Sep 29, 2010, 4:57:44 AM9/29/10
to

...moze se i rupa u zidu (preme van) napraviti.
--
pozdrav pero


Sin&sha

unread,
Sep 29, 2010, 5:02:56 AM9/29/10
to

"pero" <netrebak...@gmail.com> wrote in message
news:i7uuvq$j91$1...@ss408.t-com.hr...

>
>
> ...moze se i rupa u zidu (preme van) napraviti.

A možeš i s druge strane, prema unutra :)


pero

unread,
Sep 29, 2010, 5:10:04 AM9/29/10
to

"Sin&sha" <buick....@gmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7uvc1$juj$1...@ss408.t-com.hr...

:)))
--
pozdrav pero


Smail aga :-)

unread,
Sep 29, 2010, 5:51:19 AM9/29/10
to

"pero" <netrebak...@gmail.com> wrote in message
news:i7uusl$ivg$1...@ss408.t-com.hr...
...

> Pa dobro, sto onda nisti nadodao to sto pise?
...

Zato što mi se ne da prepisivati normu a kako bi nacrtao dijagrame stvarno
ne znam :-)
Da pak normu stavim na binaries, to bi onda bilo kršenje autorskih prava.
Da skratim, previše piše, a u ovisnosti od prostora, gledaš u normu (a može
i u Strelec: "Plinarski priručnik", gdje to isto piše i ima dijagrama)


pero

unread,
Sep 29, 2010, 6:00:36 AM9/29/10
to

"Smail aga :-)" <aga....@yahoo.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7v273$q13$1...@localhost.localdomain...

Ok ;)
Obzirom da ljudi stvarno malo znaju (vise puta sam procitala da ne znaju to
za ventilator i napu) , mislim da nije na odmet i probusiti te rupe na
vratima i da takav savjet ne moze stetiti. Zaboravila sam PVC stolariju (i
onu noviju kvalitetnu drvenu) koja previse dobro dihta, pa ne proalzi zrak
kao kod dobre stare drvne stolarije. ;) Zato treba i prozor otvoriti.
Sumnjam da ce on sada ici mijenjati bojler ili povecavati prostroriju, pa
vjerujem da je bitno da dobije savjet kako da bude ipak sto sigurniji.
(dodajem tu jos i alarm za CO)
U usporebi s atmo bojlerom u maloj kupaoni s ventilatorom i napom u
susjednoj prostoriji - opcija s resetkama, ugradnjom saltera koji gasi
ventilator/napu i otvoren prozor kada bojler radi (ako ga nema u kupaoni,
onda u susjednoj prostoriji) je imo ipak znatno bolja.
--
pozdrav pero


hibrid

unread,
Sep 29, 2010, 1:59:26 PM9/29/10
to
> Ono sto GP kaze je da moras imati na vratima prostorije u kojoj je bojler
> resetke nanvratima ( i gore i dolje) 2x po 150 cm (kvadratnih)
> Otvor za ventilaciju je ok (ali nije dovoljan, jer tesko da moze dovesti
> dovoljno kisika za sagorjavanje), ali ventilator ne smijes imati nikako
> (ako imas bojler na dimnjak) tj. smijes, ali ne smijes ga koristiti
> istovremeno s bojlerom, kao ni kuhinjsku napu, ako se ne zelis ugusiti. To
> se rjesava s elktricarem koji ugradi salter koji jedno iskljuci ako se
> drugo upali.


Interesantno.
Moj slucaj:
Bojler je u kupaoni, otvora za ventilaciju nema, ventilator se pali kad i
svjetlo.
Dimnjacar dolazi svaka 3 mjeseca i ispituje i navodno je sve OK.
Tako je u cijeloj zgradi vec 3,5 godine.
Dal da rezem zicu od venta i busim vrata?


pero

unread,
Sep 29, 2010, 3:25:27 PM9/29/10
to

"hibrid" <zzz...@net.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7vupk$pjf$1...@ss408.t-com.hr...

> Interesantno.
> Moj slucaj:
> Bojler je u kupaoni, otvora za ventilaciju nema, ventilator se pali kad i
> svjetlo.
> Dimnjacar dolazi svaka 3 mjeseca i ispituje i navodno je sve OK.
> Tako je u cijeloj zgradi vec 3,5 godine.
> Dal da rezem zicu od venta i busim vrata?

Da nemas mozda fasadni bojler? ;)
--
pozdrav pero


pero

unread,
Sep 29, 2010, 5:44:03 PM9/29/10
to

"hibrid" <zzz...@net.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:i7vupk$pjf$1...@ss408.t-com.hr...

> Dimnjacar dolazi svaka 3 mjeseca i ispituje i navodno je sve OK.
> Tako je u cijeloj zgradi vec 3,5 godine.
> Dal da rezem zicu od venta i busim vrata?

Ako ipak nemas fasadni bojler, nemoj se previse oslanjati na dimnjacare. Ne
kazem da oni nisu strucni i da ne znaju svoj posao, ali desava se da (neki)
ga bas i ne odrade kako treba.
Npr. meni isto nikada nisu nista prigovorili. A imam malu kupaonu s dva
bojlera. Nemam rupe na vratima. Ako dodju po ljeti niti ne pale cirko
bojler, ne prvjeravaju gasi li jedan bojler drugog, za rupe na vratima me
nisu upozorili, a dimne plinove mjere dobrih 5 sekundi, uz otvorena vrata, a
trebali bi vrata zatvoriti i mjeriti duze vrijeme da vide kako se povecava
koncentracija CO u prostoriji.
Btw, ne moras ventilator onesposobiti vec samo ugraditi salter koji ce ga
ugasiti cim se upali bojler.
--
pozdrav pero
--